Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: свободный напор сантехнических приборов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2, 3, 4
Vano
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 15:17) *
ПыСы: Я - архитектор)))

скачал тут намедни справочник по архитектуре 1912 года так в нем столько информации по проектированию канажки, размеры выгребов, размеры очка и сколько торфа для клозета надо и тп.
Vict
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 14:17) *
Чем же Вам так архитекторы насолили то?
Хде? blink.gif
Хоть один пост, хоть одно слово, хоть один намек - хде я пишу шо не люблю архооф! rolleyes.gif
Если не предоставите, то буду вас считать архитектором(несмотря на ваши последующие отнекивания)! biggrin.gif

Еще раз, мож кому показалось что пишу с иронией - к архам, так же как и к музыкантам, художникам и т.д. отношусь положительно(временно за исключением hydrotehnikbiggrin.gif )...
Без фантазии нет будущего!
Даже яйцеклетка со сперматозоидом без фантизии не соединяются! biggrin.gif
hydrotehnik
:DСнисхождение - это не самое положительное отношение к чему-либо или кому-либо.
Цитата
СНИСХОЖДЕНИЕ
1.
Терпимое и мягкое отношение к кому-л., к чьим-л. слабостям, недостаткам. Проявить с. Нуждаться в снисхождении. Прошу снисхождения. С. к капризам, шалостям. //
Великодушное, не слишком строгое отношение к вине, виновности кого-л. Заслужить с. Снисхождения не ждите.
2.
Покровительственно-высокомерное отношение к кому-, чему-л. или обращение с кем-л. Смотреть, слушать со снисхождением. Барское с.


Цитата
Даже яйцеклетка со сперматозоидом без фантизии не соединяются!

Вы генетик?

Хоть я и не архитектор, музыкант, художник, к моему глубокому сожалению, в снисхождении вроде как не нуждаюсь rolleyes.gif
Vict
Цитата(hydrotehnik @ 3.12.2009, 22:46) *
Вы генетик?
Хоть я и не архитектор, музыкант, художник, к моему глубокому сожалению, в снисхождении вроде как не нуждаюсь rolleyes.gif
blink.gif


Буравчик
Цитата(Serge @ 1.12.2009, 12:18) *
Здравствуйте уважаемые спецы.
Проектирую жилой элитный дом.
Для расчета потерь свободный напор сантехнических приборов ставлю по СНиПу 3м (напор у душевой кабины).
Эксперт пишет замечание что владельцем квартиры может быть установлено джакузи которое имеет более высокий напор. И вообще эксперт утверждает что современные сан. приборы имеют большие свободные напоры чем те что прописаны в СНиПе.
В связи с этим вопрос какие максимальные свободные напоры имеют современые сан. приборы (я так понимаю это душевые кабины)
И второй вопрос а не постовляються ли эти сан. приборы со своими маленькими насосами.

Джакузи - это название фирмы. Для гидромассажных ванн напор нужен не большой а для душевых кабин по паспорту 2,1. Гидро-айро-массажная ванна комплектуется насосом который гоняет мыльную воду по кругу. Лучше сделать рядом разетку и не одну а то некуда будет подключать.
Vict
Цитата(Буравчик @ 8.12.2009, 7:07) *
Джакузи - это название фирмы.
вообще то это фамилия основателей фирмы, а так же изобретателя гидромассажных ванн...
И все остальное вами написанное - от неофита.

BUG87
Здрасти уважаемые гуру! Ответьте пожалуйста : если ,к примеру, считать расход через водоразборную арматуру ,зная напор перед ней,то надо применять законы истечения из отверстия?
astren
Цитата(hydrotehnik @ 1.12.2009, 16:08) *
У ванн с гидромассажем свои насосы, но они для циркуляции воды в самом устройстве гидромассажа. Есть еще ванны с самоочищением. Но там тоже есть насосы для прокачки воды при мытье труб. А вот у самого смесителя никаких насосов скорее всего нет. По крайней мере мне такие не встречались. Но импортное оборудование для такиех ванн и гидромассажных душевых кабин действительно требует бОльшего напора, чем указан в СНиП. Обычно это указывается в паспортах к смесителям. Если у вас стадия П, то можете при согласовании с генпроекирощиком выбрать любой смесител с известным требуемым свободным напором.
А вообще, грамотный Вам попался эксперт. Этот тот случай, где лучше перебдеть, чем не добдеть)))

Вижу, что имею дело со специалистом! Подскажите, вот собираюсь приобрести такую http://www.santeh777.ru/product_detail.php?id=69 ванну с гидромассажем, там указано что в стандартном варианте идет пневматическое управление, а возможна и дополнительная комплектация - электронное управление. Что лучше и стоит ли тратить деньги на такие дополнительные приспособления.
astren
и еще нашел вариант http://www.satinox.ru/catalog/18-171.html по характеристикам похожи, но какая лучше? Подскажите.
Vict
Берите! .. у них счаз скидка как раз!
BUG87
Приветствую!
Темка давнишняя много флуда а ответа на вопрос таки и нету.....
В прошлом году вышел свод правил СП 30.13330.2012 (а мы теперь проектируем только по ним)
Где в пункте 5.2.10 записано следующее:
" 5.2.10 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа."

Теперь пара вопросов:
1) в пункте фигурирует ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ напор, то есть насколько я понимаю это высота уровня жидкости над прибором, то есть если у нас , к примеру здание три этажа высотой три метра, то гидростатический напор для смесителя первого этажа 6 метров (6.8 м (уровень установки прибора на 3 этаже)-0.8 м (уровень установки прибора на первом этаже) , а для смесителя на 3 этаже - гидростатический напор равен 0. Исходя из этого вторая часть опуса (про 0,2 МПа) не имеет никакого смысла.
2) Если авторы имеют ввиду не гидростатический , а т.н. потребный напор, то мы имеем право делать однозонную систему только на 45-20=25 метров или только на 7-8 этажный дом. На 9 этажей это уже 2 зоны 100%
Так ли ?

SVKan
1) Гидростатическое давление в данном случае это давление в статике. То, которое во все стороны одинаково. Фактическая высота столба никакого значения не имеет. Это просто величина давления в трубе.
2) А следующий пункт прочитать не судьба? Который 5.2.11...
BUG87
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 10:29) *
1) Гидростатическое давление в данном случае это давление в статике. То, которое во все стороны одинаково. Фактическая высота столба никакого значения не имеет. Это просто величина давления в трубе.
2) А следующий пункт прочитать не судьба? Который 5.2.11...


Вы знаете я конечно не предендую ,но все таки ......
"Гидростатическое давление
Гидростатическое давление - давление столба воды над условным уровнем. Измеряется высотой столба воды в единицах длины или в атмосферах." Так написано везде, и логика подсказывает правильность этого, поэтому то , что Вы написали , мягко говоря, не то.

Теперь по поводу следующего пункта (который 5.2.11): Открываю первую попавшуюся ссылку на квартирные регуляторы давления , скажем фирмы Твест, и вижу следующую цифру давление на входе до 1,6 МПа.
Отсюда выходит , что однозонную систему можно делать в здании высотой до 160 м , при высоте этажа 3,5 м. - это 45-ти этажное здание. Реально же в 45-ти этажном здании будут делать , по крайней мере три зоны (нну , нормальные проектировщики)
andrey R
А ничего, что столб воды в трубах неразрывен и никакой статики без разрыва не будет? То есть давление на стенки трубы есть, а напору - нет? smile.gif
SVKan
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 14:03) *
Вы знаете я конечно не предендую ,но все таки ......
"Гидростатическое давление
Гидростатическое давление - давление столба воды над условным уровнем. Измеряется высотой столба воды в единицах длины или в атмосферах." Так написано везде, и логика подсказывает правильность этого, поэтому то , что Вы написали , мягко говоря, не то.
Ну и не претендуйте.
Вам же написано над "условным уровнем" а не над фактическим. Вот и считайте что этот условный уровень зарылся глубоко в землю и в зависимости от того, что Вам насос надавливает еще и плавает там впридачу. Он же условный...

Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 14:03) *
Теперь по поводу следующего пункта (который 5.2.11): Открываю первую попавшуюся ссылку на квартирные регуляторы давления , скажем фирмы Твест, и вижу следующую цифру давление на входе до 1,6 МПа.
Отсюда выходит , что однозонную систему можно делать в здании высотой до 160 м , при высоте этажа 3,5 м. - это 45-ти этажное здание. Реально же в 45-ти этажном здании будут делать , по крайней мере три зоны (нну , нормальные проектировщики)

Я щас матерно ругаться начну. Можете все таки прочитаете документ полностью?
Прежде чем глупости писать.
Например пункт 10.1
Глядишь и вопрос про 160м отпадет.
BUG87
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 11:22) *
Я щас матерно ругаться начну. Можете все таки прочитаете документ полностью?
Прежде чем глупости писать.
Например пункт 10.1
Глядишь и вопрос про 160м отпадет.


))) Ну, допустим ,не глупость, просто ,действительно, до этого пункта не дочитал.
Исходя из этого первый вопрос также отпал, несмотря на то, что мое мнение , что термин "гидростатический напор" в данном случае употреблен неуместно, осталось.

Спс!))
Dima_UA
а как тогда это понимать : Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа?
значит выше оно меньше.....
andrey R
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 11:34) *
"гидростатический напор" в данном случае употреблен неуместно, осталось.

Разумеется. Он бы был при открытой системе, а она закрытая
SVKan
Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 14:47) *
Разумеется. Он бы был при открытой системе, а она закрытая

Стесняюсь спросить, а можно привести правильное определение гидростатического давления из которого это следует?

Старик Бернулли помнится уже давно вывел для гидравлики, что давление состоит из двух составляющих статической и динамической. И их сумма в замкнутой системе неизменна. То есть, чем выше скорость потока, тем ниже статическая составляющая. И наоборот. На сем вся гидравлика и стоит.
В моем понимании гидростатическое давление это и есть статическая составляющая, которую собственно говоря и показывают манометры ибо ставятся они на боковых отводах.
andrey R
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 12:05) *
Стесняюсь спросить, а можно привести правильное определение гидростатического давления из которого это следует?

Вы путаете понятия напор и давление. Впрочем, не только Вы
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 12:05) *
Старик Бернулли помнится уже давно вывел для гидравлики

Старик то вывел, но не все в состоянии понять, о чем была речь smile.gif
Dima_UA
при чем это осталось у всех новых документах....и за что им деньги платять
BUG87
Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 12:08) *
Вы путаете понятия напор и давление. Впрочем, не только Вы


Ну вот ((
Спрашивал- спрашивал ,а вышло ,что суть вопроса не понимаю
Подводя резюме: для наиболее высоко расположенного прибора гидростатическое давление = 0, более того т.к. система закрыта и заполнена (?) термин не употребим. Гидростатический напор - то , что сюда может надавить насос при закрытых кранах.

andrey R
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 13:11) *
гидростатическое давление
т.к. система закрыта термин не употребим.

Да, для закрытых систем термин выбран крайне неудачно. Особенно, в том контексте, в котором он употреблен в цитируемом документе.
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 13:11) *
Гидростатический напор - то , что сюда может надавить насос при закрытых кранах.

Насос создаёт динамический напор. Он мог бы перейти в статический, если бы сверху был открытый бак, как в водонапорной башне.
Vict
Цитата(Dima_UA @ 7.11.2013, 9:39) *
а как тогда это понимать : Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа?
значит выше оно меньше.....
оно такое же - 0,45 МПа smile.gif
BUG87
Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 13:19) *
Насос создаёт динамический напор. Он мог бы перейти в статический, если бы сверху был открытый бак, как в водонапорной башне.


Ну все я окончательно запутался:
Не могли бы вы тогда пояснить что это за 45 метров?
Я всегда считал , что это высота уровня жидкости (и не только я один,между прочим,-есть типовые однозонные 17-ти этажки).
Есть еще вариант , что Нпотерь+Нприбора+Нгеом.
Vict
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:04) *
Ну все я окончательно запутался:
Не могли бы вы тогда пояснить что это за 45 метров?
это напор воды при изливе
SVKan
Цитата(andrey R @ 7.11.2013, 15:08) *
Вы путаете понятия напор и давление. Впрочем, не только Вы

Это Вы их судя по всему путаете...
Гидростатический напор на первом этаже и на одиннадцатом будет одинаков (при отсутствии разбора потерь на трубе не будет). Ибо высота будет разной.
А вот давление будет отличаться. И в документе речь идет именно о давлении. Которое на нижнем этаже и на верхнем будет разным. У нас не водонапорная башня, а жилой дом. И нас не интересует какой кинетической/потенциальной энергией обладает вода (включая ее массу). Нам важно как она наверху вытекать будет.

И манометр у нас меряет давление...

http://fluid-mechanics.ru/gidravlika-mekha...skij-napor.html
http://fluid-mechanics.ru/gidravlika-mekha...skij-napor.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics...%9F%D0%9E%D0%A0
Vict
SVKan, путаете все таки Вы...

Попробую на пальцах - когда тупиковая ветка и кран закрыт - мы имеем гидростат давление... когда кран открыт(на единую величину) мы имеем гидростат напор.
BUG87
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 14:13) *
Это Вы их судя по всему путаете...
Гидростатический напор на первом этаже и на одиннадцатом будет одинаков (при отсутствии разбора потерь на трубе не будет). Ибо высота будет разной.
А вот давление будет отличаться. И в документе речь идет именно о давлении. Которое на нижнем этаже и на верхнем будет разным. У нас не водонапорная башня, а жилой дом. И нас не интересует какой кинетической/потенциальной энергией обладает вода (включая ее массу). Нам важно как она наверху вытекать будет.

И манометр у нас меряет давление...


Граждане!
Я , конечно , рад , что дискусия так разгорелась.
Для себя понял , что всю суть мне не понять, поэтому меня интересует чисто прикладной вопрос, а именно как посчитать и убедиться , что давление(напор) на нижнем приборе я не превысил.
Что куда подставить и что с чем сравнить?
Vict
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:21) *
Для себя понял , что всю суть мне не понять,
попробуйте все таки понять суть, а именно что такое гидравлика и что откуда берется.... вам же ваять а не нам smile.gif
SVKan
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 17:19) *
SVKan, путаете все таки Вы...

Попробую на пальцах - когда тупиковая ветка и кран закрыт - мы имеем гидростат давление... когда кран открыт(на единую величину) мы имеем гидростат напор.

Вы еще раз определения почитайте.
Напор это по сути полная энергия воды. Как реализованная, так и потенциальная.
Которая складывается и из давления и из потенциальной энергии массы/высоты этой воды и из кинетической энергии этой воды разогнанной до определенной скорости. Чем выше мы закачиваем воду тем большую потенциальную энергию она приобретает.
Поэтому в одной трубе (если не учитывать потери напора) он везде одинаков. При этом вертикальная это труба, горизонтальная или под углом не имеет значения.
А вот давление в случае вертикальной трубы будет везде разным. И составители документа говорят именно о давлении, и правильно делают.

В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление.
BUG87
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 14:25) *
попробуйте все таки понять суть, а именно что такое гидравлика и что откуда берется.... вам же ваять а не нам smile.gif


Vict ну я вас умоляю..... Ну вы опять за свое..... Ну если нечего путного сказать , то лучше промолчать .
Vict
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 12:27) *
Вы еще раз определения почитайте.
Напор это по сути полная энергия воды. Как реализованная, так и потенциальная.
Которая складывается и из давления и из потенциальной энергии массы/высоты этой воды и из кинетической энергии этой воды разогнанной до определенной скорости. Чем выше мы закачиваем воду тем большую потенциальную энергию она приобретает.
Поэтому в одной трубе (если не учитывать потери напора) он везде одинаков. При этом вертикальная это труба, горизонтальная или под углом не имеет значения.
А вот давление в случае вертикальной трубы будет везде разным. И составители документа говорят именно о давлении, и правильно делают.

В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление.
вот выделенное мною совершено верно - и чем оно отличается от того что я расписал на "пальцах"? rolleyes.gif
SVKan
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 17:32) *
вот выделенное мною совершено верно - и чем оно отличается от того что я расписал на "пальцах"? rolleyes.gif

Тем, что в закрытой трубе напор абсолютно одинаков на всех этажах, а вот давление разное (в открытой кстати тоже).

В 77 сообщении первая ссылка про гидростатический напор.
Перечитайте еще раз и подумайте...
Vict
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:31) *
Vict ну я вас умоляю..... Ну вы опять за свое..... Ну если нечего путного сказать , то лучше промолчать .
а вы не думаете что то что путное не только мною здесь написано ваш ум просто не воспринимает, тк. неспособен на это из-за своей проф. неподготовленности?


Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 12:34) *
Тем, что в закрытой трубе напор абсолютно одинаков на всех этажах, а вот давление разное.
мд-я...

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=461004
BUG87
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 14:37) *
а вы не думаете что то что путное не только мною здесь написано ваш ум просто не воспринимает, тк. неспособен на это из-за своей проф. неподготовленности?


Викт Вы поймите, что вот Вы ,вот именно вы- ничего путного не написали еще ни в одном топике . Обычно это абстрактные фразы не подкрепленные цифрами и ,чаще всего, ошибочные, либо просто тупой флуд как и сейчас.

Цитата(Vict)
Попробую на пальцах - когда тупиковая ветка и кран закрыт - мы имеем гидростат давление... когда кран открыт(на единую величину) мы имеем гидростат напор


Это же надо выдать такое!
Vict
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 12:47) *
Викт Вы поймите, что вот Вы ,вот именно вы- ничего путного не написали ..... просто тупой флуд как и сейчас.
понимаете, для особо одаренных неофитов в посте 76 я специально подчеркнул метры и напор. Но ведь одаренности то и не поняли почему, тк это ж тупой Викт написал....зачем вдумываться, проще посчитать что это флуд, чем извилиной(а есть ли она?) пошевелить....
BUG87
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 14:56) *
понимаете, для особо одаренных неофитов в посте 76 я специально подчеркнул метры и напор. Но ведь одаренности то и не поняли почему, тк это ж тупой Викт написал....зачем вдумываться, проще посчитать что это флуд, чем извилиной(а есть ли она?) пошевелить....


Цитата(Vict)
это напор воды при изливе



Гидростатический напор - это напор при изливе? blink.gif
А динамический напор тогда что?
Формулой опишете? У нас вполне прикладной смысл
Vict
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 13:24) *
Формулой опишете?
да я ж тупости пишу - вы ее все равно не поймете wink.gif
SVKan
Цитата(Vict @ 7.11.2013, 17:37) *
а вы не думаете что то что путное не только мною здесь написано ваш ум просто не воспринимает, тк. неспособен на это из-за своей проф. неподготовленности?


мд-я...

http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=461004

Правильно.
Все кругом ... один я д'Артаньян!
Самая лучшая аргументация!!!!!!!!!!!!

"Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным." (С) М.М.Жванецкий


P.S. Все приводят формулы для напора включающие высоту над уровнем и только у Вас напор оказывается равен давлению. Причем гидростатического напора по Вашему мнению похоже не существует в природе, а при текущей в трубе воды в ней нет давления. Интересно, а манометр что по Вашему мнению показывает?

Три дня за ненорматив
BUG87
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 14:27) *
В характеристиках насоса указывают напор - это та работа которую он может совершить. Но в закрытую трубу он накачивает давление.


Прально ли я вас понял если скажу, что по вашему мнению гидрастатический напор в нижней точке мы определяем, как будто у нас насос работает на закрытую задвижку?
И тогда: работа насоса - геометрия= статика в данной точке
BUG87
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 15:45) *
Три дня за ненорматив



Ну блин отлично!
Можно было бы хотя бы подождать пока ответит!

И вам столько же за обсуждение модерации
Vict
Цитата(SVKan @ 7.11.2013, 13:45) *
P.S. .. и только у Вас напор оказывается равен давлению. Причем гидростатического напора по Вашему мнению похоже не существует в природе
где я подобное писал? ничего ни с кем не перепутали?

ПС. не знаю что там в ненормативе было - если в мой адрес - то пшли вон в песочницу неучи!
Young
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 14:21) *
Граждане!
Я , конечно , рад , что дискусия так разгорелась.
Для себя понял , что всю суть мне не понять, поэтому меня интересует чисто прикладной вопрос, а именно как посчитать и убедиться , что давление(напор) на нижнем приборе я не превысил.
Что куда подставить и что с чем сравнить?


BUG87, если у вас чисто прикладной интерес, то в Москве жилье до 17 этажей включительно - 1 зона и не важно сколько высота этажа и какой напор у нижнего прибора biggrin.gif
BUG87
Цитата(Young @ 7.11.2013, 16:56) *
BUG87, если у вас чисто прикладной интерес, то в Москве жилье до 17 этажей включительно - 1 зона и не важно сколько высота этажа и какой напор у нижнего прибора biggrin.gif


Дык тож я и сам знаю ,сам такими занимался (см. сообщение №75) , мне цифрами и формулами оперировать хочется mellow.gif
Кстати говоря, исходя из этого гидростатический напор - это высота столба жидкости
Young
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 17:09) *
Дык тож я и сам знаю ,сам такими занимался (см. сообщение №75) , мне цифрами и формулами оперировать хочется mellow.gif
Кстати говоря, исходя из этого гидростатический напор - это высота столба жидкости

вы уж определитесь, цифры и формулы или прикладной интерес. smile.gif

З.Ы. не важно как вы или кто-то из форумчан понимаете фразу "гидростатический напор", главное чтобы эксперт согласился с вами.
SVKan
Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 18:53) *
Прально ли я вас понял если скажу, что по вашему мнению гидрастатический напор в нижней точке мы определяем, как будто у нас насос работает на закрытую задвижку?
И тогда: работа насоса - геометрия= статика в данной точке

Да

Когда к напору перед насосом прибавляем напор насоса получаем напор за насосом.

Чтобы получить напор в любой точке трубы берем напор сразу за насосом и вычитаем потери напора в трубе (для простоты считают просто на метраж, хотя по факту еще зависит от потока). При этом от направления в котором идет труба ничего не зависит. Напор одинаков хоть для вертикальной трубы, хоть для горизонтальной. В любой ее точке (за вычетом потерь).

Чтобы пересчитать сей напор в статическое давление вычитаем изменения давления в зависимости от перепада высот.

В динамике давление пересчитывать сложнее. Много зависит от величины потока (величины разбора) сечения труб и т.п.
Чтобы не усложнять и оставить простую и понятную величину, которую легко посчитать, легко замерить/проверить и включили требование именно для статического давления.
Считать элементарно, чтобы проверить достаточно просто манометр повесить и посмотреть что кажет.

Цитата(Vict @ 7.11.2013, 19:41) *
где я подобное писал? ничего ни с кем не перепутали?

Это так, небольшие следствия из всего сказанного Вами.
Ибо напор по Вашему бывает только когда вода течет. А статической (или гидростатической) величина может быть только при отсутствии движения. Ну то бишь при закрытой трубе. На то она и статическая.

Цитата(Vict @ 7.11.2013, 19:41) *
ПС. не знаю что там в ненормативе было - если в мой адрес - то пшли вон в песочницу неучи!

Что было, то и осталось. Бан мне дали, но текст не правили.
А вот подучиться как раз Вам следует.
Разобраться например какие же именно величины Вы считаете...

Цитата(BUG87 @ 7.11.2013, 20:09) *
Кстати говоря, исходя из этого гидростатический напор - это высота столба жидкости

Нет

С высотой как раз напор никак не связан.
Это изменение давления пропорционально высоте столба.

neradzuri
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, свободный напор у прибора вы принимаете по старому СНиПу (приложение 2)???
В СП что-то я не нашел такой информации.... только пресловутое гидростатическое давление (СП 30.13330.2012 п.5.2.10) "на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа."
Арссссс
это пресловутое как раз и есть то что вам надо))
SVKan
Цитата(neradzuri @ 30.6.2014, 17:19) *
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, свободный напор у прибора вы принимаете по старому СНиПу (приложение 2)???
В СП что-то я не нашел такой информации.... только пресловутое гидростатическое давление (СП 30.13330.2012 п.5.2.10) "на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа."

А что мешает напор пересчитать в давление?
Для статики делается элементарно...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.