Цитата(Natal @ 11.6.2013, 18:19)

Здравствуйте! Проектирую систему водоснабжения 2 поселков общей численностью жителей менее 5000 чел., в одном из поселков расположена больница, детск. сад, школа и котельная. Запуталась с определением категории надежности: согласно СП п.7.4 для объединенных х/п и производственных водопроводов принять нужно 3 категорию, но у меня объединенная х/п и противопожарная сеть. В СП"источники наружного противопож. водоснабж." не дают градации по категориям (упоминается только объединенный водопровод предприятий-1 категории). И прописывается категория НС-при моей численности допускается 2. Какую все таки принять категорию системы? Можно ли принять категорию водоводов так же 2 (как и у НС)? Где то упоминалось, что категория водоснабжения больницы и садика (а может и котельной) должна быть 1, может кто подскажет в каких нормативах?
10.1 Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три
категории, принимаемые в соответствии с 7.4.
Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального
назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания
1
При определении категорийности насосных станций противопожарного и объединенного
противопожарного водопровода объектов, учитывать требования СП 8.13130.2009
Вот что говорит СП 8.13330.2012:
7.1 Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединен-
ного водопровода, надлежит относить к I категории.
Насосные станции противопожарного и объединенного водопровода объектов, указанных в при-
мечании 1 п. 4.1, допускается относить ко II категории.Примечание 1 п.4.1:
1
Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из ис-кусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопро-вода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопо-жарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное про-тивопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки
не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
Всё вышеприведённое касается только насосных станций
Далее
-----Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов
при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50
тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.----
здесь нет речи про пожаротушение.
А вот далее самое остросюжетное))))
----Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить
подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.-----вот ваше предложение из пункта 7.4 СП31
сама сеть у вас первой категории, т.к. перерыв в подаче воды для пожаротушения может быть не более 10 минут (время пожзапаса башни, необходимое для подготовки основного пожаротушения автопожподразделениями).
В книге Журба М.Г. Водоснабжение (крутой трёхтомник, всем советую) написано про НС 2-ой категории – обслуживающие водопровод пункта с числом жителей от 5000 до 50000 чел, если подача воды на пожаротушение возможна и при временной остановке этих станций….
Я бы принял всё первой категории…правда описание системы вашей надо посмотреть...
Хотя не скажу на 100%, ибо СП 8 уж очень смущает....