Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистные сооружения ливнёвки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
andrey R
Я могу воспользоваться элементарным здравым смыслом. Чем больше слой в единицу времени, тем больше интенсивность. У Вас - наоборот. "Волшебная формула" biggrin.gif
Ждём математиков smile.gif
AnnaQ1
Что же наоборот?
при і = 0,5 мм/мин q=166.7*0,5=83,35 л/c.
при і = 0,75 мм/мин q=166,7*0,75=125,025 л/c.
при і = 1 мм/мин q=166,7*1=166,7 л/c.
Чем больше мм/мин, тем больше л/с. Прямая зависимость. Так как по сути это одно и то же, но в разных единицах.
Как вы думаете, как меряли слой выпавшего дождя, например, в 0,2 мм на метеопунктах? Ставили колбу диаметром 10 см? Ставили емкость большой площади (известной). И через заданный интервал времени сливали, замеряли объем, делили на площадь и переводили в мм. А потом делили на интервал времени и записывали интенсивность в мм/мин. Так Как я вам все расписала, любой студент бы понял.
У меня с физическим смыслом формул и с математикой (впрочем, как и с биологией и химией) все ок. А у вас с математикой, по крайней мере, сложности огромные. Как вы вообще могли что-то считать, если у вас нет достаточных знаний в элементарных вопросах?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 19:13) *
Что же наоборот?
при і = 0,5 мм/мин q=166.7*0,5=83,35 л/c.
при і = 0,75 мм/мин q=166,7*0,75=125,025 л/c.
при і = 1 мм/мин q=166,7*1=166,7 л/c.

какова i при 80 сек? Выше Вы утверждали, что 0,48
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 16:31) *
у вас q = 80 л/с
тогда і = 80/166,7=0,48 мм/мин.

Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 19:13) *
У меня с физическим смыслом формул и с математикой (впрочем, как и с биологией и химией) все ок. А у вас с математикой, по крайней мере, сложности огромные. Как вы вообще могли что-то считать, если у вас нет достаточных знаний в элементарных вопросах?

Да куда уж мне... smile.gif
Кстати, при i = 1 мм стока в первое время вообще не будет
AnnaQ1
http://www.clickpilot.ru/canaliz.php?wr=132
Я вам давала ссылку на Яковлева на эту формулу.
Я написала, что
при і = 0,5 мм/мин q=166.7*0,5=83,35 л/c.
при і=0,48 q=166,7*0,48=80 л/с.
Вы странный...

При і = 1 мм/мин за 10 минут выпадет ливень слоем 1мм/мин * 10 мин = 10 мм. Интенсивность этого ливня будет q=166,7*1=166,7 л/с.
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 19:28) *
Я вам давала ссылку на Яковлева на эту формулу.
Вы странный...

Вот спасибо то smile.gif Теперь буду знать biggrin.gif
Да уж, странный... знаете, я всегда теряюсь, когда сталкиваюсь с такой вот логикой, как у Вас... просто нет слов... интересно, что бы Яковлев сказал, почитав Ваши "обоснования"?
AnnaQ1
Эта формула - не логика, а факт.
AnnaQ1
Кстати, сегодня я прикрепила файл - книга Алексеева и Курганова, стр. 46 - эта же формула. Ну надо же, я, Яковлев, Алексеев, Курганов, Молоков, Шифрин и другие просто сговорились против вас, перепечатываем все тупую формулу, не понимаем ее смысла )))))
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 19:57) *
Ну надо же, я, Яковлев, Алексеев, Курганов, Молоков, Шифрин и другие просто сговорились против вас, перепечатываем все тупую формулу, не понимаем ее смысла )))))

Вы поймите простую вещь. Нельзя произвольно выдёргивать формулу из контекста... она правильная только для определенных условий, о которых у того же Яковлева ясно написано. В самой грубой форме ей можно пользоваться примерно так - взять гидрограф (если он есть) и множить поминутно, получая зависимость объема стока от интенсивности во времени. Построив такой график, провести граничную "интенсивность отсечения", при которой 70% будут попадать на очистку. Для разных дождей эти графики будут разные, как и разными будут "интенсивности отсечения". В границах года можно вывести некую средневзвешенную величину. За больший период она будет другой. В иной местности (при других интенсивностях выпадения и гидрографах) - тоже иной.
Вы же пользуетесь формулой, как универсальной отмычкой...
AnnaQ1
Это вы не понимаете. Что эта формула перевод одной величины в другую. Это как 1 м = 100 см.
Читайте дословно стр. 46: "q - интенсивность дождя в л/(с*га); при выражении интенсивности в мм/мин через "і" их взаимосвязь такая: q=166,7*і".
Формула отображает взаимосвязь двух величин.
andrey R
Вы в разделительной камере отсекаете не часть "интенсивности дождя", а часть расхода по трубе. Это разные вещи
AnnaQ1
В этом я с вами согласна. Мне большого труда стоило вас убедить в очевидном. А убеждать в спорном вопросе с громадными математическими выкладками - вообще гиблое дело.
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 21:22) *
Мне большого труда стоило вас убедить в очевидном

Простите, а в чём Вы меня убедили? smile.gif Что интенсивность дождя в мм можно перевести в литры? Так я и не спорил, вопрос совсем в другом, как найти тот расход по трубе, свыше которого можно сбросить без очистки и не нарушить СНиП в части требования очистки не менее 70% годового стока... rolleyes.gif
AnnaQ1
Цитата(andrey R @ 1.10.2012, 15:15) *
Как это литры в секунду могут быть равны миллиметрам в минуту? Да и по цифрам... один литр в секунду с га - это 166 мм/мин? Моросиловка равна потопу? Не вижу физического смысла в Ваших цифрах...


Цитата(andrey R @ 1.10.2012, 21:29) *
Простите, а в чём Вы меня убедили? smile.gif Что интенсивность дождя в мм можно перевести в литры? Так я и не спорил,


И всю предыдущую страницу вы не спорили?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 1.10.2012, 21:58) *
И всю предыдущую страницу вы не спорили?

Спорил smile.gif И продолжаю настаивать, что литр не может быть равен миллиметру tongue.gif Ни при каких условиях. А вот выяснить, какая же интенсивность соответствует определенному слою осадка в единицу времени - можно. Но это будет секундный или минутный срез, который мало что даёт нам для расчета разделительной камеры, согласитесь.
AnnaQ1
Можно полагать, что если для Москвы средняя продолжительность дождя в день с осадками 6 часов, а среднее количество дней с осадками в году 184,4, то средняя продолжительность дождя в году 184,4*6=1106,4 часов?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 0:07) *
Можно полагать

Полагать то можно ... но Вы ж понимаете, что сие есть полагание "второго уровня" (в лучшем случае), основанное на таким же образом полученных цифрах...
AnnaQ1
Как вы счиатете, откуда цифра 6 часов? Я полагаю, что для составления таблицы продолжительности дождя по городам собрали многолетнюю статистику по продолжительности дождей в часах и по количеству дней с дождями, разделили одну цифру на другую и округлили. Дело в том, что я пользовалась таблицами гидромета (в их архиве). В них заносится длительность каждого дождя и слой. Если есть плювиограф, то по каждому месяцу идет расшифровка интенсивности (по Киеву есть с 1994 года).
Так что единственная проблема, что цифра 6 часов округлена. Но это означает, что на самом деле средняя продолжительность дождя в день с дождем находится в обасти 5,5-6,2 ( они округляют предпочтительно в большую сторону).
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 10:06) *
собрали, разделили и округлили.

Примерно так. Получилась "средняя температура по больнице".
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 10:06) *
Дело в том, что я пользовалась таблицами гидромета (в их архиве). В них заносится длительность каждого дождя и слой. Если есть плювиограф, то по каждому месяцу идет расшифровка интенсивности (по Киеву есть с 1994 года).

У меня были гидрографы по Москве за 20 лет. С ними и работал
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 10:06) *
Так что единственная проблема, что цифра 6 часов округлена. Но это означает, что на самом деле средняя продолжительность дождя в день с дождем находится в обасти 5,5-6,2 ( они округляют предпочтительно в большую сторону).

Исходя из того, что я смотрел, сия цифра мало что отражает. Моросиловка в Москве может идти сутками напролёт. За эти сутки бывает несколько пиков сильной интенсивности. Достаточно часты короткие сильные дожди. Дождей, слоем выше 10 мм за лето бывает в районе 10-15 штук. Свести это всё к "средним 6 часам" - ну очень упростить...
AnnaQ1
А подумаю над доказательством (как это сделать и какие можно использовать данные). Конечно, это не будет быстро. А вам (и не только smile.gif) рекомендую хороший сайт для развития логического мышления www.braingames.ru , 5 лет назад я очень увлекалась головоломками. Сейчас периодически решаю (в основном, на отдыхе), так как разгадывание банальных кроссвордов мозг не тренирует.
И возвращаюсь к нашему главному вопросу. Меня больше волнует "норма" 70 %. Вот где настоящий фантик, скажу я вам. Это - изначально слмнительно. Наша цель - отвести в водоем чистые воды (это первично), а не очистить 70 % годового стока (это - вторично). Основной вопрос философии biggrin.gif
zem
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 10:24) *
И возвращаюсь к нашему главному вопросу. Меня больше волнует "норма" 70 %. Вот где настоящий фантик, скажу я вам. Это - изначально слмнительно. Наша цель - отвести в водоем чистые воды (это первично), а не очистить 70 % годового стока (это - вторично). Основной вопрос философии

Ааа, так вы тут несколько страниц мозги тренировали! rolleyes.gif
Ливневку чистить надо, но сколько и как?, и почему требуется до рыбхоза, если практически это не выполняется, особенно на проточных?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 11:24) *
Меня больше волнует "норма" 70 %. Вот где настоящий фантик, скажу я вам. Это - изначально слмнительно. Наша цель - отвести в водоем чистые воды (это первично), а не очистить 70 % годового стока (это - вторично). Основной вопрос философии biggrin.gif

А меня больше девушки волнуют, нежели какая-то цифра в СНиПе smile.gif
Что-же на счет первичности, так дождевая канализация - это прежде всего защита территории от затопления и подтопления. И только потом защита водоёма от загрязнения. Цифра спорная, но она пока есть в нормативе, никуда от неё не деться.
AnnaQ1
Дождевая канализация - да, от затопления и подтопления. А очистные сооружения - не для этого, они для отведения в водоем чистых вод.
Вопрос такой: как вы считаете, формулам для расчета сети можно доверять? smile.gif
Я тут пока сделала кое-какие наброски (брала для Москвы, статистику брала из новых Рекомендаций, цифры пример площади тоже оттуда, для удобства).
Если вы сделаете расчет сети на Р=0,33 (например), то получите другой коэффициент z, другой параметр А, и другое значение q. Вместо 342 л/с около 105 л/с (по исходным данным из примера расчета). Ваш расход уменьшится в 3,26 раза.
При Р=0,33 расчетная интенсивность превышается в 1/0,33=3 раза в год. То есть, если на расход 105 л/с поставить очистные, то 3 раза в год будет идти дождь большей интенсивности.
Предположен, что эти 3 дождя (с самой большой интенсивностью) и с самым большим слоем осадков (самый плохой случай). Что толку, если интенсивность была большой, а слой всего 5 мм, правда? wink.gif
Откроем Приложение 5 Рекомендаций, таблицы 1 и 2. Мы видим, что для Москвы кол-во дождей со слоем от 20 мм до 30 мм (средняя величина 25 мм) в среднем 2,04 дождя в год, а со слоем более 30 мм (пусть от 30 до 90 мм - среднее 60 мм) - 0,6 дождей в год. Это значит, что 25мм*2,04 раза + 60мм*0,6раза=87 мм (в год выпадает 87 мм осадков со слоем свыше 20 мм).
Далее смотрим, что в Москве выпадает 644 мм осадков в год. Если мы вообще не пустим на очистные указанные 3 дождя (87 мм), то на очистные попаден 644-87=557 мм осадков в год, что составляет 86,5 % годового стока.
А если пустим, то и того больше.
Что вы думаете об этом?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:17) *
как вы считаете, формулам для расчета сети можно доверять? smile.gif

Вы же читали классиков, даже мне цитировали, Вам ли не знать? smile.gif
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:17) *
Что вы думаете об этом?

Я писал вроде вчера. По моим прикидкам для Москвы, если отправлять на очистку все дожди слоем до 10 мм, то требование про 70% в среднем выполняется.
А вот какой брать период однократного превышения для сети - на то есть табличка в СНиП. И не дай Бог шаг в сторону. Затопит объект - проектировщик уже расписался, что виноват.
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:17) *
Если мы вообще не пустим на очистные указанные 3 дождя (87 мм), то на очистные попаден 644-87=557 мм осадков в год, что составляет 86,5 % годового стока.

Часть годового стока - это талые воды, при расчете расхода отсечения надо и их учитывать, ибо талый сток часто имеет большую интенсивность, чем дождевой
AnnaQ1
Я вам не говорю делать расчет сети на Р=0,33. Я вам пытаюсь другое показать. Не зацыкливайтесь, взгляните шире. Если у вас не возникнет желания думать, то мы ни к чему не придем.
Мое мнение следующее. Все эти формулы верны. И коеффициенты К1 и К2 также. Будет очищаться даже больше 70 %. А не верны производительности сооружений, заявленные изготовителями.
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:41) *
не говорю делать расчет сети на Р=0,33. Я вам пытаюсь другое показать.

Я Вас прекрасно понял smile.gif
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:41) *
Мое мнение следующее. Все эти формулы верны. И коеффициенты К1 и К2 также. Будет очищаться даже больше 70 %. А не верны производительности сооружений, заявленные изготовителями.

Формулы безусловно верны, вопрос то в другом - в их расширенном толковании теми же производителями и идущими у них на поводу отдельными проектировщиками (зачем самому парится, киньте запрос производителю, они Вам сами всё посчитают).
Коэффициенты... вот тут немного сложнее. Регулирование по расходу штука коварная. Да, основной объем загрязнённого стока идет от дождей небольшой интенсивности, но те же талые будут по большей части сброшены без очистки, если таяние резкое. А это добрая половина годового стока
AnnaQ1
Про талый сток. Не расстает вам слой 30мм за 20 минут...
По-хорошему, надо полагать так:
3 дождя : 25+25+37=87 мм, 87/3=29 мм. (за 1 дождь)
29 мм/20 минут = 1,45 мм/мин = 1,45*166,7 = 241,7 л/с (ну очень высокая цифра, практически нереально, чтоб такой слой выпал за 20 минут).
А на очистные пускаем 105 л/с. Это 105/166,7=0,63 мм/минуту. За 20 минут дождя это 12,6 мм. (за 1 дождь)
Значит мимо проходит 241,7-105=136,7 л/с. Или 136,7/166,7=0,82 мм/минуту * 20 минут=16,4 мм. (за 1 дождь)
Проверка: 12,6+16,4 = 29 мм. (сошлось).
Следовательно, за 3 дождя из 87 мм на очистные прошло 12,6*3=37,8 мм, а мимо прошло 16,4*3=49,2 мм.
andrey R
Почему 20 минут, когда выше Вы сами писали про 6 часов?
AnnaQ1
Наконец я поняла вашу позицию. В Украине с этим вопросом (снеготаяние) проще. Тут этот фактор второстепенный. Есть данные о том, с какой скоростью тает снег. Она значительно меньше, чем интенсивность ливневого дождя. Этот вопрос более важен для расчета накопителя.

Так как если 30 мм будет выпадать за 6 часов (360 минут), то средняя интенсивность будет 30/360=0,08 мм/минуту или 0,08*166,7=13,9 л/с. По сравнению с 80 л/с - это очень мало
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 16:00) *
Есть данные о том, с какой скоростью тает снег. Она значительно меньше, чем интенсивность ливневого дождя. Этот вопрос более важен для расчета накопителя.

По Украине не считал, а по Москве очень часто талый сток интенсивнее дождевого. И да, в схемах с накопителем талый может вообще быть определяющим
AnnaQ1
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 15:55) *
По-хорошему, надо полагать так:
3 дождя : 25+25+37=87 мм, 87/3=29 мм. (за 1 дождь)
29 мм/20 минут

Я вам специально делаю расчет на самый худший (невероятный случай: 3 ливня в году с самым высоким слоем и самой высокой интенсивностью).
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 16:03) *
Так как если 30 мм будет выпадать за 6 часов (360 минут), то средняя интенсивность будет 30/360=0,08 мм/минуту или 0,08*166,7=13,9 л/с. По сравнению с 80 л/с - это очень мало

Средняя - да. Мгновенная - может быть в разы больше. 20 минут ливня - это ж тоже фантазм, некое допущение. Реальные гидрографы обычно имеют несколько пиков максимальной интенсивности продолжительностью несколько минут.
AnnaQ1
Да. В реальных гидрографах вместо дождя слоем 30 мм за 20 минут есть дожди слоем 30 мм с длительностью несколько часов, но за 20 минут выпадает, например, 15 мм (пиковый расход), а остальные 15 мм - за 340 минут (равномерный расход). Я вам и говорю о том, что я беру худший случай (для наглядности математического расчета).
Я вам несколько раз об этом говорю.
Я и 6 часов не беру, чтоб не путать вас.


В который раз прошу вас мыслить шире.
Ну скажите, если вам дадут слегка неполную бочку воды емкостью 100 л, и спросят, хватил ли вам этой воды, чтоб напиться, что вы скажете?
1) "конечно хватит"
или ответите вопросом на вопрос
2) "а сколько тут литров, 80 или 90?"
От этого поменяется ваш ответ на поставленный первоначально вопрос?
andrey R
Цитата(AnnaQ1 @ 2.10.2012, 16:24) *
скажите, если вам дадут слегка неполную бочку воды емкостью 100 л, и спросят, хватил ли вам этой воды, чтоб напиться, что вы скажете?

Скажу спрошу, сколько времени мне пить из этой бочки? smile.gif Если больше месяца - явно не хватит wink.gif
al1981
Всем здравствуйте.
Я на форуме новичок, и поэтому меня уже успели удалить из песочницы.
Задача почистить ливневые стоки от нефтепродуктов (состояние неизвестно, предполагаем все виды).
На входе около 100 мг/л, порядка 2000 м3/сут. Планируем ставить флотатор (безреагентный) и песчаные фильтры.
Ориентируемся что будем иметь 40-50 мг/л на выходе. Нужно почистить до 1,5 (ВУТП-97).
Какие есть предложения?
МИУ-С не предлагать.
zem
Так ваша тема уже есть в мусорке. Какие предложения вас интересуют?
al1981
Да меня отправили в мусорку.
Интересует: Как понизить концентрацию нефтепродуктов хотя бы до 10-15?
andrey R
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 9:56) *
Да меня отправили в мусорку.
Интересует: Как понизить концентрацию нефтепродуктов хотя бы до 10-15?

Вас отправили в мусорку не потому, что Вы новичок, а в связи с полной невменяемостью вопроса wink.gif
Вам было ясно сказано:
Цитата(andrey R @ 10.10.2012, 17:50) *
- Прочесть правила форума
- Отыскать подходящие темы и прочесть их
- Если к тому времени останутся вопросы, вопрошать там, а не плодить темы...

Вы не вняли, а предпочли демонстрировать своё невежество и дурное воспитание в мусорке:
Цитата(al1981 @ 11.10.2012, 16:05) *
Andrey R, про вас понятно. МИУ-СОРБ и все. Шаг влево, шаг враво ...
МИУ-С по характеристикам не лучше АГ-3

После чего бежите в эту тему и прикидываетесь несчастной жертвой:
Цитата(al1981 @ 11.10.2012, 16:10) *
Я на форуме новичок, и поэтому меня уже успели удалить

Новичок - это не страшно, но вопрошающему приличествует, как минимум, вежливость и эта...как её... неполживость.
Вы же порете дикую ахинею, попутно сообщая миру, что про меня "Вам понятно". В то время, когда Вам даже по МИУ-С далеко не понятно. Впрочем, как и про АГ-3.
Но сколько пафоса...
Даю Вам полдня на формулирование вопроса. Не уложитесь - выкину Ваши посты (и связанные с ними других пользователей) в мусорку, где им и место
al1981
А в чем по вашему мнению заключается "невменяемость"?
al1981
Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 10:05) *
Вас отправили в мусорку не потому, что Вы новичок, а в связи с полной невменяемостью вопроса wink.gif
Вам было ясно сказано:

Темы я почитал.После чего нашел самую свежую тему с подобными вопросами и и перенес сюда.

Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 10:05) *
Вы не вняли, а предпочли демонстрировать своё невежество и дурное воспитание в мусорке:


Извините если я вас оскорбил, но в томже интернете я могу найти вам данные что у АГ-3 нефтеемкость до 150% при времени контакта 60 мин. (Материалы 37-й научно-технической конференции по итогам работы профессорского-преподавательского состава СевКавГТУ за 2007 год. Том первый.Естественные и точные науки. Технические и прикладные науки. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008. 236с. science.ncstu.ru/conf/past/2008/xxxvii/preservenv/.../file_download)
Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 10:05) *
После чего бежите в эту тему и прикидываетесь несчастной жертвой:

Вообще-то данная фраза была поставлена в начале обоих сообщений.

Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 10:05) *
Новичок - это не страшно, но вопрошающему приличествует, как минимум, вежливость и эта...как её... неполживость.
Вы же порете дикую ахинею, попутно сообщая миру, что про меня "Вам понятно". В то время, когда Вам даже по МИУ-С далеко не понятно. Впрочем, как и про АГ-3.
Но сколько пафоса...

Еще раз прошу прощения, но во многих темах о очистке от нефтепродуктов Вы предлагаете именно МИУ-С.

Хотелось бы узнать как (или чем) можно понизить содержание нефтепродуктов до 10-15 мг/л. Приблизительную схему водоочистки я приводил.
andrey R
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 10:11) *
А в чем по вашему мнению заключается "невменяемость"?

Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 10:04) *
заявляю как бывший главный специалист Химической Службы

Мама дорогая... sad.gif
al1981
Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 10:52) *
Мама дорогая... sad.gif

Вам трудовую показать?
andrey R
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 10:50) *
я могу найти вам данные что у АГ-3 нефтеемкость до 150% при времени контакта 60 мин.

но во многих темах о очистке от нефтепродуктов Вы предлагаете именно МИУ-С.

Хотелось бы узнать как (или чем) можно понизить содержание нефтепродуктов до 10-15 мг/л. Приблизительную схему водоочистки я приводил.

Да Бог с ней, с нефтеёмкостью (сорбционной ёмкостью, если быть точным). Вы ж ливнёвку чистить собрались, там значительная доля растворённых нефтепродуктов, которые АГ-3 не сорбирует, в отличии от МИУ-С.
До 10-15 сорбент вообще не нужен. Сотни у Вас на ливневке не будет, если это не НПЗ, такой концентрации нет даже на автозаправках. Будет в районе 20-40 мг/л максимум. Достаточно отстойника (аккумулирующей ёмкости) и механического фильтра. Как раз гарантированно получите 10-15 мг/л
al1981
В том то и дело что почти НПЗ (газохимическое производство), а 100 мг/л это данные заказчика.
Процентный состав по агрегатному состоянию неизвестен, предполагаем худший вариант растворенные.
А у МИУ-С емкость по ним 5%. НОРИТ заявляет что у его угля 830W емкость по растворенным нефтепродуктам 20%, при времени контакта 20 мин, и то получается раз в 3 недели менять загрузку.
AnnaQ1
Информации, конечно, мало, но. Предлогаю ввести флокулянт (возможно его одного будет достаточно). Рекомендую флотатор "TORO" (Испания) с трубным смесителем.
http://potential4.com.ua/flotatori_sita_separatori1.html
Мы ставили на несколько объектов, отлично работает. Достоинство - цена (в Испании кризис). В нем есть возможность в 3 точки ввести 3 реагента (флокулянт, коагулянт и соду) - при необходимости.
Проще вводить флокулянт, чем ставить сорбенты (и экономически, вероятно, более целесообразно, и трудозатраты ниже).
andrey R
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 11:00) *
у МИУ-С емкость по ним 5%. НОРИТ заявляет что у его угля 830W емкость по растворенным нефтепродуктам 20%, при времени контакта 20 мин, и то получается раз в 3 недели менять загрузку.

В пять у МИУ я верю, а вот в 20... при контакте в 20 минут...

Цитата(AnnaQ1 @ 12.10.2012, 11:07) *
Рекомендую флотатор
Проще вводить флокулянт, чем ставить сорбенты (и экономически, вероятно, более целесообразно, и трудозатраты ниже).

Хвост поганый...
al1981
Флотатор там уже предположили, но без реагентов он снимет до 50-60%
Для подбора концентрации реагентов во флотаторе нужно хотя бы иметь пробный раствор.


Цитата(andrey R @ 12.10.2012, 11:10) *
В пять у МИУ я верю, а вот в 20... при контакте в 20 минут...


Предлагают пробник взять, на пилотную.
andrey R
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 11:15) *
Флотатор там уже предположили, но без реагентов он снимет до 50-60%
Предлагают пробник взять, на пилотную.

В лучшем случае... насмотрелся я на флотаторы на НПЗ...
Именно пробу. И смотреть, какая там нефть. Не все же сто растворённая. Да и не факт, что сто.
Будет расклад - можно подумать, а так...
al1981
Спасибо.
zem
Цитата(al1981 @ 12.10.2012, 10:00) *
В том то и дело что почти НПЗ (газохимическое производство), а 100 мг/л это данные заказчика.
Процентный состав по агрегатному состоянию неизвестен, предполагаем худший вариант растворенные.
...........

Так в стоках нефтепродукты или углеводороды? 100 мг/л растворенных н/п в ливневке!?, у меня большие сомнения.
al1981
100 мг/л общее нефтесодержание, а сколько каких неизвестно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.