А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор?
alexius_sev
20.1.2011, 10:18
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 10:09)

А кто-нибудь может поделиться или хотя бы посмотреть как выглядит площадка под деаэратор?
обычная площадка...
1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку?
2. Где размещают охладитель выпара?
alexius_sev
20.1.2011, 12:23
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:20)

1. Экспертиза сделала замечание, что нужен разрез по установке деаэратора с указанием привязок и высот, мне нужно как-то чертить эту площадку или схематично начертить и указать отметку?
2. Где размещают охладитель выпара?
Ну площадку КМ не делал вам? Если нет, то начертите схематично, охладитель выпара я ставил на площадку над баком деаэроатора.... то есть у меня была еще маленькая 2 площадка около головки деаэратора.
То есть еще площадка 1,5мх0,5м?
alexius_sev
20.1.2011, 13:24
Цитата(PLMN @ 20.1.2011, 12:28)

То есть еще площадка 1,5мх0,5м?
у меня да (не знаю как у вас будет) размеры не помню, она была взят больше из-за особенности конструкции здания...
alexius_sev, простите пожалуйста, не могли бы Вы дать подсмотреть чертежик всего этого?
alexius_sev
20.1.2011, 13:53
дома посмотрю, если найду, а так на работе прошлой осталось...пока не захватил оттуда
Вот есть методика расчета минимального давления на входе в насос:
В проектируемой котельной предполагается установить питательные насосы ПЭ 100-32, которые будут забирать питательную воду из деаэратора повышенного давления с t=138,5 гр.С, Р=2,5 кгс/см2. Подскажите, пожалуйста , на какой высоте должен быть установлен деаэрационный бак, что бы избежать явление кавитации. Допустимый кавитационный запас насоса указан 4м
А атмосферник почему не проходит? Зачем так усложнять то? Это же сосуд работающий под давлением и требований там лишних дофига. И если я не ошибаюсь повышенное давление уже на станциях ставят, причем сразу 6 кгс/см2. Вот их ставят на отм. 21м. если память не изменяет.
Атмосферный по балансу не проходит. Очень много возвратного конденсата с температурой 105гр.
Намного больше чем воды с ХВО подается? Там же температура градусов 70 идет. Запускайте конденсат в охладители и грейте что можете (ту же воду перед и после ХВО). Да и 105* не смертельно, в ДА есть патрубок для подвода перегретого конденсата под уровень, там он часть тепла отдаст, а выход вторичного пара будет небольшим (если вообще будет). Дайте схемку поглядеть.
Химочиченная вода тоже со 100гр. приходит. Условия Заказчика тут такие. И котел уже рассчитан на питательную воду 138гр. Вообщем, установка деаэратора ПД не обсуждается. Нужна высота его установки!
Очень хочется поинтересоваться зачем строить котельную на небоскребе

Высота по методе Grundfos получается 30...32м. Ставьте охладители и не изобретайте велосипед. Раньше не дураки тепловые схемы разрабатывали.
А я все-таки надеюсь установить этот деаратор на 5м. Пока есть одно подтверждение от производителя насосов. Хотелось бы увидеть мнения еще каких-либо специалистов.
Ну насос в таком случае должен иметь бустер, поскольку кипящую воду ни в один центробежник лить нельзя. Другого тут не дано. В общем я бы случае нашел что погреть этой водой - меньше проблем было бы. Классическая схема подразумевает нагрев питательной водой потока ХОВ, идущего в деаэратор. Котлу в общем снижение температуры воды грозит некоторым снижением паропроизводительности, но не критичным, да и уходящие упадут слегка.
Цитата(Lenushka @ 8.2.2011, 20:55)

А я все-таки надеюсь установить этот деаратор на 5м. Пока есть одно подтверждение от производителя насосов. Хотелось бы увидеть мнения еще каких-либо специалистов.
Очень может быть что 5м
над осью насоса и хватит, однако не мешало бы проверить (потери давления во всасывающем трубопроводе) и кавитационный запас для случаев если возможны режимы с расходами превышающими 201 т/час.
Расход не превышает 105м3/ч
Цитата(vnvik @ 9.2.2011, 13:52)

Очень может быть что 5м над осью насоса и хватит, однако не мешало бы проверить (потери давления во всасывающем трубопроводе) и кавитационный запас для случаев если возможны режимы с расходами превышающими 201 т/час.
А по какой методе такая высота получается? В формуле Grundfosa есть коэффициент Hv, который для кипящей воды с температурой 138 градусов равен примерно 34, а в формуле фигурирует с минусом. На 3 метрах можно атмосферник поставить при большом желании, но лучше с 3,5 начинать, а тут такая дурында.
Цитата(Lenushka @ 9.2.2011, 11:32)

Расход не превышает 105м3/ч
В принципиальной схеме расход в трубопроводе D219х6 идущем от деаэраторных баков К1.3.2 к насосам К1.5 составляет 201 т/час.
Вы хотя бы для такого расхода проверили падение давления на участке от баков к насосам?
И чем гарантировано его не превышение?
Я дико извиняюсь за компостирование мозгов, забыл по 2,5 очка в деаэраторе

. Но получается один фиг в районе 13м.
NPSH для CR с расходом 105 кубов 4 метра.
На то что плотность воды при 138оС меньше чем при комнатной температуре, на это наверно стоит обратить внимание, 5 м запаса только из-за этого могут превратится в 4.6м
Настолько плотность не даст снижения, конструкция насоса другая должна быть.
Так я и имел ввиду, что поднимаешь бак на 5м, а запас получаешь только на 4.6м.
В общем фиг его знает, что это за насос - по Грюндфосам Low NPSH я не нашел с кандачка графики, но без бустерного на всасывающем патрубке он не должен работать.
Я прошу прощения за высказывания не соответствующие теме, но в тоже время не могу не сдержаться. На одном объекте была смонтирована такая котельная:
1. прямоточный паровой котел (парогенератор) на 1,0 (одну) тонну пара в час при рабочем давлении 60 (шестьдесят !!!) кгс/см2;
2. кубов на 20 горизонтальный, как цистерна, бак, на половину заполненный исходной водой, в который подавался пар от парогенератора с давлением
60 кгс/см2;
3. соответствующие обстановке деаэратор и ХВО, и все оборудование испанское, жуть как дорогое.
И все это для отпуска пара на технологию - 0,5 т/ч при 2,0 (ДВУХ !!!) кгс/см2, пар редуцировался на выходе из бака.
Это я к тому, что иной раз заказчик марагозит, понятно для чего, а нам приходится расхлебывать.
Спасибо. Вот уже видно, что коллеги стали проникаться проблеммой. Изготовители насосов мне подтвердили 5м высоту!
Цитата(Lenushka @ 10.2.2011, 0:10)

Спасибо. Вот уже видно, что коллеги стали проникаться проблеммой. Изготовители насосов мне подтвердили 5м высоту!
А можно характеристики насоса в студию и еще бы его инструкцию, для изучения матчасти
В соответствии с этой методикой давление на входе получается отрицательное. Получается деэаратор можно ставить на нулевой отметке?
alexius_sev
29.3.2011, 13:58
Цитата(gloom11 @ 29.3.2011, 14:46)

В соответствии с этой методикой давление на входе получается отрицательное. Получается деэаратор можно ставить на нулевой отметке?
А теплообменник как продавит?
а без теплообменника? сразу в котлы?
И еще вопрос уважаемые проектировщики.. А нужно ли охлаждать конденсат с температурой 125 оС перед конденсатным баком?
Цитата(gloom11 @ 5.4.2011, 14:57)

нужно ли охлаждать конденсат с температурой 125 оС перед конденсатным баком?
Почему бы не подать его сразу в деаэратор ?
Цитата(tiptop @ 5.4.2011, 15:17)

Почему бы не подать его сразу в деаэратор ?
Что бы деаэратор сразу лопнул?
Давление конденсата при такой температуре 1,3 ати, рабочее давление в деаэраторе 0,2 ати.
У меня в котельной если температура конденсата растет свыше 104 С, давление в деаэраторе поднимается до срабатывания гидрозатвора.
следовательно нужно охлаждать? градусов до 104?
или подавать сразу в деаэратор, давление будет сбрасывать предохранительный клапан..
У БДА-2 есть сверху патрубок "Подвод перегретого конденсата".
Он заходит в бак не до низа ?
Операторы, от такой какофонии, недолго думая пустят Ваш конденсат в дренаж. Не насилуйте деаэратор, проведите мероприятия по снижению температуры конденсата.
Мне не совсем понятно, откуда такая Т в конденсате, может у Вас пролетный пар присутствует? С какого оборудования конденсат возвращается?
Для сравнения,у нас температура конденсата с калориферов сушилки до КО - 175 С, после КО - 100-104 С. При неисправности запорной арматуры байпассов температура растет 115-120 С.
в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат..... оборудование текстильной фабрики
Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования.
Работайте с заказчиком, уточняйте ТЗ, смотрите паспортные данные ТО оборудования, в какой точке 1,4 бар.
в техническом задании от заказчика - конденсат 125 оС, 1,4 бар, 100% возврат.....
это данные на входе в котельную
Скажите пожалуйста зачем нужно поднимать деаэратор над баком аккомулятором?
Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?
timofeyprof
10.7.2013, 15:31
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 14:44)

Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?
а кто так советует сделать? что за схема котельной? для чего бак-аккумулятор (не для ГВС разве)?
alexius_sev
10.7.2013, 15:51
ну там вода кипит вообще-то практически, и после идет по трубе к насосу, а что там надо нам обеспечить, что бы кавитации не было?! (атмосферный ДА)
timofeyprof
10.7.2013, 15:58
подпор перед питатальными насосами - это очевидно. см. паспортные данные насосов и поднимаете на соответствующую высоту.
но причем тут бак-аккумулятор?
Цитата(KAG @ 10.7.2013, 15:44)

Скажите зачем нужно поднимать деаратор над баком аккумулятором?
Предполагаю, что автор вопроса имеет в виду вакуумную деаэрацию.