Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
dpv2005
Цитата(Coolway @ 16.8.2010, 21:16) *
Да, запутанно получается с адресными и неадресными системами.



Размышления.
Обычно, я различал системы так. Если есть в шлейфах оконечный резистор, значит система не адресная, а аналоговая. Из этого сразу определял, что датчики обычные ничего не могут делать, как только определять задымлённость.

А если оконечного резистора нет, или вообще радиоканал, значит система адресная, датчики с полным функционалом.
Так-то оно так, но это всё относится только к датчикам.

Для себя вырабатываю понятие, адресная система - основная задача адресной системы точное определение места возникновения тревоги.
А такая система может быть построена из простых неадресных датчиков. Для этого достаточно в шлейф подключить только один датчик. Да, датчик примитивный, не умеет контролировать окружающую среду, зато он становится адресным. При его сработке точность определения места 100%.

Вот у меня на объекте сделано именно так. В каждой комнате два независимых, аналоговых датчика.


Ну с АПС разобрались вроде. Теперь просто сработку в определенных шлейфах (помещения обслуживающиеся определенным клапаном КДУ) связать с командным сигналом на этот самый КДУ.
Coolway
Цитата(dpv2005 @ 17.8.2010, 18:50) *
Ну с АПС разобрались вроде. Теперь просто сработку в определенных шлейфах (помещения обслуживающиеся определенным клапаном КДУ) связать с командным сигналом на этот самый КДУ.


Конечно, до сработок, ещё нескоро доберусь. Однако, вы мне реально помогли, и это ускорит приближение к конечному результату. Ещё раз, спасибо! clap.gif
adios-amigos
День добрый!
А как насчёт контроля силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления, заслонки, клапаны и проч.? В шкафу управления установлены контакторы, которые управляются АСПС. А Вот от шкафа управления до самих исполнительных устройств (вентиляторов дымоудаления, заслонок и проч.) силовые кабели не контролируются... да и надо ли?
Цитирую ФЗ-123, стватья 83, пункт 5 "Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей..."! . Какой контроль (на обрыв и короткое замыкание) должен быть для силовых кабелей - автоматический или путём периодического обхода всей системы и замера сопротивлений силовых кабелей?
А также, если необходима проверка на обрыв и короткое замыкание в автоматическим режиме, то каким устройством можно это контролировать чтобы завязать данный сигнал с модулями honeywell?
dpv2005
Цитата(adios-amigos @ 22.6.2011, 14:36) *
День добрый!
А как насчёт контроля силовых кабелей, питающих вентиляторы дымоудаления, заслонки, клапаны и проч.? В шкафу управления установлены контакторы, которые управляются АСПС. А Вот от шкафа управления до самих исполнительных устройств (вентиляторов дымоудаления, заслонок и проч.) силовые кабели не контролируются... да и надо ли?
Цитирую ФЗ-123, стватья 83, пункт 5 "Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей..."! . Какой контроль (на обрыв и короткое замыкание) должен быть для силовых кабелей - автоматический или путём периодического обхода всей системы и замера сопротивлений силовых кабелей?
А также, если необходима проверка на обрыв и короткое замыкание в автоматическим режиме, то каким устройством можно это контролировать чтобы завязать данный сигнал с модулями honeywell?

Я вашего вопроса, если честно, не понял вы цитируете ФЗ-123 на счет СОУЭ. Там это выполняется.
Что касается клапанов, кабели до них также возможно контролировать на обрыв и на КЗ, по крайней мере 24V.
Контролировать же линии питания вентиляторов не представляется возможно, да и не требуется. По чему не требуется могу предположить следующие
-1 они выполнены негорючим кабелем.
-2 сечения велики и тип кабеля что даже если захотеть придется попотеть чтобы оборвать
-3 растаяния не столь велики(обычно шкаф стоит непосредственно в венткамере).
-4 проходят в специальных помещениях
-5 не проходят через помещения с пожарной нагрузкой
- и наконец 5 - невозможно
А вот контролировать линию запуска этого вентилятора нужно и решается практически любой современной АУПС. Также если я проектирую Шкаф ДУ то я дополнительно контролирую наличие питание в шкафу и режим(ручной/авто) и состояние пускателя.
adios-amigos
-1 они выполнены негорючим кабелем. - согласен!
-2 сечения велики и тип кабеля что даже если захотеть придется попотеть чтобы оборвать - современные привода заслонов (типа Belimo) имеют мощность всего лишь 8 Вт. Таким образом кабель будет максимум 1,5 мм2.
Да и в связи с наличием огромного количества коммуникаций, провода 1,5 мм2 во время проведения, к примеру, ремонта, могут быть разорваны! А ввиду того, что системы думоудаления будет включаться нечасто (до первого пожара), то очень желательно проверять состояние питающего силового кабеля на обрыв и КЗ!

Насчёт цитирования ФЗ, то мне лично не понятно, что подразумевается под словосочетанием - линия связи ?

3. По задумке, планируется ставить шкаф в одном помещении, а от этого помещения кидать кабели на другие этажи для питания заслонок, вентиляторов и проч.

Есть мысль вот какая!

Между землей и каждой фазой двигателя в шкафу питания установить контакторы и устройства контролирующее сопротивление кабеля (С2000-КПБ например)... в нормальном режиме будет измеряться сопротивление кабеля (с учётом внутрнеего сопротивления двигателя), а при срабатывании пожарных датчиков дымоудаления на контактор с АСПС поступит сигнал об отключении линий измерения!

Прилагаю функциональную схему!

dpv2005
Цитата(adios-amigos @ 23.6.2011, 10:39) *
-1 они выполнены негорючим кабелем. - согласен!
-2 сечения велики и тип кабеля что даже если захотеть придется попотеть чтобы оборвать - современные привода заслонов (типа Belimo) имеют мощность всего лишь 8 Вт. Таким образом кабель будет максимум 1,5 мм2.


Да и в связи с наличием огромного количества коммуникаций, провода 1,5 мм2 во время проведения, к примеру, ремонта, могут быть разорваны! А ввиду того, что системы думоудаления будет включаться нечасто (до первого пожара), то очень желательно проверять состояние питающего силового кабеля на обрыв и КЗ!

Я же писал про клапаны спора нет, их можно контролировать.
я говорил, что ВДУ контроль проводов именно к вентиляторам практически не возможен.
Цитата(adios-amigos @ 23.6.2011, 10:39) *
Насчёт цитирования ФЗ, то мне лично не понятно, что подразумевается под словосочетанием - линия связи ?

3. По задумке, планируется ставить шкаф в одном помещении, а от этого помещения кидать кабели на другие этажи для питания заслонок, вентиляторов и проч.
уточните что за шкаф, неужели это будет один шкаф где стоят пусктели автоматы и т.д. на все вентелыторы ДУ и подпора а потом от него пойдут сотни проводов на вентиляторы?

Скорее всего нет. А будет шкафчик от которого пойдут только линии запуска ,а по месту в венткамерах будут стоять силовые шкафы управления к которым и будет подходить провод-сигнал запуска в цепь управления пускателем определенного ВДУ. вот эту линию можно и нужно контролировать на обрыв и КЗ.

Цитата(adios-amigos @ 23.6.2011, 10:39) *
Есть мысль вот какая!

Между землей и каждой фазой двигателя в шкафу питания установить контакторы и устройства контролирующее сопротивление кабеля (С2000-КПБ например)... в нормальном режиме будет измеряться сопротивление кабеля (с учётом внутрнеего сопротивления двигателя), а при срабатывании пожарных датчиков дымоудаления на контактор с АСПС поступит сигнал об отключении линий измерения!

Прилагаю функциональную схему!

Мысль интересная, можно подумать, схемку нужно дорабатывать.
Думаю сложно реализуемая, сколько нужно будет промежуточных реле, настройка сопротивлений для каждого вентилятора будет разной-трудности в наладке, а главное нет таких требований.
Но подумать можно.
dpv2005
Цитата(adios-amigos @ 23.6.2011, 10:39) *
Есть мысль вот какая!

Между землей и каждой фазой двигателя в шкафу питания установить контакторы и устройства контролирующее сопротивление кабеля (С2000-КПБ например)... в нормальном режиме будет измеряться сопротивление кабеля (с учётом внутрнеего сопротивления двигателя), а при срабатывании пожарных датчиков дымоудаления на контактор с АСПС поступит сигнал об отключении линий измерения!

Прилагаю функциональную схему!

Есть ряд вопросов:
1 где будет стоять шкаф питания
2 что будет если обрыв до шкаф питания.
3 откуда будет приходить сигнал пожар и в каком виде потенциальный или сухой контакт.
4 Сам КПБ разве не может выдать сигнал- он для этого и создан.
adios-amigos
1. Шкаф питания будет стоять там же, где и общий шкаф, вернее 2 шкафа
первый шкаф - ШУВ (шкаф управления вентялиторами)
второй шкаф - ШУК (шкаф управления клапанами)

Питание к шкафам приходит от щитовой по 2-ум линиям (резерв и рабочий), в шкафу ШУВ есть АВР... от шкафа ШУВ запитывается шкав ШУК!

2. На вводах шкафа ШУВ установлены указатели напряжения, сигнал с указателей поступает на модули системы АСДУ (Автоматич. системы дистанционного управления). АСДУ интегрирована с персональным компьютером (интерфейс Lonworks => RS485) и соответствующим ПО. Если пропадает питание на вводах шкафа ШУВ, то сигнал тут же наблюдают в диспетчерской.

3. Сигнал пожар поступает от системы пожарной сигнализации - сухой контакт!

4. Сигнал с КПБ предусматривается только для выявления неисправности силовых кабелей в системе.
А на случай пожара, в помещениях здания на каждом этаже установлены датчики дыма, с которых сигнал поступает в системы пожарной сигнализации (СПС), а с СПС в виде сухих контактов к шкафу ШУВ и ШУК.
Помимо СПС, есть ещё система АСДУ (Автоматич. система дистанционного управления). Вот эта система занимается контролем состояния исполнительных устройств (контакторы в шкафу ШУВ и ШУК и привода Belimo)
adios-amigos
Цитата(dpv2005 @ 23.6.2011, 10:52) *
Я же писал про клапаны спора нет, их можно контролировать.
я говорил, что ВДУ контроль проводов именно к вентиляторам практически не возможен.
уточните что за шкаф, неужели это будет один шкаф где стоят пусктели автоматы и т.д. на все вентелыторы ДУ и подпора а потом от него пойдут сотни проводов на вентиляторы?

Скорее всего нет. А будет шкафчик от которого пойдут только линии запуска ,а по месту в венткамерах будут стоять силовые шкафы управления к которым и будет подходить провод-сигнал запуска в цепь управления пускателем определенного ВДУ. вот эту линию можно и нужно контролировать на обрыв и КЗ.


Мысль интересная, можно подумать, схемку нужно дорабатывать.
Думаю сложно реализуемая, сколько нужно будет промежуточных реле, настройка сопротивлений для каждого вентилятора будет разной-трудности в наладке, а главное нет таких требований.
Но подумать можно.


Вообщем, набрали в МЧС! Есть там консультанты, которые разъясняют требование закона (пимьменно и усно)!
Получили в ответ, что "линия связи" (((как раз то, о чём говорить в ФЗ 123, ст. 83, п.5 """"Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения"""")))
есть любая линия, будь то силовая линия, линия управления, линия контроля, телефонная линия, любая которая связана с соединением 2-х точек и по которой проходит ток!!!!
Бредни сумасшедшего, но делать нечего!

Вопрос остаётся открытым - чем же всё-таки контролировать силовой кабель на КЗ и обрыв от щита управления клапанами (вентиляторам) до самих клапанов (вентиляторов), который в нормальном состоянии отключен контактором!
Rus75
Цитата(adios-amigos @ 27.6.2011, 10:00) *
Вопрос остаётся открытым - чем же всё-таки контролировать силовой кабель на КЗ и обрыв от щита управления клапанами (вентиляторам) до самих клапанов (вентиляторов), который в нормальном состоянии отключен контактором!

Похоже, что консультант решил просто перестраховаться. По крайней мере есть например шкафы увправления вентиляторами и клапанами www.av-el.ru Данные шкафы имеют сертификат соответсвия регламенту 123-ФЗ. Выдан сертификат самим ВНИИПО , он же и разрабатывал 123-ФЗ и СП к нему. Так вот в этих шкафах нет никакой возможности контролировать силовые цепи (будь то цепи управления клапанами, либо цепи питания вентиляторов).
dpv2005
Цитата(adios-amigos @ 27.6.2011, 10:00) *
Вообщем, набрали в МЧС! Есть там консультанты, которые разъясняют требование закона (пимьменно и усно)!
Получили в ответ, что "линия связи" (((как раз то, о чём говорить в ФЗ 123, ст. 83, п.5 """"Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи


Линии связи и линии питания как раз разные вещи.
Цитата(adios-amigos @ 27.6.2011, 10:00) *
и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения"""")))
есть любая линия, будь то силовая линия, линия управления, линия контроля, телефонная линия, любая которая связана с соединением 2-х точек и по которой проходит ток!!!!
ток в нормальном режиме не проходит.

Бредни сумасшедшего, но делать нечего!

Цитата(adios-amigos @ 27.6.2011, 10:00) *
Вопрос остаётся открытым - чем же всё-таки контролировать силовой кабель на КЗ и обрыв от щита управления клапанами (вентиляторам) до самих клапанов (вентиляторов), который в нормальном состоянии отключен контактором!



Так я и не понял, что вам сказали в МЧС.
Вам сказали, что нужно контролировать линию питания от силового щита до вентилятора, вряд ли, почему? причины я описывал ранее.

Давайте возьмем систему пожарной автоматики СПРУТ2, имеющую все сертификаты, награды, благодарности в том числе и МЧС, и что мы видим контроль происходит только от ПУ до ШАК, а от Шака до вентиляторов насосов и т.д. Нет никакого контроля. правда в ШАКе стоит реле контроля фаз сигнал от которого поступает на ПУ.
Rus75
А еще могут обмотки двигателя вентилятора отсыреть, подгореть контакты контактора. Это как проконтролировать? Так можно до абсурда дойти. Да и нет готовых решений у производителя оборудования. В лучшем случае это контроль линии до первого промежуточного реле. наверное можно придумать , как осуществить большую часть контролируемых параметров, но опять таки, эти решения должны быть сертифицированы на соответсвие 123-ФЗ. А это куда сложнее.
Ost
Цитата(adios-amigos @ 27.6.2011, 16:00) *
Получили в ответ, что "линия связи"
... есть любая линия, будь то силовая линия, линия управления, линия контроля, телефонная линия, любая которая связана с соединением 2-х точек и по которой проходит ток!!!!
Бредни сумасшедшего...


Действительно, бред...

Определение линии связи дано в ГОСТ Р 53325—2009:
"3.34 линия связи: Провода, кабели, оптическое волокно, радиоканал или другие средства передачи сигналов,
обеспечивающие взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы
пожарной сигнализации"

Как видим, никаких силовых линий...
adios-amigos
Тем ни менее, как я уже говорил, ВНИИПО обещал выпустить поправки к закону, где будет указано точно - контроль силовых кабелей!

Вариант с подстраховкой консультанта - то же имеет место быть! однако, это вам ни консультант вашего интернетпровайдера или провайдера телефонной связи, а консультат по федеральному закону!

Вообщем остаётся только гадать, выпуститься такая поправка к закону или нет, но сроки подживают! Так что будем делать - заказчик всё оплатит!
dpv2005
Цитата(adios-amigos @ 30.6.2011, 13:05) *
Тем ни менее, как я уже говорил, ВНИИПО обещал выпустить поправки к закону, где будет указано точно - контроль силовых кабелей!

Вариант с подстраховкой консультанта - то же имеет место быть! однако, это вам ни консультант вашего интернетпровайдера или провайдера телефонной связи, а консультат по федеральному закону!

Вообщем остаётся только гадать, выпуститься такая поправка к закону или нет, но сроки подживают! Так что будем делать - заказчик всё оплатит!


Уважаемые коллеги, вступили в силу изменения № 1 в СП 4.13130.2009 и СП 5.13130.2009

Ознакомится можно здесь
http://vniipo.ru/news/tex_regl.php
Ничего подобного, как контроль силовых кабелей, там я уверяю Вас нет и не будет. Почему?, да потому, уже не раз писал.
Если все таки примут, тогда и и подумают, в первую очередь производители.
Sanёk666
Обязательно ли делать контроль линии на обрыв противопожарных клапанов?
Мы сделали и сдали пару объектов где контоля линии на обрывы не делали. Просто делали отдельный щит с лампочками на реле с ручным и автоматическом запуском.
Но тут услыжал что надо вот решил поинтересоваться. В федеральном законе 123 не нашел именно про клопы нету
dpv2005
Цитата(Sanёk666 @ 12.3.2013, 13:05) *
Обязательно ли делать контроль линии на обрыв противопожарных клапанов?


Вы не совсем корректно задаете вопрос
во первых какой именно линии управляющей или контролирующей,
во вторых каких именно противопожарных клапанов? КДУ или ОЗК?
в третьих вас интересует чье то мнение или с точки зрения соблюдения нормативов?


Цитата(Sanёk666 @ 12.3.2013, 13:05) *
Мы сделали и сдали пару объектов где контоля линии на обрывы не делали. Просто делали отдельный щит с лампочками на реле с ручным и автоматическом запуском.

Но это не показатель, мала ли кто что делал и кто кому что сдал.

Цитата(Sanёk666 @ 12.3.2013, 13:05) *
Но тут услыжал что надо вот решил поинтересоваться. В федеральном законе 123 не нашел именно про клопы нету


Может не внимательно читали
и во вторых кроме ФЗ и СП на их основе действуют и ГОСТ
Как вы понимаете это?

ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты
и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;


Без сомнения противопожарный клапан- любой, буд тол КДУ, ОЗК, является устройством системы противопожарной защиты, не правда ли?

Sanёk666
Цитата(dpv2005 @ 14.3.2013, 11:19) *
Вы не совсем корректно задаете вопрос
во первых какой именно линии управляющей или контролирующей,
во вторых каких именно противопожарных клапанов? КДУ или ОЗК?
в третьих вас интересует чье то мнение или с точки зрения соблюдения нормативов?



Но это не показатель, мала ли кто что делал и кто кому что сдал.



Может не внимательно читали
и во вторых кроме ФЗ и СП на их основе действуют и ГОСТ
Как вы понимаете это?

ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты
и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации;


Без сомнения противопожарный клапан- любой, буд тол КДУ, ОЗК, является устройством системы противопожарной защиты, не правда ли?


Меня интересует с точки зрения соблюдения нормативов.
Да всё я понял, что сигнализирующие линии КДУ и ОЗК надо контролировать. Поэтому их включили в адресную схему Болида.
По поводу силовых линий их оставили без контроля на обрыв линии.
Кстати у Гефест есть устройства на обрыв линии на 220В. http://www.gefest-spb.ru/uklsp_rp.html
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 14.3.2013, 11:19) *
ГОСТ Р 53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.

А причём тут ГОСТ и ППУ? rolleyes.gif
Люди сделали щит с лампочками, подключили к нему КДУ и ОЗК, о ППУ речи вообще не идёт, что конкретно они нарушили?
Какой пункт каких правил? rolleyes.gif
Auto
И такой еще вопросинтересен: какое положение нужно контролировать - открыто/закрыто или оба положения конкретно для КДУ и ОЗК ?
dpv2005
Цитата(йцукен @ 14.3.2013, 19:18) *
А причём тут ГОСТ и ППУ? rolleyes.gif

Вы уточните вопрос, а лучше прочитайте название ГОСТ.
Напомню ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.

Если не ошибаюсь, то управление клапанами ОЗК и КДУ является задачей пожарной автоматики.

Цитата(йцукен @ 14.3.2013, 19:18) *
Люди сделали щит с лампочками,
зачем? почему не использовали тостер или пылесос? что за щит?


Где в конце концов стоит этот самый щит с лампочками, и что показывает? а есть ли звуковая сигнализация, а есть ли диспетчер у каждого такого щита или все щиты противопожарных клапанов установлен на пожарном посту, любопытно посмотреть на этот пост при количестве КДУ и Клапанов подпора 20-30 шт. и ОЗК 200- 300, а сколько кабелей будет это просто вагон

Цитата(йцукен @ 14.3.2013, 19:18) *
подключили к нему КДУ и ОЗК, о ППУ речи вообще не идёт,

КАК тАК,? У вас что лампочка отвечает за управление?
да еще один вопрос а как и какой кабель используется от этого щита до клапанов.

Цитата(йцукен @ 14.3.2013, 19:18) *
что конкретно они нарушили? Какой пункт каких правил? rolleyes.gif

А какой пункт каких правил выполнили.

Я вам свое видение этого вопроса написал. Что именно конкретно не понятно?


Я считаю, что управлять и контролировать с работку противопожарных клапанов должна (может) Пожарная сигнализация.
И чтобы не было мучительно больно прописываю это требование в ТЗ.

Если вы лично считаете, что управление и контроль противопожарных клапанов не относятся к противопожарным мероприятием, то вы тогда конечно ничего не нарушаете, осталось только убедить всех заинтересованных лиц: экспертизу, заказчика, службу эксплуатации, проверяющие органы в этом.
dpv2005
Цитата(Auto @ 15.3.2013, 8:39) *
И такой еще вопросинтересен: какое положение нужно контролировать - открыто/закрыто или оба положения конкретно для КДУ и ОЗК ?

Вы мое мнение спрашивает?
Если мое то для КДУ оба состояния обязательно для ОЗК оба желательно, а пожарное закрыт обязательно.

Или вам нужны объяснения почему?
Но как я писал и уже неоднократно все это можно прописать В ТЗ и тогда не будет головной боли.

И вообще в чем вопрос если пожарная сигнализация выполнена на Болид а это по моим подсчетам 80% объектов
то стоимость контроля обоих состояний клапана будут стоить 300 р это меньше чем две лампочки(диодов) АББ на том самом пресловутом щите с лампочками вывод информации можно на С2000-БИ ну и на АРМ на мнемосхеме.
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 11:14) *
Вы уточните вопрос, а лучше прочитайте название ГОСТ.
Напомню ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.

А Вы дальше названия этот ГОСТ читали? rolleyes.gif
Например, можете ли Вы указать, где там, и в каком контексте упоминаются КДУ и ОЗК, и упоминаются ли?
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 11:14) *
Если не ошибаюсь, то управление клапанами ОЗК и КДУ является задачей пожарной автоматики.

Ошибаетесь. Чем в данном случае ОЗК и КДУ отличаются от вентилятора ДУ, например? rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 11:14) *
зачем? почему не использовали тостер или пылесос?

А Вы используете "тостер или пылесос" для управления вентилятором ДУ? rolleyes.gif
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 10:14) *
А какой пункт каких правил выполнили.

А какой должны были выполнить? rolleyes.gif
dpv2005
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 12:32) *
А Вы дальше названия этот ГОСТ читали? rolleyes.gif

Конечно читал и не однократно, и вам советую,
а также почитайте эту тему сначала, а то по кругу все ходит ослик


Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 12:32) *
Например, можете ли Вы указать, где там, и в каком контексте упоминаются КДУ и ОЗК, и упоминаются ли?

Извините но вы даже выделенное цветом прочти не можете


автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);

КДУ что разве не исполнительное устройство противопожарной защиты а именно дымоудаления?


Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 12:32) *
А Вы используете "тостер или пылесос" для управления вентилятором ДУ? rolleyes.gif

Нет я либо беру сертифицированные шкафы либо проектирую их согласно вышеупомянутому ГОСТ с выдачей статусов Работа Наличие напряжения, режим на клемник с установкой сопративлений с этого клемника на те же модули ПС например АР в болиде контроль линии осуществляется я выполняю требования ГОСТ.

Все статусы выводятся на ПС на Пожарном посту с выдачей звукового сигнала и светового сигнала. с отображением на мнемосхеме.

Вы не на все мои вопросы ответели где установливаются ваши шкафы с лампочками ну и схемку либо описание этого шкафа
Ost
Цитата(Sanёk666 @ 14.3.2013, 22:38) *
Меня интересует с точки зрения соблюдения нормативов.
Да всё я понял, что сигнализирующие линии КДУ и ОЗК надо контролировать........
По поводу силовых линий их оставили без контроля на обрыв линии.....

По поводу соблюдения нормативов.
Действующие российские нормы не содержат требований по контролю положения КДУ и ОЗК и, тем более, по контролю линий управления КДУ и ОЗК.
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 19:40) *
А какой должны были выполнить? rolleyes.gif

Сейчас dvp2005 Вам пояснит, что все написано в ГОСТ Р 53325 (но только для умеющих читать между строк)rolleyes.gif
Почитайте эту тему где-то так с поста #95 - и всё станет ясно.

зы. Блин, опередил...
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:10) *
Извините но вы даже выделенное цветом прочти не можете
автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);

Так это требование относится к ППУ. Вот пусть ППУ и контролирует. rolleyes.gif
А тут речь идёт о шкафе сигнализации, а он - совсем даже не ППУ. Или Вы не согласны, и считаете, что шкаф сигнализации - это ППУ? rolleyes.gif
йцукен
Цитата(Ost @ 15.3.2013, 13:27) *
Сейчас dvp2005 Вам пояснит, что все написано в ГОСТ Р 53325 (но только для умеющих читать между строк)rolleyes.gif
Почитайте эту тему где-то так с поста #95 - и всё станет ясно.

Да я читал, но так и не понял, при чём тут ГОСТ и ППУ, поэтому и спрашиваю. rolleyes.gif
dvp2005, похоже, не до конца понимает суть вопроса.
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:10) *
Нет я либо беру сертифицированные шкафы либо проектирую их согласно вышеупомянутому ГОСТ с выдачей статусов Работа Наличие напряжения, режим на клемник с установкой сопративлений с этого клемника на те же модули ПС например АР в болиде контроль линии осуществляется я выполняю требования ГОСТ.

Требования ГОСТ к чему Вы выполняете?
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:10) *
Вы не на все мои вопросы ответели где установливаются ваши шкафы с лампочками

Где хочется, там и устанавливаются. rolleyes.gif
dpv2005
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:37) *
Так это требование относится к ППУ. Вот пусть ППУ и контролирует. rolleyes.gif
А тут речь идёт о шкафе сигнализации, а он - совсем даже не ППУ. Или Вы не согласны, и считаете, что шкаф сигнализации - это ППУ? rolleyes.gif



Так пусть, кто спорит, но вы видимо не дочитали тот самый ГОСТ


Давайте начнем сначала, вы про какой проект говорите? вообще?



теперь По ГОСТ


1 Область применения

1.1 Требования данного стандарта распространяются на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики, применяемые на территории России, и определяют общие технические требования, предъявляемые к данным средствам, и методы их испытаний. Требования стандарта к техническим средствам охранно-пожарной автоматики распространяются на функции пожарной автоматики.

Тут вроде все ясно написано, разве нет?



Я очень устал доказывать что-то, а особенно что солнце светит, грязь мажет, а навоз пахнет.

вы мне скажите только следующие вещи :
1 что именно вы проектируете
2 данный ГОСт вообще по вашему мнению про что? для кого он написан написан?.
3 и на основании каких нормативных документ вы занимаетесь проектированием противопожарной автоматики к коей несомненно и относится автоматизация системы противоатомной защите в которой и должно оскуществлятся контроль и управление КДУ


и раз вы прочитать не можете весь норматив

7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства (модули, шкафы управления и т.п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ, выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ.

И для любителей делать пожарную автоматику на средствах автоматизации

7.1.12 ППКП и ППУ могут быть построены на базе контроллеров промышленного назначения. В этом случае отображение информации может осуществляться на дисплеях компьютеров, мнемотабло или иной оргтехники промышленного исполнения. В технической документации должен быть прописан алгоритм работы контроллера или возможные варианты его функционирования в зависимости от программного обеспечения. В ТД должны быть отражены параметры контроллера по 7.1.1-7.1.10.

Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:42) *
Да я читал,
не заметно

Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:42) *
но так и не понял, при чём тут ГОСТ и ППУ, поэтому и спрашиваю. rolleyes.gif

Это бывает, если вы какой то язык не понимаете вы то же считаете что это язык не правильный?.

Вы просто ответьте на вопросы заданные мной выше, может поймете.


Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:37) *
dvp2005, похоже, не до конца понимает суть вопроса.

по этому вашему мнению могу процитировать фразу из одного фильма:
"А интересно вот упыри они понимают, что они упыри или думают, что они нормальные и все вокруг упыри".

Вы то уверены, что вы до конца понимаете суть вопроса?

Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 13:48) *
Где хочется, там и устанавливаются. rolleyes.gif

А зачем он вообще тогда нужен если его никто не видит? и не как не контролирует может его и делать не нужно, а вам его проектировать. Деньги целы а результат тот же =0
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
вы видимо не дочитали тот самый ГОСТ

Я его, с момента его выхода, раз пять уже перечитал, по частям, разумеется.
rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
Давайте начнем сначала, вы про какой проект говорите? вообще?

Про любой проект. rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
теперь По ГОСТ
1 Область применения
1.1 Требования данного стандарта распространяются на технические средства пожарной и охранно-пожарной автоматики, применяемые на территории России, и определяют общие технические требования, предъявляемые к данным средствам, и методы их испытаний. Требования стандарта к техническим средствам охранно-пожарной автоматики распространяются на функции пожарной автоматики.
Тут вроде все ясно написано, разве нет?

Мне - понятно. А Вам? rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
вы мне скажите только следующие вещи:
1 что именно вы проектируете
2 данный ГОСт вообще по вашему мнению про что? для кого он написан написан?.
3 и на основании каких нормативных документ вы занимаетесь проектированием противопожарной автоматики к коей несомненно и относится автоматизация системы противоатомной защите в которой и должно осуществляться контроль и управление КДУ

1. Я - лично? Ничего не проектирую. rolleyes.gif
2. Данный ГОСТ написан для производителей технических средств пожарной и охранно-пожарной автоматики. Разве нет?
3. Я не занимаюсь (лично) проектированием противопожарной автоматики rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства (модули, шкафы управления и т.п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ, выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП или ППУ.
Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ.

И каким образом эта цитата подтверждает Вашу точку зрения? rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
по этому вашему мнению могу процитировать фразу из одного фильма:
"А интересно вот упыри они понимают, что они упыри или думают, что они нормальные и все вокруг упыри".
Вы то уверены, что вы до конца понимаете суть вопроса?

Нет, конечно. Если бы я всё до конца понимал, зачем бы я тогда участвовал в обсуждении? rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 13:41) *
А зачем он вообще тогда нужен если его никто не видит? и не как не контролирует может его и делать не нужно, а вам его проектировать.

Кому надо, те видят. Раз деньги платят, значит нужно. rolleyes.gif
dpv2005
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
Я его, с момента его выхода, раз пять уже перечитал, по частям, разумеется.
повторюсь, по вашим словам не заметно.

Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
1. Я - лично? Ничего не проектирую. rolleyes.gif


Так о чем мы вообще тогда говорим?
Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
2. Данный ГОСТ написан для производителей технических средств пожарной и охранно-пожарной автоматики.
на оснавании чего у вас такое мнение?
Разве нет?

Нет, не только.

Ладно, хорошо, будем считать, что вы правы это для производителей, технических средств пожарной и охранно-пожарной автоматики хотя тут много но, и что считать производителем?. Например если фирма спроектировала, а потом смонтировала тот самый ваш любимый щит с лампами, то она эта фирма является производителем.

Ладно меньше слов.

То есть данный стандарт для производителей тогда и нужно использовать только то оборудование которое сертифицированно на выполнение данного ГОСТ все стальное по вашей логике вне закона. И ваш любимый шкаф с лампочками кустарщина не имеющая ни какого право на существование.

А вот если вы возьмете готовые решения Тот же Спрут и т.д. то уведите, что там осуществляется контроль линии и все астральное, что требуется в Данном ГОСТ.

вот и где тогда ваша логика? что вы доказываете что не нужно этого делать?

Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
3. Я не занимаюсь (лично) проектированием противопожарной автоматики rolleyes.gif

Но а кто вы тогда и чем занимаетесь и какое вообще отношение имеете и к данной теме и к данному вопросу и вообще если к этому вопросу вы не относитесь и в этом не разбираетесь, то зачем тогда эти все слова нужны, а главное зачем я стараюсь что то объяснить Вам?


Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
И каким образом эта цитата подтверждает Вашу точку зрения? rolleyes.gif
вы себя считаете разумным человеком там красным выделено шкафы управления и т.п.
Вот я и спрашиваю разве шкаф управления тем же вентилятором ДУ может быть сделать как угодно? из чего угодно, это я вам вспоминаю тостер и пылисос, а может и шкафа не нужно поставил автомат да и всех дел пришел включил, пришел выключил.

Кто должен проектировать (или подбирать и учитывать) данный шкаф? Электрики автоматчики проектировщики ПС?


Цитата(йцукен @ 15.3.2013, 15:12) *
Кому надо, те видят. Раз деньги платят, значит нужно. rolleyes.gif
деньги за много чего платят

Например за то чтобы положить асфальт а потом чтобы через 3 дня его разломать и проложить трубу, в Большом Театре было 5 или 6 проектов по которым выполнялись работы а потом все было заново и все это поверьте не бесплатно.
Те кто платят иногда не понимают за что они платят.

я много раз видел как на одном и том же объекте делались отдельные проекты СКС, ЛВС, Телефонии и нечего все довольны

да много, за что платят

я например в квартплате плачу за уборку территории, а ее уборки нет т.к. благоустройства еще не выполнено и убирать в принципе нечего.

или многие платят отдельно за обслуживание домофона и отдельно за обслуживание запирающего устройство.
а при учете того что оплата за запирающее устройство с подъезда в месяц стоит больше чем само запирающее устройство.

дальше продолжать?.
Ost
dvp2005, что Вы курите? laugh.gif
dpv2005
Цитата(Ost @ 15.3.2013, 16:51) *
dvp2005, что Вы курите? laugh.gif

По себе не нужно судить окружающих.
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
повторюсь, по вашим словам не заметно.

Вы просто не наблюдательны... rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
Так о чем мы вообще тогда говорим?

Про ГОСТ, ППУ, КДУ и ОЗК.
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
Нет, не только.

Нет, только. rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
Например если фирма спроектировала, а потом смонтировала тот самый ваш любимый щит с лампами, то она эта фирма является производителем.

Производителем щита с лампами, не имеющего к ППУ абсолютно никакого отношения. rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
То есть данный стандарт для производителей тогда и нужно использовать только то оборудование которое сертифицировано на выполнение данного ГОСТ

Почему Вы так решили. Где об этом написано?
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
Но а кто вы тогда и чем занимаетесь и какое вообще отношение имеете и к данной теме и к данному вопросу

Руковожу. rolleyes.gif В том числе и проектировщиками.
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
вы себя считаете разумным человеком там красным выделено шкафы управления и т.п.

А т.п. - это "тостер или пылесос"? rolleyes.gif Почему - нет?
Где там формулировка: "должны", "обязаны" и т.п.? rolleyes.gif
"Могут быть использованы" rolleyes.gif А могут и не быть? Разве нет?
Цитата(dpv2005 @ 15.3.2013, 14:48) *
Вот я и спрашиваю разве шкаф управления тем же вентилятором ДУ может быть сделать как угодно? из чего угодно, это я вам вспоминаю тостер и пылисос, а может и шкафа не нужно поставил автомат да и всех дел пришел включил, пришел выключил.

Руководствуясь упоминаемым Вами ГОСТом, изготовить "шкаф управления вентилятором ДУ" невозможно в принципе. В нём нет для этого необходимых требований. rolleyes.gif
Женя1984
Не стал читать тему от начало и до конца, может то что я напишу уже прозвучало в вашей дискуссии на 10 страниц, но контроль клапанами ( за его состоянием при пожаре ) управляет один шлейф сигнализации. А именно к примеру возьмём систему Болид подсоединяем один шлейф на клапан и ставим тип его Программируемый то есть ставим 3 резистора и тем самым мы одним шлейфом контролируем его открытие закрытие и клапан Заклинен или неисправен ну и соответственно при программировании переназначаем этот шлейф чтоб на табло оператора выходило Клапан открыт, закрыт, и заклинен.
rolleyes.gif.
Кстати он же в дежурном режиме контролирует два состояние это на обрыв шлейфа и на замыкание. То есть по сути мы одним шлейфом можем контролировать 5 состояний клапана ( Обрыв,Замыкание, Открыт,Закрыт и заклинен ).
laugh.gif
Женя1984
Дополню smile.gif
Начал читать и видел вопрос в начале темки какое состояние необходимо контролировать 5% или 80% отвечали что любое из этих.
Это не правильно, так как 5% это заклинен считается а 80% это уже открыт.
То есть у клапана есть три состояния как писал выше это Закрыт,заклинен,открыт и все состояния, что к примеру даёт нам клапан BELIMO мы должны использовать, и пожарный прибор эти состояния будет отслеживать, если клапан открылся на 5 градусов или на 75 и дальше, скажем что то ему помешало открыться, то прибор это отследит и передаст на пульт оператора что клапан заклинило .
Ну и рисунок чтоб некоторые поняли о чём я пишу smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
cauto
Сколько много умных букв. А теперь открываем проект ОВ и... ой, клапана то с электромагнитным приводом rolleyes.gif
P.S. BELIMO клапана не производит.
Женя1984
Цитата(cauto @ 15.3.2013, 22:13) *
Сколько много умных букв. А теперь открываем проект ОВ и... ой, клапана то с электромагнитным приводом rolleyes.gif
P.S. BELIMO клапана не производит.


Ну тогда дайте марку этого клапана smile.gif
Да и в любом случаи даже если на клапане стоит электромагнит на который необходимо временно подавать напряжение чтоб щелкнула защелка и он опрокинулся в низ. То даже и у этого можно в принципе вывести неисправность по клапану (у которого два состояние открыт закрыт, это делаеться программно в пожарном оборудовании). Но насколько я знаю такие клапана уже нельзя ставить в противопожарные системы. Которые не имеют контроль состояния по углу наклона. Ну точно прям не скажу laugh.gif но знаю что их уже не ставят в пожарку smile.gif.
Женя1984
А если смотреть со стороны фирмы которая проектирует и потом делает монтаж то она конечно будет ставить клапана которые есть у неё на складе, или которые дешевле достать и потом конечно же перекроют это всё тех условиями которые позволят установить такие клапана smile.gif


cauto
http://www.vkt.cc/?mod=cat2&prod=3
У институтов "ХХХгражданпроект" ну полные склады таких клапанов.
Женя1984
Цитата(cauto @ 15.3.2013, 22:42) *
http://www.vkt.cc/?mod=cat2&prod=3
У институтов "ХХХгражданпроект" ну полные склады таких клапанов.


Я уже давно не видел таких клапанов в проектах smile.gif у грамотного пожарника будут вопросы по этим клапанам, как вспомню что после проверок бегаешь и вручную взводиш эти клапана bang.gif по этажам.
cauto
Хотите поспорить с авторами проекта, прошедшего экспертизу? Или с заком, которому эти клапана уже продали и даже смонтировали? Флаг в руки... laugh.gif
Женя1984
Цитата(cauto @ 15.3.2013, 23:25) *
Хотите поспорить с авторами проекта, прошедшего экспертизу? Или с заком, которому эти клапана уже продали и даже смонтировали? Флаг в руки... laugh.gif


Неее smile.gif спорить не буду так как знаю как эти проекты делаются smile.gif временами сам сижу с проектировщиками и вижу как они это всё дело делают laugh.gif
dpv2005
йцукен

Вы так и не сказали, что ваш любимый шкаф с лампочками делает, как устроен, от чего питается, что питает, от куда сигнал получает и т.д.
Лучше конечно пример схемы, без этого продолжать дискуссию бесполезно.
Обсуждать "Черный ящик" даже с лампочками бессмысленно.



Цитата(cauto @ 15.3.2013, 22:13) *
Сколько много умных букв. А теперь открываем проект ОВ и... ой, клапана то с электромагнитным приводом rolleyes.gif
P.S. BELIMO клапана не производит.

Не смотря на то, что по некоторым пунктам у нас есть разногласия я считаю вас специалистом, но тут вы сказали полную глупость, даже если сам клапан имеет электромагнитный привод (не BELIMO), это не значит, что стояния открыт закрыт нельзя узнать.


ВЫ что думаете, спроектировав шкаф,( щит, пульт и т.д.) любой, но относящейся к противопожарной системе, а потом смонтировав этот щит шкаф и т.д. он не будет ни как относится к пожарной автоматики? да это бред.
И если вы проектируете проект например автоматизация противопожарных мероприятий не используя готовые системы а разрабатывая индивидуальные щиты, разве вы не становитесь производителем (проектировщиком) пожарной автоматики? а раз так то неужели вы считаете что тот ГОСТ не для вас? а вы можете делать как угодно?

скажите чем принципиально отличается шкаф управления пожаротушением от шкафа управления дымоудалением,
или вы шкаф в пожаротушения тоже лапочки поставили и все?




Посмотрите схемы хотя бы на КЛОП
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 8:44) *
Вы так и не сказали, что ваш любимый шкаф с лампочками делает, как устроен, от чего питается, что питает, от куда сигнал получает и т.д.
Лучше конечно пример схемы, без этого продолжать дискуссию бесполезно.
Обсуждать "Черный ящик" даже с лампочками бессмысленно.

Не понимаю, зачем Вам вся эта информация? rolleyes.gif
Вопрос ведь поставлен достаточно однозначно:
Должен ли проектно компонуемый шкаф с лампочками для ОЗК и КДУ соответствовать ГОСТу на пожарную автоматику?
Мой ответ - нет, не должен, и даже не может в принципе, так как это совсем для другого ГОСТ.
В нём даже слов таких нету: "КДУ", "ОЗК" и "шкаф с лампочками"
И совсем не важно, на данном этапе дискуссии, как построены схемы управления.
Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 8:44) *
ВЫ что думаете, спроектировав шкаф,( щит, пульт и т.д.) любой, но относящейся к противопожарной системе, а потом смонтировав этот щит шкаф и т.д. он не будет ни как относится к пожарной автоматики? да это бред.

А по-моему, бред то, что Вы пишите.
Каким боком он будет относиться к пожарной автоматике? Чем он станет, чтобы относиться к пожарной автоматике?
Вот возможные варианты:
1. Извещателем пожарным?
2. Оповещателем пожарным?
3. Прибором управления пожарным?
4. Прибором приемно-контрольным пожарным?

Больше вариантов нет, выбирайте. rolleyes.gif

Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 8:44) *
И если вы проектируете проект например автоматизация противопожарных мероприятий не используя готовые системы а разрабатывая индивидуальные щиты, разве вы не становитесь производителем (проектировщиком) пожарной автоматики? а раз так то неужели вы считаете что тот ГОСТ не для вас?

Нет, не для нас. rolleyes.gif
Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 8:44) *
скажите чем принципиально отличается шкаф управления пожаротушением от шкафа управления дымоудалением,
или вы шкаф в пожаротушения тоже лапочки поставили и все?


Принципиально - ничем (кроме схемы) .
Не только лампочки, там ещё и клеммники, например, есть. rolleyes.gif
dpv2005


йцукен давайте сделаем так вы назовете объекты которые вы (ваши проектировщики) так проектировали, что шкаф управления противодымной вентиляцией не относится и не является частью пожарной автоматики.

И туда пройдут (и не те кто при приемке взяв определенное вознаграждения на все глаза закрыли) и проверят как у вас соблюдаются правила по пожарной безопасности и вот вы им будете доказывать что ваш шкаф управляющий противодмной системой не относится ни как к пожарной автоматике и не должен.

Если вы уверены в своей правоте то вам и боятся нечего.




Цитата(йцукен @ 18.3.2013, 11:12) *
Принципиально - ничем (кроме схемы) .
Не только лампочки, там ещё и клеммники, например, есть. rolleyes.gif


Вот и выложите схему а мы тут все посмотрим правильно или нет, может научимся у вас чему то.
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 11:28) *
И туда пройдут (и не те кто при приемке взяв определенное вознаграждения на все глаза закрыли) и проверят как у вас соблюдаются правила по пожарной безопасности

Аргументация у Вас закончилась, я правильно понимаю? rolleyes.gif

Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 11:28) *
Вот и выложите схему а мы тут все посмотрим правильно или нет,

Я знаю, что правильно, не буду Вас этим утруждать... rolleyes.gif
dpv2005
Цитата(йцукен @ 18.3.2013, 11:42) *
Аргументация у Вас закончилась, я правильно понимаю? rolleyes.gif

У вас ее аргументации и не было.
У меня просто закончилось терпение объяснять что все начиная от приборов и заканчивая кабелями является в конечном варианте системой и если мы тут с вами говорим не а системе например общеобязательности, а именно противопожарной то эта система противопожарных мероприятий, поэтому к каждой ее составляющей от самого устройства (вентилятор или клапан и т.д. ) и до кабеля должны быть повышенные требования, и уж тем более для компонентов отвечающих за управления этими устройствами. Что будет толку от вентилятора дажэе если он супер надежный и весь в сертификатах если вашь шкаф не подаст на него электричество, и что толку от ваших лампочек если их никто не видет т.к. как вы сказали что находися они могут где угодно.

И вот у вас пожар, а оказывается, что кабель то к клапанам перебит или клапаны другие открыты и у вас вместо того чтобы удалять дым с зоны пожара вентилятор сосет


Лично вы можете делать как угодно.
Цитата(йцукен @ 18.3.2013, 11:42) *
Я знаю, что правильно, не буду Вас этим утруждать... rolleyes.gif


Мы ни схемы ни даже описания мы тут не увидели так что ваше мнение это только ваше мнение.


Больной в психушке тоже говорит, что он абсолютно здоровый он же знает это.

йцукен

А кстати, а как у вас оповещение управляется то же щит с лампочками?
йцукен
Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 12:02) *
все начиная от приборов и заканчивая кабелями является в конечном варианте системой и если мы тут с вами говорим не а системе например общеобязательности, а именно противопожарной то эта система противопожарных мероприятий, поэтому к каждой ее составляющей от самого устройства (вентилятор или клапан и т.д. ) и до кабеля должны быть повышенные требования, и уж тем более для компонентов отвечающих за управления этими устройствами. Что будет толку от вентилятора дажэе если он супер надежный и весь в сертификатах если вашь шкаф не подаст на него электричество, и что толку от ваших лампочек если их никто не видет т.к. как вы сказали что находися они могут где угодно.

Вот Вы опять очень много написали, и опять ни одного аргумента, ни одной ссылки ни на один из пунктов каких-либо правил. И уходите от обсуждения простого и конкретного вопроса куда-то в сторону. rolleyes.gif

Вот скажите, чем отличается ящик управления вентилятором дымоудаления от ящика управления вытяжным вентилятором?

Цитата(dpv2005 @ 18.3.2013, 12:02) *
А кстати, а как у вас оповещение управляется то же щит с лампочками?

Нет. Зачем он там нужен? rolleyes.gif