Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: водоснабжение удаленного объекта
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Vict
Цитата(sonsumerek @ 1.2.2008, 10:03) [snapback]217229[/snapback]
интерес - сделать так, что бы не было мучительно стыдно
....... посоветовал подвал сделать в здании инженерных служб и туда насосную засунуть - сразу местечно появилось, не много, но как раз ужавшись разложиться можно ))
Дык Вы ж еще насосы не подобрали. И не стыдно? biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 1.2.2008, 11:21) [snapback]217234[/snapback]
Дык Вы ж еще насосы не подобрали. И не стыдно? biggrin.gif

неа... я их опасаюсь ))
к тому же лучше день потерять, потом за 5 минут долететь tongue.gif
Vict
Цитата(sonsumerek @ 1.2.2008, 10:32) [snapback]217236[/snapback]
неа... я их опасаюсь ))
к тому же лучше день потерять, потом за 5 минут долететь tongue.gif

Кого опасайтесь? Насосов?
Да еще и летать на них собрались? biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 1.2.2008, 11:43) [snapback]217239[/snapback]
Кого опасайтесь? Насосов?
Да еще и летать на них собрались? biggrin.gif

не, летают барышни на метле обычно bleh.gif
sonsumerek
таки попробую вернуться еще раз к этой теме

перед праздниками решили, что не нужно в башне наружнее пожаротушение ( rolleyes.gif , ну решили и решили, в СТУ будет написано и ладненько)
в связи с этим появился шанс досчитать наконец то эту трассу... сейчас взялась и опять у меня не получается (может упускаю что-то, может не правильно понимаю...):
-резервуары пож. запаса уменьшились до 2 по 300 (при этом 300, это 244 куба расчетный объем);
-расход для площадки чуть-чуть увеличился из-за появившейся подпитки кондиционеров, которые работают на оборудование и кроглосуточно, стал 2,23 л/с;
- между НСII и зданием, в которое входит водопровод, трасса длиной 2607 м;
- геодезическая разница отметок 212 м;

пытаюсь подобрать диаметр трубы, но получается какая то чепуха... если водопровод работает на хоз. питьевые нужды, то надо подобрать на 8,03 куба в час, а если на заполнение в нормативный срок пож. резервуаров, то надо 13,52 куба в час, да плюс 0,7*8,03... получается 19,14 кубов в час, а это больше чем в два раза превышает расход при нормальной эксплуатации (и ведь такой расход будет один раз всего), вот и получается у меня либо завышать диаметр и оставлять тухнуть воду в нем, либо подбирать супер-пупер-мега-насос, да еще и место под резервный насос в насосной выделить, и оба этих исполина будут торчать там совершенно не востребованные - обидно.

подскажите: возможно ли читать СНиП так, что надо восполнить просто 100% расчетный запас, а не удвоенный запас в нормативный срок?
я вот прочитала и поняла так, что надо весь запас восполнить за 36 часов (т.е. в моем случае двойной), но - возможно я не права...
и можно ли как-то отделаться от резервного насоса на заполнение пож. резервуаров?
andrey R
У меня проходило по согласованию с пожарниками увеличивать расчётное время заполнения резервуаров.
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 26.2.2008, 20:34) [snapback]226047[/snapback]
У меня проходило по согласованию с пожарниками увеличивать расчётное время заполнения резервуаров.

так вроде бы и так уже увеличила с 24 до 36... но это правда по СНиП
хм... а пожарников вы Пожнадзор имеете в виду?, или Ростехнадзор? я вроде говорила уже, что в них не очень ориентируюсь ))
в принципе, как вариант - можно попробовать
спасибо за идею )
andrey R
Их последнее время столько раз уже переименовывали, что я уже запутался smile.gif Инж вроде в курсе... rolleyes.gif
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 26.2.2008, 20:49) [snapback]226051[/snapback]
Инж вроде в курсе... rolleyes.gif

может быть, но он на меня обижен и со мной не разговаривает...
BUFF
Цитата(sonsumerek @ 26.2.2008, 17:35) [snapback]225986[/snapback]
это больше чем в два раза превышает расход при нормальной эксплуатации (и ведь такой расход будет один раз всего), вот и получается у меня либо завышать диаметр и оставлять тухнуть воду в нем, либо подбирать супер-пупер-мега-насос, да еще и место под резервный насос в насосной выделить, и оба этих исполина будут торчать там совершенно не востребованные - обидно.

или кинуть 2 трубы 100, чтобы на хозпит гнать по одной трубе, а на заполнение по двум трубам. Надежность увеличится, что в принципе кое-как окупит затраты на трубу.
OlgaO
Цитата(sonsumerek @ 26.2.2008, 20:52) [snapback]226052[/snapback]
может быть, но он на меня обижен и со мной не разговаривает...

smile.gif

В качестве идеи: пойти от обратного, т.е. за сколько бы часов устроило заполнение резервуаров, а уж потом к пожарникам может быть. Цифры уж больно такие .... не очень какие-то smile.gif
sonsumerek
Цитата(OlgaO @ 26.2.2008, 21:02) [snapback]226058[/snapback]
Цифры уж больно такие .... не очень какие-то smile.gif

в смысле "не очень"? чем они вам не нравятся то? )

Цитата(BUFF @ 26.2.2008, 21:00) [snapback]226056[/snapback]
или кинуть 2 трубы 100, чтобы на хозпит гнать по одной трубе, а на заполнение по двум трубам. Надежность увеличится, что в принципе кое-как окупит затраты на трубу.

в том то и дело, что мне сотой трубы много... а вторую кидать - совсем уж издевательство... разве что поверху сухотруб кинуть, как вариант
BUFF
это Вам много - а там - в самый раз.
низкие скорости - но низкие потери. эта труба на электроэнергии за год отобъется.
малейший брак при сварке - а он будет (у них там сварщиков с атомного производства нет и не будет, трубу на 25 бар варить)- и вторая труба Вас (и их) спасет. Время ликвидации аварии - Вы его на горе обеспечите? Черта лысого, это не город...
это все для Вас, если п. 8.46 Вас не убеждает biggrin.gif
на 80 трубе - при расходе 19 Вы будете иметь потери 89 метров - и чего? АЭС поставите? при расходе 8 Вы имеете 18 метров потерь по длине - абс. минимум 230 напор насоса, и 19 кубов через эту трубу - уже не загоните наверх. все равно нужна вторая труба.
дальше, 0,8 - м/с относится к скорости в НС, а не в сети. Никогда Вы в сети не обеспечите на 100% постоянные скорости высокие (ситуация, когда нет водоразбора) на 100 трубе Вы имеете 0,3 м/с, на 80 - 0,46. ну и какая разница?
А дальше - электрика (помните пожелание Ваших электриков - софтстарты они хотели)? это высокие мощности двигателей и высокие пусковые токи - а ТП у Вас, помнится, уже сидит маленькая... если ТУ получены и РМ оформлено или оформляется - выбить больше очень тяжело. нагрузка трансформаторов - 0,6, Ваши электрики там будут каждый киловатт считать - и здесь Вы им можете помочь с трубой и насосами.
не знаю, как Вы будете насосы подбирать на 240 метров, но я бы ставил много мелких одинаковых с большим количеством резервных и резервные использовал для заполнения резервуаров, а в остальное время гонял их все на равномерную наработку моточасов.
в конце концов, выбор у Вас невелик - или многоступенчатые (Выло-Эму, Грундфос - причем, скорее Эму - не видел я CR на 240 метров и расходом 8 кубов), или Нетчи (они же Сигма, если делаются в Чехии) Или в две ступени - и иметь большой геморрой с непростой автоматикой... я бы на Вашем месте толкнулся в Нетч - они специализируются на насосах для шахт и ГОКов, а насосов, лучше, чем Нетч, я не знаю. Сваять две схемы - и долго думать-разговаривать с электриками, и автоматчиками, как лучше.
Вот как-то так - взгляд со стороны...
OlgaO
Цитата(sonsumerek @ 26.2.2008, 21:27) [snapback]226067[/snapback]
в смысле "не очень"? чем они вам не нравятся то? )

Разница в хоз-питье и пожаре большая, часов на много получится, зачем пожарным это согласовывать?
По скоростям устроит 50 труба, но это не реально.
BUFF уже сказал
Цитата
на 100 трубе Вы имеете 0,3 м/с, на 80 - 0,46. ну и какая разница?

Тут похоже надо подумать о емкости на хоз.-питье там на самой горе, рядом с емкостями на пожар.
Vict
Цитата(OlgaO @ 26.2.2008, 23:43) [snapback]226122[/snapback]
Тут похоже надо подумать о емкости на хоз.-питье там на самой горе, рядом с емкостями на пожар.
Угу...прямо в точку! smile.gif
BUFF
Цитата(OlgaO @ 27.2.2008, 0:43) [snapback]226122[/snapback]
Тут похоже надо подумать о емкости на хоз.-питье там на самой горе, рядом с емкостями на пожар.

newconfus.gif я что-то недопонял? там же насосная своя? маааленькая, такая, аккуратная? и проблема только воду поднять до РЧВ на горе, а дальше все нормально? никто же не хочет сеть водопровода снабжать насосами по 15-20 кВт? blink.gif
Vict
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 0:03) [snapback]226127[/snapback]
newconfus.gif я что-то недопонял? там же насосная своя? маааленькая, такая, аккуратная?
..и хде там? smile.gif
Мож я чё пропустил? huh.gif

ПС. вроде бы не пропустил...
Цитата(sonsumerek @ 31.1.2008, 15:58) [snapback]217005[/snapback]
так тут думай не думай - нет места на горе, это ж не я придумала что одни насоска под горой...

BUFF
Цитата
-длина трассы от НСII до здания в котором можно еще насосов нагородить 2,5 км, попыталась прикинуть потери по длине хотя бы, но тут еще незадача возникла - какой принять материал трубопровода?,

я так понял, что это должен быть третий подъем - и запитываться из РЧВ. Иначе - это все очень странно выглядит.
с НС-1 - на НС-2, дальше на горку - в РЧВ - и там уже нормально жить с НС-3...
сколько очень мощные насосы проживут, питая сеть напрямую с копеечным расходом? неделю? месяц? и никаких жокеев на таком напоре быть не может - так что НС-3 - я вообще не представляю другого решения, еслои честно
OlgaO
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 1:14) [snapback]226130[/snapback]
Иначе - это все очень странно выглядит.

Света придет завтра - расскажет. Наверное, мы все что-то да пропустили smile.gif.
Vict
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 0:14) [snapback]226130[/snapback]
я так понял, что это должен быть третий подъем - и запитываться из РЧВ. Иначе - это все очень странно выглядит.
smile.gif
Цитата
с НС-1 - на НС-2, дальше на горку - в РЧВ - и там уже нормально жить с НС-3...
БАФФ, еще месяц назад попытался афтору об этом сказать...но как известно ждут три года biggrin.gif

Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 12:17) [snapback]216022[/snapback]
плюс то, что на хоз. питьевые нужды, но это редко, хотя все равно надо как то учесть, вот только как?, разница то огромная между расходами, не городить же там еще насосы и на этот случай?

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 15:54) [snapback]216149[/snapback]
- городить не стоит, а расчитать и заложить - да!




BUFF
biggrin.gif
мдаааа уж...
Инж не обиделся - Инж устал ждать biggrin.gif
тогда тут до явления Светы - рыбы нет biggrin.gif
sonsumerek
попробую более внятно пояснить:
точка подключения на территории ВЗУ от водопровода д=400 мм, рядом с этим водоводом, на расстоянии 8 метров, НСI, которая работает на НСII и поселок (как уж там этот поселок будет подключатся не знаю, приписку сделаю, что через регуляторы давления, т.к. у меня получилось, что насосы надо подбирать где-то на 100 м, расстояние между НСI и НСII 4435 м, разница отметок 47,56 м, а расход - мои 8,03 и на поселок 45,0 кубов, итого 53,03, если на заполнение пож. резервуаров считать, то получается 13,52+0,7*(0,8+45,0)=50,64, поэтому между I и II НС труба 150 мм на расход 53,03 м), под горой НСII, а на горе НСIII, которая уже работает на площадку... а вот с емкостью для питьевой воды еще не решила. предполагалось так: НСII работает на емкость в подвале здания инженерных служб, там где у меня все насосные, а пополнение пож. резервуаров идет через быстроразъемные соединения. делать РЧВ и хранить в них запас на пожар + хоз. питье не хотела, т.к. с трудом представляю как обеспечить обмен в течении 48 часов 600 кубов воды, при максимальном суточном водопотреблении 23 куба в сутки. как то так: ввод в здание, водомер (если на него напора хватит), емкость, насосы на хоз. питье, бактерицидные лампы и дальше в сеть...

вот как то так
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 8:32) [snapback]226181[/snapback]
попробую более внятно пояснить:
...кому? Нам или себе? biggrin.gif

Цитата
как то так: ввод в здание, водомер (если на него напора хватит),
...а если не хватит? wink.gif smile.gif



sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 9:51) [snapback]226188[/snapback]
...кому? Нам или себе? biggrin.gif

и себе тоже

Цитата(Vict @ 27.2.2008, 9:51) [snapback]226188[/snapback]
...а если не хватит? wink.gif smile.gif

вот вечно вы так...
вообще я видела схему, где было: ввод-лампы-бак-насос-водомер... но это как не мне не нравится, вроде не правильно так )
BUFF
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 9:32) [snapback]226181[/snapback]
так: НСII работает на емкость в подвале здания инженерных служб, там где у меня все насосные, а пополнение пож. резервуаров идет через быстроразъемные соединения. делать РЧВ и хранить в них запас на пожар + хоз. питье не хотела, т.к. с трудом представляю как обеспечить обмен в течении 48 часов 600 кубов воды, при максимальном суточном водопотреблении 23 куба в сутки. как то так: ввод в здание, водомер (если на него напора хватит), емкость, насосы на хоз. питье, бактерицидные лампы и дальше в сеть...

ну и нормально, по другому и не получится. то есть, проблема только воды на гору поднять
sonsumerek
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 10:20) [snapback]226206[/snapback]
то есть, проблема только воды на гору поднять

это самая насущная проблема ))
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 9:14) [snapback]226200[/snapback]
вот вечно вы так...
Свет, если бы ваш пост 72 был в начале темы, то и 4 страницы обсуждения были по другому. smile.gif

С другой стороны, как поднять воду на гору - варианты уже предложены, но Вы все равно ставите зависимость ввода в здание от напора....т.е. как я понимаю, вариант НСIII Вы взяли на вооружение только сегодня утром smile.gif

sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 10:43) [snapback]226213[/snapback]
Свет, если бы ваш пост 72 был в начале темы, то и 4 страницы обсуждения были по другому. smile.gif

возможно... стыдно - но я поленилась все это описывать
каюсь, буду в следующий раз сперва хоть в двух словах описывать всю картину

Цитата(Vict @ 27.2.2008, 10:43) [snapback]226213[/snapback]
С другой стороны, как поднять воду на гору - варианты уже предложены, но Вы все равно ставите зависимость ввода в здание от напора....т.е. как я понимаю, вариант НСIII Вы взяли на вооружение только сегодня утром smile.gif


откровенно говоря - не вижу связи между зависимостью ввода здания от напора и наличием НСIII... а насосная на горе была с самого начала, если вспомните я писала, что у меня мало места на горе и сети удалось развести только благодаря тому, что насосную засунули в подвал здания вспомогательных служб
BUFF
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 10:23) [snapback]226208[/snapback]
это самая насущная проблема ))

нету у Вас проблем... проблемы у сварщиков будут - трубу на 25 бар варить, кусками по 6 метров, и у эксплуатантов - долину гейзеров откапывать, варить и закапывать - и все это за 8-12 часов на горе. и у рабочих - когда они без воды останутся после неудачного ремонта. Глупый вопрос... что будет, если трубу разом в 3-4 местах порвет? Сколько ее по времени чинить будут? запас воды в подвале Вы сможете обеспечить минимальный.
а Вам осталось сделать 2, а лучше 4 схемы - два типа насосов (1 - многоступенчатые, 2 - многоступенчатые+повысительные, и каждая - на трубу 89 и 108) - и согласовать с электриками электроснабжение, после чего яростно проектировать и писать задания на ЭМ и АТХ
Vict
smile.gif smile.gif
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 9:50) [snapback]226215[/snapback]
откровенно говоря - не вижу связи между зависимостью ввода здания от напора

Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 8:32) [snapback]226181[/snapback]
ввод в здание, водомер (если на него напора хватит),



sonsumerek
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 11:07) [snapback]226221[/snapback]
нету у Вас проблем... проблемы у сварщиков будут - трубу на 25 бар варить, кусками по 6 метров, и у эксплуатантов - долину гейзеров откапывать, варить и закапывать - и все это за 8-12 часов на горе. и у рабочих - когда они без воды останутся после неудачного ремонта. Глупый вопрос... что будет, если трубу разом в 3-4 местах порвет? Сколько ее по времени чинить будут? запас воды в подвале Вы сможете обеспечить минимальный.
а Вам осталось сделать 2, а лучше 4 схемы - два типа насосов (1 - многоступенчатые, 2 - многоступенчатые+повысительные, и каждая - на трубу 89 и 108) - и согласовать с электриками электроснабжение, после чего яростно проектировать и писать задания на ЭМ и АТХ

не сгущайте краски, а то мне прям аж совестно стало... решение в виде нескольких насосных вдоль дороги по горе не нравится ни ГИПу, ни заказчику, ни той самой службе эксплуатации, о которой такая трепетная забота... именно с подачи службы эксплуатации местный водоканал и выдал ТУ, в которых четко и внятно написано о двух насосных, одна на ВЗУ, а другая под горой... больше им насосных не надо )

по поводу очень уж маленьких скоростей - вы меня убедили, сдаюсь
единственное - просветите меня пожалуйста по поводу материалла труб: сталь, однозначино, только вот по ГОСТ 3262 получаются потери больше, чем по ГОСТ 10704... стала искать рабочее давление какое для ГОСТ 10704, нашла какие то безумные формулы и то, что трубы испытываются на 1,6 МПа, а мне это маловато... еще нашла трубы стальные электросварные холоднодеформированные ГОСТ 10707-80, они аж до 20 МПа, но наверное это очень уж кучеряво...
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 10:39) [snapback]226229[/snapback]
не сгущайте краски, а то мне прям аж совестно стало...
Свет, между инженеррным решением и хотелок Зака и т.д. бывает большая пропасть....
Проблем с долиной гейзеров я то же не вижу, т.к. напор в 300 м превратиться в давление 30 кгс только в случае работы насоса на закрытую задвижку. Т.е. правильный подбор насосного обурудования и автоматики решает эту проблему....
Вот касаемо двух-четырех трубки - это серьезно и стоит вам подумать. Если помните
Цитата
подбирать насосы мне не очень интересно, а вот условия прокладки водопровода по заповедной зоне, да еще с учетом данной почвы - интересно...



Цитата
сталь, однозначино, только вот по ГОСТ 3262 получаются потери больше,
smile.gif С чего вы так решили? Толстое покрытие? biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 11:49) [snapback]226237[/snapback]
smile.gif С чего вы так решили? Толстое покрытие? biggrin.gif

по таблицам шевелева посмотрела... на одит и тот же расход в одном и том же диаметре потери в трубах по ГОСТ 3262 больше, чем в трубах по ГОСТ 10704
или я не права?
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 10:51) [snapback]226240[/snapback]
по таблицам шевелева посмотрела...
много об этом говорилось....
И какая у вас разница потерь между трубами(ГОСТами)? smile.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 11:55) [snapback]226242[/snapback]
много об этом говорилось....
И какая у вас разница потерь между трубами(ГОСТами)? smile.gif

ну предположим 5 л/с, 80 труба:
труба по ГОСТ 3262 - скорость 1,01 м/с, 1000i=29,9
труба по ГОСТ 10704 - скорость 0,71 м/с, 1000i=12,3...
BUFF
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 11:49) [snapback]226237[/snapback]
Проблем с долиной гейзеров я то же не вижу, т.к. напор в 300 м превратиться в давление 30 кгс только в случае работы насоса на закрытую задвижку. Т.е. правильный подбор насосного обурудования и автоматики решает эту проблему....

да шучу я... понятно, что все отрубится при падении давления. Причем давление упадет до критического еще без струи в небеса - только землю размоет. Если Света внятно ТЗ на АТХ напишет biggrin.gif
4 трубы - шутка, а вот 2 - я бы положил... пугает, что швов будет очень много на очень высоком давлении - а хороших сварщиков в спецификацию не забьешь.
BUFF
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 12:33) [snapback]226257[/snapback]
ну предположим 5 л/с, 80 труба:
труба по ГОСТ 3262 - скорость 1,01 м/с, 1000i=29,9
труба по ГОСТ 10704 - скорость 0,71 м/с, 1000i=12,3...

неверно... попробуйте еще раз посчитать, думаю, где-то Вы ошибаетесь. вероятно- в диаметрах, судя по скоростям
разница в миллиметр Ду не даст падения скорости на 30%
Young
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 15:51) [snapback]226263[/snapback]
неверно... попробуйте еще раз посчитать, думаю, где-то Вы ошибаетесь. вероятно- в диаметрах, судя по скоростям
разница в миллиметр Ду не даст падения скорости на 30%

да нет, если смотреть по Шевелеву, именно так.
Vict
Цитата(Young @ 27.2.2008, 12:42) [snapback]226296[/snapback]
да нет, если смотреть по Шевелеву, именно так.
А не могли бы вы привести здесь внутренние диаметры от которых получается именно так? smile.gif
Vict
Цитата(BUFF @ 27.2.2008, 11:45) [snapback]226261[/snapback]
пугает, что швов будет очень много на очень высоком давлении - а хороших сварщиков в спецификацию не забьешь.
...эта проблема в принципе Зака, пусть ищет.
Но что нам пока неизвестно, так это как будет проложен трубопровод - в грунте(и как?) или над?
Учитывая специфику грунта - вот здесь и могут возникнуть проблемы, ...и у тех же швов тож.
sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 15:18) [snapback]226336[/snapback]
Но что нам пока неизвестно, так это как будет проложен трубопровод - в грунте(и как?) или над?
Учитывая специфику грунта - вот здесь и могут возникнуть проблемы, ...и у тех же швов тож.

вообще то вариант надземной прокладки даже не рассматривался
хотя нет, вру, рассматривался на самом начальном этапе, но от него отказались, т.к. чем это все обогревать - не ясно.
в грунте, ниже глубины промерзания, которая для данного региона 0,6-0,8...
Vict
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 14:18) [snapback]226336[/snapback]
как будет проложен трубопровод - в грунте(и как?)

Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 15:30) [snapback]226357[/snapback]
в грунте, ниже глубины промерзания, которая для данного региона 0,6-0,8...

Свет, наверное я плохо по русски пишу? sad.gif
..и про диаметры(кто рассчитывал) никто не ответил... smile.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 20:09) [snapback]226441[/snapback]
Свет, наверное я плохо по русски пишу? sad.gif
..и про диаметры(кто рассчитывал) никто не ответил... smile.gif

ну не знаю я как, неужели не понятно...
как-то... плохо представляю как, но должно же быть решение, ведь там уже проложен водовод, правда не действующий и на баллансе его нет ни у кого... раньше на месте площадки, которая теперь под строительства отошла, собирались строить ресторан, развалины от него остались и каналья с водопроводом, которыми так никто и не пользовался
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 21:06) [snapback]226482[/snapback]
ну не знаю я как, неужели не понятно...
Лично мне нет. Особенно после

Цитата
ведь там уже проложен водовод,


Свет, весна с её атавитаминозом скоро пройдет.. biggrin.gif tomato.gif

А что еще новое всплывет,кроме ресторана, в вашем мегапроекте? wink.gif biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 22:25) [snapback]226493[/snapback]
А что еще новое всплывет,кроме ресторана, в вашем мегапроекте? wink.gif biggrin.gif

вам бы только издеваться )))
вроде больше ничего, все рассказала...
водовод тот брошен, его использовать не намерены, т.к. он идет через саженый лес (когда его прокладывали гора была лысой, отсюда и название, а потом в рамках борьбы с оползнями ее всю засадили лесом...)
не знаю, вроде больше ничего такого быть не должно... ну разве что площадка, где будет производиться строительство, более-менее ровная как раз за счет того, что там уже пытались строить ресторан и наделали подпорных стенок, большая часть площадки будет как раз в этих границах, но кое-где площадку придется расширить - новые подпорные стенки... ну и вся дорога, которая идет от тех. зоны до башни - в насыпном грунте и подпорках...
водопровод у меня там никак не укладывался, две канальи рядом с дорогой кое-как вписались, если на некоторые детали закрыть глаза... а водопровод вдоль дороги не влез и теперь повис на заборе вместе с теплосетью, в одной изоляции, три трубы - хоз. питьевая, и две на пожар... думаю вот - может в башне еще бактерицидку поставить, не зацветет ли вода в одной изоляции в обраткой теплосети...
Vict
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 21:34) [snapback]226498[/snapback]
вам бы только издеваться )))
а куда же мне деваться? biggrin.gif

Цитата
вроде больше ничего, все рассказала...
...дык вроде бы все было в 72 посту...а оказывается что еще
Цитата
...а водопровод вдоль дороги не влез и теперь повис на заборе вместе с теплосетью, в одной изоляции, три трубы - хоз. питьевая, и две на пожар... думаю вот -
...я уж отказываюсь думать biggrin.gif

БАФФ про 2 трубы писал, я про 2-4...оказалось золотая середина - три трубы clap.gif





sonsumerek
Цитата(Vict @ 27.2.2008, 22:53) [snapback]226505[/snapback]
БАФФ про 2 трубы писал, я про 2-4...оказалось золотая середина - три трубы clap.gif

да нет же ))
ну что вы в самом то деле... пришла на площадку одна труба (пока еще одна, что бы вторую положить надо доказать, что она там нужна...), она пришла в емкость для питьевой воды, оттуда насосами потребителям площадки, а из пож. резервуаров, через повысительные насосы - две трубы в башню... итого - по площадке идет три водопровода, а вот на площадку - один
ну чего тут не понятного то... не путайте меня, я сама запутаюсь ))
andrey R
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 23:04) [snapback]226508[/snapback]
пришла на площадку одна труба

Одна труба? А категория водоснабжения как же? Там что, допустим перерыв в подаче воды?
Одна труба до резервуаров, а от него две? А смысл? Система дублируется или вся, или вообще не дублируется...
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 27.2.2008, 23:21) [snapback]226513[/snapback]
Одна труба? А категория водоснабжения как-же? Там что, допустим перерыв в подаче воды?

ну вот, опять вы за свое... я очень внимательно читала и нашла, что то типа: раз у меня есть один водовод и емкости запаса воды, то это равно двум водоводам rolleyes.gif
это даже не близко к тексту, а именно так, как я поняла, но среди ночи, разумеется, цитату вам не приведу ))

Цитата(andrey R @ 27.2.2008, 23:21) [snapback]226513[/snapback]
Одна труба до резервуаров, а от него две? А смысл? Система дублируется или вся, или вообще не дублируется...

ну а если у вас строение в черте города, но до ближайшего кольца 250 метров?
есть два варианта - либо сделать свое псевдокольцо из двух // ниток, и запитаться от существующего кольца, либо один водовод и резервуары...
а вот две нитки и резервуары - это уже перебор bleh.gif
BUFF
Цитата(sonsumerek @ 27.2.2008, 23:26) [snapback]226516[/snapback]
а вот две нитки и резервуары - это уже перебор bleh.gif

чушь. Вы резервуары ставите, что бы хоз-питьевой+пожарный расход не гнать на гору - трубы под него не класть, насосы не ставить.
занялись законотворчеством - почитайте про водоводы в сейсмически опасных раонах - и количество ниток.
раз уж здравый смысл не котируется...
за один водовод Вас любой эксперт будет топтать долго и со вкусом - и поделом..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.