Цитата(flashlight @ 4.9.2013, 15:20) *
Добрый день!
В СП 32 в примечании к п. 7.8.5 указано:
"Величина периода переработки максимального суточного объема талых вод принимается не менее 14 ч. В ряде случаев этот период может быть увеличен с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего резервуара" Текст взят по "Техэксперту".

Это может быть опечаткой? Я так понимаю, что талый сток, образовавшийся за 10 дневных часов должен быть переработан за оставшиеся 14 часов, т.к. на следующие сутки снеготаяние продолжается и будет новое поступление стока (суточный объем), следовательно период переработки должен быть не более 14 часов?


В Рекомендациях ВОДГЕО то же самое, оттуда и забрали целиком:

Цитата
7.4.2. ...Величина периода переработки максимального суточного объема талых вод Точт принимается не менее 14 ч. В ряде случаев этот период может быть увеличен с учетом имеющегося запаса рабочего объема аккумулирующего резервуара.


А далее любимая (ибо бредовая) фраза из Примера расчета к Рекомендациям smile.gif

Цитата
Величина Точт в соответствии с п. 7.4.2. принимается не менее 14 ч, что соответствует суммарной продолжительности периода в течение суток с отсутствием поступления талого стока (вечерние, ночные и утренние часы суток). Однако, учитывая, что расход талого стока, поступающего в аккумулирующий резервуар в период максимальной интенсивности снеготаяния, как правило, в 10 - 20 раз меньше максимального расхода от расчётного дождя, работа очистных сооружений может быть начата с момента поступления первых порций талого стока в аккумулирующий резервуар и продолжаться вплоть до момента опорожнения резервуара перед поступлением в него новых порций талого стока на следующие за расчётным периодом сутки. Таким образом, величина Точт в данном случае может быть принята равной 24 ч.


В общем, 14-24 часа, да. Сама так всегда закладываю при расчете.
andrey R
Цитата(TatyanaM @ 5.9.2013, 22:59) *
бредовая

Собственно, этим лаконичным комментарием можно было бы и ограничится, поскольку исчерпывающе smile.gif
TatyanaM
Цитата(andrey R @ 5.9.2013, 23:10) *
Собственно, этим лаконичным комментарием можно было бы и ограничится, поскольку исчерпывающе smile.gif


Ну "не более" они имели в виду, что уж вы придираетесь) Зато сформулировали так, что подумать заставляет))
andrey R
Цитата(TatyanaM @ 5.9.2013, 23:17) *
сформулировали так, что подумать заставляет))

Да, заставляет. Особенно об эффекте очистки в РЕ, при постоянном поступлении туда новых порций талого стока smile.gif
flashlight
Так стало ясно, спасибо!
TatyanaM
Цитата(andrey R @ 5.9.2013, 23:37) *
Да, заставляет. Особенно об эффекте очистки в РЕ, при постоянном поступлении туда новых порций талого стока smile.gif


А если секционировать РЕ/АЕ...
Но говорить про работающие ливневки дело неблагодарное, так как встречается сие редко и мало кому нужно )
andrey R
Тогда надо задуматься о конструкциях перелива и точках забора на дальнейшую очистку... smile.gif
Ну не знаю, мои все работают. Другое дело, когда их или не эксплуатируют вообще, или как Бог на душу положит. Но тут уже не технари должны порядок наводить, а на несколько ином уровне. А там другие заботы, не до этих глупостёв wink.gif