Это так. Но я руководствуюсь следующим подходом. Если устанавливать конденсатоотводчики везде, где они требуются, то они могут отводить конденсат, как на пуске, так и при непрерывной работе. При этом не потребуются ручные продувки. Конечно это будет дольше, но задача выполняется автоматически. На паре десятков метров (мы говорим о паропроводах до Ду200 например) не будет образовываться по 200-300 кг/ч. Учитывая что средняя пропускная способность КО Ду15 составляет несколько сот кг/ч (а на холодном конденсате еще выше, если КО поплавковый), то и пуск и постоянный дренаж он обеспечит. Повторюсь, это только если КО установлены везде, где требуются. а не один на 100-200 метров трубы.
Расчёт на коленке по цифрам топикстартера:
Исходные данные:
номинальная пропускная способность к/о 20 кг/ч
паропровода DN80 80 м.п.
толщина стенки 3,5 мм
нормальная температура паропровода 250 °С
давление пара 11 бари
Результат:
образуется пускового конденсата - 500 кг
время дренирования пускового конденсата через к/о - 25 часов
Даже если принять условно, что поставщик перезаложит пропускную способность в 10 раз до 200 кг/ч, то всё равно время дренирования будет 2,5 часа. ИМХО очень долго.
Это при том, что все возможные инструкции заставляют рабочего прогревать паропровод вручную, т.е. по байпасу к/о и никак иначе. И мой личный опыт говорит о том же - прогреть паропровод возможно только вручную, автоматически получаются гидроудары.
Зачем? Почему? Какая в этом польза народному хозяйству? хз.
Получается график:
- придёт рабочий на смену в 8:00
- получит команду пропарить цистерны, поступившие в с сортировочной станции, в 8:30
- дойдёт до коренной задвижки на коллекторе пара в 9:00
- паропровод будет прогреваться минимум до 11:30
- рабочий обнаружит, что паропровод прогрелся в 12:00
- сходит на обед и вернётся с обеда в 13:00
- подаст пар в цистерны в 13:30
А мог бы подать пар в цистерны уже в 9:00 и к 13:30 закончить пропарку.
Нелогично всё это, не работоспособно в данном случае. Зачем такие танцы с бубнами, вокруг чего...