Это получается что бы передать 12500м3/ч воздуха 120кВт холода нужно охладить воздух на 28-29 градусов. Это получается подача в зал была +1/+2 градуса? и все довольны?
По явному теплу соизволили посчитать?
ЮрийБ
11.12.2014, 20:58
Цитата(Skaramush @ 11.12.2014, 15:04)
По явному теплу соизволили посчитать?
Т е - выделение конденсата много энергии забирает.
Composter
12.12.2014, 1:57
про это забыл. но это сути не меняет, будет подача не 1-2 градус,а а 5-7.Все равно доволно некомфортная температура подачи, да и простыть можно за 2 минут.