Цитата(Гена @ 19.1.2014, 0:24)

Регулятор в отоплении, теплоснабжении обычно состоит из клапана и привода. Клапан должен подбирать тот, кто поток теплоносителя рассчитывает, гидравлику то бишь, а привод к нему - это вотчина спецов автоматизации.
ну с какого перепоя??! откройте уже норматив — сколько можно бредить!! при СССРе тома РМ-ов написаны — как и какие регуляторы автоматчикам выбирать и закладывать!! Вы вообще — в каком полку училисЬ!! Во всех нормативах, связанных с тепловой автоматикой прописано только как правильно регуляторы советские, типа РД выбирать и КИП — манометры и термометры... по одной простой причине - при СССРе на СКАДА систем, ни свободнопрограммируемых, ни — вообщехотькактопрограммируемых контролеров не было... были только типовые конфигурируемые электронные регуляторы... и привод МЭО один на весь Союз ... поэтому автоматчики регуляторы и стрелочные приборы испокон веку считали!... им просто тогда — а чего вообще то «писать» в проектах оставалось, если они регуляторы не закладывали то??....
какая Вам «однабабасказала», что автоматчики клапана не считают??....откройте ГОСТ 21.408-93.... откройте Форму 1 на 6 странице... самая ПЕРВАЯ форма, которую автоматчики заполняют при выпуске проекта... и форма ета — на целую страницу!!... там 36 граф!!... а сколько граф в проекте тепломеханики, когда клапана вносятся??? одной строчкой?? ну — так это не по ГОСТ!!!... если тепломеханики шибко умные — то пускай по ГОСТ и вносят... а не одной строчкой — где хотят и как хотят....
Открываем СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»...
какие разделы выполняет электрик?? ответ: 7. Электроснабжение и электрооборудование.
Ни раздел 2 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ни раздел 3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ни раздел 4 ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, он не выполняет. Их выполняет тепломеханик.
т. е. тепломеханик в электрику (раздел 7) — не лезет... у него своей работы навалом...
какие разделы выполняет проектировщик диспетчеризации?? ответ: 9 ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ
ни раздел 2, ни 3, ни какой другой — только раздел 9.
т. е. тепломеханик в диспетчеризацию (раздел 9) — не лезет... у него своей работы навалом...
какие разделы выполняет проектировщик автоматизации?? ответ: 8 АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
что же требует выполнять автоматчика раздел 8 СП 41-101-95?
"8.2
Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения
должна обеспечивать:
поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения;
(т. е. регуляторы температуры)регулирование подачи теплоты (теплового потока) в системы отопления в зависимости от изменения параметров наружного воздуха ….
(т. е. регуляторы расхода управляемые по температуре)поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа;
(т. е. регуляторы перепада давлений прямого действия — РПД — в чистом виде!!)минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при возможном его снижении;
(т. е. регуляторы поддержания давления)поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления в закрытых системах тепло- снабжения при отсутствии регуляторов расхода теплоты на отопление (см. рис 1, 2);
(т. е. либо регуляторы перепада давлений прямого действия, либо частотнорегулируемые насосы)…..............................................................................
защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры воды в трубопроводах этих систем при возможности превышения допустимых параметров;
(регуляторы давления «до себя» и «после себя»)….............................................................................."
вопрос: с какого перепоя тепломеханики лезут в раздел 8, про который в самом начале написано спесиально для неграмотных : «
автоматизация …
должна обеспечивать...»???!...они что — идиёты??!.... нет... они просто читать не умеют.... а если и читают свой «родной» СНиП — то видят фигу...