Всем, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, верна ли схема и метод подбора производительности очистных сооружений.
С территории производственно-складского комплекса F=4,03 Га (г.Москва) собираются дождевые стоки и после очистных сооружений будут отводится в открытое русло реки.
Схема очистки планируется следующая:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлагде
Qcal = B * Qr= 200 л/с - это расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей (рекомендаций ВОДГЕО п. 5.3.1);
Qоч - в соответствии с указаниями п. 7.4.3 рекомендаций ВОДГЕО принимается наибольшее значение между qw и Qоч, где
qw= Qcal ЧK1ЧK2 = 200Ч0,12Ч1 = 24 л/с -
расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку при регулировании дождевого стока с территории предприятия (п.7.6 пособия к СНиП 2.04.03-85), при п=0,71, С=0,85 (Москва),
К1=0,12, т.к. принято Роч=0,05 при расчете ОС;
К2=1, т.к. принято Р=1 при расчете дождевой сети;
Qочт =[5,5/(10+ t)] Ч hт Ч k Ч F=21,6 л/с - расчетный расход дождевых вод по слою стока за часы снеготаяния в течение суток, направляемых на очистку;
На данном объекте принимаем Qоч= qw= 24 л/с.
Wак.ем - рабочий объем аккумулирующей емкости (согласно п. 5.2 рекомендаций ВОДГЕО) принимается наибольшее значение между Wоч и Wт.сут, где
Wоч = 10ЧhаЧFЧΨД= 164 м3 - объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения;
Wт.сут = 10ЧТ ЧКУ Ч FЧhс = 10Ч0,7Ч0,13Ч4,03Ч20 = 73,3 м3/сут - максимальный суточный объем талых вод, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения;
На данном объекте принимаем Wак.ем = Wоч = 164 м3.
qоч - производительность очистных сооружений, определяется, исходя из периода опорожнения аккумулирующей емкостей за двое суток (это Москва, согласно СН 496-77) с учётом времени отстаивания, перед подачей на очистку, 4 часа.
qоч. = 164/48-4 = 3,72 м3/ч
С коэффициентом запаса 1,5 (учитывает время, необходимое на промывку фильтров)
qоч. = 3,72Ч1,5=5,58 м3/ч