Цитата(Насосник @ 3.4.2008, 15:56) [snapback]238295[/snapback]
.
Flint - Grundfos не выпускает мембранные баки. Продают они Рефлекс и формула от Рефлекс. По ней Yuung и считает.
Наш отдел проектирует высотные здания. (23-45 эт.) По ТЗ предусматриваются насосы GRUNDFOS. По проге WINCAPS подобраны насосы типа CRNE, т.е. с регулятором частоты вращения. Мембранные баки выбраны REFLEX - Расчетная программа Reflex 4.1.9
http://www.reflex.com.ru/program.htmlПо их проге, баки получаются неимоверно большие. Толком от них я так и не узнал, например, что такое V зап. А вот позвонив в GRUNDFOS, мне инженер порекомендовал эту методику, сказав при этом, что баки для насосов с РЧВ нужно брать в 3 раза меньше от расчета по формуле V=Qmax*250(1+Pset+dP)/Nmax*dP*k
Где Qmax - максимальный расход насоса, м3/ч;
Pset - давление включения насоса, бар;
ДР - разница между давлением включения/выключения, бар;
Nmax - допустимое число включений/выключений в час;
k – 0,9.
Nmax = 100 (т.к. насосы типа CRE/CRNE имеют плавный разгон и не имеют ограничений по числу включений (имеется ввиду цифровое вкл/выкл), для расчетов принимаем Nmax равным 100).
Спец из GRUNDFOS подтвердил эту инфу, только сказал, что баки должны быть в 3 раза меньше от расчета, хотя в методе написано, что в 5 раз.
Мембранные баки подбираются для ограничения числа вкл/выкл насосов, значит нужно число включений брать не от производителя баков, а у производителя насосов.