да, лутче в углу возле горшка поставить клапан
Спасибо.
Кстати, а вот про высоту установки клапана - это где кроме журнала Сантехника можно найти? Вроде в нормах нигде не написано. Или я проглядел?
выше борта самого высокого сан.прибора, а лутче под потолок вивести
Цитата([SD]SYB @ 3.4.2009, 12:11) [snapback]374020[/snapback]
Вроде в нормах нигде не написано.
Совершенно верно, но основным рабочим элементом клапана является уплотнительная мембрана, и в случае засора в стояке, "грязь" должна вытечь через борта самого высоко расположенного прибора а не через клапан который засорится, и - получай запахи.
Сантехник
3.4.2009, 12:58
Цитата(Vict @ 3.4.2009, 13:48) [snapback]374048[/snapback]
..... и в случае засора в стояке, "грязь" должна вытечь через борта самого высоко расположенного прибора а не через клапан ...

Вот как бывает когда переписываешь не задумываясь.
А шо не так?
Сантехник
3.4.2009, 13:15
Ну без мероприятий в самый высоко расположенный может и не пойти.
Цитата([SD]SYB @ 3.4.2009, 9:48) [snapback]373852[/snapback]
... Окна со всех сторон. Стояк ставить нельзя, т.к. нарушим пункт 17.18 "...Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали)."
А так Вы нарушаете п. 18.7

.
Не нужен Вам никакой вентклапан.
От выпуска стояк до потолка, отводную под потолком и во втором помещении выход на кровлю - так чтобы от окна помещения 5 было 4 м
Ах вот о чем речь!
Да, как то об этом не задумывался, бо не было таких проблем...

Но логика установки выше самого все таки есть - вдруг кто тряпкой горшок решит заткнуть что бы не выплывало..

Цитата(OlgaO @ 3.4.2009, 13:45) [snapback]374093[/snapback]
Не нужен Вам никакой вентклапан.
да из без вывода на кровлю тож можно обойтись, все зависит от скоростей просчитанных... даже в том же СП40-107(кажись)
Цитата(OlgaO @ 3.4.2009, 13:45) [snapback]374093[/snapback]
А так Вы нарушаете п. 18.7

.
Не нужен Вам никакой вентклапан.
От выпуска стояк до потолка, отводную под потолком и во втором помещении выход на кровлю - так чтобы от окна помещения 5 было 4 м
С Вами не поспоришь)
Цитата(Vict)
да из без вывода на кровлю тож можно обойтись, все зависит от скоростей просчитанных... даже в том же СП40-107(кажись)
Тогда все равно нарушим 18.7
Цитата([SD]SYB @ 3.4.2009, 15:07) [snapback]374108[/snapback]
С Вами не поспоришь)
А че так?

Иногда поспорить - святое дело

Только в Вашем случае вроде как очевидно решение.
Цитата([SD]SYB @ 3.4.2009, 14:07) [snapback]374108[/snapback]
Тогда все равно нарушим 18.7
Угу. Тады однозначно клапан, выше самого высокого....
Журнал
"Водоочистка.Водоподготовка.Водоснабжение" №4Статья - "
Читаем СНИП 2.04.01-85 ...
Преамбула -
"Одной из причин, по которой написан цикл представляемых здесь статей, является
непонимание большей частью проектировщиков ВК физических поцессов, протекающих в системах безнапорной канализации.
Это особенно заметно при просмотре вопросов форума специалистов ВК на сайте издательства АВОК...."
Цитата(Vitori @ 25.5.2009, 8:22) [snapback]391755[/snapback]
Преамбула -
ну, сей афтар и здесь пытался уму разуму учить, правда на элементарные вопросы - ответов не знал
Цитата(Vict @ 25.5.2009, 12:27) [snapback]391818[/snapback]
ну, сей афтар и здесь пытался уму разуму учить, правда на элементарные вопросы - ответов не знал

Vict, откуда знаете, что именно автор пытался.... Пишет же человек: "...особенно заметно при просмотре вопросов..."
Автор просматривал. И говорит он о вопросах пока, а не об ответах...
Когда человек задает вопрос - то явно он не понимает, иначе зачем ему спрашивать?...Вот и хочет услышать и понять...
Наверное, автор скоро придет сюда и поотвечает
Цитата(OlgaO @ 25.5.2009, 12:09) [snapback]391849[/snapback]
Vict, откуда знаете, что именно автор пытался....
дык, если помните, у него на руках уже была вторая часть статьи, которою не отдали еще в печать..
Цитата(Vict @ 25.5.2009, 13:47) [snapback]391879[/snapback]
дык, если помните, у него на руках уже была вторая часть статьи, которою не отдали еще в печать..

Помню...ну может это был друг, например ...
Цитата(OlgaO @ 25.5.2009, 12:52) [snapback]391885[/snapback]
Помню...ну может это был друг, например ...

ну, тады друг его попал под мою раздачу
Цитата(Vict @ 25.5.2009, 14:53) [snapback]391921[/snapback]
ну, тады друг его попал под мою раздачу

Ага

Может в следующий раз автор подумает, прежде чем станет упоминать форум АВОК всуе
А что делать когда совсем вентилируемых стояков нет. Здание пятиэтажное жилое существующее. Первый этаж реконструируется под женскую консультацию. Можно ли проектируемые стояки подключить к существующим-вентилируемым?
Никитос
24.11.2009, 15:56
Определитесь уже есть у вас вентилируемые стояки или нет.
С первого этажа идет отдельная система канализации от женской консультации (К3). И она не имеет выхода на крышу. Также в этом здании есть существующая система канализации (К1) с верхних этажей (со 2-го по 4-ый), стояки которой вентилируются. Вопрос: можно ли присоединиться стояком от К3 к К1? И одного вентилируемого стояка в таком случае будет достаточно?
даниил01
24.11.2009, 19:17
что-то у Вас все наоборот )))
снизу вверх!
ах, да! Это ж вентиляция. )))
1. Вы К3 куда подключаете?
2. Очистные и тому подобное есть?
3. Нужна ли вентиляция сети? возможна ли она?
По поводу количества вентилируемых стояков хороший вопрос )))))
1. К3 идет от моек в выпуск из здания. Хочу присоединить ее к существующим стоякам, но не знаю можно ли?
2. очистных нет
3. вот именно, вентиляция сети невозможна, но экспертиза требует
вентиляционные клапаны поставить не могу, т.к. стояки находятся в лечебных кабинетах(
Serg Ivanov
24.11.2009, 19:40
Цитата(Tishka @ 24.11.2009, 19:36)

С первого этажа идет отдельная система канализации от женской консультации (К3). И она не имеет выхода на крышу. Также в этом здании есть существующая система канализации (К1) с верхних этажей (со 2-го по 4-ый), стояки которой вентилируются. Вопрос: можно ли присоединиться стояком от К3 к К1? И одного вентилируемого стояка в таком случае будет достаточно?
1. К3 идет от моек в выпуск из здания. Хочу присоединить ее к существующим стоякам, но не знаю можно ли?
2. очистных нет
3. вот именно, вентиляция сети невозможна, но экспертиза требует
вентиляционные клапаны поставить не могу, т.к. стояки находятся в лечебных кабинетах(
1. Если от моек посуды то нельзя к выпуску. А к стоякам вентиляцию через тройник отростком вверх - можно
Или вентклапан HL/
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2009, 21:40)

1. Если от моек посуды то нельзя к выпуску. А к стоякам вентиляцию через тройник отростком вверх - можно
Или вентклапан HL/
А вентклапан можно поставить в лечебных кабинетах? Экспертиза сказала что нельзя, к существующему стояку можно подключиться только самым отдаленным от него стояком К3, а это получается канализация над лечебными кабинетами пройдет. Сказали думать третий вариант.
марго 33
27.11.2009, 12:59
Если по теме, который задал автор этого вопроса, на мой взгляд - вентиляц трубу подключите не под лежаком, а поднимитесь на 4 эт и подключитесь под умывальником. По схеме пыталась понять архитектуру, абракадабра получается, или архит пьяный был, или схема не точно нарисована, а выпуск К1-4, с моей точки зрения, вообще неправильно сделан. (гидрозатвор где).
Serg Ivanov
27.11.2009, 13:17
Цитата(Tishka @ 24.11.2009, 19:48)

А вентклапан можно поставить в лечебных кабинетах? Экспертиза сказала что нельзя, к существующему стояку можно подключиться только самым отдаленным от него стояком К3, а это получается канализация над лечебными кабинетами пройдет. Сказали думать третий вариант.

В лечебных кабинетах не только вентклапаны нельзя, но и стояки нельзя. В коридор.
oksano4ka
3.2.2012, 12:06
здравствуйте!
Я ещё молодой специалист и во многом ещё не сильна, поэтому при проектировании систем бытовой канализации (пристройка к котельной для персонала) возник такой вопрос: нужен ли вентилируемый стояк (до этого его не было) если наш ТКП гласит "допускается устройство вент. стояк в 1-жных жилых зданиях, и во всех остальных случаях... бла-бла-бла..., если есть как минимум один вент-ый стояк и расход сточной ждкости в стояках не превышает значений маx пропускной спос-ти невен-го бла-бла-бла, в зависимости от Д и раб. высоты"
теперь НО - следующий абзац гласит " Допускается устройство невентилируемых кана-х стояков в случае превышения значений максимальной пропускной способности невент-го стояка, указанных в табл. А2, при условии установки в верхней части канали-го стояка клапана для впуска воздуха."
Скажите могу ли я руководствоваться этим порследним абзацем и не рубить и так "покоцанную" крышу????
Dmitry_vk
3.2.2012, 13:10
А можно номер ТКП?
попробуйте поиском, здесь много тем есть с "+" и "-" вентилируемых, невентилируемых стояков и вентиляционных клапанов. Лучше продырявить
oksano4ka
3.2.2012, 16:41
спасибо!
ТКП 45-4.01-54-2007 системы внутренней канализации зданий строительные нормы проектирования. п.7.2.7
Просто возник вопрос потому, что у меня уже готовый проект ПНС, где так же принят клапан без всякого стояка, но в ПНС нет обслуживающего персонала. хотя раньше было сказано, что вентилируется то не стояк, а сеть!! при чём персонал???
вот и возник вопрос
Вопрос впринципе такойже как и в самом начале темы, однако прочитав её всю решения для себя не увидел. Просьба помочь разобаться.
Итак: Имеем 6 этажное производственное здание с существующей сетью канализации, К3 и К1. Проектом предусмотрена реконструкция первого и второго этажа под производство (в данном случае выпуск новой линии мазей). Запроетирован один стояк К3 (нержавейка) в коридоре, который служит для отвода стоков со второго этажа и подсоединяется под потолком на цоколе к коллектору, затем на очистку. Заказчик нехочет чтоб я проходил своим новым стояком через существующее производство на выше расположенных этажах для вентиляции. Рядом с моим стояком есть чугунный вентилируемый стояк.
вопрос 1 Могу ли я под потолком второго этажа через косой тройник подключиться к нему для вентиляции? Расходы по этому чугунному стояку мне разумеется никто давать нехочет, на словах там вообще маленький расход от дренажной трубки D15мм. Также неизвесно к какой системе он относится К3 или К1.
Вопрос 2 Если от заказчика будет согласование на подключение моего стояка к их для [b]вентиляции, спасёт ли это меня от экспертизы?[/b]
Да и ещё одно: Мне приходится руководствоваться также ВСН 64-064-88.
п. 6.3.2. Для сбора и последующей обработки бытовых и производственных сточных вод из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 система канализации проектируется исходя из следующих требований:
Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии, снабжённые фильтрами тонкой очистки.
Сети канализации должны проектироваться открыто и выполняться на сварке из нержавеющей стали
Вопрос 3 Что за фильтры тонкой очистки? Я гуглил, но ничего хорошего так и не нашёл.
Большое спасибо
По первому и воторому вопросу сделаю как написал. А что делать с этими фильтрами тонкой очистки? Чё за хрень, что из себя представляют, требуют ли обслуживания, где размещать, как крепить? Неужели никто не сталкивался с ними?
Serg Ivanov
19.4.2012, 9:32
Цитата(Biluh @ 18.4.2012, 13:50)

Да и ещё одно: Мне приходится руководствоваться также ВСН 64-064-88.
п. 6.3.2. Для сбора и последующей обработки бытовых и производственных сточных вод из помещений группы ГII и классов чистоты К3 и К4 система канализации проектируется исходя из следующих требований:
Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии, снабжённые фильтрами тонкой очистки.
Сети канализации должны проектироваться открыто и выполняться на сварке из нержавеющей стали
Вопрос 3 Что за фильтры тонкой очистки? Я гуглил, но ничего хорошего так и не нашёл.
Большое спасибо
Система канализации должна быть герметичной, замкнутой, сообщаемой с воздухом через воздушные линии - и как это согласуется с Вашими решениями подключаться к существующей канализации от хрен знает чего?
У Вас особый случай - работайте по ВСН.
Здравствуйте! Я тоже молодой специалист

У меня такая ситуация что нет возможности вообще сделать канализацию вентилируемой... От одного здания идет напорная сеть канализации, а второе здание очень маленькое и не выдерживается расстояние в 4 метра до открываемых окон. В оба здания установили вент клапаны HL. Стоки поступают в резервуар где предусмотрена вентиляция, может ли она обеспечивать вентиляцию сети???
Anastasiya
31.7.2013, 8:43
Если нет фановых стояков, вентиляцию сети вы не обеспечите. Что за резервуар? Какую функцию выполняет? Как предусмотрена вентиляция на резервуаре? Труба торчит? Она тогда вытяжной будет, попахивать возле неё может....
Цитата(Anastasiya @ 31.7.2013, 8:43)

Что за резервуар? Какую функцию выполняет? Как предусмотрена вентиляция на резервуаре? Труба торчит? Она тогда вытяжной будет, попахивать возле неё может....
Резервуар накопитель, с последующей откачкой стоков. Труба просто торчит из бака, про запах знаю но там расстояние приличное до других объектов