Цитата(itanja @ 11.9.2007, 22:52) [snapback]165028[/snapback]
вот такой узел ввода ГВС мне согласовали...
Не верю! (С)
Vict, сама не верю... но это еще не конец
инж323, это Вы на такое способны или Вас так испытывали на прочность?
инж323, и тип счетчика все тот же человек велел убрать... потому как они сами же эти узлы собирают на заднем дворе
да Вы правы , правовых документов нет, вот и диктуют владельцы фабрик и заводов...
вот теперь кажется все...
Спасибо всем очень помогли,
Цитата(itanja @ 19.9.2007, 19:45) [snapback]167414[/snapback]
а узел ГВС согласовали вот такой всеже

Повторюсь
Цитата(Vict @ 12.9.2007, 4:31) [snapback]165047[/snapback]
Не верю! (С)
Цитата(инж323 @ 19.9.2007, 20:37) [snapback]167416[/snapback]
Ну хоть на теплосчетчик развели,
Где?
Цитата(инж323 @ 19.9.2007, 22:34) [snapback]167439[/snapback]
А теплосчетчик уже заложен!Викт- см. надпись на чертежике-
Дим, обрати внимание на спецификацию, п.2
Я вообще впервые сталкиваюсь с
водомерным счетчиком
И еще ляпсусы в этом узле
Цитата(itanja @ 11.9.2007, 22:52) [snapback]165028[/snapback]
вот такой узел ввода ГВС мне согласовали...и это на два умывальника!!!!
...блин
Цитата(itanja @ 19.9.2007, 19:45) [snapback]167414[/snapback]
вот теперь кажется все...
а узел ГВС согласовали вот такой всеже

Цитата(инж323 @ 19.9.2007, 23:05) [snapback]167445[/snapback]
Поставит электробойлер с велогенератором и приказом объявит все руки всех сотрудников чистыми.
Vict, не все так уж и плохо....Вы правы могло быть и лучше...но в данном случае пусть так...
теперь горячую воду будут брать из теплосети , а не из ГВС жилого дома, до узла ввода магазина 25 м в изоляции по подвалу , значит и остывать будет меньше...
одно плохо вопрос который хотела решить, остался не решенным...часто приходится делать гвс в маленьких зданиях, где системы горячей воды можно сказать и нет, 2-3 умывальника и все, и без Т4 зачастую не обойтись
Цитата(itanja @ 20.9.2007, 18:52) [snapback]167764[/snapback]
теперь горячую воду будут брать из теплосети , а не из ГВС жилого дома
Ну вообще приплыли.
ну да...я ж совсем забыла , что тут одни супер спецы...
ухо востро держать нада , писать прально нада
Цитата(itanja @ 20.9.2007, 20:37) [snapback]167783[/snapback]
ну да...я ж совсем забыла , что тут одни супер спецы...
ухо востро держать нада , писать прально нада
itanja, уж будьте добры, действительно, ухо востро держите и пишите правильно, а то сил нет уже читать это все. Да и с листа могли бы убрать город и область.
До узла ввода в магазин у Вас по чертежу диаметр 32, а не 25, как пишите. Потом с какого-то испуга, на 25 переходите два раза. Вентили ставите из ковкого чугуна. Узел учета тепла выражается водомерным счетчиком горячей воды на 90 градусов, а после этого всего Вы подключаете весь этот сыр-бор к теплосети. Циркуляция побоку, а с нее вроде все и начиналось. Тут не надо быть супер спецом....
Вы бы хоть чуть чуть прислушивались к тому, что здесь семь страниц говорили.
Чувствую, что опять нахамите, вместо того, чтобы выводы сделать.
Удаляюсь лучше, извините.
Цитата(OlgaO @ 20.9.2007, 20:14) [snapback]167792[/snapback]
До узла ввода в магазин у Вас по чертежу диаметр 32, а не 25, как пишите. Потом с какого-то испуга, на 25 переходите два раза. Вентили ставите из ковкого чугуна. Узел учета тепла выражается водомерным счетчиком горячей воды на 90 градусов, а после этого всего Вы подключаете весь этот сыр-бор к теплосети. Циркуляция побоку, а с нее вроде все и начиналось. Тут не надо быть супер спецом....
Zer gut!
Цитата(itanja @ 20.9.2007, 19:37) [snapback]167783[/snapback]
ну да...я ж совсем забыла , что тут одни супер спецы...
ухо востро держать нада , писать прально нада
и думать прально нада
Цитата(itanja @ 20.9.2007, 17:52) [snapback]167764[/snapback]
Vict, не все так уж и плохо....
itanja, только прошу без личностных обид!
Вы задали вопрос....люди чем смогли попытались Вам помочь,...вы не считаете что, то что вам советовали это правильно - ваше право, но оскорблять участников по-меньшей мере неэтично. Вы думаете что у вас не так уж и плохо - я думаю обратное...
Еще раз - без обид...
Vict, не стоит извинятся, я и не думала обижаюсь...
наверное, каждый сказал то, что хотел...или то, что знает...
а циркуляция исчезла ... так заказчик захотел... кстати, заказчик сам согласовывал проект, так ему было проще
OlgaO, сделала , как Вы хотели
Цитата(itanja @ 21.9.2007, 0:45) [snapback]167837[/snapback]
OlgaO, сделала , как Вы хотели
Ой, а я что-то хотела? Не припомню!
Но судя по убранной записи о городе, наверное, Вы об этом

. Так лучше - это правильно
Цитата(itanja @ 20.9.2007, 23:33) [snapback]167833[/snapback]
Vict, не стоит извинятся, я и не думала обижаюсь...
Та-ки обижайтесь?
Или
Цитата
писать прально нада
не ска жу
Хитрая какаято схемка. Первый рас такую вижу.
По оформлению. Фильтр не в ту сторону поставлен. дюймовые краны.... фланцевые(?)... переход диаметра не в ту сторону нарисован. Краны 1" их 5 штук на чертеже, в спецификации 2.
Да и места для шайбы нету, или регулятора давления, а лучше и то и то воткнуть.
Цитата(lerik @ 25.9.2007, 17:16) [snapback]169495[/snapback]
Да и места для шайбы нету, или регулятора давления, а лучше и то и то воткнуть.
Бог мой, а это то еще за чем??? У человека и так путаница в голове, а Вы еще больше! Читайте сообщение 20!
OlgaO,
спасибо, у вас всегда дельные советы, а то кто как почитает , так все и впендерит
Itanja, вы нам потом расскажите все перепитии этого случая?
Задачу у магазинщика сперва одна была и он вас озадачил, по дороге стало хотелками всякими обрастать(почти естественно), мы ж даже на вас ругались(простите великодушно), а теперь и задача совсем другая и по подключению так же.
Зря что ли писали, пусть хоть плохой но результат.А это всегда трудно
все перепетии с этой системой не читал, сори, ни времени, ни сил
из того, что смог прочитать
1. 100 метров от бойлера по подвалу до водоразбора - оч далеко, причем это умножить на 2 (линия рециркуляции)
2. всего 2 умывальника чебы руки ополоснуть (может было уже, а сколько челов будут полоскаться??)
будь я на месте хозяина магазина, поставил проточник кВт на пять (даже душ принимать можно при желании), и никаких тебе жутких узлов рециркуляции с кучей запорной и регулирующей арматуры, минус (200 метров трубы + ее прокладка по подвалу), минус инспектор .................. все счастливы, все улыбаются
Hiro Nakamura
17.5.2010, 11:39
svolk73 , вы опоздали на 3 года.
Цитата
(линия рециркуляции)
Цитата(OlgaO @ 17.8.2007, 8:24)

Фильтр ставится перед счетчиком на подаче.
Подскажите пожалуйста, в каком документе прописано про обязательную установку фильтров? Всё время ставим, а тут Зак. решил что мы деньги его разбазариваем))) И как назло не могу найти где же про это задокументировано.
Цитата(volka @ 12.9.2011, 16:29)

Подскажите пожалуйста, в каком документе...
Если мне не изменяет память, то в этом:
"Практические рекомендации по проекти-
рованию и строительству трубопровод-
ных систем водоснабжения, канализации
и противопожарной безопасности, в том
числе с применением пластмассовых
труб (СНиП 2.04.01–85*, СНиП 21-01–97*,
СП 40-102–2000)"
Цитата(OlgaO @ 18.9.2011, 12:46)

Если мне не изменяет память, то в этом:
"Практические рекомендации по проекти-
рованию и строительству ...
спасибо
Водоразборная арматура нормально эксплуатируется при условии наличия фильтра в системе, в паспорте того же смесителя любого написано.