Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация насосной станции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3
gansales
Цитата(ivm @ 11.3.2009, 19:33) [snapback]362779[/snapback]
хм.. может я конечно что то не понимаю в финансировании предприятий... но взять и попробовать частотник это.. я с таким не встречался ни разу ...
а если не понравится? не окупится?


Фирма-поставщик делает элементарный расчёт и предлагает конкретное оборудование с конкретными сроками окупаемости. Заключаеся договор на опытную эксплуатацию, при которой если расчёт подтверждается - вы покупаете оборудование, если нет то поставщик его забирает обратно.
Так что "если не понравится" - ваши проблемы, если "не окупится" - проблемы поставщика...

Если нужно посоветовать такого поставщика - то в личку....
ivm
боюсь что наш инспектор ртн захочет таки увидеть проект у нас объекты повышенной опасности и эта деталь - обязательное наличе проектной документации - обязательное условие.. кроме того интресно как решается вопрос с финансированием.. мне в силу ограниченности моих знаний в области выделения средств на автоматизацию трудно сейчас сказать как мне обосновать выделение средств с гипотететическим их откатом назад.. на какую статью их потом девать да и.... нельзя нам откатываться - нет права на ошибку в расчете. а практика таких отношений ужеесть? срок опытной эксплуатации какой=сроку окупаемости? а обслуживание за чей счет? в случае отката сумма затрат компесируется?
надо почитать законы в плане определения понятия опытная эксплуатация.мож и етсь какие то лазейки .
за предложение пасиб smile.gif черт его знает.. земля штука круглая.. мож и придется как нибудь воспользоваться предложением.
BUFF
Цитата(ivm @ 11.3.2009, 19:04) [snapback]362764[/snapback]
кстати спасибо за совет читать форум в попытке поднять свой проф уровень...э то действительно забавно smile.gif

туше smile.gif
vladun
Туше ....
france ? smile.gif
BUFF
Цитата(vladun @ 12.3.2009, 0:04) [snapback]362863[/snapback]
france ? smile.gif

да чтобы не матом...
что автоматизируем? насосную станцию чего? чистой воды, сточной? Воды ли? Где? Второй подъем, котельная, АПТ, подача воды на технологические нужды? Подкачка? Или это вообще сточная вода? Клиент - не признался.
Откуда два резервных насоса? один резервный резервирует второй? когда первый резервный сломается от неиспользования, второй будет в резерве, тоже ни разу не использованный?
Что регулируем? Зачем? В каких пределах? Как меняются расходы? Меняются ли?
или всем глубоко наплевать? Главное - общение? biggrin.gif
Господа, клиент - технологию не в состоянии вменяемо рассказать, но все - чего-то рьяно автоматизируют - моточасы, контроллеры, частотники... при том, что описание работы - бред сивой кобылы.
Никто не понимает, включая клиента, какую задачу будет выполнять частотник (по версии клиента - он будет регулировать подачу резервного насоса - но это никого не смущает), но все уверены - он нужен. А лучше - два частотника. Так надо три ставить - и на второй резервный насос тоже. А то что он будет без частотника одиноко стоять... И контроллер - моточасы одного нассоа считать, и переписывать в журнал laugh.gif Контроллер - тоже неплохо бы продублировать laugh.gif
На всю тему, вы уж меня простите - один вменяемый пост, номер 8, и второй полувменяемый на первый взгляд - - робкий намек про ТЗ.
А на второй, повнимательней - ТЗ нужно не для того, чтобы понять, как должен работать мегадевайс, а чтобы лишнего не переработать - не вникая в задачу. А то мало частотников нипихаем... Пацталом.

Клиенту - с моей точки зрения, сначала разбираться с ТХ - чего он хочет-то вообще, а остальным - уже давно должно быть стыдно...
Извините, но это не тема - а флуд и бред, читать - очень весело, спасибо, я - поржал biggrin.gif
Abysmo
Я всегда в таких случаях говорю: всех рассудит рынок и два товарища - Миллер и Чубайс. Это намек про ненужность применения частотников wink.gif
Kass
Цитата(BUFF @ 12.3.2009, 2:03) [snapback]362881[/snapback]
да чтобы не матом...
что автоматизируем? насосную станцию чего? чистой воды, сточной? Воды ли? Где? Второй подъем, котельная, АПТ, подача воды на технологические нужды? Подкачка? Или это вообще сточная вода? Клиент - не признался.

+1. И обсуждать то нечего.
cerega
Здравствуйте коллеги, подскажите возможно использовать один частотный преобразователь на 3 насоса. При достижении максимальных оборотов с помощью пускателя сделать байпас (запаралелить пускатель с частотником) и переключить частотник на последующий насос...???
vladun
Цитата
запаралелить пускатель с частотником

я сползПАЦТОЛ biggrin.gif

PS: никогда !
делается схема с параллельными контакторами, ЧП "бросает" насос, отключает свой контактор, а сетевой контактор подхватывает вращающийся по инерции насос.
jakudzaa
Уважаемые, колеги, Вы забыли такой важный момент как откат! Кто больше даст, тот и прав, особенно на объектах ЖКХ, где заказчиком выступает паршивый чиновник и ему пос...ть на частотники и другое оборудование, лишь бы он получил свою долю чем побольше.
Fesolo
Друзья! Очень срочно нужна схема управления 2 насосами+рез. Для каждого свой ЧРП, поддержание давления. Управление без контроллера. Нужна схема с релюшками, контакторами, к чему подключать датчик давления... Че-то я не пойму как это реализовать.. силовая схема понятна, а алгоритм релюшек..
Если есть на контроллере, прошу тоже выложить. Очень надо! Спасибо!
Usach
дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять.... laugh.gif
Fesolo
Цитата(Usach @ 6.5.2013, 18:52) *
дайте мощность, а то иначе - как ценник выставлять.... laugh.gif

18,5 кВт

Мне главное смысл понять.)
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 16:47) *
силовая схема понятна, а алгоритм релюшек...

"Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? rolleyes.gif
Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы.
Fesolo
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:30) *
"Алгоритм релюшек" разве не должен быть привязан к "силовой схеме"? rolleyes.gif
Если Вам она, якобы, понятна, опишите её, хотя-бы.

Я понимаю, что смешно.

Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт.
Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается. Разделять на 3 сигнала и на каждый ПЧ?
Какой ПЧ выбирается основным, как включается второй работающий и как вводится резервный если чо. Как меняется насосы по наработке?
Это все выстраивается в настройках частотников и через релейные контакты ... В общем суть поверхностно понимаю, но что куда подключить чтоб работало в автомате..
В общем схемка нужна, дальше разберусь.
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
Под силовой понимается: сеть - автомат - ПЧ - двигатель. И таких 3 шт.

Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? rolleyes.gif
Цитата
Нужна схема с релюшками, контакторами,

Где Вы себе их в этой цепочке видите?
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
Датчик давления подключать как? К одному ПЧ? а если сломается.

Сломается что? ПЧ или датчик?
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:54) *
В общем схемка нужна, дальше разберусь.

Такая схемка (без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться. rolleyes.gif
И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ. rolleyes.gif
Fesolo
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:09) *
1. Тогда зачем Вы интересуетесь, как включать контакторы? rolleyes.gif

Где Вы себе их в этой цепочке видите?

2. Сломается что? ПЧ или датчик?

3.Такая схемка (без контроллера), даже если и найдётся, будет привязана к конкретным модификациям ПЧ и алгоритм работы будет зависеть от настроек данных конкретных ПЧ, в ней не так-то просто будет разобраться. rolleyes.gif
И совсем необязательно она может быть тиражирована на другие модификации ПЧ. rolleyes.gif

Я понимаю куда вы клонете, но вопрос все таки остался.

1.Ну вертятся они у меня в голове, релюшки естественно, сухие контакты там. wink.gif Силовые контакторы для безопасности я знаю как организовать.
2.ПЧ сломается.
3.А нормальную на контроллере можете показать? rolleyes.gif
Оборудование для примера siemens, т.к. распространены широко.
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20) *
2.ПЧ сломается.

Мне известно 3 варианта.
1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ.
2. "Размножитель" сигнала 4-20мА.
3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА.

Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:20) *
3.А нормальную на контроллере можете показать? rolleyes.gif

rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?
Fesolo
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 20:33) *
rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?

А вы и с программой можете дать?! rolleyes.gif
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 19:44) *
А вы и с программой можете дать?! rolleyes.gif

Нет, конечно. rolleyes.gif
Поэтому я и недоумеваю, зачем Вам схема?
Fesolo
А как вообще специалисты сдесь делают НС?
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 20:00) *
А как вообще специалисты сдесь делают НС?

Да нормально делают. rolleyes.gif А чо?
Fesolo
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 21:01) *
Да нормально делают. rolleyes.gif А чо?

Надо делиться)
йцукен
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 21:03) *
Надо делиться)

Дык. Я честно пытаюсь. rolleyes.gif
Но просто тупо сливать схемы, алгоритмы и программы - это не ко мне. rolleyes.gif
Я могу поделиться опытом, но не коммерческой информацией.
Usach
человек упорно не выдаёт (не знает...не понимает) марку ПЧ...это не просто говорит о многом....это говорит о том, что говорить вообще не о чем....
Выбирайте конкретный частотник на эту мощность, скачивайте гигабайты информации по нему - и учиться, учиться и ещё раз учиться....это вам не "манагерство" - из прайса готовое выбрал, со склада выписал, бабки забрал....
На конкретные вопросы - ответят, даже не сомневайтесь...для справки, вопрос: "как работает частотник" конкретным не является...пример конкретного вопроса: какие аварии для ATV61HD11N4-го являются "несбрасываемыми", и все ли они выводятся на R1A/C?
comcan
Мда.... На реле лучше такое вообще не воять. А какой алгоритм работы трех насосов с ПЧ? Как предположение. Один в поддержании давления. Если один не справляется, то на помощь вводится в работу второй. И резервный вводится при аварии одного из основных. Так понял?
vladun
Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 19:33) *
Мне известно 3 варианта.
1. Последовательное включение датчика 4-20 мА на все ПЧ.
2. "Размножитель" сигнала 4-20мА.
3. Релейные контакты, переключающие сигнал 4-20 мА.


rolleyes.gif Интересно, а что Вам даст "нормальная" схема на контроллере, без описания его программы?

1-бред
2-корове седло
3- херня smile.gif

Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП. Также бывает полезным размножать сигнал напряжения - вот так наглую - параллелить его, т.е. датчик включаем через резистор на массу и с резистора снимаем желанные сигналы 2-10 В, но нужно проверять во входному сопротивлению каналов AI.
йцукен
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04) *
1-бред
2-корове седло
3- херня smile.gif

1 - шо шо? rolleyes.gif
2 - шо шо? rolleyes.gif
3 - шо шо? rolleyes.gif
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 21:04) *
Нет самого простого - передать слово задания (это умеют гидровары, тошибы..) или AO выход ЧП подключить к AI входу следующего ЧП.

"Бред", "корове седло" и "херня" одновременно! rolleyes.gif
vladun
оно работает !!! tongue.gif
Цитата
For operation on a network with one master *** drive controlling a system of slave *** drives, use parameter F806 to identify the
master, to define the master/slave relationship, and to select the action of the slave if communication with the master is lost.

Цитата
Communication Between Slave and Master
Selection
- 0
v Slave – drive ramps to a stop if communication with master is lost
v Slave – last commanded operation continues if communication with master is lost
v Slave – drive faults if communication with master is lost
v Master – transmission of frequency commands
v Master – transmission of output frequency signals
йцукен
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:40) *
оно работает !!! tongue.gif

Я не знаю, что там у Вас работает, rolleyes.gif но сейчас идёт обсуждение схемы, при которой допускается неисправность одного из ПЧ. Например, к которому как раз датчик и подключен.
Просьба rolleyes.gif - читайте внимательно тему перед излиянием своих гениальных мыслей. rolleyes.gif
vladun
а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ?
а что....
PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif
йцукен
Цитата(vladun @ 20.5.2013, 22:10) *
"размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif

Да, это у Вас вполне здравая мысль. rolleyes.gif
Против неё ничего не имею. rolleyes.gif
Usach
Цитата(vladun @ 21.5.2013, 1:10) *
а что будет если ПЛК остановится ? А что будет, если Марс с Венерой столкнутся ? А если молния в щит бахнет ?
а что....
PS: на всякий случай - "размножение" 0-10В, описанное мною , как раз для таких параноиков smile.gif

т.е. если один из трех частотников выйдет из строя - это не головная боль проектировщика, а превратности судьбы? Это же относится и к неожиданному пропаданию фазы, остановке/поломке ПЛК, пропаданию давления на всасе, выходу из строя датчика на выходе насосной группы?....хотьпоржал! laugh.gif
vladun
а если одна станция профибаса на производстве выйдет из строя, тогда что ? поржал ?
Usach
Значит должна включиться резервная "профибаса"...хотя - это зависит от производства...и от нормативов...по АВОК нормативам - есть понятие АВР...при этом нет ни сносок, ни примечаний - из-за чего должен "сломаться" рабочий насос - сказано только, что должен включиться резервный...не умеете, или не можете соответствовать - никто не заставляет...
vladun
не надо путать буй с пальцем - АВР и работоспособность оборудования в шкафу- ПУСКОВОГО устройства, а ПЛК тоже резервировать,а вводной рубильник, а датчик? Хрень какая-то...
polyakov.mo
строили больничку, все как полагается операционные, боксовые палаты... на операционные вентустановки целиком резервировались, правда почему то обе управлялись с 1 контроллера.

А так пишу порядок, если 3 насоса регулируют давление, что мешает сделать токовую петлю через все ч/п сразу? у всех настроить встроенный регулятор. Вывалился/сломался/развалился/улетел (нужное подчеркнуть) 1 или 2 насоса - все остальные продолжили работать. А встроенные ПИ-ПИД найдут свою рабочую точку.
Usach
Да нихто...вполне себе - решение....
vladun
них "вполне себе"....
а что, мы соединяем общую точку одного ЧП с плюсом 24 В другого ? Нормально.... smile.gif
а не лучше, все их объединить по ОБЩЕЙ точке, и потом уже и сигналы "делить" ?
Usach
ну - кстати, да...просто я бы вааще не заморачивался и поставил просто три частотника с тремя датчиками в параллель...стоимость датчика - в поле дым - против стоимости частотника...да и покупать, монтировать, проектировать устройство "распараллеливания" для ювух из трех датчиков будет дороже, чем просто купить на каждый частотник по датчику...а геморроя - никакого...
vladun
именно так я и делаю сегодняшний Заказ - два датчика по 55 Евро - копейки в сравнении с 2х15 кВт ЧП smile.gif
@Sergey@
Цитата(Fesolo @ 6.5.2013, 18:47) *
Друзья! Очень срочно нужна схема управления 2 насосами+рез. Для каждого свой ЧРП, поддержание давления. Управление без контроллера. Нужна схема с релюшками, контакторами, к чему подключать датчик давления... Че-то я не пойму как это реализовать.. силовая схема понятна, а алгоритм релюшек..
Если есть на контроллере, прошу тоже выложить. Очень надо! Спасибо!


Посмотрите на решение от Данфос на каскадном контроллере(Улучшенный каскадный
контроллер МСО 102). Может чем то будет полезно.
polyakov.mo
Цитата(vladun @ 21.5.2013, 23:25) *
них "вполне себе"....
а что, мы соединяем общую точку одного ЧП с плюсом 24 В другого ? Нормально.... smile.gif
а не лучше, все их объединить по ОБЩЕЙ точке, и потом уже и сигналы "делить" ?


Тут тогда сигнал напряжения нужен.

По своему 1 датчик на 3 частотника... Смотрел описание ATV312 (не реклама, просто почему-то нравятся) COM у них - общий для аналоговых входов-выходов. Про его внутреннее заземление ничего не написано. Вход по токовому сигналу - написано только про ток. Собственно петля будет

PE (эт не земля, а датчик) -com(1 частотник), AI3(1)-com(2),... AI3(3) - PE. датчик тогда наверное с гальванической развязкой нужен. По Кирхгофу все вроде норм.

На самом деле если есть деньги на 3 насоса с ч/п, то на 3 датчика точно должны быть, вариант Usach-a более надежный.
vladun
с несколькими датчиками, при совместной одновременной работе, может случится косяк: из-за погрешностей датчиков и АЦ-тракта ЧП появятся колебания/биения частот/давлений.... Но у меня в данный момент два привода работают РАЗДЕЛЬНО, поэтому не парюсь я...
polyakov.mo
В принципе он обязательно случится, если 3 ПИДа будут регулировать одну величину параллельно. Говоря научным языком коэффициент корреляции (или как правильно это слово, начинается на "К" есть "Р", заканчивается на "Я", характеризует степень зависимости выходной величины от входной) будет для каждого ~0.3. Нужен 1 общий регулятор и получится система с "нагруженным резервом".
Usach
Цитата(vladun @ 22.5.2013, 17:24) *
с несколькими датчиками, при совместной одновременной работе, может случится косяк: из-за погрешностей датчиков и АЦ-тракта ЧП появятся колебания/биения частот/давлений.... Но у меня в данный момент два привода работают РАЗДЕЛЬНО, поэтому не парюсь я...

При разборе - это не важно - давление падает...А когда разбор окончился - насосы накачали и встали...ну, или накачали - обороты сбросили...один черт...когда им там "колебаться" и генерировать биения....Качнули - вырублись...это же не циркуляция - постоянно молотить....
vladun
Цитата(polyakov.mo @ 23.5.2013, 9:46) *
В принципе он обязательно случится, если 3 ПИДа будут регулировать одну величину параллельно. Говоря научным языком коэффициент корреляции (или как правильно это слово, начинается на "К" есть "Р", заканчивается на "Я", характеризует степень зависимости выходной величины от входной) будет для каждого ~0.3. Нужен 1 общий регулятор и получится система с "нагруженным резервом".

еще один "финт ушами" - запускаем на одном из приводов ("недомастер") ПИ регулятор и через AO выдаем его частоту на другие ЧП . Все приводы подключаются через DI от ПЛК, но первый - "недомастер" smile.gif
ИТОГ - один датчик давления и один привод с ПИ-регулированием, а остальные могут быть примитивнейшими в т.ч. и наездники smile.gif
polyakov.mo
Цитата(vladun @ 23.5.2013, 18:33) *
еще один "финт ушами" - запускаем на одном из приводов ("недомастер") ПИ регулятор и через AO выдаем его частоту на другие ЧП . Все приводы подключаются через DI от ПЛК, но первый - "недомастер" smile.gif
ИТОГ - один датчик давления и один привод с ПИ-регулированием, а остальные могут быть примитивнейшими в т.ч. и наездники smile.gif


ПЛК вообще уберем, у "недомастера" DO конфигурируем как сигнал "работа п/ч", и подаем на DI ведомых

Шикарно rolleyes.gif Ставим штамп "согласовано" и "в производство работ". И заявку в патентное бюро. Формула изобретения "финты ушами в системе управления резервными нагруженными насосами КНС"
По самые по...
Я обычно делаю так:
1. Если насос один (нет резерва), то ставлю один ПЧ с входным и выходным контактором, один датчик давления, плюс контактор для прямого пуска насоса, с управлением через реле давления. При отказе ПЧ или отказе (обрыве) датчика, контакторы для ПЧ отключаются, и начинает работать контактор прямого пуска от реле давления. Естесно имеется накопительный бачок! Никаких ПЛК станция не использует. Как опция возможно извещение об аварии через СМС, радиомодем, матюгальник...

2. Если есть резервный насос, то ставлю два ПЧ (Аква д...фос), два датчика давления на каждый ПЧ. Один из ПЧ имеет плату МСО101. При живых ПЧ, насосах, датчиках, частотники работают в Сетапе 2, а вся схема работает в режиме Мастер-Фалловер и поочередно переключает насосы. При отказе ПЧ-Мастера, или его насоса, или его датчика, ПЧ-Мастер отключается, а ПЧ-Фалловер переключается в Сетап 1, где использует замкнутый контур и свой датчик и свой насос. Точно также и при отказе ПЧ-Фалловера или его насоса. Никаких ПЛК нет! Как опция возможно извещение об аварии через СМС, радиомодем, матюгальник...

При отказе питающей сети, использую схему АВР, если такая вторая сеть есть в наличии.
vladun
Цитата(polyakov.mo @ 24.5.2013, 9:31) *
ПЛК вообще уберем, у "недомастера" DO конфигурируем как сигнал "работа п/ч", и подаем на DI ведомых

Шикарно rolleyes.gif Ставим штамп "согласовано" и "в производство работ". И заявку в патентное бюро. Формула изобретения "финты ушами в системе управления резервными нагруженными насосами КНС"

зачем частотник на рядовую КНС ? смысл в нем ? чтобы засор в трубах организовать или колесо заблокировать ? у вортекса вообще КПД ни к черту будет..., нет мы о 2-й категории сейчас - ком-быт - 1 дом, магазин, ТЦ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.