zhuzhaM
Добрый день!
Народ,подскажите,пожалуйста, какую конструкцию колодца-гасителя принять лучше для напорного коллектора Ду1200 в 2 нитки?
А еще увидела колодцы-гасители у "Полипластика", кто-нибудь применял?
Ferdipendoz
Для гасителя на 1200 наверное надо брать водобойный колодец, есть серия такая по колодцам для ливневой канализации. Там каскад водобойных плит ставится. У Полипластика неужели есть гасители на напорную 1200 трубу? 200-300 верю ))) Вообще, 1200 напорный - это же адово жерло ))) Это диаметр магистрального нефтепровода
SV_vrn
для коллекторов такого диаметра никакие колодцы уже нельзя применять. вам нужно проектировать индивидуально камеру гашения.
MEX-74
Цитата
. Там каскад водобойных плит ставится.

Это для перепадного колодца
karuzo
Объем камеры расчитывается из необходимости погасить турбуленцию входящего потока по известной эмпирической формуле.
Skorpion
Куда подведены эти трубы? Не могли бы Вы показать схемку конечного участка, чтобы можно было правильно что-нибудь посоветовать?
zhuzhaM
Цитата(SV_vrn @ 9.11.2014, 0:25) *
для коллекторов такого диаметра никакие колодцы уже нельзя применять. вам нужно проектировать индивидуально камеру гашения.

Понимаю,так и собираюсь делать. Но раздумываю,какая должна быть оптимальная конструкция колодца. Видела конструкцию водобойного колодца при сбросе очищенных стоков в канал. НО там конструкция открытая
Цитата(Skorpion @ 9.11.2014, 21:37) *
Куда подведены эти трубы? Не могли бы Вы показать схемку конечного участка, чтобы можно было правильно что-нибудь посоветовать?

КОнечно,могу)Все,что угодно,только попросите))
А вообще схема такая: напорный коллектор 22 км в 2 нитки, расход по коллектору 3200м3/ч (макс). Данный коллектор должен врезаться в существующую камеру существующего самотечного коллектора.
Skorpion
zhuzhaM!
К сожалению, в моем компе открыть файл dwg невозможно. Сделайте, пожалуйста, скриншот при помощи программы Paint.
zhuzhaM
В пдф
karuzo
Раз камера существующая, хотелось бы знать, что у нее внутри. Возможно она и будет камерой гашения, если объем позволяет.
zhuzhaM
Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 12:51) *
Раз камера существующая, хотелось бы знать, что у нее внутри. Возможно она и будет камерой гашения, если объем позволяет.

Не знаю,что внутри. Сама уже запрашивала несколько раз.
karuzo
Судя по чертежу: камера в плане 4*4 м. Узнайте хоя бы глубину\высоту.
karuzo
Не ошиблись ли вы в расходе. 3200\3600=0.89 м куб\сек. Тогда скорость в водоводе: 0.89\(2*0.785*1.2^2)=0.4 м\сек
Странная скорость для канашки. Она не является незаиливающей.
zhuzhaM
Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 13:18) *
Не ошиблись ли вы в расходе. 3200\3600=0.89 м куб\сек. Тогда скорость в водоводе: 0.89\(2*0.785*1.2^2)=0.4 м\сек
Странная скорость для канашки. Она не является незаиливающей.

нет,не ошиблась. Эх,боюсь я,что не получу я ничего про камеру. Выдывать надо на след. неделе,а до сих пор мне так никто ничего и не ответил
karuzo
При такой скорости входа в вашу камеру никакое дополнительное гашение энергии (как показывает сделаный мною доп. расчет)
не требуется. Введите свои трубы на 30 см выше уровня воды в лотке и все будет ОК. Вопрос следующий: надо ли ставить оголовочные обратные клапана на случай остановки насосов? Думаю-нет. Так как ваши трубы будут всегда ваше потока.
zhuzhaM
Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 14:31) *
При такой скорости входа в вашу камеру никакое дополнительное гашение энергии (как показывает сделаный мною доп. расчет)
не требуется. Введите свои трубы на 30 см выше уровня воды в лотке и все будет ОК. Вопрос следующий: надо ли ставить оголовочные обратные клапана на случай остановки насосов? Думаю-нет. Так как ваши трубы будут всегда ваше потока.

Но это максимальный расход. А при минимальном расходе остаточный напор в точке сброса будет прилично выше. При минимальном поступлении 940м3/ч
karuzo
Это бред . Нет остаточного напора, а есть скорость выхода. И при расходе 940 она будет микроскопической.
Skorpion
Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 9:51) *
Раз камера существующая, хотелось бы знать, что у нее внутри. Возможно она и будет камерой гашения, если объем позволяет.
Я тоже хотел бы это знать.
Цитата
Нет остаточного напора, а есть скорость выхода. И при расходе 940 она будет микроскопической.

Точно так!
zhuzhaM
Спасибо большое)
Dmitry_vk
Майя, karuzo прав - с диаметрами и скоростями нужно получше разобраться
Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 10:18) *
Не ошиблись ли вы в расходе. 3200\3600=0.89 м куб\сек. Тогда скорость в водоводе: 0.89\(2*0.785*1.2^2)=0.4 м\сек
Странная скорость для канашки. Она не является незаиливающей.

Цитата(karuzo @ 10.11.2014, 12:16) *
Это бред . Нет остаточного напора, а есть скорость выхода. И при расходе 940 она будет микроскопической.

Давайте подробнее описание насосной с режимами
Цитата(zhuzhaM @ 10.11.2014, 11:48) *
Но это максимальный расход. А при минимальном расходе остаточный напор в точке сброса будет прилично выше. При минимальном поступлении 940м3/ч
zhuzhaM
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 2:50) *
Давайте подробнее описание насосной с режимами

Дима,и это дать не могу. Не поверите, но к проекту насосной только-только собираются приступать, еще даже с насосами не определились. Дали мне только максимальный и минимальный расход. Напор на выходе 85 м. В экспертизу надо сдать хоть что-то,хотят прогнать коллектор
nagger
2д1200 в одну д1000 никого не смущает?
zhuzhaM
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 12:40) *
2д1200 в одну д1000 никого не смущает?

смущает, это был мой первый вопрос.
Dmitry_vk
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 7:19) *
Дима,и это дать не могу. Не поверите, но к проекту насосной только-только собираются приступать, еще даже с насосами не определились. Дали мне только максимальный и минимальный расход. Напор на выходе 85 м. В экспертизу надо сдать хоть что-то,хотят прогнать коллектор

Майя, объект серьезный, советую насосную хотя бы предварительно продумать, очень широкий диапазон по расходу, трубы сложно подобрать.
А при напоре 85 м я бы присмотрелся к Ду 1000 или 900 мм. Ду 900 мм - труба не ходовая, но она существует smile.gif Тем более на такой километраж по спецзаказу могут сделать.
Профиль не смотрел, геометрию не прикидывал, по длине потери в таблице
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skorpion
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 7:19) *
Не поверите, но к проекту насосной только-только собираются приступать, еще даже с насосами не определились. Дали мне только максимальный и минимальный расход. Напор на выходе 85 м. В экспертизу надо сдать хоть что-то,хотят прогнать коллектор
Кто дал напор на выходе 85 м? Или это вы подсчитали? Какая геометрическая разность отметок?
Хорошо, что еще не приступили к проектированию насосной.
Берегитесь экспертизы! У вас явно завышены диаметры водоводов. Скорость 0,39 м/с недопустима по нормам для напорной канализации. Труба будет работать как отстойник. Если экспертиза пропустит, то через несколько лет эксплуатации она зарастет осадком. Вас привлекут. Диаметр 800 мм - вполне достаточен. Скорость 0,89 м/с, 1000i=1,17, потери по длине ~26 м - вполне приемлемы для такого протяженного трубопровода.
zhuzhaM
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 13:31) *
Майя, объект серьезный, советую насосную хотя бы предварительно продумать, очень широкий диапазон по расходу, трубы сложно подобрать.
А при напоре 85 м я бы присмотрелся к Ду 1000 или 900 мм. Ду 900 мм - труба не ходовая, но она существует smile.gif Тем более на такой километраж по спецзаказу могут сделать.
Профиль не смотрел, геометрию не прикидывал, по длине потери в таблице
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Цитата(Skorpion @ 11.11.2014, 13:43) *
Кто дал напор на выходе 85 м? Или это вы подсчитали? Какая геометрическая разность отметок?
Хорошо, что еще не приступили к проектированию насосной.
Берегитесь экспертизы! У вас явно завышены диаметры водоводов. Скорость 0,39 м/с недопустима по нормам для напорной канализации. Труба будет работать как отстойник. Если экспертиза пропустит, то через несколько лет эксплуатации она зарастет осадком. Вас привлекут. Диаметр 800 мм - вполне достаточен. Скорость 0,89 м/с, 1000i=1,17, потери по длине ~26 м - вполне приемлемы для такого протяженного трубопровода.

Геометрия только 63 м. Дим,по потерям ду 1220 к геометрии уже 14м + 1 м на излив + потери в насосной на напорке и всасе, вот и 85 м.
Скорпион, проблемы с насосами. На такой расход и напор при ду1200 уже пару месяцев мозги парят, мол,индивидуальный заказ,с ним париться не хотят. А если уменьшить диаметр,то напор еще возрастет.
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 11.11.2014, 10:43) *
Диаметр 800 мм - вполне достаточен. Скорость 0,89 м/с, 1000i=1,17, потери по длине ~26 м - вполне приемлемы для такого протяженного трубопровода.

Не забывайте г режиме работы 1 трубы на 100% расход. Для 800-ки потери фантастические.

Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 11:14) *
Геометрия только 63 м. Дим,по потерям ду 1220 к геометрии уже 14м + 1 м на излив + потери в насосной на напорке и всасе, вот и 85 м.
Скорпион, проблемы с насосами. На такой расход и напор при ду1200 уже пару месяцев мозги парят, мол,индивидуальный заказ,с ним париться не хотят. А если уменьшить диаметр,то напор еще возрастет.

Если 85 м на выходе из насосной, потери внутри здесь не вычитаются.
При меньшем диаметре возрастут потери, зато скорость будет нормативные или близкой к ней. И кто это не хочет с насосами париться? За такой заказ должны в лепешку расшибиться, поищи других производителей. Скажи, откуда такой широкий диапазон расходов?
zhuzhaM
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 16:53) *
При меньшем диаметре возрастут потери, зато скорость будет нормативные или близкой к ней. И кто это не хочет с насосами париться? За такой заказ должны в лепешку расшибиться, поищи других производителей.

)есть тут одни, ваши ,кстати)))

Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 16:53) *
Скажи, откуда такой широкий диапазон расходов?

Население+промка, основанное на реальных событиях)
Dmitry_vk
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 14:25) *
)есть тут одни, ваши ,кстати)))

Ваши=РФ? Попробуй буржуйские.
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 14:25) *
Население+промка, основанное на реальных событиях)

Это лирика. Информация нужна.
Fatik
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 7:19) *
Дали мне только максимальный и минимальный расход. Напор на выходе 85 м. В экспертизу надо сдать хоть что-то,хотят прогнать коллектор

По максимальному и минимальному вы не правильно подбираете диаметр. Поскольку расход по трубопроводу прежде всего будет зависеть от количества включений насоса и совместной работы насос-сеть.
На повторное прохождение экспертизы деньги есть- спросите у ГИПа. И объясните почему оно ему грозит-мои шелковеют на раз.
zhuzhaM
Цитата(Fatik @ 12.11.2014, 16:17) *
По максимальному и минимальному вы не правильно подбираете диаметр. Поскольку расход по трубопроводу прежде всего будет зависеть от количества включений насоса и совместной работы насос-сеть.

blink.gif В первый раз такое слышу, чтобы диамтр коллектора или водовода так подбирался. Обоснуйте,пожалуйста
Fatik
Цитата(zhuzhaM @ 12.11.2014, 13:36) *
blink.gif В первый раз такое слышу, чтобы диамтр коллектора или водовода так подбирался. Обоснуйте,пожалуйста

Вы же написали 3200 - МАКСИМАЛЬНЫЙ расход и насосной еще никто не озадачился, логично предположить, что вам дан максимальный приток на КНС, а не максимальная производительность насоса. С какого перепуга подбирать по максимальному расходу, если приемный резервуар у вас является своего рода усреднителем. Составлять график-приток откачка по часам, определять объем резервуара и уже после этого строится график насос-сеть и выбирается диаметр.
Плюс ко всему самоочищающая скорость не обеспечена, вам уже про это написали.

В общем основной вопрос в том, откуда взялся такой большой диаметр.
Skorpion
Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 11:14) *
Скорпион, проблемы с насосами. На такой расход и напор при ду1200 уже пару месяцев мозги парят, мол,индивидуальный заказ,с ним париться не хотят. А если уменьшить диаметр,то напор еще возрастет.
Да, напор возрастет, надо искать насосы с подходящим напором. Ставьте не 1-2, а 4-6 или более рабочих насосов, будет легче подобрать из более мелких насосов, да и эксплуатация упростится.

Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 13:53) *
Не забывайте г режиме работы 1 трубы на 100% расход. Для 800-ки потери фантастические.
Почему 100? Можно 70%. А на практике можно добиться еще меньше. Потери 26 м для трассы 22 км фантастические?
zhuzhaM
Цитата(Fatik @ 12.11.2014, 17:15) *
Вы же написали 3200 - МАКСИМАЛЬНЫЙ расход и насосной еще никто не озадачился, логично предположить, что вам дан максимальный приток на КНС, а не максимальная производительность насоса. С какого перепуга подбирать по максимальному расходу, если приемный резервуар у вас является своего рода усреднителем. Составлять график-приток откачка по часам, определять объем резервуара и уже после этого строится график насос-сеть и выбирается диаметр.
Плюс ко всему самоочищающая скорость не обеспечена, вам уже про это написали.

В общем основной вопрос в том, откуда взялся такой большой диаметр.

А где я написала,что это производительность насоса?) Это максимальный приток на КНС. Насосов 3.
Открываю Турка, глава 9 стр. 147 :"Подача канализационных насосных станций определяется по максимальному расчетному секундному расходу в подводящем коллекторе на участке у насосной станции"", далее пар. 71 "При проектировании канализационных насосных станций подачу насосов обычно принимают равной максимальному часовому притоку". Чтобы приемный резервуар являлся усреднителем на такой расход,Вы представляете,какого он должен быть размера?
Насчет скорости я поняла и уже озадачила коллег,кот. делают КНС, о том,что напор насосов необходимо увеличить в связи с уменьшением диаметра.

Цитата(Skorpion @ 12.11.2014, 19:27) *
Да, напор возрастет, надо искать насосы с подходящим напором. Ставьте не 1-2, а 4-6 или более рабочих насосов, будет легче подобрать из более мелких насосов, да и эксплуатация упростится.
Почему 100? Можно 70%. А на практике можно добиться еще меньше. Потери 26 м для трассы 22 км фантастические?

По снипу при выключении одной ветки на ремонтном участке вторая должна пропустить 100% расход
MEX-74
Расход на каждую ветку надо пополам делить (точнее по 70%), диаметры завышены.
zhuzhaM
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 11:39) *
Расход на каждую ветку надо пополам делить (точнее по 70%), диаметры завышены.

70%-это в водоводе. А при напорных ветках из КНС 1 категории -100%. СНИП

Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 11:39) *
Расход на каждую ветку надо пополам делить (точнее по 70%), диаметры завышены.

Хотя,я поняла вашу мысль. Надо проверить по диаметрам
MEX-74
zhuzhaM
Ну там где 70 там и 100, но с потерями напора, я бы сыграл насосами. Насосную вообще надо проектировать неотрывно от напорного коллектора.
Цитата
Хотя,я поняла вашу мысль. Надо проверить по диаметрам

Я обычно табличку делаю где 3 типоразмера труб и 3 режима 50%, 70%,100%. Ставлю скорости и потери, и анализом подбираю более оптимальный вариант.
zhuzhaM
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 11:52) *
zhuzhaM
Ну там где 70 там и 100, но с потерями напора, я бы сыграл насосами. Насосную вообще надо проектировать неотрывно от напорного коллектора.

Я обычно табличку делаю где 3 типоразмера труб и 3 режима 50%, 70%,100%. Ставлю скорости и потери, и анализом подбираю более оптимальный вариант.

Я так и подумала, сейчас все проверим. Спасибо. Век живи-век учись)
Fatik
Цитата(zhuzhaM @ 12.11.2014, 21:09) *
Чтобы приемный резервуар являлся усреднителем на такой расход,Вы представляете,какого он должен быть размера?
Насчет скорости я поняла и уже озадачила коллег,кот. делают КНС, о том,что напор насосов необходимо увеличить в связи с уменьшением диаметра.

В Турке все верно, я говорю немного о другом.
smile.gif Qмакс/4n. Как обычно.
По хорошему эти коллеги должны вам диаметр выдать, а не вы им диаметр назначать.
zhuzhaM
Цитата(Fatik @ 13.11.2014, 12:02) *
В Турке все верно, я говорю немного о другом.
smile.gif Qмакс/4n. Как обычно.
По хорошему эти коллеги должны вам диаметр выдать, а не вы им диаметр назначать.

по хорошему-да. Я вообще не должна была лзаниматься КНС,это не моя зона ответственности. Они мне и выдали Ду1200,а я и проверять не стала,решила,что они все просчитали. А теперь вылезает, что ничего подобного и приходится мне и в КНС лезть и разбираться. в общем,обычный рабочий процесс)))
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 11.11.2014, 10:31) *
.
Профиль не смотрел, геометрию не прикидывал, по длине потери в таблице
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вы сильно страхуетесь с местными потерями. Для внутрянки, где мелкие диаметры, ответвления, повороты, переходы - достаточно 10%, а для таких крупных труб можно обойтись 5%. В крайнем случае сделать расчет местных потерь - окажется еще меньше.
Цитата(zhuzhaM @ 12.11.2014, 21:09) *
По снипу при выключении одной ветки на ремонтном участке вторая должна пропустить 100% расход
Эта запись в снипе далека от жизни. В случае аварии надо будет
а) делать переключения в камерах переключения, которые Вы должны запроектировать;
б) в городе ограничивать водопотребление вплоть до отключения горячего водоснабжения, а на промпредприятии вести сбросы по аварийному графику, а если они периодические, то до полного прекращения сбросов. Все это технически возможно, ведь ликвидация аварии длится не более суток, а в Общих данных обо всем этом следует написать. Для экспертизы надо бы заготовить расчет с учетом а) и б)
Spok_only
Цитата(nagger @ 11.11.2014, 10:40) *
2д1200 в одну д1000 никого не смущает?

Цитата(zhuzhaM @ 11.11.2014, 10:54) *
смущает, это был мой первый вопрос.

Вы "озвучивали" местному водоканалу цифру 3200 куб.м/час, готов ли он принять такое немалое количество стоков, т.е. Вы имеете ТУ на подключение в существующую 1000 ?

Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 12.11.2014, 16:27) *
Почему 100? Можно 70%. А на практике можно добиться еще меньше.

100 % - потому что, сдается мне, что 1 категория. Майя подтвердила мое предположение. Смотрим таблицу 20 соответствующего СНиПа "Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод". А на практике можно добиться и 5 %, только это не повод нарушать СНиП.
Цитата(Skorpion @ 12.11.2014, 16:27) *
Потери 26 м для трассы 22 км фантастические?

Не надо вырывать из контекста, я считаю фантастическими потери 100 м (без учета местных) при работе 1 800-ки. Мой пост об этом.
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 8:39) *
Расход на каждую ветку надо пополам делить (точнее по 70%), диаметры завышены.

Уважаемый, поясните.
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 8:52) *
Ну там где 70 там и 100

Это как? Кручу-верчу...?
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2014, 8:52) *
Насосную вообще надо проектировать неотрывно от напорного коллектора.

Золотые слова.
Цитата(Fatik @ 13.11.2014, 9:02) *
По хорошему эти коллеги должны вам диаметр выдать, а не вы им диаметр назначать.

По-хорошему рядышком надо сесть и вместе подумать, посчитать.
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 12:20) *
Вы сильно страхуетесь с местными потерями. Для внутрянки, где мелкие диаметры, ответвления, повороты, переходы - достаточно 10%, а для таких крупных труб можно обойтись 5%. В крайнем случае сделать расчет местных потерь - окажется еще меньше.

Страхуюсь - да, но не сильно. Приложение 10 СНиП 2.04.02-84* п.4. Гидравлическое сопротивление соединительных частей следует определять по справочникам, гидравлическое сопротивление арматуры - по паспортам заводов-изготовителей.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10-20% величины потери напора в трубопроводах.
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 12:20) *
Эта запись в снипе далека от жизни.

А это уже не нам с Вами решать.
Skorpion
Dmitry_vk На #44
Согласен, что снип просит 100%. Писал по памяти, оказывается 70% допускается для водоводов водопровода, несмотря на то, что там бо`льшая ответственность: пожаротушение.
Что касается ссылки на табл.20, то там речь идет о насосных, а было бы точнее сослаться на п. 5.8, но от этого ничего не меняется.
В данной теме создалось тяжелое положение с соблюдением этого требования, поэтому надо выкручиваться. Как? См. #42. Другого выхода не вижу. Разве что тянуть 3 нитки? Но это было бы беспрецедентное решение.
Что касается
Цитата
Страхуюсь - да, но не сильно. Приложение 10 СНиП 2.04.02-84* п.4. Гидравлическое сопротивление соединительных частей следует определять по справочникам, гидравлическое сопротивление арматуры - по паспортам заводов-изготовителей.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10-20% величины потери напора в трубопроводах.
данные не отсутствуют - они налицо: рабочий проект. Вот и надо считать. Когда я был студентом, мы делали курсовую работу, препод требовал в ней считать местные потери и выводить % от потерь по длине. Этот процент у всех был от 1 до 5%. Подводя итоги, он сказал: "В будущей вашей деятельности принимайте местные потери 10 % от потерь по длине.- не ошибетесь".
А Майю попросим: Если Вы подсчитаете, то выложите здесь результат.
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 23:19) *
Разве что тянуть 3 нитки? Но это было бы беспрецедентное решение.

Решение, но сильно удорожает стоимость. Сначала нужно с насосами поработать, совместную работу проверить на разных режимах и диаметрах, разные насосы посмотреть.
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 23:19) *
Что касается данные не отсутствуют - они налицо: рабочий проект. Вот и надо считать.

Естественно считать по сопротивлениям, но это к автору. У меня грубое приближение, для восприятия смысла достаточно.
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 13:20) *
Вы сильно страхуетесь с местными потерями

Для канализации всегда принимаю 20%, для водички - в данном случае принял бы и 10% (но это же не вода).

Цитата(Skorpion @ 14.11.2014, 0:19) *
В данной теме создалось тяжелое положение с соблюдением этого требования, поэтому надо выкручиваться. Как? См. #42. Другого выхода не вижу. Разве что тянуть 3 нитки?

Быстро Вы сдались. Положение конечно тяжелое, но вот тут вы же сами предложили хорошее решение
Цитата(Skorpion @ 13.11.2014, 13:20) *
а) делать переключения в камерах переключения, которые Вы должны запроектировать;

т.е. диаметры трубопроводов, количество камер переключений и насосы должны быть рассчитаны (подобраны) таким образом, чтобы при аварии на одном из участков (между камерами переключений) обеспечивался 100%-ный расчетный расход!
Но все таки повторно задаю автору темы вопрос - готов ли самотечный коллектор Ду1000 принять к своим стокам дополнительно еще 3200 куб.м ? По плану местности можно предположить, что уклон существующего коллектора вряд ли большой. А то может получиться, что крышки люков начнут летать!
zhuzhaM
Цитата(Skorpion @ 14.11.2014, 2:19) *
А Майю попросим: Если Вы подсчитаете, то выложите здесь результат.

Можете закидать меня помидорками,но считать не буду rolleyes.gif Просто-напросто не успеваю.

Цитата(Spok_only @ 14.11.2014, 3:41) *
Для канализации всегда принимаю 20%, для водички - в данном случае принял бы и 10% (но эт же не вода).


Быстро Вы сдались. Положение конечно тяжелое, но вот тут вы же сами предложили хорошее решение

т.е. диаметры трубопроводов, количество камер переключений и насосы должны быть рассчитаны (подобраны) таким образом, чтобы при аварии на одном из участков (между камерами переключений) обеспечивался 100%-ный расчетный расход!
Но все таки повторно задаю автору темы вопрос - готов ли самотечный коллектор Ду1000 принять к своим стокам дополнительно еще 3200 куб.м ? По плану местности можно предположить, что уклон существующего коллектора вряд ли большой. А то может получиться, что крышки люков начнут летать!

Я поняла идею МЕХ-74. Естественно, камеры переключения будут. Смысл,конечно,есть в том,чтобы подобрать трубопроводы на 70% расход, а в случае аварии, при отключении одной ветки на ремонтном участке длиной,допустим, 5 км, вторая будет пропускать 100% расход с увеличением потерь. Соответственно, построить графики совместной работы на нормальный режим работы и на аварийный.
Задавала этот вопрос не раз и не два. Ответа мне нет. Точнее,ответ такой -тебе дали точку подключения-вот и делай,другой нет. А,нет,еще было вот что сказано"скорее всего проект вообще зарубят,потому что на него нет ТЭО,а как зарубят,так и подумаем,сейчас нет времени."
MEX-74
zhuzhaM
Ну тут правы коллеги, при 1 категории нужно проверять систему на пропуск 100% расхода. Но при подборе диаметра я все таки исходил бы не только из 100%, но и 70% из 50%. Скорости получаются маленькими , если будут 50% +50% в рабочем режиме 2 ветки.
Цитата
Уважаемый, поясните.

Да, не прав был, 1-ая категория, на 100% расход все равно надо систему проверить, но также и возможно в насосной учесть включение дополнительных агрегатов (из резервных), чтобы на них "повесить" потери.
Цитата
Естественно, камеры переключения будут. Смысл,конечно,есть в том,чтобы подобрать трубопроводы на 70% расход, а в случае аварии, при отключении одной ветки на ремонтном участке длиной,допустим, 5 км, вторая будет пропускать 100% расход с увеличением потерь.

Да, я бы так сделал.
Spok_only
zhuzhaM
Я завидую спокойствию вашего ГИПа smile.gif
Ниже для Вас: