Канализационные колодцы
Примыкание:
Микротоннель заканчивается перед колодцем на определенном расстоянии. Дальше обойма, с заводкой концов арматуры обоймы в футляр микротоннеля (если Вы микротоннелем прокладываете футляр).
Шиберы:
Какой диаметр?
Если большой (>600), то Морская техника, либо аналогичный иностранный из нержавейки. Можно еще найти альбом МИПа на шиберы.
Если маленький, то возьмите альбом ПП-16-8, там есть.
Шиберы я действительно в ПП 16-8 проглядел как-то(
А арматура обоймы с колодцем как-то увязывается или просто примыкает?
Большое спасибо, очень помогли)
aleksey_v
8.12.2009, 10:54
Сперто из проекта ксп, спасибо тамошним конструкторам:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2aleksey_v Гранд мерси) приложил картинку к проекту.

Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Заказчик напрягает на установку опозновательных знаков (табличек) на все смонтированные на объекте колодцы (ВиК). Прописана ли каким-то документом данная "хотелка"?
aleksey_v
10.12.2009, 14:11
Проектом.
И еще вопрос по колодцам)
Требуется поставить колодцы на канализации по альбому СК 2409-93.
На форуме и в нете не нашел, в разделе по поиску серий тоже не отзываются(
Буду благодарен если кто-то поделится. Огромное спасибо.
aleksey_v
18.12.2009, 19:06
Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.
Serg Ivanov
18.12.2009, 19:40
Цитата(liverpool @ 16.7.2009, 18:45)

Выводы мягко говоря спорные...
Успеет-не успеет замёрзнуть напорная канашка за время отключения. Если успеет - и трубу лёд порвёт на нескольких км - порвут всё что можно тому кто так заложил.
Принципиальное отличие самотечного коллектора от напорного не в температуре, а в том что он не работает полным сечением и при замораживании ледяной пробки не получится и разорвать льдом трубу не может.
Поэтому я всегда проектировал напорку по СНиПу на водопровод и другим советую. Размораживания напорного коллектора не должно быть ни при каких обстоятельствах. ИМХО.
Цитата(aleksey_v @ 18.12.2009, 19:06)

Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.
Трудно сказать - я про такой альбом в первый раз услышал. Все колодцы в проекте по ПП 16-8 прошли, а один обязательно по СК ставить надо(
Доброго дня.
Подскажите, не встречал ли кто типовых колодцев для коллекторов 1600-2000мм?
Или там уже все сугубо индивидуально? Необходимо заменить сущ. колодцы на врезках пр. водостока в сущ коллектор 1600 и 2000мм, и я боюсь что моих знаний не хватит на конструктив таких колодцев, а начальство отдавать конструктору не хочет - экономит.
Большое спасибо.
Цитата(Gab @ 1.6.2011, 17:48)

Доброго дня.
Подскажите, не встречал ли кто типовых колодцев для коллекторов 1600-2000мм?
Или там уже все сугубо индивидуально? Необходимо заменить сущ. колодцы на врезках пр. водостока в сущ коллектор 1600 и 2000мм, и я боюсь что моих знаний не хватит на конструктив таких колодцев, а начальство отдавать конструктору не хочет - экономит.
Большое спасибо.
Начальству - ....лей.
Типовые есть, тока у Вас проблема в том, что по трубе течет вода и остановить её нельзя.
В общем будет выглядеть так: монолитная лотковая часть, на ней либо кольца, либо опять монолитные стены.
Я надеюсь в мосводостоке договориться чтобы оставить старую лотковую часть честно говоря, а на ней ставить новые колодцы. Потому как если ее менять, то я не представляю как такую подземную реку перекачивать по земле насосами.
А какие типовые серии не подскажите? Хотелось бы взглянуть поподробнее что там внутри... Ну и может быть получится типовым отделаться)
Каналстройпроект выпускал альбомчик.
Идите в Мосводосток с коробкой хороших конфет и бутылкой полусухого, там и отксерьте.
Андрей24
10.11.2011, 6:25
Вот у меня такая проблема. Закопали все существуюшие колодцы канализации. Раньше были отметки примерно на 1 метр меньше. А сейчас площадку под дом сделали и всё поднялось. Что делать с колодцами. По тех. условиям подключиться к существующему клодцу. А колодец получаестся закоман.
aminopower
10.11.2011, 6:56
Высоту горловины колодца до проектной отметки доберите стеновыми кольцами. Еще в ТУ может быть сказано про замену врезного колодца на новый.
ne_rylut
12.11.2011, 23:19
вопрос по плитам перекрытиям: кто-нибудь расчитывает плиты на нагрузку? например 1ПП или 2ПП, или подбирать ПД (плита дорожная) под какую-то определённую колёсную нагрузку?
aleksey_v
13.11.2011, 0:02
Они вроде расчитаны на нк80 при глубине 0,5-4 м.
ne_rylut
14.11.2011, 14:58
Цитата(aleksey_v @ 13.11.2011, 0:02)

Они вроде расчитаны на нк80 при глубине 0,5-4 м.
в моём случае колодец дождеприёмный, плита перекрытия покрывается асфальтом, как бы не провалился грузовик при наезде...
aleksey_v
15.11.2011, 11:16
Дождеприемный с 1/2ПП? А покажите.