Не советую связываться со шкафами на Danfoss для вентиляции. Будете проклинать все и вся при наладке и эксплуатации, там кривой Modbus и алгоритмы управления уровня Siemens Synco 200. Со шкафами от VKT на Pixel то же не связывайтесь - самые дешевые комплектующие и стремные схемотехнические решения типа замыкания циркуляционного насоса встроенной в контроллер релюшкой (при КЗ контроллер + насос в помойку или долго сидеть с паяльником).
Это по уму. А так рекомендую положить йух на это - пусть заказчик сам себе ипет мозги, зачем лечить больных людей? У него Beckhoff стоит, а он ищет "сертифицированные" шкафы. Я думаю там не в автоматике/диспетчеризации дело, а в жирном откате от вентиляционщиков. На Beckhoff Ваша система очень просто реализовывается - распределенный ввод-вывод по всем шкафам вентиляции и центральный контроллер, который всем рулит. Да и еще, у Beckhoff есть модуль EIB, так что если Вам NED слепит шкафы на Siemens Synco 700 смело сможете диспетчеризиировать. Но решение само по себе полное г*, EIB шина событийная и для диспетчеризации подходит чуть больше чем никак.