Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Aerl
Цитата(Жаннета @ 1.2.2016, 15:16) *
biggrin.gif о божечки

Aerl,
А если просто от ввода ХП в стояке 1 поднять до самой крыши и подсоединить к котельной?
и одновременно по этому же стояку пойдет разводка в квартиры
wub.gif может подскажите



Вам нужно понимать какой напор потребуется на вводе в котельную, запросите данные у тех кто разрабатывал котельную, кстати в котельной тоже ПК нужно делать
Dima_UA
Цитата(Жаннета @ 1.2.2016, 15:16) *
biggrin.gif о божечки

Aerl,
А если просто от ввода ХП в стояке 1 поднять до самой крыши и подсоединить к котельной?
и одновременно по этому же стояку пойдет разводка в квартиры
wub.gif может подскажите

можна и так, только при отключении этого стояка, весь дом без ГВС будет. лучше отдельным стояком поднять
Жаннета
Спасибо.. rolleyes.gif
Жаннета
Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 0:05) *
Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:

Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.

В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить


Уважаемый , Aer..Объясните пожалуйста еще раз более развернуто данные пункты))
Вы пишите, что нужно 2 ввода на пожарку..и при этом объединить хоз.питевой с ВПВ..
Я никак не соображу какие и как нужно объединить вводы. подающий стояк на котельную я объединила с В1...А что с В2 делать никак не пойму...помогите пожалуйста