Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Жоккей насос в системе ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2, 3, 4
BUFF
Цитата(Vict @ 21.3.2008, 0:58) [snapback]233233[/snapback]
не-а не сматывается..давления уж нет! biggrin.gif

а вот для этого и нужен жокей wub.gif
Vict
Цитата(BUFF @ 21.3.2008, 0:12) [snapback]233244[/snapback]
а вот для этого и нужен жокей wub.gif
под номером 2 tongue.gif biggrin.gif
Young
не разделю общего веселья, мне все же интересно, а как же:
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. - по моему все четко. Для зданий оборудованных спринклерными установками и дренчерными установками.

Получается для "зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов" жокей для ПК все же нужен?
Алиса-X
Цитата
Получается для "зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов" жокей для ПК все же нужен?

а в тех зданиях и так автоматическое пожаротушение будет?
жокей там не для ПК
December
Если здание 17 этажей, то оно скорей всего выше 50 м, а если это здания еще и жилое, то тогда автоматического пожаротушения там делать не надо.
По пункту 12.21 СНиП 2.04.01-85 для зданий выше 50 м необходимо обеспечить ручное, дистанционное и автоматическое управление противопожарными насосными установками.
Получается АУПТ нет, в качесте средств внутреннего пожаротушения остаются только отедльная сеть ПК и для насосной установки внутреннего противопожарного водопровода необходимо обеспечить ручное, дистанционное и автоматическое управление.
Или мои рассуждения не верны?
Алиса-X
почему вы вперлись в то, что автоматическое управление это обязательно жокей?

Пуск:

- автоматический - автоматическое включение (коммутация)
установок пожаротушения, осуществляе-
мое по сигналам побудительных уст-
ройств установок пожаротушения или
пожарной сигнализации
;
Young
Цитата(Алиса-X @ 21.3.2008, 15:50) [snapback]233396[/snapback]
почему вы вперлись в то, что автоматическое управление это обязательно жокей?

Пуск:

- автоматический - автоматическое включение (коммутация)
установок пожаротушения, осуществляе-
мое по сигналам побудительных уст-
ройств установок пожаротушения или
пожарной сигнализации
;


подскажите откуда это?
December
Конечно, не обязательно жокей.
Какое техническое решение вы предлагаете, благодаря которому, при помощи сигналов побудительных устройств установок пожаротушения осуществляется автоматический пуск насосов в 17 этажном жилом доме?

Sindarkon
И у меня параллельно вопрос возник об автоматическом пуске от сигнализации: зачем запускать насосы при отсутствии водоразбора?
BUFF
Цитата(December @ 21.3.2008, 13:45) [snapback]233424[/snapback]
Какое техническое решение вы предлагаете, благодаря которому, при помощи сигналов побудительных устройств установок пожаротушения осуществляется автоматический пуск насосов в 17 этажном жилом доме?

blink.gif эээээ???? а что Вы хотели спросить, уточните.... как запустить насос по сигналу от пожарной сигнализации?

December
Уточняю.

Какие побудительные устройства установок пожаротушения будут применяться и по какому алгоритму они будут работать? а про сигнализацию не писал, т.к. с ней то все понятно.
Vict
Цитата(December @ 21.3.2008, 16:01) [snapback]233554[/snapback]
Уточняю.

Какие побудительные устройства установок пожаротушения будут применяться и по какому алгоритму они будут работать? а про сигнализацию не писал, т.к. с ней то все понятно.
biggrin.gif

Господа, вообщето для зданий выше 50 эт, для ВПВ(ВВП) требуется три жокея...
1 - побудительный
2 - разматыво-направляющий
3 - сматыво-закрывающий


МММ. тема дошла до абсурда....осталось побудительные устройства определить(которые наверное датчики, а по-русски по простому- сигнализация)

Алиса-X
Цитата(Young @ 21.3.2008, 13:41) [snapback]233420[/snapback]
подскажите откуда это?

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
ДБН В.2.5-13-98
ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Цитата(Vict @ 21.3.2008, 17:46) [snapback]233579[/snapback]
1 - побудительный
2 - разматыво-направляющий
3 - сматыво-закрывающий

успеть бы запатентовать biggrin.gif
Задержка поставки!
thumbdown.gif

жокей и пуск это ваще разные весчи!!
December
Тогда еще разок уточню biggrin.gif
Какова принципиальная схема насосной установки без жокея-насоса (который служит для поддержания давления в случае утечек и т.д.), чтоб обеспечить нормальную (без ложных включений) работу "побудительных датчиков" системы, не считая датчиков дыма и температуры в помещениях.
например, если есть утечки будет понижаться давление в системе, если расход утечки сопоставим с производительностью насоса-жокея, то он поднимает давление до расчетного значения и основные насосы не включаются. Если расход превышает производительность жокея, то давление не выходит на расчетное значение, и включаются основные насосы.
Но если нет насоса-жокея (или перемычки с системой хоз-питьевого водопровода) и есть утечки, то "побудительные устройства", которые работают по давлению в системе, дадут сигнал о включении основных насосов.
Мой вопрос заключается именно в том, что нужно использовать в этом случае, когда в системе понижается давление?
Или же ничего не надо использовать, а просто установить датчики, и таким образом обеспечивается нормальная (без ложных включений) работа автоматического пуска пожарных насосов.

Видел, что еще используют СПЖ вместе с жокеем-насосом или вместо насоса-жокея в зависимости от объекта.
Алиса-X
blink.gif

надо ли в системе с ПК поддерживать постоянным рабочее давление?
да -> возврат на 1-ю страницу темы
нет -> забываем про жокей и радуемся жизни
не знаю -> идем пить пиво
December
Надо или не надо зависит от того, как будет организован пуск основных насосов.
Ручной - из шкафа в насосной;
Дистанционный - от кнопки у пожарного шкафа;
(При этом насос-жокей не нужен, т.к. не надо поддерживать давление)
Автоматический - как по вашему осуществляется?
В моем понимании автоматический пуск осуществляется следующим образом: стоит реле протока, от которого идет сигнал на включение насосов (но это реле может сработать ложно при утечки воды из системы. На насосах стоят датчики давления, при утечки воды из системы давление понижается и идет сигнал на включение насосов. Когда два сигнала (от реле протока и от датчиков давления) приходят в шит управления, то насосы запускаются. Так вот, здесь получается и нужен насос-жокей, который подобран на маленький расход, компенсирущий утечки и повышает давление. Когда потери жокей-насос не обеспечивает требуемое минимальное давление идет сигнал на включение основных насосов. Если основной насос не обеспечивает требуемое давление, то включается резервный насос.
При этом пожарная сигналиция в виде датчиков дыма в помещениях, непосредственно не влияет на запуск насосов, а дает сигнал на пульт в диспетчерской о том, что начался пожар.
Я хочу узнать, данный алгоритм работы автоматики пожарных насосов правильный или необходимо предусматривать другие мероприятия?
Алиса-X
вы путаете автоматическое поддержание давления и автоматический пуск насосов...
при описанной вами схеме получается неоправданное завышение стоимости
вы кто? автоматчик? ВК-шник?
December
ВК-шник.
Я не путаю эти два понятия.
Мне кажется, что для обеспечения автоматического пуска насоса необходимо поддерживать постоянное давление иначе, я не понимаю, как будет работать автоматика насоса.
На сколько мне известно, можно измерять давление в системе с помощью датчиков у насосов и расход с помощью реле протока (Может быть еще можно контролировать другие параметры системы, которые говорят о том, что начался водоразбор и надо включать насосы - я не знаю).
Получается, если в системе понижается давление, то датчики это фиксируют, когда значение давления опуститься до определенного уровня (заранее запрограммированного значения давления на пуск насосов), то запустятся пожарные насосы. Поскольку здание выше 50 м, то скорей всего гарантированного напора на вводе не хватит, чтоб поднять давление выше, чем давление пуска насосов. Насос-жокей (который тоже имеет программу по давлению на пуск, на выключение и на подачу сигнала о том, что он не справляется и необходимо включать основные насосы) нужен для того, чтоб компенсировать небольшие утечки, которые вызывают понижение давления. Да, система становится дороже, но не неоправданна, а система нормально работает (вероятность ложного пуска уменьшается) и повышается ее надежность.
Это то, что мне пока известно.
Другого мнения о том, как осуществляется автоматический пуск, в этой теме я еще не видел.
Или они работают по другой схеме? Или же вообще датчики давления не причем, они не дают сигнал на пуск?
"Сигналами побудительных устройств установок пожаротушения" Что вы конкретно имели ввиду? Мне это нужно, чтоб понять вашу логику.
Я хочу разобраться, действительно ли нет необходимости в постоянном поддержании давления в отдельной системе с пожарными кранами, чтобы обеспечить автоматическое управление насосными установками и это было бы не неоправданным удорожанием.
На данный момент у меня сложилось мнение, что необходимо держать постоянное давление и четких аргументов (ввиде схемы работы системы) против этого в этой теме не было.
Алиса-X
ну я же вам выделила
Цитата(Алиса-X @ 21.3.2008, 12:50) [snapback]233396[/snapback]
или пожарной сигнализации;

насос не должен включаться тогда когда начался водоразбор, он включается когда начался пожар
а "побудительные устройства" это в АУП
andrey R
Бли-и-ин.... sad.gif
Для тех, кто в танке:
1. Системы пожаротушения (чисто противопожарный водопровод, на котором есть только пожарные краны) запускаются кнопкой. Загорелось - нажали кнопку у крана - насосы включились. Поддерживать постоянное давление в такой системе не нужно. Вода может быть в трубах, а может и не быть (сухотрубы). Зависит от места применения. При возможности минусовых температур - сухотрубы.
2. Системы АВТОМАТИЧЕСКОГО пожаротушения (спринклеры, дренчеры, завесы) - в системе всегда вода под давлением. Пуск насосов от датчика давления.
Vict
Цитата(andrey R @ 22.3.2008, 12:21) [snapback]233772[/snapback]
Бли-и-ин.... sad.gif
Для тех, кто в танке:

следующий вопрос наверное прозвучит так...
Цитата(December @ 22.3.2008, 9:43) [snapback]233753[/snapback]
Что вы конкретно имели ввиду? Мне это нужно, чтоб понять вашу логику.


А если предположить, что для сохранения танка его вогнали в бронепоезд.... biggrin.gif


December
То, что насос должен запускать от кнопки понятно.
пункт 12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
В пункте 12.21 написано про автоматическое управление - это что значит?
Я это примерно так понимаю: автоматическое управление дублирует, дистанционное. Дистанционный пуск может же не сработать по различным причинам. Чтоб не бежать до насосной станции, здание то выше 50 м (или другие частные случаи описанные в пункте 12,21). Т.е автоматический пуск повышает надежность системы.
Если пункт 12,21 не выполнять или трактовать как-то подругому (может я его не правильно понимаю), то держать систему под напором не надо, я не говорю про водозаполненную или нет, посколку и АУПТ тоже есть сухотрубные.
Или же можно обеспечить нормальную работу автоматического управления, где система не будет находится под давлением. Как этого добится я не знаю.
Советуете на этот пункт не обращать внимания? и делать систему только с ручным и дистанционным управлением?
Для меня так даже лучше будет biggrin.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 22.3.2008, 14:18) [snapback]233782[/snapback]
А если предположить, что для сохранения танка его вогнали в бронепоезд.... biggrin.gif

Похоже на то... Мож по-китайски написать, так лучше дойдёт? wink.gif
Цитата
В пункте 12.21 написано про автоматическое управление - это что значит?

это значит
Цитата
для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками


Цитата
Советуете на этот пункт не обращать внимания?

Советую читать его внимательно wink.gif
December
Цитата
1) это пункт 1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:

систем противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами:

систем автоматического пожаротушения;

2) Может я что-то не так понимаю, но фраза " а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным " означает, что все перечисленные здания должны иметь ручное, автоматическое и дистанционное управление , а не толко спринклерные и дренчерные системы...
BUFF

Tinka
Цитата
В моем понимании автоматический пуск осуществляется следующим образом: стоит реле протока, от которого идет сигнал на включение насосов (но это реле может сработать ложно при утечки воды из системы. На насосах стоят датчики давления, при утечки воды из системы давление понижается и идет сигнал на включение насосов. Когда два сигнала (от реле протока и от датчиков давления) приходят в шит управления, то насосы запускаются.


Я не автоматчик, конечно и не очень разбираюсь в автоматическом пуске насосов. Но реле давления стоит на верхнем кольце системы. Видимо оно и гарантирует автоматический пуск, если кнопка не сработала, но если из системы просто немного решили слить воды, то оно должно тоже сработать? А чтобы, видимо эти датчики давления не сработали у основных насосов (и они не запустились) и нужен жокей, чтобы за зря не гонять по мелачам всяким рабочие насосы... Ну, а если уж пожар, то давление будет падать сильно и естественно стработают уже и основные насосы....Я правильно поняла, что жокей всетаки нужен для надежности системы. А то ведь, так если по ерунде рабочие насосы буду запускаться, так и сломаться могут совсем... biggrin.gif
andrey R
Tinka, определитесь, надо ли Вам вообще держать систему под давлением. Я плохо разбираюсь в высотках, может быть там и надо, уточните. В обычном здании, оборудованном только пожарными кранами, в самостоятельной (не объединенной с хоз-питьевой) противопожарной системе держать давление не нужно. Жоккеи используются только в тех системах, где требуется поддержание постоянного давления. Именно для того, чтобы не дёргать основные насосы.
Vict
Цитата(Tinka @ 24.3.2008, 10:22) [snapback]234030[/snapback]
Но реле давления стоит на верхнем кольце системы.
А хто его туды посадил? И зачем?
Вот отсюда(от ответов) и спляшите... smile.gif

На ПК давление поддерживать не надо!
Tinka
Реле давления поставили в схему те же специалисты, которые утвержают, что в этой системе необходим жокей, т.е. те кто делал стадию П. Они же уверяют, что система под давлением. Зачем? Думаю именно для автоматической сработки, которую ранее уже описывали. Видимо, в данном случае всетаки жокей нужен.
Цитата из записки стадии П:
Включение насосов от кнопок дистанционного пуска, реле давления и датчиков положения пожарного крана.
Вот, он автоматический пуск и есть. biggrin.gif
andrey R
Могли просто бездумно переписать откуда-нибудь эту фразу. Я не понимаю, зачем в системе давление, если там только краны.
Единственно, если нормативка для высоток требует. Но те цитаты, что здесь приводили, убеждают пока в обратном.
Tinka
Цитата
В СНиПе 2.04.01-85* есть пункт 12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
т.е. для некоторых объектов необходимо устройство автоматического пуска насосов противопожарного водопровода и для таких случаев необходимо установка насоса-жокея или перемычки на хоз.-питьевой водопровод.

Это уже обсуждалось. У меня здание выше 50м и как отдельная система присутствует и АПТ. Этот СНиП и насосные установки имеються в виду любые и на АПТ и на ВПВ. Необходим в данном случае автоматический пуск и как следствие система д. б. под давлением и реле давление должно быть и жокей и т.д и т.п....
andrey R
Цитата(Tinka @ 24.3.2008, 15:26) [snapback]234112[/snapback]
У меня здание выше 50м

Ну, тада наверное надо smile.gif
Tinka
Вот и решили.... Я раньше высотными зданиями не занималась и не знала об этом автоматическом пуске.... Всем спасибо! Кажеться наконец-то вопрос решен. clap.gif
BUFF
замечательно...
дата первого сообщения: 12 февраля. через полтора месяца дебатов выяснились пикантные подробности....
девушка, кладите фотографиию в малинник... блондинки нам нужны...
Алиса-X
BUFF, вы не справедливы biggrin.gif в посте №7 указано что это 17 этажное задание biggrin.gif

а я наверное тупая и недогоняю зачем держать отдельную ситему В2 под давлением
норм по высоткам нет, в пункте 12.21 сказано только про автоматическое управление
почему его не обеспечить от пожарной сигнализации? в высотках ПК для пожарных, после срабатывания сигнализации и до их приезда уже откроется задвижка, проверится давление и включатся насосы...
на хрен этот жокей? rolleyes.gif причем исчезают все проблемы с несанкционированным водоразбором из ПК
если система отдельная при окрытии крана оттуда ваще ниче не потечет

пы.сы. тоже блондинка
в малинник не пойду biggrin.gif
andrey R
Цитата(Алиса-X @ 24.3.2008, 16:41) [snapback]234156[/snapback]
почему его не обеспечить от пожарной сигнализации?

Патамушта надо жоккей продать biggrin.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 13:47) [snapback]234096[/snapback]
Я не понимаю, зачем в системе давление, если там только краны.


Цитата(Tinka @ 24.3.2008, 13:05) [snapback]234083[/snapback]
Включение насосов от кнопок дистанционного пуска, реле давления и датчиков положения пожарного крана.
biggrin.gif
Вот
Цитата
нафига козе баян?


Цитата(Алиса-X @ 24.3.2008, 15:41) [snapback]234156[/snapback]
в высотках ПК для пожарных, после срабатывания сигнализации и до их приезда уже откроется задвижка, проверится давление и включатся насосы...
clap.gif

В почти каждом посте есть слово КРАНЫ, ..какие задвижки, какие датчики....улёт! blink.gif

А по теме вопрос - учитывая что я не москвич - не подскажете инст. Сербского, режим работы каков, или только по блату? smile.gif
Алиса-X
Vict, вы чего то нацитировали шо ниче не понятно biggrin.gif можно своими словами? biggrin.gif
Vict
Цитата(Алиса-X @ 24.3.2008, 18:38) [snapback]234266[/snapback]
можно своими словами? biggrin.gif
...постараюсь smile.gif
пожарный КРАН открывается вручную! Никакой автоматики! Более того, к ПК должен быть постоянно присоединен рукав(который смотан) wink.gif ......Насосы включаются "автоматически"(но,) от нажатия вручную на кнопку "пожар", но в том случае если на насосе сработает "релюха давления" которая зависит от открытия пожарного крана smile.gif
Вот и вся автоматика... smile.gif
В нормах, МММ, чётко, недвусмысленно написано!

И Юнг, и Андрей, и БАФФ ссылки на нормы приводили, и Андрей даже на "пальцах" обьяснил....

ПС. про Сербского, честно, своми словами вопрос задал biggrin.gif
Алиса-X
ага... я в курсе как все работает в стандартной схеме...

от кнопки - это дистанционный пуск

справедливости ради, в Кузнецовой "Проивопожар. вод-е" упомянуты пневматические установки для автомат.пуска кому интересно стр. 119-120 и целая глава по автоматизации с.146
Vict
Цитата(Алиса-X @ 24.3.2008, 19:20) [snapback]234289[/snapback]
от кнопки - это дистанционный пуск
clap.gif
Алиса, Вы не представляете как смак юмора я счас получил! biggrin.gif

А разрешите спросить - а не дистанционный пуск - это какой? С помощью заводной рукоятки? smile.gif
andrey R
От "далёкой" (у крана) кнопки - дистанционный, а от "близкой" (к насосу) - не дистанционный tongue.gif
BUFF
Цитата(Vict @ 24.3.2008, 20:28) [snapback]234296[/snapback]
С помощью заводной рукоятки? smile.gif

clap.gif это местное управление bleh.gif
Алиса-X
Vict, мне для вас лень нормы цитировать... электрозадвижку можно открыть кнопкой у ПК или маховиком... а при автоматическом пуске она должна открыться без участия кнопок и рук
Vict
Цитата(Алиса-X @ 24.3.2008, 19:31) [snapback]234303[/snapback]
Vict, мне для вас лень нормы цитировать...
Ок, на этом и остановимся.
Иначе, я блат среди московских коллег начну искать smile.gif
Young
Цитата(andrey R @ 22.3.2008, 16:21) [snapback]233772[/snapback]
Бли-и-ин.... sad.gif
Для тех, кто в танке:
1. Системы пожаротушения (чисто противопожарный водопровод, на котором есть только пожарные краны) запускаются кнопкой. Загорелось - нажали кнопку у крана - насосы включились. Поддерживать постоянное давление в такой системе не нужно. Вода может быть в трубах, а может и не быть (сухотрубы). Зависит от места применения. При возможности минусовых температур - сухотрубы.
2. Системы АВТОМАТИЧЕСКОГО пожаротушения (спринклеры, дренчеры, завесы) - в системе всегда вода под давлением. Пуск насосов от датчика давления.


как раз таки дренчерные завесы без давления стоят. biggrin.gif
December
Цитата
в пункте 12.21 сказано только про автоматическое управление
почему его не обеспечить от пожарной сигнализации? в высотках ПК для пожарных, после срабатывания сигнализации и до их приезда уже откроется задвижка, проверится давление и включатся насосы...


Цитата
И у меня параллельно вопрос возник об автоматическом пуске от сигнализации: зачем запускать насосы при отсутствии водоразбора?


Пожарная сигналиция срабатывает на дым, хоть и говориться, что дыма без огня не бывает, но при этом если не открыли ПК, то и не надо включать насосы.

Цитата
на хрен этот жокей? причем исчезают все проблемы с несанкционированным водоразбором из ПК если система отдельная при окрытии крана оттуда ваще ниче не потечет


Цитата
Насосы включаются "автоматически"(но,) от нажатия вручную на кнопку "пожар", но в том случае если на насосе сработает "релюха давления" которая зависит от открытия пожарного крана
Вот и вся автоматика...


Если при открытии крана из него ничего не потечет, то "релюха давления" ничего не почувствует и насос не запустится, поэтому и нужно систему держать под давлением.
Vict
Цитата(December @ 25.3.2008, 9:24) [snapback]234470[/snapback]
Если при открытии крана из него ничего не потечет, то "релюха давления" ничего не почувствует и насос не запустится, поэтому и нужно систему держать под давлением.
Вы видели хоть раз как включаются пож.насосы? Рекомендую попробовать smile.gif

Насосы включаются "автоматически" от нажатия вручную на кнопку "пожар" - насос включился, нагнал давление(в случае если кран закрыт) и отключился. Открыли кран он опять включился...закрыли кран он отключился...открыли кран - включился, закр..... biggrin.gif
Tinka
Цитата
асосы включаются "автоматически"(но,) от нажатия вручную на кнопку "пожар", но в том случае если на насосе сработает "релюха давления" которая зависит от открытия пожарного крана


Категорически не согласна, что кномпка возле крана - это автоматический пуск. Вы путаете понятия. Все что нажимаеться ручками, ножками, вообщем не само по себе это все ручной пуск. А кнопки, удаленные от объекта запуска, то бишь насосов являються дистанционным пуском.... Если ручной пуск не получился, мало ли что сломалось в кнопке у насоса или кто-то не вкурсе вообще что нужно ее нажать.... Автоматический пуск обеспечивает надежное срабатывание насосов в любом случае, а для этого систему нужно держать под давлением, чтобы релюшка сработала... biggrin.gif

Цитата
насос включился, нагнал давление(в случае если кран закрыт) и отключился. Открыли кран он опять включился...закрыли кран он отключился...открыли кран - включился, закр.....


Так должен работать жокей, это его обязанность. А основной насос от такой работы крякнет на некотором году такой службы.... Я не спец. по насосам, но это очевидно. ohmy.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.