Цитата
А про рабочую я с ней не соглашаусь, не имеет заказчик права не принять 3D схемы на рабочке,
Еще как не примет! Это очень часто происходит, причем потому, что у заказчика не принимает
подрядчик. Это происходит тогда, когда
вместо страндартных аксонометрических схем подсовывают только 3D - "картинки". Схема нужна для того, чтобы была четко понятна
топология системы - "что куда соединяется".
Отрендеренные трубы интересно только первый раз, ради любопытства глянуть. Все уже насмотрелись. Напомню, тема о чертежах ВК. Ну-ка, "все кто делает ВК в 3D",
выложите картинку внутрянки ВК хотя бы для 5-этажного дома. Что мы на ней увидим:
1. Трубы толщиной на бумаге 0.15 -1 мм? Да еще проложенные параллельно на расстоянии 0.8 мм?
2. Арматуру в виде каких-то "вошек" размером в 0.5 мм?
3. Загораживающие друг друга участки труб?
По этой "3D", в отличие от обычной аксонометрии никто ничего кроме гордого автора не поймет. Хорошо, если откажется, а может ведь и понять неправильно. А вот водомерный узел или насосную в 3D - пожалуйста.
Дополнительно. Для красотищи. Мы часто так делаем. Некоторые такие наши картинки и в водоканалах, и в ТСО на стенке висят - типа "икэбана".
Цитата
если не прописал в задании на проектирование, что принимает только аксонометрические косоугольные фронтальные изометрические проекции.
Чушь
полнейшая. Архи-чушь, как сказал бы Ленин. То, что предусмотрено
стандартом, не нуждается ни в каком "прописывании в задании". Вот если свихнувшийся заказчик пропишет в задании, что "всё в 3D и никаких по ГОСТ", тогда да, он обязан будет принять.
Иногда, очень редко, бывают специальные работы по моделированию в 3D. Например как-то мы делали 3D-модель всех трубопроводов ТЭЦ. Это специально было задумано и вот здесь бы никто не принял "простую аксонометрию".
Цитата
Наша организация довольно часто прикладывает аксонометрию в ПД. А подскажите, что с себя представляет принципиальная схема внутрянки?
Что представляет - спросите у премер-министра, который П87 подписал. В проектной документации должны быть принципиальные схемы
водоснабжения и водоотведения объекта. "Водоснабжение" - это не "внутрянка ВК" - даже СНиП и ГОСТ разные. Главное чтобы было понятно, как осуществляется водоснабжение (сети, скважина, насосы, напоры и т.п.) и куда стоки деваются - толи вверх, толи вниз.
Принципиальные схемы внутренних систем тоже могут быть. В них главное чтобы было только то, что
необходимо и достаточно, и ничего лишнего. Проекция может быть любой, в том числе аксонометрической. Но без излишеств. Не надо, например, делать схему всего жилого дома - достаточно одного стояка. При этом надо учитывать, что все показанное в графической части ПД будет считаться утвержденным и, теоретически, в РД потом это изменять нельзя. Из-за этого и неприятности при приемке бывают, т.к. она производится по ПД.