Цитата(MVTriton @ 20.6.2009, 23:19) [snapback]402146[/snapback]
После всего изложенного возникли вопросы по переключениям:
1. Какой способ оставнова первого насоса надо задавать для переключения на сеть? До полного останова тормозить насосо нельзя, т.к. запуск будет производиться почти на прямую от сети (лучшебы что бы движок вращался по инерции) и при этом давление воды будет падать. Подходит самовыбег ? сколько секунд (время задержки) желательно поставить для переключения между силовыми контакторами ПЧ/СЕТЬ (соответсвенно с мех блокировкой) ? 1с достаточно?
2.Рекомендуемое время пуска 2-го насоса от ПЧ после переклчения персого на сеть?
3. На каких частотах лучше переходить с сети на ПЧ (5Гц пойдет ?)
4.Рекомендуемое времясинхронизации для перехода с сети на ПЧ? В FR-F740 EC есть такая функция (длясинхронизации замыкается вход CS).
Ну еще какие-нибудь рекомендации или подводные камни. С каскадной схемой сталкиваюсь впервые, потому и такие вопросы
Данные параметры нужны больше для программирония с эл. схемой все более менее понятно, главное алгоритм работы
1. Какой способ оставнова первого насоса надо задавать для переключения на сеть? До полного останова тормозить насосо нельзя, т.к. запуск будет производиться почти на прямую от сети (лучшебы что бы движок вращался по инерции) и при этом давление воды будет падать. Подходит самовыбег ? сколько секунд (время задержки) желательно поставить для переключения между силовыми контакторами ПЧ/СЕТЬ (соответсвенно с мех блокировкой) ? 1с достаточно?
2.Рекомендуемое время пуска 2-го насоса от ПЧ после переклчения персого на сеть?
3. На каких частотах лучше переходить с сети на ПЧ (5Гц пойдет ?)
4.Рекомендуемое времясинхронизации для перехода с сети на ПЧ? В FR-F740 EC есть такая функция (длясинхронизации замыкается вход CS).
Ну еще какие-нибудь рекомендации или подводные камни. С каскадной схемой сталкиваюсь впервые, потому и такие вопросы

Данные параметры нужны больше для программирония с эл. схемой все более менее понятно, главное алгоритм работы

1. Наверняка в алгоритме заложен выбег. Задержку можно и 0.2 сек поставить, чтобы насос не встал, только автомат может выбить из-за остаточного поля в двигателе.
2. После переключения первого на сеть, 2-й двигатель разгонится только до нижнего предела частоты, а затем заработает ПИД-регулятор. Поэтому время не сильно критично.
3 и 4 . При уменьшении количества насосов желательно чтобы ПЧ никуда уже не переключался, а отключались дополнительные насосы с одновременным увеличением частоты у насоса с ПЧ.
Если в алгоритме при отключении дополнительных насосов ПЧ скачет с насоса на насос,то поймаете гемор с этой синхронизацией.
При подключении дополнительных насосов вообще то тоже желательно, чтобы ПЧ не скакал с насоса на насос, а оставался на том, который был выбран при запуске станции.
С зашитыми алгоритмами камней можно поймать много, без предварительного моделирования работы алгоритма в лаборатории (можно без двигателей) ставить на объект чревато.
P.S. на схеме датчик давления подключен неправильно.