Цитата(PPeterr @ 1.10.2015, 16:43)

Как дать аргументированный ответ со ссылкой на нормативную литературу.
Ж 80-10 "Деаэраторы барботажнын" даже штуцера для предклапана не предусмотрено.
РТМ 108.030.21-78 "Расчет и проектирование термических деаэраторов"
пункт 11.2 и в частности 11.2.2.
"В качестве защитных устройств, предотвращающих опасное повышения давления в деаэраторах типа ДП применяются предохранительные клапаны, в в деаэраторах типа ДА - гидравлические затворы. ..."
пункт 11.2.4
"... в деаэраторах типа ДА ... максимально допустимое давление в деаэраторе ... 1,7 кгс/см2 (абс)."
ГОСТ 12.2.085-2002, ГОСТ 31294-2005, ГОСТ 24870-81, РД 51-00220570-2-93 (пункты лень искать) и аналогичные документы API+ASME
"... распространяются на предохранительные клапаны с давлением настройки (читай давление начала открытия) не менее 1 бари ..." (цитата примерная).
Я не разу не встречал НТД на предохранительные клапаны ни у буржуев, ни на пост-советии, которые бы открывали при давлении ниже 2 кгс/см2 (абс.). Выполнить требование ПТЭ ТЭУ не нарушив другие, гораздо более проработанные и совершенные НТД не возможно. Либо повышать расчетное давление бака-накопителя (зачем?) только чтобы можно было поставить предохранительный клапан. Приведет только к повышенному расходу металла и дублированию предохранительных устройств.