включается и работает до тех пор пока обратка не станет градусов 45 - как настроите... т.е. режим работы у него нерегулярный... постоянно он не маслает...
Если для котлов нужно не 40*С, а побольше, и датчик врезан правильно, то "маслает" месяцами.
рекомендация производителей котлов - около 30% расхода от рабочего...
На самом деле всё несколько сложнее...
Вот пример расчёта режима котельной с 3 котлами по 12 Гкал/ч и присоединённой нагрузкой 20 Гкал/ч. На улице +8*С, работает 1 котёл.
Подмес - 60% котлового расхода:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла