Dex
Еще вопросик.. Чем лучше выполнить теплоизоляцию подземного участка В1???
rinatbay
Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму.
nagger
Можно обойтись, если география позволяет строиться без обогрева. Иначе можно, но только в теплое время года. Если в последнем не уверены, лучше перезаложить в смету, чем потом объяснять заку, где взять денег на провода и изол или почему замерзло.
ViC
Цитата(rinatbay @ 14.12.2017, 18:26) *
Проектирую байпас водопровода диаметром 300 мм. Думаю, можно без электрообогрева и спутников обойтись? Потому что вода в трубе не стоит, поэтому не замерзнет. Толщину теплоизоляции 50 мм возьму.


Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)?

Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро.
На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д..
rinatbay
Цитата(ViC @ 15.12.2017, 10:50) *
Если толщины изоляции хватает на то, чтобы вода не остыла на период аварии (когда водичка стоит и не циркулирует)?

Когда насосы остановятся, вода начнет быстро остывать. При хорошем морозе порвет трубы очень быстро.
На случай аварии должно быть в запасе достаточное количество времени для того, чтобы, например, спустить воду (если трасса протяженная) и т.д..

По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов.
ViC
Цитата(rinatbay @ 15.12.2017, 12:16) *
По моим расчетам при -30 градусах в Москве водопровод Ду300 в изоляции минвате толщиной 50 мм за сутки не замерзнет. Слить воду в водосток за 3 часа смогут. Либо устранить аварию за несколько часов.

Ключевое, Вы посчитали и знаете сколько времени в запасе smile.gif

А время опорожнения считали?
nagger
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.
lexa00
Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39) *
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.

Согласует с припиской в проекте- Работы вести в летний период))))
Ferdipendoz
И эксплуатацию тоже )
rinatbay
Цитата(nagger @ 15.12.2017, 14:39) *
rinatbay, отпишитесь потом, как согласуете в мвк.

Это сети не Мосводоканала, согласовывать с ним не буду.
RECT
Расчет теплоспутника был переработан в более удобную форму и перенесен на страницу