Цитата(andrey R @ 13.10.2009, 9:28) [snapback]443537[/snapback]
То есть, играете объемом приемного резервуара, количеством и характеристиками насосов. Большая неравномерность поступления стоков делает задачу нетривиальной. На форуме где-то есть большая тема про это.
в литературе встречал типичные графики поступления хоз-бытовых сточных вод. А по дождевым где можно найти информацию? - график дождя за год, например, за месяц? Иначе не пойму как можно определить, даже методом приближений, объем приемного резервуара и насосы.
И, снова касательно расчета - нужно подобрать насосы для перекачки всего расчетного расхода с условной территории. Какой расход в данном случае будет расчетным, посчитанный по формуле (2) или по формуле (3) СНиП.
формула (2) - это qr
формула (3) - это qcal - для расчета коллекторов
andrey R
13.10.2009, 17:44
Цитата(auzerius @ 13.10.2009, 17:45) [snapback]443904[/snapback]
в литературе встречал типичные графики поступления хоз-бытовых сточных вод. А по дождевым где можно найти информацию? - график дождя за год, например, за месяц? Иначе не пойму как можно определить, даже методом приближений, объем приемного резервуара и насосы.
Вы это у братьев по разуму из ВОДГЕО спросите, они похоже знают

Видели ж, чего они наерундили в Рекомендациях по этому поводу?
Цитата(auzerius @ 13.10.2009, 17:45) [snapback]443904[/snapback]
И, снова касательно расчета - нужно подобрать насосы для перекачки всего расчетного расхода с условной территории. Какой расход в данном случае будет расчетным, посчитанный по формуле (2) или по формуле (3) СНиП.
формула (2) - это qr
формула (3) - это qcal - для расчета коллекторов
Для расчета коллекторов с периодом, соответствующим принятому периоду "допустимых потопов". Формула 3 всего лишь учитывает напорный режим коллектора, причем не совсем корректно. Был ряд публикаций, предметно это доказывающий.
Вот
тут рекомендую статью П.Е. Лысенко. Не совсем то, но близко к теме и хорошо иллюстрирует проблему
auzerius
13.10.2009, 19:58
Цитата(andrey R @ 13.10.2009, 18:44) [snapback]443936[/snapback]
Вот
тут рекомендую статью П.Е. Лысенко.
Спасибо
auzerius
14.10.2009, 11:07
после того как определился с расчетным расходом с территории и подобрал оборудование узнал, что в ливневую систему канализации будут отводиться воды от котельных, от сооружений водоподготовки. Как учитывать эти объемы при проектировании очистных сооружений поверхностного стока?
по словам Зака объем сбрасываемой воды 10л/с.
В тоже время расход с территории 240л/с, а подаваемый на очистные - 60л/с (проточка) - без учета объема сбрасываемой воды.
andrey R
14.10.2009, 11:10
Цитата(auzerius @ 14.10.2009, 12:07) [snapback]444204[/snapback]
в ливневую систему канализации будут отводиться воды от котельных, от сооружений водоподготовки.
И как Вы будете чистить эти стоки на сооружениях ливневки? Разрешение (ТУ) на их сброс в водосток есть? Эт же промсток и не простой
auzerius
14.10.2009, 11:23
таааак, а кто выдает ТУ? подскажите, пож-та
andrey R
14.10.2009, 11:28
Зависит от ряда обстоятельств. Но у Вас же должны быть ТУ на сброс ливневки? Вот к ним с увеличением расхода...
auzerius
14.10.2009, 11:34
у меня нет ТУ на сброс ливневки, работаю по техническому заданию. Как быть в такой ситуации?
andrey R
14.10.2009, 11:57
Кхм... а как же Вы работаете, простите за нескромный вопрос?

Большой риск сработать на корзину, не получить денег за работу или увязнуть в согласованиях. Или зак в ТЗ дописывает и тут отсебятину, или срочно за ТУ.
Как это всё согласовывать то? В экспертизу ж просто не примут по формальному признаку.
auzerius
14.10.2009, 12:03
в ТЗ есть пункт - "очищенные воды сбрасываются в реку". Этого не достаточно для разработки проекта? Может на форуме есть тема по ТУ?
andrey R
14.10.2009, 12:06

Это вообще ничего

Точка сброса, конструкция оголовка, трасса коллектора, землеотвод под оную и куча всего остального. Как без этого проектировать? Или Вы только до забора предприятия коллектор вояете?
auzerius
14.10.2009, 12:15
граница проектирования - вход и выход с установки. подводящие и отводящие коллекторы проектирует сторонняя организация. Как быть в этом случае?
andrey R
14.10.2009, 13:04
Получить соответствие ТЗ и новых желаний зака. Там должны быть прописаны промстоки с указанием объемов, качества и точки сброса. После чего Вы ему выкатываете доп на нехилую химводоочистку
auzerius
15.10.2009, 16:55
Цитата(andrey R @ 13.10.2009, 18:44) [snapback]443936[/snapback]
Вот
тут рекомендую статью П.Е. Лысенко. Не совсем то, но близко к теме и хорошо иллюстрирует проблему
А продолжение будет? может быть есть журнал "Водоочистка" за июнь 2007?
andrey R
15.10.2009, 17:02
Электронные версии номеров на сайте издательства. Всё остальное - на бумаге.
Tanyusha
25.11.2009, 15:59
Господа проектировщики. Подскажите мне, пожалуйста, где можно найти расчет конструкции разделительной камеры на дождевой канализации. Камера разделяет часть стоков на очистные.
andrey R
25.11.2009, 16:08
Они ж разные бывают. По расходу или от уровня. Вам какую надобно?
Tanyusha
25.11.2009, 17:47
Которые разделяют поток. 12% на очистные, остальные в резервуар условно чистых вод.
andrey R
25.11.2009, 18:37
Цитата(Tanyusha @ 25.11.2009, 17:47)

Которые разделяют поток. 12% на очистные, остальные в резервуар условно чистых вод.
А как Вы себе это представляете?
Есть два типа камер
- отсекающих излишний расход
- сбрасывающие излишний объем
Первый тип камер позволяет минимальные расходы направлять в одну трубу (на очистку), а всё, что сверх установленного расхода - в другую (перелив). При этом, пиковые расходы с максимумом загрязнений уходят мимо очистных.
Второй тип камер направляет весь объём дождей (вне зависимости от интенсивности) до определенного слоя (10 мм) в регулирующую емкость, а всё, что свыше - на перелив.
Tanyusha
26.11.2009, 12:19
Первый тип.
andrey R
26.11.2009, 12:37
Считаете наполнение трубы при этом расходе и на его уровне - перелив.
Tanyusha
26.11.2009, 15:05
Спасибо. А существуют какие-нибудь типовые или методика расчета?
andrey R
26.11.2009, 15:30
Ну какая тут особенная методика? Определяете наполнение трубы да считаете водослив. Лукиных и учебник гидравлики рулит.
Цитата(Tanyusha @ 26.11.2009, 14:05)

Спасибо. А существуют какие-нибудь типовые или методика расчета?
Дикаревский В.С., Курганов А.М., Нечаев А.П., Алексеев М.И. Отведение и очистка поверхностных сточных вод Учеб. пособие для вузов. Л. Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1990
Посмотрите в этой книге, на 102 странице.
Tanyusha
26.11.2009, 17:53
Мне очень стыдно, но у меня нет этой книги.
Цитата(andrey R @ 24.5.2008, 13:57)

Ах вона что
То бишь, металлический ящик с тонкослойным отстойником и муляжом сорбционного безнапорного фильтра. Для гектара водосборной площади габариты ящика 2х4 метра. На предмет чего этой штуке выдан на сайте производителя скромно умалчивается...
Андрей, объясните пожалуйста поподробнее почему эти "ящики с тонкослойным модулем итд" не чистят воду до требуемых показателей. Дело только в объеме этих "сооружений" или в чем то еще? Буду очень рад почитать на эту тему ряд Ваших статей, как на биологическую очистку. Производителей много, как же все таки сделать правильный выбор???
andrey R
20.4.2010, 15:49
Так я же вроде ясно написал - муляж

Его изначально делали, как бутафорию.
Цитата(andrey R @ 20.4.2010, 16:49)

Так я же вроде ясно написал - муляж

Его изначально делали, как бутафорию.
Посоветуйте производителя "НЕ муляжей". Очень надо
andrey R
20.4.2010, 17:53
Никто не производит очистных сооружений для ливневки в готовом виде. Есть всякие недоустановки типа Лабко, но это на небольшие площадки. Некоторые торгуют блоком доочистки под видом очистных ливневки. Для приличных площадей надо делать индивидуальный проект.
Цитата(andrey R @ 20.4.2010, 18:53)

Никто не производит очистных сооружений для ливневки в готовом виде. Есть всякие недоустановки типа Лабко, но это на небольшие площадки. Некоторые торгуют блоком доочистки под видом очистных ливневки. Для приличных площадей надо делать индивидуальный проект.
Приличная площадь это сколько по Вашему??
25 га.......распред камера, аккумулирующая емкость и установка типа Лабко будет нормально работать??
andrey R
21.4.2010, 11:04
Цитата(D_Trake @ 21.4.2010, 9:01)

Приличная площадь это сколько по Вашему??
25 га.......распред камера, аккумулирующая емкость и установка типа Лабко будет нормально работать??
Больше гектара.
Сама Лабко не рассчитана на достижение рыбхоза. Её соответствие нормативу чисто бумажное.
для открытой автостоянки площадю 1 га для улавливания нефтепродуктов и взвешеных веществ есть какието типовые очисные сооружения на расход 60 л/с для скиду стоков после них в пруд?
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2010, 11:56)

для открытой автостоянки площадю 1 га для улавливания нефтепродуктов и взвешеных веществ есть какието типовые очисные сооружения на расход 60 л/с для скиду стоков после них в пруд?
Они все индивидуальные.Расчитываются в зависимости от многих параметров.Для сброса в пруд нужно ставить дополнительные сорбционные фильтры.Могу дать ссылку на фирму,устанавливающую это оборудование.
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2010, 11:56)

для открытой автостоянки площадю 1 га для улавливания нефтепродуктов и взвешеных веществ есть какието типовые очисные сооружения на расход 60 л/с для скиду стоков после них в пруд?
Они все индивидуальные.Расчитываются в зависимости от многих параметров.Для сброса в пруд нужно ставить дополнительные сорбционные фильтры.Могу дать ссылку на фирму,устанавливающую это оборудование.
Добрый день!
Благодаря форуму - многие моменты по расчету ливневой сети и ос -обретают внятные очертания.
но все же остаются загадочные моменты....
для себя никак не могу уяснить -
Формула для расчета объема аккумулирующего резервуара
W=10*hr*F*средн.коэф.стока - одинакова - что в рекомендациях, что в пособии к СНиП.
НО, среднее значение коэффициента стока по рекомендациям и по СНиП - разные значения???
как по рекомендациям коэф.считать мне понятно, а как по СНиП???
и вообще как коэф. стока для водонепроницаемых поверхностей может быть таким маленьким, как пишут в снип? куда остальное девается?
_novichok_
15.12.2011, 17:49
Подскажите, пожалуйста, какие очистные сооружения для очистки поверхностных вот наиболее распространены на данный момент? и какие лучше очищают, ну или по крайней мере вы доверяете...
andrey R
15.12.2011, 21:37
Я доверяю тем, которые лично запроектировал
_novichok_
16.12.2011, 0:21
Мне эта информация нужна для НИРСа...может вы что-нибудь конкретное скажете?или дадите какую-нибудь информацию почитать...чертеж,если это возможно...
andrey R
16.12.2011, 0:34
НИРСы надо самому делать, а не чужое сдувать

Иначе смысл деяние теряет

Классиков жанра почитайте для начала... их тут есть кое-что в книгохранилище
Robodron
21.12.2011, 20:35
Это опрос для вашей НИРС?
_novichok_
22.12.2011, 23:53
andrey R,если бы НИРС нормальный был,а не такой как у нас,я бы не сдирала....а то дали за неделю до сдачи непонятно что...я еле выбили,чтобы она более конкретно сказала,что мне надо,так что не надо тут наезжать,что я сдираю...мне хоть бы что-то почитать более конкретное, потому что по этой теме у нас в принципе ничего не было
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА, при расчете длины песколовки по СНиПу, коакое значение коэф.К брать? если это горизонтальная цилиндрическая емкость?
может брать как у аэрируемой, при соотношении В/Н=1/1?