Кажется мне, что после парочки оплат электроэнергии найдется место для газовых котлов или емкости и двухтарифного счетчика
Serg Ivanov
26.11.2012, 15:37
[quote name='Азычь' post='835405' date='26.11.2012, 14:24']может кто имел дело с такими проточниками?
Поползновения на рекламу будут удаляться.
так и никто не дал точно расчета объема бойлера, и как зафиксировать выбор мощности бойлера в проекте!??
Объект школа-медресе, на 30 человек. 9 сантех приборов. По СНиП добавляем одного учащегося и преподавателя. получаем 40 человек. Р = 40чел*(1,2 по СНиПу л в час наибольшего водопотребленияя горячей воды / на 3600*0,1(расход воды прибором) * на 9 прибовов = 0,0148 =Р. N*P=9*0.0148=0.133=альфа=0,381
q= 5*0.1*0.381=0,19л/с. Суточный расход наибольшего водопотребления 8*40/1000=0,32м3/сут. Далее нахожу часовой расход прибором, согласно таблице равен 60л/ч горячей воды. с учетом коэфициента альфа равен 5*60*0,86=0,258м3/ч
Среднечасовые расходы горячей воды = 0,32/24=0,013м3/ч
Затем определил максимальную тепловую нагрузку ГВС (тепловой поток за период максимального водопотребления в течение часа максимального потребления): Qh hr = 1,163 . qh hr . . (55 – t c) + Qht, кВт, где: Qht — тепловые потери. Учтем тепловые потери, приняв их за 5% от расчетной нагрузки. Qh hr = 1,163 . 0,258 . (55 – 5) . 1,05 = = 15 кВт. Получается, столько нужно тепла, чтобы снабдить горячей водой медресе на 40 чел???. Как дальше определить объем бойлера, можно ли разделить на два и какая мощность электрический ТЭНов должна рассчитываться?
и можно расчет упростить и как-нибудь проверить себя, например на монтаже эл. котлов мы считаем, что нужно на 10м2 дома приблизительно 1кВт мощности котла
брать нужно мах или ср. часовые расходы?
в снипе 2.04.01-85 целый раздел есть расчета баков-аккумуляторов.
Цитата(abakyt @ 5.6.2015, 15:16)

Qh hr = 1,163 . 0,258 . (55 – 5) . 1,05 = = 15 кВт. Получается, столько нужно тепла, чтобы снабдить горячей водой медресе на 40 чел???. Как дальше определить объем бойлера, можно ли разделить на два и какая мощность электрический ТЭНов должна рассчитываться?
Поправьте в формуле 55 на 65.
Сейчас минимальная температура на водоразборе не 55, а 60 градусов, плюс на остывание до мест водоразбора.
совершенно верно, вот со значениями приложения 7,8 СНиП 2.04.01-85 не могу разобраться
исправил получается 20кВт тепла, с учетом что мах часовой расход горячей вод на душ поддон я взял со СНиП, который равен 60 л/ч и какой объем воды будет это тепло греть?
Serg Ivanov
7.6.2015, 17:08
Цитата(abakyt @ 5.6.2015, 14:16)

и можно расчет упростить и как-нибудь проверить себя, например на монтаже эл. котлов мы считаем, что нужно на 10м2 дома приблизительно 1кВт мощности котла
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...60&start=60- есть расчёт в Экселе
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2015, 20:08)

Спасибо огромное, вчера весь день читал форум, нашел столько интересного, вот бы сейчас вернуться в университет, столько вопросов бы задавал преподавателям__))))