dani1978
Цитата
То бишь, сию эпическую сагу мы не увидим?

Буду краток (иуда я, мля... thumbdown.gif ). Первый опыт работы.
Есть условное здание (назовем его машинное здание), где установлен электронный блок расходомера 2-го подъема. Датчики - в заглубленной камере метрах в 50-и от здания. Диаметр водовода 1200мм, расход порядка 8000-8500 м3/ч (это в общем не суть важно).
Приезжает бригада - 5 или 6 человек на микроавтобусе. Ждём их с утра (без них нельзя приступать к чистке датчиков), приезжают после обеда. Нет вопросов - мы и сами такие. Смутило, почему их так много.
Бригада спорит, кто полезет в колодец, а кто страхует наверху (ну, это понятно). Лезет работник с накладным "Panametrics"ом. "Panametrics" перемотан изолентой, как больной в ожоговом центре - бинтами. Закрадывается небольшое сомнение (хотя внешний вид и не показатель). Ради интереса спрашиваю: "ваш прибор поверен?". Смысл ответа - прибор измеряет довольно точно. Спорить не стал, так как предмета конфликта в общем-то нет.
Работник производит замер в колодце. Один страхует его за пояс, ещё трое или четверо ходят рядом, с нами болтают, курят.
Замер закончили, результат зафиксирован. Работник вылазит из колодца, ему отстёгивают пояс, он оттряхивается, закрывают крышку люка. Далее этот же работник идёт в машинное здание и спрашивает у дежурной, сколько сейчас показывает расходомер такой-то на водоводе таком-то. Получает ответ.
Сравнивает - ну вроде что-то похожее (все вычисления в уме, типа "ну двести от семи восьмисот это не больше двух-трёх процентов").
Вопрос: почему не по рации и одновременно.
Ладно, думаем, может забыли...
При дальнейших посещениях (я лично присутствовал 3-4 раза) алгоритм не менялся. Залез - замерил - вылез - пошел смотреть.
Приезжало всегда 5-7 человек.
Ясно, что при стабильной подаче расход не выписывает синусоиду, но это всё-таки метрологическая служба...
Поскольку на нашу работу их замеры не влияли, конфликтов у нас с ними не было. Типа каждый сам по себе.

Я не преувеличиваю.
BUFF
Цитата(БДИ @ 17.11.2008, 0:56) [snapback]315716[/snapback]
Меня терзают смутные сомненя... Увидим, но немного пожже biggrin.gif

и не сомневайтесь biggrin.gif
увидим. просто сначала - сеанс магии, а только потом - разоблачение biggrin.gif

увидели clap.gif
andrey R
Цитата(dani1978 @ 17.11.2008, 1:07) [snapback]315718[/snapback]
иуда я, мля...

Да Вы не смущайтесь, коллега, в теме одни водоканальцы smile.gif Почти междусобойчик tongue.gif
БДИ
Цитата(dani1978 @ 17.11.2008, 1:07) [snapback]315718[/snapback]
Буду краток ... Я не преувеличиваю.

Знакомо - не приувеличиваете. smile.gif Большие диаметры вообще почему-то народ расслабляютЪ. Многие хотят поучаствовать, "прикоснуться", т. с. к значительному, ну и соответственно свою значимость в глазах собственных и общественных поднять. Поэтому количество участников действа возрастает прямо пропорционально диаметру, а ответственность за действия и эффективность содеянного падает в обратной последовательности. biggrin.gif
Как говорили одно время в МВК - "Большому диаметру - большое плаванье" laugh.gif Или: "Большому диаметру и лох радуется" biggrin.gif biggrin.gif
CBass
dani1978

Для безнапорной канализации - уклон лотка - это не абстрактный параметр! Напишите поточнее, потому что непонятно: вы пишете, что "ЭХО" стоял на учете перекачки стоков...На напорном трубопроводе, что ли?
Уклон, который дали строители, - это тоже надо проверять...

А денег на дорогие приборы нам никто не дает!
Сигнур
Были рады обнаружить столько людей, которые интересуются учетом канализации.
Готовы ответить на все интересующие конкретные вопросы как на форуме, так и в личной переписке. И вообще, приглашаем к себе на сайт и в гости (не виртуальные). smile.gif
lexa00
Будьте добры просветите меня именно по монтажу ЭХО в колодце.
Имеется сеть бытовой канализации D300, на глубине около 5м. Надо установить ЭХО. Почитал МИ 2406-97.
Собственно вопросы: надо ли мне, как проектировщику, рассчитывать размеры "мерного" лотка, или производитель сможет настроить прибор на обыкновенном бетонном лотке в колодце, или есть какие-то уже разработанные стандартные лотки. Какие требования по прямолинейным участкам до и после "мерного лотка" (подобно счетчикам на напорках).
aleksey_v
По участкам до и после требования брал из описания прибора учета, никаких специальных лотков я как проектировщик не предусматривал. Правда, делалось всё с целью согласовать место и тип прибора в мосводосбыте.
lexa00
Я тож делаю с целью согласовать. Но все-таки интересно как это все будет работать?
Vict
Цитата(lexa00 @ 1.7.2009, 8:50) [snapback]405892[/snapback]
размеры "мерного" лотка, или производитель сможет настроить прибор на обыкновенном бетонном лотке в колодце, или есть какие-то уже разработанные стандартные лотки.
есть специальные измерительные лотки, если не найдете такого, производитель сам вам расчитает лоток исходя из заявленного прибора(расхода)...
Шнур
Цитата(aleksey_v @ 1.7.2009, 11:35) [snapback]405955[/snapback]
По участкам до и после требования брал из описания прибора учета, никаких специальных лотков я как проектировщик не предусматривал. Правда, делалось всё с целью согласовать место и тип прибора в мосводосбыте.


Тоже столкнулся с требованием установить прибор учета сточных вод.
Подскажите, как грамотно указать его на профиле (и/или плане). Или достаточно фразы что в таком-то колодце ставится прибор учета ЭХО-Р-02?
И как проходит процедура согласования типа и места установки прибора? Одновременно с согласованием проекта канализации, или же надо отдельно сдавать проект еще куда-то?
Спасибо)
aleksey_v
На профиле и плане - как колодцы. Требования, афаик, просты: счетчик на прямом участке и не далее скольких-то метров до объекта.
В ТУ должен быть номер телефона. Сдается в одно окно отдельно: письмо, план (может, плюс 2000), профиль с указанием места и типа. По идее до сдачи на согласование проекта НК нужно получить согласование по счетчику, но, может, можно и без - раз на раз (то есть могут или не принять, или принять, но добавить соответствующий пункт в последующие замечания).
(Мы же говорим про бытовую канализацию, верно? Про ливневку - глядя на название треда - и счетчики в столице еще не слыхал.)
Шнур
Про бытовую говорим)
А не подскажите, где требования к месту установки прочесть можно?
И как быть, если скажем моя проектируемая сеть, до подключения в указанную в ТУ точку, цепляет на себя помимо строящегося здания еще и две перекладываемые (выносимые из пятна застройки) существующие сети? Ведь как я понимаю счетчик ставится на участке перед присоединением проектируемой сети к существующей. А тогда в моем случае получится, что помимо расхода от здания, он будет считать и расход от существующих веток канализации.

Спасибо.
lexa00
Вот с этой ситуёвиной исчо не разобрались в МВК. В ПЭУКСе не хотят этих счетчиков. В Мосводосбыте и Юр отделе горят желанием всё измерить.
Вам по хорошему сделать отдельную ветку каныги с выпусками от объекта, поставить на ней расходомер, а потом присоединиться к общей сети.
2 вариант: поставить по расходомеру на каждом выпуске.
3 вариант: объяснить господам из МВК, что у Вас ну никак не получится организовать учет сточных вод к этом конкретном случае.
Шнур
Боюсь что по счетчику на каждый из 10 выпусков вряд ли понравится и заказчику и МВК, а проложить отдельно проектируемую и перекладываемую сети возможности нет - просто не хватит места(
Значит остается только 3-й вариант, правда из моих немногих попыток спорить с МВК еще ни одна успехом не увенчалась) Попробую ГИПа натравить, м.б. заказчик поможет)
Спасибо огромное
aleksey_v
Требования по установке я брал из техинческих характеристик расходомера - там есть данные по минимальным расстояниям напрямом участке до и после колодца с расходомером. Там же данные по длине кабеля между первичным и вторичным преобразователями. Дока лежала у производителя на офсайте.
Кстати, заков еще ни разу не ставили в известность, что будет кабель к счетчику и что нужно место в здании под вторичный преобразователь - что в общем не есть хорошо. И требования под размещение внутри объекта мне не известны, увы, - не копал.
Шнур
Спасибо всем еще раз, все более-менее встало на свои места.
Чем история закончится отпишу тут, вдруг кому-нибудь да пригодиться)
Татьяна С.С.
Цитата(Шнур @ 21.9.2009, 12:41) [snapback]436905[/snapback]
Чем история закончится отпишу тут, вдруг кому-нибудь да пригодиться)


Очень пригодится!!! На прошлой неделе тоже получили задание в ТУ от МВК - предусмотреть прибор учета сточных вод.. По-скольку это для нас впервые - тема очень интересует!!!! smile.gif
aleksey_v
История закончится возвратом сданных материалов с письмом из мвк. Пока еще традиционно положительным с парой условий в моих случаях (с первого захода, чего и вам желаю).
Alone
Добрый день, внимательно прочитав всю тему, а предварительно столкнувшись с вопросом установки прибора учета сточных вод, не могу понять, а почему никто не задался целью - найти, а где именно в нормативке прописана необходимость установки подобных счетчиков??? мои поиски вот например не увенчались успехом.
Никитос
Правила пользования коммунальным хозяйством вам в помощь. ПП №167
aleksey_v
Цитата(Alone @ 7.4.2010, 15:21) *
где именно в нормативке прописана необходимость установки подобных счетчиков

На основании отсутствия п. в нормативах вы будете оспаривать требования ТУ Водоканала?
Blondie
Добрый день. У меня возник вопрос по поводу установки расходомера ЭХО-Р-02. Можно ли его установить на поворотном колодце? Где подробно написано как его устанавливать, чтобы любому монтажнику было понятно?.
Заранее огромное спасибо
Skorpion
Цитата(Blondie @ 25.3.2014, 16:29) *
Добрый день. У меня возник вопрос по поводу установки расходомера ЭХО-Р-02. Можно ли его установить на поворотном колодце? Где подробно написано как его устанавливать, чтобы любому монтажнику было понятно?.
Заранее огромное спасибо
Почему у Вас возник этот вопрос?
Blondie
По плану расстояние между колодцами около 20 метров, к тому же между ними установлен бензомаслоотделитель. После которого в колодце (который является поворотным) установлен расходомер. Верно ли такое решение? Если поставить еще один колодец и установить расходомер на прямолинейном участке, расстояния, которые прописаны в инструкции по монтажу, также не будут соблюдаться. Поэтому и возник вопрос. В любом случае, требования не соблюдаются.(
nagger
Про инструкцию по установке знаете, но про поворот спрашиваете. Не логично.
Владимир 12
Коллеги, есть необходимость установить расходомер на выпуске с очистных на лотке Паршаля. Лоток сдан в эксплуатацию в 1963 году. И естественно никакой документации нет. Подскажите, можно ли установить параметры лотка замерами и как лучше это сделать.
Vict
вот
nagger
Цитата(Alone @ 7.4.2010, 14:21) *
Добрый день, внимательно прочитав всю тему, а предварительно столкнувшись с вопросом установки прибора учета сточных вод, не могу понять, а почему никто не задался целью - найти, а где именно в нормативке прописана необходимость установки подобных счетчиков??? мои поиски вот например не увенчались успехом.


upd: Директор биробиджанского «Водоканала»: Сбор платы за снег и дождь — вынужденная мера
Подробнее: http://eaomedia.ru/news/565840/