Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование кинетической энергии теплоносителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2, 3
vnvik
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 11:18) *
Что то новенькое в физике. Повнимательнее плиз dry.gif

Взаимно.
При дросселировании энергия которую передал жидкости насос переходит в тепло- это не новенькое, это старенькое.
То есть температура воды после дросселирования повысится.
Конечно если после дросселя давление окажется ниже давления насыщения и вода закипит: тепло будет затрачено на фазовый переход и температура понизится, но это отнюдь не отменяет преобразование энергии переданной насосом воде в тепло, да и в системе отопления подобное явление нештатный режим.
KGP1
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 13:10) *
Взаимно.
При дросселировании энергия которую передал жидкости насос переходит в тепло- это не новенькое, это старенькое.
То есть температура воды после дросселирования повысится.
Конечно если после дросселя давление окажется ниже давления насыщения и вода закипит: тепло будет затрачено на фазовый переход и температура понизится, но это отнюдь не отменяет преобразование энергии переданной насосом воде в тепло, да и в системе отопления подобное явление нештатный режим.

Все абсолютно верно. И согласен с Вами в том, что греть воду как электричеством, полученным турбиной, так и дросселированием, не энергоэффективно.
CNFHSQ
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 13:10) *
То есть температура воды после дросселирования повысится.

1.В этом случае не работал бы не один холодильник.
2.При варианте с установкой турбинки производится работа т.е. отбирается энергия, вода охлаждается
KGP1
Ну Вы совсем замутили, где тут фазовые переходы испарение, конденсирование? При протекании через турбину (водяную в данном случае, а не паровую) воды G=м3/ч и при наличии нагрузки на валу турбины происходит падение напора (м в.ст.). При этом совершается работа.
CNFHSQ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 13:56) *
Ну Вы совсем замутили, где тут фазовые переходы испарение, конденсирование? При протекании через турбину (водяную в данном случае, а не паровую) воды G=м3/ч и при наличии нагрузки на валу турбины происходит падение напора (м в.ст.). При этом совершается работа.

Причем здесь фазовые переходы, летом узлы редуцирования во льду, без фазовых переходов. Вы же не будете отрицать что вода при сжатии нагревается расчет энергии привел vnvik выше, также вода при расширении охлаждается. Вспомните турбодетандеры, устройства для охлаждения газов при производстве работы.
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 13:56) *
Ну Вы совсем замутили, где тут фазовые переходы испарение, конденсирование? При протекании через турбину (водяную в данном случае, а не паровую) воды G=м3/ч и при наличии нагрузки на валу турбины происходит падение напора (м в.ст.). При этом совершается работа.
Поддерживаю, холодильники и джоули-томсоны не при делах.
Но всё-таки, кто припомнит, как из располагаемого напора и некоторого расхода высчитать киловатты максимальной мощности?
Формула из школьного курса физики о потенциальной энергии подойдёт ведь?
KGP1
Думаю, что да. N=G*H/267/КПД
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 14:11) *
Без коментариев
Отчего же?
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 14:10) *
Поддерживаю, холодильники и джоули-томсоны не при делах.
Но всё-таки, кто припомнит, как из располагаемого напора и некоторого расхода высчитать киловатты максимальной мощности?
Формула из школьного курса физики о потенциальной энергии подойдёт ведь?

Тоже пока воздержусь
KGP1
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 14:08) *
Причем здесь фазовые переходы, летом узлы редуцирования во льду, без фазовых переходов. Вы же не будете отрицать что вода при сжатии нагревается расчет энергии привел vnvik выше, также вода при расширении охлаждается. Вспомните турбодетандеры, устройства для охлаждения газов при производстве работы.

Вода расширяется и при нагревании>4оС, и при охлаждении<4оС. И при чем здесь турбодетандеры? Ау?

Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 14:12) *
Отчего же?

Да это не Вам. На Ваш вопрос отредактировал.
HeatServ
Мыслим вслух: нам нужно сработать 25 тонн воды за час с давления 8 кг до давления 6 кг, что равносильно работе по перемещению 25 тонн воды на высоту 20 метров.
Далее работа А=разности потенциальных энергий двух точек, получаем (E=m*g*h, A=(m1*h1*g1)-(m2*h2*g2)) 5 000 000 Джоулей,
Мощность равна работа разделить на время (3600 секунд) (КПД пока не рассматриваем), получаетя 1380 ватт. Немного, надо сказать, это фундаментальный физический потолок. Далее умножаем на понятные и опять же максимальные 0.7 и получаем без малого киловатт.
Игра стоит свеч?
KGP1
Что-то МЭИ о результатах исследований молчит. Их бы результаты сюда.... Много вопросов можно было снять. Хотя я предложил заводу-изготовителю насосного оборудования на эту тему исследование провести. Заинтересовались. Может и результат будет.
vnvik
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 12:39) *
1.В этом случае не работал бы не один холодильник.
2.При варианте с установкой турбинки производится работа т.е. отбирается энергия, вода охлаждается


Вы смешиваете в кучу гидравлику и термодинамику.
Снова пытаетесь определить депрессию воды.
Какой из известных Вам холодильников (а знаете Вы их наверное больше одного) с холодильным агентом R718 работает по следующему циклу: жидкая вода с температурой 15о.С нагнетается насосом от атмосферного давления до давления 10 атмосфер при этом нагревается, подаётся далее в охладитель где охлаждается до 30о С, затем дросселируется до атмосферного давления с падением её температуры до 5о и идёт к потребителям холода, а далее возвращается в насос?
Приведите хоть один пример.

При работе турбинки энергия переданная насосом движущейся воде, передаётся от воды турбинке.
Если КПД турбинки будет 100% то температура воды не изменится если меньше 100% вода будет нагреваться.
HeatServ
Товарищи холодильщики, при всём уважении, не доводите тему до точки невозвращения.
CNFHSQ
Цитата(vnvik @ 17.3.2011, 14:29) *
Вы смешиваете в кучу гидравлику и термодинамику.
Снова пытаетесь определить депрессию воды.
Какой из известных Вам холодильников (а знаете Вы их наверное больше одного) с холодильным агентом R718 работает по следующему циклу: жидкая вода с температурой 15о.С нагнетается насосом от атмосферного давления до давления 10 атмосфер при этом нагревается, подаётся далее в охладитель где охлаждается до 30о С, затем дросселируется до атмосферного давления с падением её температуры до 5о и идёт к потребителям холода, а далее возвращается в насос?
Приведите хоть один пример.

При работе турбинки энергия переданная насосом движущейся воде, передаётся от воды турбинке.
Если КПД турбинки будет 100% то температура воды не изменится если меньше 100% вода будет нагреваться.

Знаете много слов, ответьте односложно. Вода при принудительном сжатии нагревается или нет?
Вы правы, работая во ВНИИ Криогенмаш в лаборатории пуско-наладки, холодильники видел.
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 14:30) *
Товарищи холодильщики, при всём уважении, не доводите тему до точки невозвращения.

Надо уважать собеседника и его точку зрения и все будет хорошо rolleyes.gif .
LordN
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 17:23) *
Мыслим вслух: нам нужно сработать 25 тонн воды за час с давления 8 кг до давления 6 кг, что равносильно работе по перемещению 25 тонн воды на высоту 20 метров.
Далее работа А=разности потенциальных энергий двух точек, получаем (E=m*g*h, A=(m1*h1*g1)-(m2*h2*g2)) 5 000 000 Джоулей,
Мощность равна работа разделить на время (3600 секунд) (КПД пока не рассматриваем), получаетя 1380 ватт. Немного, надо сказать, это фундаментальный физический потолок. Далее умножаем на понятные и опять же максимальные 0.7 и получаем без малого киловатт.
Игра стоит свеч?


можно было проще посчитать

m3/sec x Pa = W


кпд 70% это что-то не реальное. либо стоит столько что дешевле нанять ротшильда таскать воду ведрами.
KGP1
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 14:23) *
Мыслим вслух: нам нужно сработать 25 тонн воды за час с давления 8 кг до давления 6 кг, что равносильно работе по перемещению 25 тонн воды на высоту 20 метров.
Далее работа А=разности потенциальных энергий двух точек, получаем (E=m*g*h, A=(m1*h1*g1)-(m2*h2*g2)) 5 000 000 Джоулей,
Мощность равна работа разделить на время (3600 секунд) (КПД пока не рассматриваем), получаетя 1380 ватт. Немного, надо сказать, это фундаментальный физический потолок. Далее умножаем на понятные и опять же максимальные 0.7 и получаем без малого киловатт.
Игра стоит свеч?

Все так, но Вы не учли кинетическую энергию. Если ее добавить к потенциальной, то и получим известное уравление. А это 1,3 кВт(КПД=70%). У Вас там сколько для циркуляционного насоса надо? Может хватит?
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 15:12) *
Все так, но Вы не учли кинетическую энергию.
Вот тут поаккуратнее, с законом сохранения энергии не шутят.
KGP1
А что лопасти турбины вращать будет?
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 15:33) *
А что лопасти турбины вращать будет?
Вода будет вращать, чья потенциальная энергия в точке 1 будет обращаться в кинетическую, пока снова не станет потенциальной на точке 2. Маятник. Потениальная-кинетическая-потенциальная.
KGP1
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 15:36) *
Вода будет вращать, чья потенциальная энергия в точке 1 будет обращаться в кинетическую, пока снова не станет потенциальной на точке 2. Маятник. Потениальная-кинетическая-потенциальная.

Тогда формула определения мощности насоса не применима для определения мощности турбины? Хотя с точки зрения сохранения энергии механизмы обратимы.
HeatServ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 15:43) *
Тогда формула определения мощности насоса не применима для определения мощности турбины? Хотя с точки зрения сохранения энергии механизмы обратимы.
Ладно, маятник плохой пример. Скинули свинцовый шар с 50-го этажа на 25-й, по пути он совершил работу по разрушению двадцатичетырёх балконов. Верхняя точка - минимум кинетической и максимум потенциальной, путь с 50-го этажа постепенный переход потенциальной в кинетическую и внизу на добротном балконе 25-го этажа снова состояние когда шар неподвижен, стало быть кинетической ноль, а потенциальной снова максимум.
BIONDER
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 15:49) *
Ладно, маятник плохой пример. Скинули свинцовый шар с 50-го этажа на 25-й, по пути он совершил работу по разрушению двадцатичетырёх балконов. Верхняя точка - минимум кинетической и максимум потенциальной, путь с 50-го этажа постепенный переход потенциальной в кинетическую и внизу на добротном балконе 25-го этажа снова состояние когда шар неподвижен, стало быть кинетической ноль, а потенциальной снова максимум.

На мой взгляд моя прикидка с насосом конкретнее.
CNFHSQ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 15:12) *
Все так, но Вы не учли кинетическую энергию. Если ее добавить к потенциальной, то и получим известное уравление. А это 1,3 кВт(КПД=70%). У Вас там сколько для циркуляционного насоса надо? Может хватит?
Я считал так
энтальпия воды при( при20град) 0,8МПа=84,585 кДж/кг
0,6 =84,397
можно взять 0,187 или 187кДж/т *25т.= 4675кДж
располагаем 1,299кВт*час
на столько же нагреется и охладится охладится теплоноситель при совершении работы.
HeatServ
Цитата(BIONDER @ 17.3.2011, 15:51) *
На мой взгляд моя прикидка с насосом конкретнее.
На взгляд каждого его прикидка самая конкретная и конкретнее быть не может.
В народе говорят: "Каждому свои сопли солоны" или "Каждый кулик своё болото пиарит"


Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 15:52) *
Я считал так
энтальпия воды при( при20град) 0,8МПа=84,585 кДж/кг
0,6 =84,397
можно взять 0,187 или 187кДж/т *25т.= 4675кДж
располагаем 1,299кВт*час
на столько же нагреется и охладится охладится теплоноситель при совершении работы.
Да не охладится теплоноситель на турбине, давление у него изменится, а охлаждаться он в системе отопления будет.
KGP1
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 15:49) *
Ладно, маятник плохой пример. Скинули свинцовый шар с 50-го этажа на 25-й, по пути он совершил работу по разрушению двадцатичетырёх балконов. Верхняя точка - минимум кинетической и максимум потенциальной, путь с 50-го этажа постепенный переход потенциальной в кинетическую и внизу на добротном балконе 25-го этажа снова состояние когда шар неподвижен, стало быть кинетической ноль, а потенциальной снова максимум.

Согласен с Вами, Вы и Лорд эдесь правы. Спасибо! Правильнее считать именно так. Но для практического применения все упирается в КПД турбины и насоса. И как подбирать турбину по насосу в турбинном режиме, по рабочей характеристике насоса?
KGP1
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 15:52) *
Я считал так
энтальпия воды при( при20град) 0,8МПа=84,585 кДж/кг
0,6 =84,397
можно взять 0,187 или 187кДж/т *25т.= 4675кДж
располагаем 1,299кВт*час
на столько же нагреется и охладится охладится теплоноситель при совершении работы.

Результат расчета такой же. А вот на что пойдет эта энергия зависит от устройства ее преобразующего. Если дроссель, то на нагрев, а если турбина?...
CNFHSQ
Цитата(KGP1 @ 17.3.2011, 16:53) *
Если дроссель, то на нагрев, а если турбина?...

Почему то никто не против, что при сжимании вода нагревается, но то что при расширении она охлаждается никак.
HeatServ
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 18:28) *
Почему то никто не против, что при сжимании вода нагревается, но то что при расширении она охлаждается никак.
При сжимании нагревается, при расширении охлаждается. Да только сжимать воду можно устать.
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 19:52) *
При сжимании нагревается, при расширении охлаждается. Да только сжимать воду можно устать.

При сжатии на 2 атм объем уменьшился на 0,01% по объему, а температура повысилась на 0,25%.
HeatServ
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 20:29) *
а температура повысилась на 0,25%.
Абсолютная?
CNFHSQ
Цитата(HeatServ @ 17.3.2011, 20:48) *
Абсолютная?

За ноль 0 град С
HeatServ
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 20:55) *
За ноль 0 град С
Итого при дросселировании стоградусной воды с 8 кг до 6 кг имеем аж четверть градуса охлаждения? А если вода 50 градусов, то аж одну восьмую градуса?
Alex_
Те процессы, которые происходят при дросселировании газов, при дросселировании воды можно не рассматривать (пренебречь).

На клапане происходит следующее:
Потенциальная энергия давления воды переходит в кинетическую энергию потока, затем в тепловую за счет трения о шток и седло. Это тепло тут же уносится потоком воды.

На турбине часть кинетической энергии потока переходит в кинетическую энергию вала генератора.
CNFHSQ
Цитата(Alex_ @ 18.3.2011, 9:25) *
Те процессы, которые происходят при дросселировании газов, при дросселировании воды можно не рассматривать (пренебречь).

На турбине часть кинетической энергии потока переходит в кинетическую энергию вала генератора.

Вы вовремя. Вопрос к физику.
1.При дросселировании воды, если не учитывать трение, вода охлаждается?
2.При передаче энергии к турбине вода охлаждается?
Ясно что цифры очень маленькие.
HeatServ
Цитата(CNFHSQ @ 18.3.2011, 10:37) *
Вы вовремя. Вопрос к физику.
1.При дросселировании воды, если не учитывать трение, вода охлаждается?
2.При передаче энергии к турбине вода охлаждается?
Ясно что цифры очень маленькие.
Старый, Вы бы успокоились уже, понятно, что эти процессы происходят и конечно же физику никто не отменял, но не являются эти процессы определяющими в данном случае.
LordN
кпд всей системы, начиная с потока и заканчивая им, будет не лучше, а скорее всего хуже, чем у элеватора.

так о чем вы тут речь ведете? smile.gif

може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?
HeatServ
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
кпд всей системы, начиная с потока и заканчивая им, будет не лучше, а скорее всего хуже, чем у элеватора.
Это зависит от инженеров, авторов турбины. Помните вентиляторы индивидуального обдува на советских ТУшках? Достаточно было чуть подуть на лопасти, чтобы он начал крутиться. А современный вентилятор из ПК для сравнения? Чем на него надо дуть, чтобы он раскрутился?.. так что КПД ниже элеваторного это бабка надвое сказала.
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
так о чем вы тут речь ведете? smile.gif
Речь о возможной независимости от внешних источников электрической энергии, ведь предновогоднее Подмосковье может вновь случиться.
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?
Центральные тепловые сети в принипе и так довольно неплохо организованы по большей части, во всяком случае у нас.
vnvik
Цитата(CNFHSQ @ 18.3.2011, 9:37) *
Вы вовремя. Вопрос к физику.
1.При дросселировании воды, если не учитывать трение, вода охлаждается?
2.При передаче энергии к турбине вода охлаждается?
Ясно что цифры очень маленькие.


Вот до чего могут довести эти нехорошие мысли:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Рекуператор
В кондиционере перепады давления на капилярке, действительно не "нехилые" и думаешь: сколько полезной энергии зазря...
вместо капилярки турбину blink.gif
CNFHSQ
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
кпд всей системы, начиная с потока и заканчивая им, будет не лучше, а скорее всего хуже, чем у элеватора.

може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?

Согласен.
vnvik
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 11:49) *
кпд всей системы, начиная с потока и заканчивая им, будет не лучше, а скорее всего хуже, чем у элеватора.

так о чем вы тут речь ведете? smile.gif

може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?

В конечном счёте зря превращается в тепло и используется для отопления.
Бойко
ОАО «Мосэнерго» проводит испытания детандер-генераторных установок

На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» завершились 72–часовые испытания двух детандер–генераторных установок ДГА-5000 криворожского предприятия «Энергия» электрической мощностью 6 МВт.
В настоящее время на ТЭЦ-23 проходит отладка ДГА-5000. Обе установки укомплектованы турбогенераторами Т-6-2ЗУ3.1 холдинговой компании ОАО «Привод». Ввод комплекса из двух агрегатов, запланированный до начала зимы, позволит увеличить установленную электрическую мощность ТЭЦ-23 на 12 МВт.
Детандер–генераторная установка производит электрическую энергию без сжигания топлива, при помощи преобразования энергии избыточного давления газа.
Применение детандер–генераторных установок снизит себестоимость, а также повысит эффективность производства электроэнергии на ТЭЦ-23.
Первые в России детандер–генераторные установки общей электрической мощностью 10 МВт были введены на ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго

http://www.gtt.ru/content/view/266/1/

vadim999
Бойко Дата Сегодня, 15:17 "Детандер–генераторная установка производит электрическую энергию без сжигания топлива, при помощи преобразования энергии избыточного давления газа." "...испытания двух детандер–генераторных установок ДГА ... Обе установки укомплектованы турбогенераторами"

Откуда эта ...? С программы "Время", что ль?
А вапче, кая разница между турбогенератором и детандер-генератором. Ну, типа с точки зрения термодинамики.
vnvik
Цитата(vadim999 @ 18.3.2011, 15:41) *
Бойко Дата Сегодня, 15:17
А вапче, кая разница между турбогенератором и детандер-генератором. Ну, типа с точки зрения термодинамики.

Так детандер наверно ещё халявный холод выдаёт?
vadim999
Цитата(vnvik @ 18.3.2011, 16:49) *
Так детандер наверно ещё халявный холод выдаёт?


"... Я, Тебе, его даарю!"(с) Грейтесь, "в тундре"(с).
vnvik
Цитата(vadim999 @ 18.3.2011, 15:53) *
"... Я, Тебе, его даарю!"(с) Грейтесь, "в тундре"(с).

Ага, испугались конкуренции?
CNFHSQ
Цитата(vadim999 @ 18.3.2011, 16:53) *
"... Я, Тебе, его даарю!"(с) Грейтесь, "в тундре"(с).

Ничего страшного, газ потом нагреют в печках rolleyes.gif
Alex_
Цитата(LordN @ 18.3.2011, 12:49) *
може лучше поболтать на тему о том как должна быть организована центральная теплосеть чтоб не тратить зря энергию?

На словах все просто.
Чем ниже перепад давлений в сети и чем больше разница температур подающей и обратной, тем больше экономится электроэнергии, потребляемой сетевыми насосами ТЭЦ.
Что делать?
1. Переложить узкие участки сети, чтобы при снижении напора на источнике дальним абонентам его (напора) все-таки хватало.
2. Повсеместно отказаться от элеваторов, требующих для своей работы весьма значительного перепада давлений.
3. Повышение Тподачи в сети весьма проблематично, а заметное снижение Тобратной возможно при тотальной замене абонентских систем отопления на низкотемпературные.

И то, и другое, и третье из серии "не в этой жизни"...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.