Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перетоп с теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
Usach
Цитата(utsr @ 17.10.2013, 18:56) *
Еду на этот дом в понедельник - говорят все отрегулировали... честно говоря, верится с трудом...
Попробую найти проект и посмотреть данные которые советуете проверить...

Своевременно! laugh.gif
Да шо ж енто за автоматчики такие - не смогли сдать Заку, который проект в хлаза не видел!
Ладно, там - настроить не могут, но уж сдавать то - уметь обязаны!!! laugh.gif
utsr
Большое спасибо Всем за ответы!
Добиться работы автоматики и теплообменника без превышения температурного графика по обратке с теплообменника так и не удалось.
Проверив 4 недавно построенных заселенных дома с теплообменниками для нужд ГВС обнаружили и там такую же картину. Температура обратки с теплообменника постоянно меняется: то идет с превышением температурном графика, то в температурном графике.
Walkman
расчет то проектный нашли?

и что за аппарата? чей, имеется ввиду?
Лыткин
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.7.3 ...т-ра сетевой воды, возвращаемой к котельным, не регламентируется!!
Лыткин
Цитата(utsr @ 23.10.2013, 8:53) *
Большое спасибо Всем за ответы!
Добиться работы автоматики и теплообменника без превышения температурного графика по обратке с теплообменника так и не удалось.
Проверив 4 недавно построенных заселенных дома с теплообменниками для нужд ГВС обнаружили и там такую же картину. Температура обратки с теплообменника постоянно меняется: то идет с превышением температурном графика, то в температурном графике.

Завышение т-ры обратной воды в ТС вызвано тем что расход воды в сети больше расчётного.
Altelega
Можно переформулировать... расход/мощность забираемая потребителем из теплосети превышает необходимую для его работы. Теплоноситель возвращается в сеть с невоспользованной энергией.

Если это теплообменник ГВС, то он должен регулироваться, т.к. потребность ГВС резко меняется..
есть водоразбор = есть нагрузка - температура в графике, нет разбора = идет минимальная нагрузка - сеть в перегреве