alexius_sev
Цитата(Галиев @ 10.7.2013, 22:31) *
Предполагаю, что автор вопроса имеет в виду вакуумную деаэрацию.

Ну вроде вакуумные не задирают, как атмосферные. Там температура воды 40-80 градусов.
Галиев
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44) *
Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?

На вакуумной установке деаэрационную колонку (на сленге операторов - головку) крепят как можно выше, на краю крыши, а аккумуляторный бак ставится на нулевой отметке.

Цитата(alexius_sev @ 10.7.2013, 22:40) *
Ну вроде вакуумные не задирают, как атмосферные. Там температура воды 40-80 градусов.

Вопрос не про бак, а про деаэрационную колонку.
KAG
Да имеется ввиду вакуумный деаэратор.
Галиев
Цитата(KAG @ 12.7.2013, 7:04) *
Да имеется ввиду вакуумный деаэратор.

А на фигА мы должны устраивать ''Угадай мелодию'', что, нельзя было сразу нормально вопрос поставить?
KAG
Скажите пожалуйста зачем требуется поднимать на определенную высоту деаэратоционную колонку (вакуумный деаэратор)?
timofeyprof
Цитата(KAG @ 15.7.2013, 9:38) *
Скажите пожалуйста зачем требуется поднимать на определенную высоту деаэратоционную колонку (вакуумный деаэратор)?

для уравнивания давления и обеспечения перелива воды из зоны пониженного давления (колонка) в зону атмосферного или избыточного давления (бак-аккумулятор).
Можно насос поставить, тогда нет необходимости задирать колонку
PS может книга пригодится...
Лыткин
Цитата(simtimoxel @ 7.11.2007, 15:01) *
Пишу как заинтересованное лицо - котельную под нас проектируют, если можно так выразиться. Уставнавливается два котла ДСЕ-2,5, смысл в том что площадку которые обычно ставят на похожие Бийские котлы это в районе 6-8 метров ставить просто нет возможности, сама котельная высотой около 4,5м, да и генпланчик не из лучших, вопрос состоит в том какую минимальную высоту можно задать, а вот марку питатьльных насосов подсказать не могу, надо подождать пока сам автор темы появиться rolleyes.gif

boiler, ты про какие насосы говорил-то?


Можно поставить деаэраторы ниже, но при этом надо установить охладитель деаэрированной воды. Вода в деаэратор с одной стороны, деаэрированная вода в ак. баки (либо к пит. насосам) с другой стороны. Ниже 3 м ставить нежелательно.
PPeterr
Добрый день.
Имеется деаэратор на котельной (ДСА-75/25) с гидрозатвором - как положено.
При проверке делают замечание - не выполнен пункт 5.1.4. ПТЭ ТЭУ: "Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5 - 4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения."

Сколько ищу информацию - везде косвенно указывается, что для атмосферного деаэратора достаточно гидрозатвора и в этом случае предохранительные клапаны не требуются. Подскажите, что делать с этим пунктом ТЭУ - ведь из него следует, что надо и предохранительные клапаны ставить и гидрозатвор. В этом пункте ТЭУ не указано, что речь идёт про атмосферный деаэратор - может, для атмосферного не нужны предохранительные клапаны?
А может, "деаэраторный бак-аккумулятор" и просто "деаэратор" - это разные вещи?
Как дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативную литературу.
shvet
Цитата(PPeterr @ 1.10.2015, 16:43) *
Как дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативную литературу.


Ж 80-10 "Деаэраторы барботажнын" даже штуцера для предклапана не предусмотрено.

РТМ 108.030.21-78 "Расчет и проектирование термических деаэраторов"
пункт 11.2 и в частности 11.2.2.
"В качестве защитных устройств, предотвращающих опасное повышения давления в деаэраторах типа ДП применяются предохранительные клапаны, в в деаэраторах типа ДА - гидравлические затворы. ..."

пункт 11.2.4
"... в деаэраторах типа ДА ... максимально допустимое давление в деаэраторе ... 1,7 кгс/см2 (абс)."

ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24870-81, РД 51-00220570-2-93 (пункты лень искать) и аналогичные документы API+ASME
"... распространяются на предохранительные клапаны с давлением настройки (читай давление начала открытия) не менее 1 бари ..." (цитата примерная).

Я не разу не встречал НТД на предохранительные клапаны ни у буржуев, ни на пост-советии, которые бы открывали при давлении ниже 2 кгс/см2 (абс.). Выполнить требование ПТЭ ТЭУ не нарушив другие, гораздо более проработанные и совершенные НТД не возможно. Либо повышать расчетное давление бака-накопителя (зачем?) только чтобы можно было поставить предохранительный клапан. Приведет только к повышенному расходу металла и дублированию предохранительных устройств.
Лыткин
Гидрозатвор это и есть предохранительный клапан и на превышение давления, и на разрежение в баке ДЕАЭРАТОРА. Раньше гидрозатворы применялись на ГРУ низкого давления газа (см. газовые справочники). В настоящее время немцы применяют на атмосферных деаэраторах (ДА-колонковый, ДСА-барботажный) дыхательные клапана (в РФ ставятся на топливных ёмкостях).
PPeterr
shvet, огромное спасибо за Ваш ответ. Составил ответ на замечание проверки.
Нашел я этот документ "Ж 80-10" "Деаэраторы барботажные" (прикрепил к сообщению, если кому нужно) - там как раз про деаэраторы ДСА. В общем, там прям в предисловии указано, что эти деаэраторы комплектуются гидрозатвором, который полностью предотвращает повышение давления выше допустимого.
Ots1234
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по расчету требуется 3,62 т/ч питательной воды, по одной из методик объем берется на 20-и минутный расход, получается 1,086 м3. Вопрос в следующем: правильно ли будет принять деаэратор ДА 5/2? Если нет, то подскажите пожалуйста причины и принцип подбора.

Недавно начал разбираться в проектировании паровых котельных, нашел много методик со схемами. Может вопрос не в тему будет, но все же. Если я правильно понял, то минимальным набором оборудования в паровой котельной без возврата конденсата и работой только на технологию может быть: Котел(ы), деаэратор, ХВП, насосное оборудование, теплообменник ХОВ перед деаэратором (для подогрева до ~ 50-60 град), РОУ, это так?

Еще вопрос по поводу использования тепла от продувочной воды из котлов и выпара из деаэратора, какие решения применяются?
shvet
Цитата(Ots1234 @ 30.11.2015, 12:37) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по расчету требуется 3,62 т/ч питательной воды, по одной из методик объем берется на 20-и минутный расход, получается 1,086 м3. Вопрос в следующем: правильно ли будет принять деаэратор ДА 5/2? Если нет, то подскажите пожалуйста причины и принцип подбора.


Вы не учли время, необходимое для разложения солей жесткости. Вот рекомендации из книги.

Цитата(Ots1234 @ 30.11.2015, 12:37) *
Еще вопрос по поводу использования тепла ... и выпара из деаэратора, какие решения применяются?


Выпар из деаэратора конденсируют в охладителе выпара. С выпаром из охладителя выпара ничего не делают.
Ots1234
Цитата(shvet @ 30.11.2015, 16:55) *
Вы не учли время, необходимое для разложения солей жесткости. Вот рекомендации из книги.

Выпар из деаэратора конденсируют в охладителе выпара. С выпаром из охладителя выпара ничего не делают.


Из рекомендации, я так понимаю, бак запаса воды требуется подбирать не на 20 мин, а примерно на час?
shvet
Цитата(Ots1234 @ 2.12.2015, 5:43) *
Из рекомендации, я так понимаю, бак запаса воды требуется подбирать не на 20 мин, а примерно на час?


Примерно да
Ots1234
Благодарю за ответ.