Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Параллельная работа 2х пожарных насосов с разным расходом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3
all161
Цитата(Aerl @ 27.11.2024, 12:43) *
А что кстати мешает отключить автоматом одну группы насосов когда запускается другая? как по мне КИПиА это сделают без проблем.
А так все варианты уже известны:
1. Параллельная работа различных по характеристиками насосов, по-моему так себе, т.к. нельзя исключить запирание малых насосов, либо вы подберете насосы с очень похожей напорной характерстикой, но разным расходом. Программы поставщиков скорее всего в такой режим не умеют, придется самому ручками;
2. Множество мелких насосов, как по мне 9 рабочих лишнего насчитали, можно и меньшим кол-вом обойтись;
3. Группа одинаковых насосов в кол-ве штуки 3, может 4, но с регулировкой оборотов;
4. Байпас

1. так и не понял что будет с запертым насосом. по мимо того что его расход не будет учтен в суммарном
2. да 9 много, запросил в итоге в 5 конторах, посмотрю что предложат по итогу.
3. Регулятор частотный на пожарные насосы разве можно ставить?
4. это крайний вариант
Aerl

Цитата(all161 @ 27.11.2024, 13:16) *
1. так и не понял что будет с запертым насосом. по мимо того что его расход не будет учтен в суммарном
2. да 9 много, запросил в итоге в 5 конторах, посмотрю что предложат по итогу.
3. Регулятор частотный на пожарные насосы разве можно ставить?
4. это крайний вариант



Расход будет нулевым, врят ли вы найдете производителя который даст гарантии на такой случай, логика показывает, что вода там может нагреться, и да как вариант кавитация.В общем, я бы не эксперементировал
all161
Цитата(Aerl @ 27.11.2024, 14:35) *
Расход будет нулевым, врят ли вы найдете производителя который даст гарантии на такой случай, логика показывает, что вода там может нагреться, и да как вариант кавитация.В общем, я бы не эксперементировал

за пол часа нагреется? расчетное время работы в таком режиме 30 минут в случае аварии на маслонаполненном оборудовании
Tatulik
Цитата(all161 @ 27.11.2024, 10:28) *
Давайте все таки перестанем подвергать сомнению количество рабочих точек, обсуждать способы тушения и т д. С удовольствием прочитал ваши мнения и считаю их очень полезными для общего развития, будет как говорится над чем подумать. Сейчас меня интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Возможна ли параллельная работа двух насосов разной производительностью в одну сеть (при выполнении условия равенства напора насосов). Диаметр сети подобран по максимальному расходу, всас 325, напор 280 мм, сеть кольцевая длиной 300 м. Если да посоветуйте пожалуйста поставщика, производителя, который так умеет делать и готов помогать проектировщикам в подборе оборудования. Если нет, просьба дать аргументацию, пояснить почему именно этого невозможно реализовать.
2. Будет ли повышен риск возникновения кавитации у насоса с меньшей производительностью при работе по такой схеме.
3. Возможно ли собрать шкаф управления такой установкой или требуется несколько шкафов.


Хорошо надумана, есть контакты производителя насосных установок, который поможет проектировщикам в подборе установки?


Попрjбуйте обратиться к BAZMAN https://bazman.ru/about/sertifikaty/
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 27.11.2024, 14:16) *
3. Регулятор частотный на пожарные насосы разве можно ставить?

Почему нет? А если водопровод совмещённый хоз.-питьевой и противопожарный? Ставят.
Самый простой и разумный вариант для проектировщика и экспертизы.
all161
Цитата(Tatulik @ 27.11.2024, 14:59) *
Попрjбуйте обратиться к BAZMAN https://bazman.ru/about/sertifikaty/

Спасибо.

Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2024, 15:10) *
Почему нет? А если водопровод совмещённый хоз.-питьевой и противопожарный? Ставят.
Самый простой и разумный вариант для проектировщика и экспертизы.

Как то была тем, возможно на этом ресурсе, что частотные преобразователи не проходят сертификацию на пожарные нужды из за того что имеют какие защиты или режимы отключения которых не должно быть для пожарных насосов. Но много воды утекло, может и изменилось уже ситуация.
Кейн
Цитата(all161 @ 27.11.2024, 16:13) *
Но много воды утекло, может и изменилось уже ситуация.


Не реклама если что. Просто подробно расписано про пожарные режимы ПЧ и сертификаты.

https://shop.idelectro.ru/blog/spravka/pozh...vatel-chastoty/
all161
Цитата(Кейн @ 27.11.2024, 15:30) *
Не реклама если что. Просто подробно расписано про пожарные режимы ПЧ и сертификаты.

https://shop.idelectro.ru/blog/spravka/pozh...vatel-chastoty/

Интересная статья, спасибо. Значит можно ставить частотники с режимом пожар, когда все защиты отключены.
all161
Добрый день.
Подобрать насосы с двух разными характеристиками пока никто из пяти производителей насосных установок, с которыми общался не решился, Это к теме моего исходного запроса.
Если честно предложили кучу разных вариантов в основном на 4 насосах, при этом одни подобрали на 3 точки а не на 4 (исключив минимальную), другие исключили максимальную)))
В общем похоже назрело время когда нужно прислушиваться и строить графики самому.
Построил график, строил впервые, если честно даже как его правильно читать не вкурсе.
Скажите я правильно понимаю что при моих расходах по данному графику напор будет ( по факту) такой как показал на графике?


или все таки такой напор будет по факту? при том что по алгоритму работы установки она будет стремится создать напор близкий к 40м
Aerl
Нужны еще кривые характеристики систем трубопроводов.
Если я правильно понимаю, то у всех 4 случаев геом высота подъема разная, соответственно 4 кривых будет еще. Пересечение кривой трубопровода и характеристики насоса и будет фактической рабочей точкой
all161
Цитата(Aerl @ 2.12.2024, 11:45) *
Нужны еще кривые характеристики систем трубопроводов.
Если я правильно понимаю, то у всех 4 случаев геом высота подъема разная, соответственно 4 кривых будет еще. Пересечение кривой трубопровода и характеристики насоса и будет фактической рабочей точкой

забор воды во всех случаях из пожарных гидрантов. подъем можно считать будет одинаковый. тогда тоже будет 4 кривой? Надо загуглить как построить такие кривые)))
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 11:49) *
забор воды во всех случаях из пожарных гидрантов. подъем можно считать будет одинаковый. тогда тоже будет 4 кривой? Надо загуглить как построить такие кривые)))

Кривую трубопровода строите по нескольким точкам потерь напора при разном расходе.
Начало кривой насосов поднимаете на величину статического напора в гидранте - это напор на всасе.
Примерно так как на картинке ниже должно получиться - там два насоса работают на разные варианты водоводов с камерами переключений. Строил в Автокаде, там удобно сделав график насоса блоком растянуть его вдвое по оси Х - и вот уже два насоса. Аналогично и параллельные трубопроводы строятся.
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 11:45) *
Добрый день.
Подобрать насосы с двух разными характеристиками пока никто из пяти производителей насосных установок, с которыми общался не решился, Это к теме моего исходного запроса.
Если честно предложили кучу разных вариантов в основном на 4 насосах, при этом одни подобрали на 3 точки а не на 4 (исключив минимальную), другие исключили максимальную)))
В общем похоже назрело время когда нужно прислушиваться и строить графики самому.
Построил график, строил впервые, если честно даже как его правильно читать не вкурсе.
Скажите я правильно понимаю что при моих расходах по данному графику напор будет ( по факту) такой как показал на графике?


или все таки такой напор будет по факту? при том что по алгоритму работы установки она будет стремится создать напор близкий к 40м

Нет. Это вообще непонятно что, а не график совместной работы насосов и трубопроводов.
Продавцы в принципе не могут его построить, не зная характеристик Вашего трубопровода. Соответственно и определить рабочую точку насоса они не могут. Да и не их это дело и не их ответственность. Это проектировщик должен сделать.
Aerl
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 11:49) *
забор воды во всех случаях из пожарных гидрантов. подъем можно считать будет одинаковый. тогда тоже будет 4 кривой? Надо загуглить как построить такие кривые)))


Где-то же еще вроде сплинкеры вроде были, не? ну как минимум ПК в зданиях наверняка на разынх этажах?

Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 12:19) *
Нет. Это вообще непонятно что, а не график совместной работы насосов и трубопроводов.
Продавцы в принципе не могут его построить, не зная характеристик Вашего трубопровода. Соответственно и определить рабочую точку насоса они не могут. Да и не их это дело и не их ответственность. Это проектировщик должен сделать.


Ранее у Линас была классная программа подбора. Простая, понятная и достаточно корректная, генерировался отчет со всеми требуемыми данными, можно было учесть группу насосов, геометрическую высоту подъема. Кривая вычислялась очевидно через удельную гидравлическую характеристику системы S. Один этот фактор способствовал, что закладывал их почти везде.
Вчера зашел, и моему расстройству не было предела, тот удобный инструмент "оптимизировали" так, что на текущем проекте прошел мимо них
all161
Цитата(Aerl @ 2.12.2024, 13:19) *
Где-то же еще вроде сплинкеры вроде были, не? ну как минимум ПК в зданиях наверняка на разынх этажах?



Ранее у Линас была классная программа подбора. Простая, понятная и достаточно корректная, генерировался отчет со всеми требуемыми данными, можно было учесть группу насосов, геометрическую высоту подъема. Кривая вычислялась очевидно через удельную гидравлическую характеристику системы S. Один этот фактор способствовал, что закладывал их почти везде.
Вчера зашел, и моему расстройству не было предела, тот удобный инструмент "оптимизировали" так, что на текущем проекте прошел мимо них

нет никаких сплинкеров и ПК
Aerl
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 13:46) *
нет никаких сплинкеров и ПК


Какой интересный проект)
Если геом. высота подъема одинаковая, то да, 1 кривая получается. Как построить, зависит от Ваших инструментов. Можно через гидравлическую характеристику систмы водоводовов S.
Я обычно рассчитываю систему на диапазон расходов, благо в экселе это сделать очень просто. Получается такой же график Q-H как у насосов, только восходящий.

all161
Такой график
Вопрос тот же, правильно я обозначил рабочие точки, напор по факту будет тот что соответствует этим точек
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 14:16) *
Такой график
Вопрос тот же, правильно я обозначил рабочие точки, напор по факту будет тот что соответствует этим точек

По какому такому факту? Откуда Вы эту методику взяли?
С какой стати меняется расход при практически неизменном напоре, если сопротивление трубопровода растёт квадратически? Всё неверно. Турка почитайте.

Цитата(Aerl @ 2.12.2024, 13:19) *
Кривая вычислялась очевидно через удельную гидравлическую характеристику системы S. Один этот фактор способствовал, что закладывал их почти везде.

Как определялась эта самая удельная гидравлическая характеристика системы S?
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 14:56) *
По какому такому факту? Откуда Вы эту методику взяли?
С какой стати меняется расход при практически неизменном напоре, если сопротивление трубопровода растёт квадратически?

поставлю иначе вопрос. А то у нас разговор слепого с глухим.
приложил график
на нем отображены(крестиком) рабочие точки системы. Вопрос При данных расходах будет такой расход как обозначено на графике? или система как то иначе отреагирует (включение насосов по стремлению системы нагнать в сеть давление 39 м)
1 рабочая точка работает 1 насос
2 рабочая точка - два насоса
на 3 и 4 точку работать будут все 5 насосов
падение давление после включения 5 насоса не смущает. оно все равно избыточное по факту.

Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 15:06) *
Вопрос При данных расходах будет такой расход как обозначено на графике? или система как то иначе отреагирует (включение насосов по стремлению системы нагнать в сеть давление 39 м)

Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?

Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:15) *
Нет. При частотном регулировании оборотов насоса для удержания постоянного давления его характеристика меняется. Т.е. расход в системе останется неизменным.

близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 15:25) *
близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?

Зависит от реальности исходных данных. В частности гидравлических характеристик системы.
Без частотника конечно изменится.
Aerl
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:06) *
Как определялась эта самая удельная гидравлическая характеристика системы S?


Да так же как и обычно, потери напора / квадрат расхода
all161
Цитата(Serg Ivanov @ 2.12.2024, 15:36) *
Зависит от реальности исходных данных. В частности гидравлических характеристик системы.
Без частотника конечно изменится.

понятно, внятного ответа ждать не стоит)))
Че только сразу не понял что у вас нет желания помогать....
nagger
Имхо, совместный график насос-сеть хорош для тупика: в одной точке вошло, в одной другой вышло. Для развитой кольцевой сети плохо подойдет. Да и зачем? - по напору насосы подобрать?
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2024, 15:10) *
Почему нет? А если водопровод совмещённый хоз.-питьевой и противопожарный? Ставят.
Самый простой и разумный вариант для проектировщика и экспертизы.

Цитата(Vano @ 26.11.2024, 14:02) *
А нет не какой сертификации частотников для пожарных насосов? Может в бумагах дело?

На сколько знаю, в рф проблема сертифицированных по пожару "частотников" может иметь место.
aminopower
Цитата(nagger @ 2.12.2024, 22:20) *
Имхо, совместный график насос-сеть хорош для тупика: в одной точке вошло, в одной другой вышло. Для развитой кольцевой сети плохо подойдет.

Все построение так называемого графика работы насосов-водоводов сводится к построению графической характеристики трубопроводов по известной формуле:
Н=Нг+SтрхQ^2,
где Нг-геометрическая высота подъема жидкости, м
Sтр-сопротивление трубопроводов,
Q-расход, м3/с
Подстановкой в уравнение различных значений Q находят соответствующие им значения Нтр и выстраивают кривую трубопровода.
Нет нигде в этой формуле привязки тупиковая или кольцевая сеть, один водоразбор или сотни, строится для любой сети одинаково.
Aerl
Цитата(nagger @ 2.12.2024, 22:20) *
Имхо, совместный график насос-сеть хорош для тупика: в одной точке вошло, в одной другой вышло. Для развитой кольцевой сети плохо подойдет. Да и зачем? - по напору насосы подобрать?


Проверяют где находится фактическая рабочая точка, проверяют в рабочем ли она диапазоне, какой КПД, энергопотребление

Только по напору можно очень лихо подобрать.
miter
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 16:07) *
Че только сразу не понял что у вас нет желания помогать....

Просто вашу работу никто делать не хочет. Вам дают верное направление, дальше сами
all161
Цитата(miter @ 3.12.2024, 8:49) *
Просто вашу работу никто делать не хочет. Вам дают верное направление, дальше сами

и не просил за меня что то делать.
Был конкретный вопрос на который либо отвечаешь либо проходишь мимо.
1.(изначально) можно ли так сделать - ответ: а зачем, а кому это надо (хотя ответ просто да или нет).
2. Спрашиваю правильно ли я иду, а мне говорят хромаешь и ботинки смени. Хотя ответ тоже да или нет.
Когда направляют, то корректируют, а тут непонятно что, нет желания даже характеризовать эти действие.
Кстати были и действительно ответы по существу. Большое спасибо тем кто их дал.
Aerl
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 15:35) *
близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?


близки ли напоры к реальным? а если без частотников, ситуация изменится?


Вот ваши рабочие точки без частотника. 1 и 2 обеспечиватся в т.А, 3 в т.Б, т.4 в т.В. Какие фактические напоры и расходы полагаю понятно.
Если нужны иные точки, то как выше показали, либо частотник, либо байпас.
nagger
Цитата(aminopower @ 3.12.2024, 7:49) *
Подстановкой в уравнение различных значений Q находят соответствующие им значения Нтр и выстраивают кривую трубопровода.
Нет нигде в этой формуле привязки тупиковая или кольцевая сеть, один водоразбор или сотни, строится для любой сети одинаково.

Как? Тем более то тут вода нужна, то в другом месте, этих S будет много и разных. Искать, считать самую тяжелую? - так другая точка выпадет из откуда надо.

Для меня такие задачи сводятся к тому, что есть НС с заданной подачей Q (макс. расход), с заданным напором при такой подаче, далее я смотрю напоры в точках разбора [и по сети в целом].

Потребные и минимально допустимые напоры обеспечены? - ок.

Не обеспечены? - повышаем напор НС.

Кривая НС мне тут нужна только чтобы определить напор при заданном Q.
aminopower
Цитата(nagger @ 3.12.2024, 11:08) *
Как? Тем более то тут вода нужна, то в другом месте, этих S будет много и разных. Искать, считать самую тяжелую? - так другая точка выпадет из откуда надо.

А как тогда гидравлику на внутрянке считают? На случай построения графика насосы-сеть применяют приведенное сопротивление сети.
В вышеописанной формуле будет тогда
Sc=hc/Qр^2,
hc-суммарные потери напора в сети,
Qp-расчетный расход воды в сети, при котором определены hс.
all161
Цитата(Aerl @ 3.12.2024, 10:52) *
Вот ваши рабочие точки без частотника. 1 и 2 обеспечиватся в т.А, 3 в т.Б, т.4 в т.В. Какие фактические напоры и расходы полагаю понятно.
Если нужны иные точки, то как выше показали, либо частотник, либо байпас.

Прекрасно. Спасибо.
Значит в моем случае если мне нужны другие рабочие точки (чуть меньше расходы) надо при пусконаладки настроить систему на работу с более высоким давление. Нижняя линия это минимальное расчетное давление в сети, по факту давление в сети может быть и больше, если не сильно душить систему.

На тему параллельной работы насосов с разной производительностью (стоимость установки не учитывал)
1. Их работа возможна.
Но по факту с количеством насосов не сильно изменилась ситуация, Возможно это связано с тем как именно и какие насосы были подобраны.
конкретно в моем случае вышло что 2 и 2 рабочих и 1 резервный при том что на базе одного типа производительности насосов 5+1.
Ниже это график работы насосной установки на базе насосов разной производительности.
miter
Цитата(all161 @ 3.12.2024, 11:34) *
конкретно в моем случае вышло что 2 и 2 рабочих и 1 резервный при том что на базе одного типа производительности насосов 5+1.


Наверно при разных типах насосов на каждый тип нужен резерв.
Одинаковые насосы с частотниками наверняка можно подобрать на 3+1
aminopower
Цитата(miter @ 3.12.2024, 13:51) *
Наверно при разных типах насосов на каждый тип нужен резерв.

Примечание 3 к таблице 24 СП 31.13330.2021
При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а резервный насос
меньшей производительности хранить на складе.
miter
Цитата(aminopower @ 3.12.2024, 14:01) *
Примечание 3 к таблице 24 СП 31.13330.2021
При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а резервный насос
меньшей производительности хранить на складе.

Для пожарных насосов те же требования?
А, да. СП10 п.12.3
all161
Цитата(miter @ 3.12.2024, 13:51) *
Наверно при разных типах насосов на каждый тип нужен резерв.
Одинаковые насосы с частотниками наверняка можно подобрать на 3+1

да резерв на каждую группу. Частотники чуда не делают 4-5 основных насосов если одного типа.
Aerl
Цитата(all161 @ 3.12.2024, 11:34) *
На тему параллельной работы насосов с разной производительностью (стоимость установки не учитывал)
1. Их работа возможна.
Но по факту с количеством насосов не сильно изменилась ситуация, Возможно это связано с тем как именно и какие насосы были подобраны.
конкретно в моем случае вышло что 2 и 2 рабочих и 1 резервный при том что на базе одного типа производительности насосов 5+1.
Ниже это график работы насосной установки на базе насосов разной производительности.


Я не могу этот график расшифровать, что-то здесь напутано laugh.gif
Откуда взялась пологая характеристика насосов 3 и 4
Что за черная линия давления в сети (раб. точки)?
all161
Цитата(Aerl @ 3.12.2024, 16:55) *
Я не могу этот график расшифровать, что-то здесь напутано laugh.gif
Откуда взялась пологая характеристика насосов 3 и 4
Что за черная линия давления в сети (раб. точки)?

У насосов разный напор при минимальном для насосе расходе. График совместной работы строился из условия что брал расходы при равных напорах по обоим насосам. Пологая часть это зона где у насоса группы 2 напор больше чем у насоса группы 1.
Черная линия, это установка для включения следующих насосов. То давление которое выставят(которое установка будет стремится создать, включая все больше и больше насосов). По этой линии можно взять фактические рабочие расходы, из чего видно что расход 2 и3 по факту будет слегка завышен, но в целом на систему это не повлияет, воды в резервуарах на 30 минут должно хватить (там диктующий расход 4). Вот расход 4 при данном напоре занижен. Вот думаю если при разборе из сети задвижкой понизят напор расход при этом увеличится?
Serg Ivanov
Цитата(all161 @ 2.12.2024, 16:07) *
понятно, внятного ответа ждать не стоит)))
Че только сразу не понял что у вас нет желания помогать....

Так вникайте. У меня есть и своя работа. Турк. "Насосы и насосные станции" Вам в помощь.
Пока же я вижу полное непонимание сути расчёта.

Цитата(all161 @ 4.12.2024, 10:33) *
Вот думаю если при разборе из сети задвижкой понизят напор расход при этом увеличится?

С какой стати?
aminopower
Цитата(all161 @ 4.12.2024, 10:33) *
Вот думаю если при разборе из сети задвижкой понизят напор расход при этом увеличится?

Задвижка-это запорная, а не регулирующая арматура.
all161
Цитата(aminopower @ 4.12.2024, 15:12) *
Задвижка-это запорная, а не регулирующая арматура.

любите вы придираться к словам. Пожарная колонка на гидрант может быть открыта не до конца?
nagger
Цитата(all161 @ 4.12.2024, 16:20) *
любите вы придираться к словам. Пожарная колонка на гидрант может быть открыта не до конца?

Так ты вообще закрой до игольного ушка - то-то расход будет.
В другом месте расход, может, и побольше станет.
Aerl
Цитата(all161 @ 4.12.2024, 16:20) *
любите вы придираться к словам. Пожарная колонка на гидрант может быть открыта не до конца?


Сама колонка открыта будет полностью, если она и будет открыта не до конца, то скорее из-за человеческого фактора, а не умышлено. Регулирование потока скорее всего имеется в самом пожарном стволе
all161
Цитата(Aerl @ 5.12.2024, 8:32) *
Сама колонка открыта будет полностью, если она и будет открыта не до конца, то скорее из-за человеческого фактора, а не умышлено. Регулирование потока скорее всего имеется в самом пожарном стволе

С пожаротушение из машин вообще история, там получается у пожарной машины свой насос. а ПГ по сути для заполнения емкости пожарной машины. Получается емкость машины работает как регулирующая. А сама пожарная машина как то регулирует подачу своего насоса. А установка в здании насосной в таком режиме просто будет вкл выкл вкл и по кругу, если не уменьшат подачу на пожарной колонке или на входе в пожарную машину (не знаю устройство пожарной машины и как у нее что регулируется).
Aerl
Цитата(all161 @ 5.12.2024, 9:27) *
С пожаротушение из машин вообще история, там получается у пожарной машины свой насос. а ПГ по сути для заполнения емкости пожарной машины. Получается емкость машины работает как регулирующая. А сама пожарная машина как то регулирует подачу своего насоса. А установка в здании насосной в таком режиме просто будет вкл выкл вкл и по кругу, если не уменьшат подачу на пожарной колонке или на входе в пожарную машину (не знаю устройство пожарной машины и как у нее что регулируется).


не всегда через пожарную машину, если давление в сети достаточно то просто через колонку и разветлитель. Спросите у ПТ может у них есть схемы расстановки сил и средств при тушении пожара, тогда и на вопросы свои ответите.
Но мне кажется копаете как то сильно глубоко, врят ли насосы у пожарных машин регулируются, рубят скорее всего не полную. Никто же не будет вымерять 13л/с и ни каплей больше, будут отбирать столько сколько отбирается и требует ситуация. Мы же просто привзяываемся в расчетному расходу, вот этот минимум должны обеспечить, что будет по факту никто не знает, да и пожар само по себе ЧС, ничего страшного если насосы поработают в рваном режиме
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.