Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 0:05)

Так что увидел я. Тапками в меня не кидать)
По графике:
Во-вторых: зачем Вам аж 3 ввода? запитывайте пожарку от В1. Или у Вас есть наружная отдельная ветка В2? я бы на вашем месте вообще сделал объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, но это лично мое мнение.
В 5х: обратите внимание на требование п 5.4.1 и 5.4.2 СП 30.13330.2012 при 12 и более ПК 2 ввода на пожарку, и сеть кольцевая должна быть (кольцо в подвале)
6. п 5.2.7 СП 30.13330.2012 стояки нужно объединить
Уважаемый , Aer..Объясните пожалуйста еще раз более развернуто данные пункты))
Вы пишите, что нужно 2 ввода на пожарку..и при этом объединить хоз.питевой с ВПВ..
Я никак не соображу какие и как нужно объединить вводы. подающий стояк на котельную я объединила с В1...А что с В2 делать никак не пойму...помогите пожалуйста