zarinec
Здравствуйте! Знаю что ТН работает на отопление. Интересно, а сильно усложняется конструкция ТН при работе его не только на отепление но и на охлождение?
Alex_
Не сильно. Добавляется реверсивный четырехходовой клапан и меняется автоматика. Обычно это +10%...15% к стоимости.
zarinec
Грубо говоря, рядом с компрессором устанавливается реверсивный клапан, который перенаправляет поток фреона в обратном направлении?
А есть схема или ссылка на данную информацию?
GeoTeplo
Цитата(zarinec @ 18.3.2010, 15:39) *
Здравствуйте! Знаю что ТН работает на отопление. Интересно, а сильно усложняется конструкция ТН при работе его не только на отепление но и на охлождение?

Сама конструкция ТН ни как не усложняется, просто при "активном" охлаждении запускаем ТН в реверс.
styud
Цитата(GeoTeplo @ 19.3.2010, 1:07) *
Сама конструкция ТН ни как не усложняется, просто при "активном" охлаждении запускаем ТН в реверс.

Ужос то какой )))
Вы что говорите то? ... Да конечно . давайте в реверс запустим и сделаем батареи и теплые полы ледяными)))... Все намного проще и вам как владельцу сайта и представителю ТН должно быть это извсетно что данный вопрос решается просто)...

п.с. сейчас зашел на ваш сайт .. и увидел что вы такого не продаете)... а надо бы как дилерам поинтересоваться и разобраться что ТН работают на охлаждение совсем иначе.
Приду на работу гляну каталог продукции и напишу что и как называется и сколько по цене. Сейчас немогу точно сказать. Но система проста.
GeoTeplo
Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:33) *
Ужос то какой )))
Вы что говорите то? ... Да конечно . давайте в реверс запустим и сделаем батареи и теплые полы ледяными)))... Все намного проще и вам как владельцу сайта и представителю ТН должно быть это извсетно что данный вопрос решается просто)...

Вопрос идет об охлаждении, а причем тут батареи и теплые полы? Это вопросы грамотного построения системы работающей как на отопление зимой, так и на охлаждение летом.

Он решается просто, все верно. Я об этом и написал.

Ну а Вы Павел, как проектировщик автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ТП), центральных ТП и систем ГВС, накидайте схемку работы ТН на отопление и охлаждение что бы не делать батареи и ТП ледяными
Alex_
Схему ТН с режимом холода (он же чиллер с режимом ТН tongue.gif ) найти в интернете раз плюнуть, надо только не лениться.
В качестве отопительно/охладительных приборов в этом случае используют фанкойлы. Кроме них, пожалуй, особо и нечего...
Только не надо ругаться. biggrin.gif
styud
huh.gif huh.gif откудв вы про меня так много знаете ?))) шпионите? да? )

вы написали реверс ТН. но не написали что делать с ситемой отопления. Вот я ее и приписал что она тоже в реверс. Днем вышлю схему сюда...

Alex_ мы не ругаемся ) и вы правы фенкойлы решат проблему. но они подсоединяются к ТН через модуль охлаждения. А система отопления перекрывается.
GeoTeplo
Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:33) *
п.с. сейчас зашел на ваш сайт .. и увидел что вы такого не продаете)... а надо бы как дилерам поинтересоваться и разобраться что ТН работают на охлаждение совсем иначе.
Приду на работу гляну каталог продукции и напишу что и как называется и сколько по цене. Сейчас немогу точно сказать. Но система проста.

Вы невнимательны.
Жду с нетерпением ваших просмотров каталогов и советов и рассказов о том как работает ТН в режиме охлаждения.

Цитата(Alex_ @ 19.3.2010, 0:54) *
Схему ТН с режимом холода (он же чиллер с режимом ТН tongue.gif ) найти в интернете раз плюнуть, надо только не лениться.

Не может "водонагреватель" (ТН) быть полноценным кондиционером, так же как и "водоохладитель" (чиллер) быть полноценным отопительным прибором.

Цитата(Alex_ @ 19.3.2010, 0:54) *
В качестве отопительно/охладительных приборов в этом случае используют фанкойлы. Кроме них, пожалуй, особо и нечего...
Только не надо ругаться. biggrin.gif

Не палите тему. Человек решил сам посмотреть и сам разобраться.

Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:59) *
вы написали реверс ТН. но не написали что делать с ситемой отопления. Вот я ее и приписал что она тоже в реверс. Днем вышлю схему сюда...

Вопрос от ТС стоял именно про конструкцию ТН в режиме охлаждения, а система, "внутрянка" не причем.
styud
Я внимателен был на сайте вашем))) и увас тама в системе "рассол-вода" схема "вода-вода" ))))
Alex_
Цитата(GeoTeplo @ 19.3.2010, 0:07) *
Не может "водонагреватель" (ТН) быть полноценным кондиционером, так же как и "водоохладитель" (чиллер) быть полноценным отопительным прибором.

Давайте не будем столь категоричны. Да, в массово выпускаемых чиллерах режим теплового насоса вторичен и обеспечивает не лучшие параметры. Уж не знаю про режим чиллера в тепловых насосах (а есть ли такие?). Но одно скажу точно - создать водоводяную машину, которая одинаково хорошо работала бы и на холод, и на тепло, можно - непреодолимых фундаментальных противоречий здесь нет. Температурные режимы на испарителе/конденсаторе в обоих случаях похожи (с точностью до наоборот), надо просто не экономить на размерах теплообменников, грамотно сделать остальное - и все получится. Но спроса на такие машины нет, поэтому приходится использовать в-принципе неполноценные, но вполне рабочие аппараты... Например http://www.rhoss.it/schedaprodotto.asp?scheda=102
GeoTeplo
Цитата(styud @ 19.3.2010, 1:17) *
Я внимателен был на сайте вашем))) и увас тама в системе "рассол-вода" схема "вода-вода" ))))

Павел, вы невнимательны, или я туплю, но тыкните меня носом на грунтовый ТН со схемой "вода-вода" на нашем сайте.

P.S. И чего Вам в Тюмени не спится в это время?
styud
http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_1.jpg
http://geoteplo.ru/vitocal_300_39-107kw.html
а должно быть http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_2.jpg в коде сайта поправьте
п.с. настроение -200 вот и не спится(
GeoTeplo
Цитата(Alex_ @ 19.3.2010, 1:29) *
Давайте не будем столь категоричны.

Не спорю. Задача ТН нагреть воду, отопить помещение, а охлаждение - это побочный процесс, если можно так сказать. Мощность по охлаждению у ТН ниже, чем мощность по нагреву. Так же и у чилера, только наоборот, его задача - охладить воду, мощность по охлаждению выше, чем мощность нагрева, нагреть воду, пусть максимум до 45 С - так же, побочный эффект.


Цитата(styud @ 19.3.2010, 1:35) *
http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_1.jpg
http://geoteplo.ru/vitocal_300_39-107kw.html
а должно быть http://geoteplo.ru/images/view/vitocal/schema_2.jpg в коде сайта поправьте
п.с. настроение -200 вот и не спится(

Паша, это не к нам, а к россиянам.
-200, это не есть хорошо. 4 часа ночи все-таки.
styud
biggrin.gif biggrin.gif рассекретили меня по полной!
Alex_
Цитата(GeoTeplo @ 19.3.2010, 0:38) *
Так же и у чилера ... мощность по охлаждению выше, чем мощность нагрева.

Это ошибка.
Несовершенство проявляется в том, что эффективность (СОР) чиллера при работе на тепло ниже, чем у теплового насоса.
Кстати, а ссылочку на тепловой насос с режимом чиллера никто не выложит?
zarinec
Чем больше читаю про тепловой насос, тем больше возникает вопросов и желания сделать себе ТН.

Вопрос: как подобрать компрессор и соответствующие ему теплообменники(мощность - площадь)?

Когда начал искать комплектующие, запутался, полно "мусора", может кто нить подскажет, каких-нибудь проверенных производителей подешевле? helpsmilie.gif
Мaйкл
Цитата(Alex_ @ 19.3.2010, 10:52) *
Это ошибка.
Несовершенство проявляется в том, что эффективность (СОР) чиллера при работе на тепло ниже, чем у теплового насоса.
Кстати, а ссылочку на тепловой насос с режимом чиллера никто не выложит?

Легко: Первая промбаза ПСК, склад. Ключ возьмем у начальника участка. Модель: Geopac 12 квт. Чего-то перепутали, прислали с четырехходовым. Держу для эксклюзивного зака. blink.gif
Мaйкл
Вот фотки нашел: 2 с Геопака, и одна с воздушника. На ней тоже клапан-переключатель хорошо виден.
Мaйкл
Вот интересный узел в нем же. Клапанный блок и термобаллон ТРВ:
Собственно, вокруг этих узлов и диаметров труб и сосредоточены все проблемы(теоретические) реверсируемых ТН. А именно, неважно обстоят дела со скоростями газов.
Гудвин
Не могу сказать про ТН вода-вода, но про ТН вода -воздух скажу, что работа на холод и тепло одинакова с незначительными отклонениями.

Тж +15
Твх +16 (влажный термометр)
Прозводительность по теплу 23,48 кВт

Производительность по холоду 21,85 кВт.
Все зависит от температуры водяного контура.


zarinec
Может кто-нибудь подскажет, как подобрать компрессор и соответствующие ему теплообменники(мощность компрессора - площадь теплообменника, или это как то по другому подбирают)? helpsmilie.gif
ekoteplo
Цитата(Мaйкл @ 21.3.2010, 6:10) *
Вот интересный узел в нем же. Клапанный блок и термобаллон ТРВ:
Собственно, вокруг этих узлов и диаметров труб и сосредоточены все проблемы(теоретические) реверсируемых ТН. А именно, неважно обстоят дела со скоростями газов.


Кстати, а как обстоит дело с термобаллоном ТРВ? Ведь он физически находится в одном месте, и при реверсе фактически наш ТРВ уже ничего не регулирует... Разве что, ставить электронный ТРВ, тогда - да.
Как решен вопрос в Вашем случае - если честно, так и не понял bang.gif
Мaйкл
Цитата(ekoteplo @ 26.3.2010, 16:11) *
bang.gif
Так не надо. Нас мало и мы нужны стране.

Сейчас поищу по фоткам. Если не найду, в понедельник проникну в склад, раскручу и все сфотаю.
дед марос
на нижней фотографии Михаила видны четыре обратных клапана. они собраны в диодный мост, поэтому при переключении на реверс , все остается на своих местах , а меняются испаритель с конденсатором.

..или выложить схему,для бронепоездов?)
Мaйкл
Цитата(дед марос @ 26.3.2010, 23:55) *
на нижней фотографии Михаила видны четыре обратных клапана. они собраны в диодный мост, поэтому при переключении на реверс , все остается на своих местах , а меняются испаритель с конденсатором.

..или выложить схему,для бронепоездов?)


Понимаю, что там должен быть, а где, не вижу. rolleyes.gif
ekoteplo
Цитата(дед марос @ 26.3.2010, 22:55) *
на нижней фотографии Михаила видны четыре обратных клапана. они собраны в диодный мост, поэтому при переключении на реверс , все остается на своих местах , а меняются испаритель с конденсатором.

..или выложить схему,для бронепоездов?)


Да-да, пожалуйста, отдельно для бронепоездов smile.gif
zarinec
да да да, будем очень благодарны!)
Мaйкл
Не, мы с дед морозом злобно сговорились не давать схемку. Сами посидите и порисуйте ручкой на бумажке. 5 минут мучений, зато запомнится на всю жизнь.
ekoteplo
Цитата(Мaйкл @ 15.4.2010, 15:10) *
Не, мы с дед морозом злобно сговорились не давать схемку. Сами посидите и порисуйте ручкой на бумажке. 5 минут мучений, зато запомнится на всю жизнь.


Спасибо, та-щ Учитель, уже запомнили на всю оставшуюся жизнь smile.gif
(и Вас запомнили, и Мароса тоже... wink.gif
Мaйкл
Во, и ладушки. smile.gif
denim
и как это чудо работает с одним ТРВ?
..или там все-таки два ТРВ?
ekoteplo
Замесятельно работает smile.gif Просто баллон ТРВ находится ВСЕГДА на всасе компрессора, а вот сам ТРВ, благодаря 4- ходовому становится либо после теплообменника "наружного" контура, либо после теплообменника внутреннего контура.
Если честно, то я немного не понял, а зачем там (на фото Майкла) диодный мост.
Alex_
Цитата(ekoteplo @ 3.6.2010, 21:52) *
а зачем там (на фото Майкла) диодный мост.

biggrin.gif Майкл вел речь про принцип biggrin.gif диодного моста
denim
а выпускаются двухпроходные ТРВ, работающие в обе стороны равноценно (ну, кроме ЭРВ) ?
что, кстати, будет с обычным механическим ТРВ, если через него пустить поток в обратную сторону?
Andrey Z
Вопрос к спецам. Можно ли геотермальную энергию, использовать только на охлаждение без чиллера.
У меня есть некоторые сомнения по этому поводу. Мне кажется что откачивая пару месяцев холод из скважины, она прогреется и в самый жаркий месяц июль перестанет отдавать холод.
План был такой, установить несколько скважин на територии участка из того расчета что можно получить 40-50 Вт/м.пог.
При качественной теплоизоляции здания, стены газобетон 250 мм. + 200 мм. каменной ваты + вент. фасад. Тупо прокачивать охлажденную в скважинах воду через фанкойлы, естественно поставить регуляторы температуры подобные как для теплого пола (трех ходовые краны). т.е. вообще не применять чилер! Мне кажется что на 1 м.кв. площади пола будет достаточно 50 вт - "геотермалного" холода. Таким образом к примеру, для помещения в 150 м.кв будет достаточно 2-3 скважины глубиной 75-60 метров. Где то читал что растояние между скважинами, должно быть порядка 5 метров.
Еще раз вопрос, будет ли эта система работать все лето и сможет ли она востановиться за зиму к следующему лету.
Если несможет то у меня есть план всю зиму гонять через эти скважины холодную воду. Зимой холода навалом. smile.gif
Alex_
То, что Вы описАли, называется "Natural cooling" и давным-давно применяется. Работоспособность системы зависит от множества факторов, определяющий - климат местности. Могу сказать (по опыту), что в подмосковье на скважинных зондах система работает прекрасно, в Астрахани на горизонтальных коллекторах - не работает (точнее работает до мая wink.gif )
Andrey Z
Цитата(Alex_ @ 2.7.2010, 10:47) *
То, что Вы описАли, называется "Natural cooling" и давным-давно применяется.


Точно уже дочитался на сайте у Висмана есть такая железка, видимо это новинка для них т.к. сегодня интересовался у дилеров, они понятия не имеют говорят новый продукт.
По Висману эту опцию отдельно купить не получится т.к. Управляющая панель находится непосредственно на тепловом насосе. Подскажите в каком направлении двигаться у какого производителя есть автоматика управляющая режимами. К примеру у Висмана к системе цепляются датчик влажности воздуха и датчик точки росы. И нужен ли в системе расширительный бак, что то дочитался что вроде нужен.
GeoTeplo
Цитата(Andrey Z @ 2.7.2010, 0:39) *
Вопрос к спецам. Можно ли геотермальную энергию, использовать только на охлаждение без чиллера.

Еще раз вопрос, будет ли эта система работать все лето и сможет ли она востановиться за зиму к следующему лету.
Если несможет то у меня есть план всю зиму гонять через эти скважины холодную воду. Зимой холода навалом. smile.gif


Может работать и называем мы её "пассивное охлаждение". На нескольких объектах такое применили.
Самое главное, что бы грунты не "закоксовались"

Если уж Вы будете делать скважины, так может вам уже и ТН предусмотреть? Или возможность подключения в будущем при установленных и смонтированных грунтовых коллекторах (геозондах)
Boris Blade
Есть такое в городе у нас офисное здание, охлаждается из скважины и сливает в канализацию. Убивать таких надо.
Andrey Z
Цитата(Boris Blade @ 3.7.2010, 15:19) *
Есть такое в городе у нас офисное здание, охлаждается из скважины и сливает в канализацию. Убивать таких надо.

Ты вопрос то вообще понял? Иди ты, ... в песочницу ,со своими коментариями.
Ничего никуда несливается умник. Это замкнутый цикл.
Увидев ответ, я обрабывался думал люди по теме написали а не чушь всякую!
andrey R
Цитата(Andrey Z @ 3.7.2010, 17:18) *
думал люди по теме написали а не чушь всякую!

А Вы хотели что-то умное прочитать? Какой вопрос - такой ответ wink.gif
Цитата(Andrey Z @ 2.7.2010, 0:39) *
Мне кажется что откачивая пару месяцев холод из скважины, она прогреется и в самый жаркий месяц июль перестанет отдавать холод. Где то читал что растояние между скважинами, должно быть порядка 5 метров.
Еще раз вопрос, будет ли эта система работать все лето и сможет ли она востановиться за зиму к следующему лету.
Если несможет то у меня есть план всю зиму гонять через эти скважины холодную воду. Зимой холода навалом. smile.gif

И прекратите тыкать незнакомым людям, здесь это не принято
LordN
Цитата
Убивать таких надо.
че эт вдруг? тех.вода все равно активно сливается в каналью. везде и всюду. а так - хотябы с толком.. для наших местностей это нормальное решение и по экономике и во многим другим показателям.
andrey R
Цитата(LordN @ 3.7.2010, 18:24) *
че эт вдруг? для наших местностей это нормальное решение и по экономике и во многим другим показателям.

Да ничего нормального, по бедности и скудости тока wink.gif
Andrey Z
Цитата(andrey R @ 3.7.2010, 17:30) *
А Вы хотели что-то умное прочитать? Какой вопрос - такой ответ wink.gif

А что Вам в моем вопросе непонятно, или я неговорю вашими словами?
Если для Вас это простой вопрос поделитесь знаниями, я не проектировщик, я заказчик и то что я спрашиваю это то что я незнаю, как я должен яснее выразится что бы меня услышали?
У нас в городе я обращался в проектировщикам они с такой технологией незнакомы, сказали купить чиллер. Что Вы, посоветуете?
andrey R
Цитата(Andrey Z @ 3.7.2010, 21:42) *
А что Вам в моем вопросе непонятно, или я неговорю вашими словами?
Что Вы, посоветуете?

Дык не, всё как раз понятно, в том-то и дело.
А посоветую не изобретать нечто хитрозагнутое, а использовать отработанные и широко применяемые технические решения.
Ну и прежде, чем хотеть тепловой насос, почитать хотя бы этот форум, тут достаточно информации для того, чтобы понять основы.
Boris Blade
Цитата(Andrey Z @ 3.7.2010, 19:18) *
Ты вопрос то вообще понял? Иди ты, ... в песочницу ,со своими коментариями.
Ничего никуда несливается умник. Это замкнутый цикл.
Увидев ответ, я обрабывался думал люди по теме написали а не чушь всякую!

ну я не со зла , если все достойно я не против.
А вообще я не приемлю любой цикл, который берет, причемя бы сказал не по праву, и не возвращает. Думайте как хотите , но я экологист.
Отачивать и вновь закачивать, тепловые загрязнения для меня сомнительно.
Но технически вполне приемлемо. Уничтожили атмосферу, поверхность, осталось под поверхностью. Убить таких надо при рождении подушкой, ибо нече присваивать не пренадлежащее.
Andrey Z
Как работает тепловой насос я понимаю, фреоновая машина на базе спирального компресора к примеру копланд, вырабатывает тепло в соотношении к затраченной электроэнергии энергии 1:4,5 холод закачивается в зонд (скважину) желательно что бы скважина незамерзала и т.д. через 4 года процесс стабилизируется. Охлаждение осуществляется чиллерами, тоже самое только наоборот холод из скважины забирается через теплоноситель (рассол еще его называют) циркулирует по трубе возвращается в скважину через зонд, короче циркулирует. Вода имеет температуру перед фанкойлами как мне кажется температуру 10 градусов задача двух/трех ходового крана подавать воду в фанкоил с заданной температурой ниже или выше точки росы в зависимости от задачи, а задача у меня одна достичь температуры 23-25 градусов. Так же могу подавать эту воду из зонда в теплый пол к примеру с температурой 24 градуса, для облегчения жизни фанкойлам. Типовых решений я не знаю посмотрел у Висмана там это предлагается только вместе с тепловым насосом, т.к. на нем установлена автоматика.
Больше о производителях и типовых решениях мне ничего неизвестно.
Andrey Z
Цитата(Boris Blade @ 3.7.2010, 22:22) *
Отачивать и вновь закачивать, тепловые загрязнения для меня сомнительно.
Но технически вполне приемлемо. Уничтожили атмосферу, поверхность, осталось под поверхностью. Убить таких надо при рождении подушкой, ибо нече присваивать не пренадлежащее.


Не ну я понимаю вы пояснили что это не в мой адрес, далее опять начинаете свою хандру. Елы палы а нагревать чиллерами это как тепловые загрязнения Вы в космос отправляете или в атмосфере земли распределяете?
Я так понимаю Вы специалист или активист форума, у вас 2667 сообщения, Вы можете что нибудь конструктивное сказать?
Boris Blade
Согласитесь , что это не совсем хорошо, загрязнять подземные горизонты. Хотя технически вполне реализуемо.
Опять же смотря где.
Но лично для меня абсолютно непремлемо. Тут в легкую начнется чья это земля (исторически) и какие основание кто имеет ее истощать . В общем я это не воспринимаю. А если на земле моих ... будут такое делать, ну уж не знаю.
Кстати , а ради чего? Чтобы пару капеек съекономить? Опять же откачивать и вновь закачивать будет ли экономия? Скорее будет выгодно сливать в канализацию.
Скажу так, Я ТАКОЕ АБСОЛЮТНО НЕ ПРИЕМЛЮ, ПОТОМУЧТО ЖИВУ У СЕБЯ ДОМА. За это и ненавижу этого козла ежр, который сливает Мою воду а сейчас засуха.
Ладно с етим еже разберемся. фамилия его Спиридонов, причем никогда никому не платит. Бизнесменн первой волны, слов больше нет.
Ничего личного.