Цитата(DiJo @ 22.12.2010, 19:25)

Т.е. получается:
- монтажники тупо подключили 3 жилы кабеля к 3 свободным клеммам в борно движка, не заумавшись (или вообще непонимая) о расположении перемычек (звезда/треугольник) - это раз!!!
- наладчики тупо не проверили подключение ("зачем заморачиваться - движок он и в Африке движок, а мы просто скажем, что все нормально") - это два!!!!
Грустно, ребята, грустно, что такое встречается все чаще и чаще
Я за такое,
как минимум, лишаю премии на ооооччччеень длительное время.
Это, конечно, грустно...Встречается всё чаще...Это да....
А вот то, что после срабатывания автомата на суперток, они не кинулись проверять марку движка, подключение, ток автоматов и пускателей и т.д. и т.п. А стали звонить стрелочнику - вот это уже не грустно... Это уже опять весело....Абхохочишся......
В НашаРашке Давно стало нормой - виноват не тот кто виноват, а тот, кто проблему реально решить может. Надо только его виноватым назначить - он сразу побежит всё и сделает.А тех придурков, кто реально виноват и них..на не делает - что толку в некомпетентности обвинять, проблемой грузить?? Они уже и так "один шарик поламали, другой прое..ли"!
Вот, что на самом деле грустно...