Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловыделения в серверных
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2, 3
Railnolds
Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?

А у нас есть. 12-ка. Летом если не включать температура может и до 50 градусов подняться. Раз зашёл так - 2 дня кондёр не работал - был сбой напряжения. Чуть не умер там. Пришлось объяснять руководству, что нужно было таки ставить кондёр с авторестартом. Поменяли ему голову на авторестарт - теперь всё нормально. Зимой его не включаем - охлаждаем приточным воздухом.
Akela
Цитата(ОВК @ 13.5.2009, 14:23) [snapback]387339[/snapback]
Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?


ИБП выделяет в виде тепла 10-15% от выходной мощности ( всегда, а не только при зарядке). Более точная информация указана у него в документации.
Arthur442
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.
Bеликий
Немного не по теме, но если они её серверной назвали, то по нормативам, там газовое поражотушение нужно, с последующей вытяжкой огнетушащего вещества.
vovganmgk
так для примера... серверная ФСС, Алтайского Края,
со слов главного инженера тепловыделений ориетировочно 9кВт, в серверной 4 фабрики стоит.

Расположена в подвальном помещении, как то на выходных сломался один из кондиционеров, температура в помещении к понедельнику поднялась до +60 градусов smile.gif



kitnamor
Цитата(Arthur442 @ 26.5.2009, 14:03) [snapback]392350[/snapback]
Доброго дня уважаемые специалисты. У меня возникла такая проблема, в проектируемом объекте какие то паганцы назвали комнату 2 на 2 метра серверной, на самом деле там устанавливается 600 ватный сервер накопитель и 2 стандартных компьютера по 450 ватт каждый. Итого 1500 ватт. Так вот вопрос... есть ли ограничения минимальной площади серверной или нет, и кондиционер должен быть обязательно прицензионным или можно поставить обычный мультик со 100% резервированием. Заранее благодарен.


Вполне себе серверная. Прецизионные начинаются от 10к$ - если для них сервера настолько важны - пожалуйста.
Как скорее всего будет - 1 сплит среднего качества (Midea например) с всесезонником.
Как лучше - 2 топовых сплита на холод с всесезонником (MHI например) с согласователем поочередной работы (например - овик).

В обоих вариантах со сплитами - будет очень сухо. Так что подумайте об увлажнении (опять же, автоматика от 2к$, что нибудь бытовое - от 5круб - только не забывать воды доливать туда)


2 Странная Белка - как уже правильно писали - попросить электрика замерить силу тока в серверную, посчитать мощность и заложить её всю как тепло.

2 ALEXLIDER - силу тока нужно мерять. по проводу определять - только если максимально возможную. но учитывая, что почти всегда считают сечение с возможностью расширения системы, то результат может быть раз в 5 больше того что в действительности.

@лексашка - цифра реальная, может быть и больше на 160 м2. только вам это всё равно ничего не даёт) узнавайте мощность...
JJJJ
Имею сообщить интересную информацию!
Пустили в эксплуатацию пом. с ИБП.
Теплоизбытки - 500кВт
площадь - 140м2
объем - 350м3
теплонапряженность - 1,4 кВт/м3

В общем доменная печь, если считать что 100вт/м3 уже не мало. К тому же есть ограничения - никакой воды или рассолов в пом.
Задача решена мультизональными сплитами с водяным конденсатором и драйкулерами. Кстатии расчетные параметры абсолютные!!!
Может кому пригодится для опыта.
Незнайка
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста.
На неком сайте нашёл пример подбора, где сказано, что "суммарная мощность охлаждения всех кондиционеров должна составить не менее удвоенной общей мощности рассеивания тепла".
Не подскажите почему советуют принимать кондиционер в 2 раза большей мощности по холоду? Манагерские штучки? Резервирование тут, вроде, ни при чём.
daddym
На практике, если собирать на офисных сплитах, то так и получится. Если не в три раза. Половина мощности уйдет на конденсацию летом. Остальное - по причине нехватки воздуха для равномерного охлаждения.
В одной из знакомых контор аж при четырехкратном избытке часть стоек перегревалось. Типичный пример эволюционного развития - греется вешаем новый максимально дешевый сплит.
LordN
см. ттх кондиционеров и условия для которых онисправедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.
Незнайка
Цитата(LordN @ 27.1.2015, 13:46) *
см. ттх кондиционеров и условия для которых они справедливы и таблицы пересчета мощности на необходимые по проекту.

Лев Анатольевич, вы хотите сказать, что запас берут, потому что лень возиться с таблицами корректировки мощности НБ на расчётные условия?
Sasha-NIKISH
Доброго времени суток, форумчане!!!
Подскажите пожалуйста, на сколько актуален в России норматив СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
Ведь техника АСУ ТП времен Развитого социализма ЗНАЧИТЕЛЬНО разнится относительно современного оборудования. Может есть что-нибудь новее?
И еще..... Подскачите пожалуйста где нормируются коэффициенты тепловыделения вычислительной техники????
Заранее благодарен
daddym
СН актуален с формальной точки зрения, как нормативная документация. Но к счастью в нем в первом же абзаце написано, что его можно не использовать. И разумеется в нем написана бесполезная чушь, местами даже вредная.
Обычно коэффициенты использования берутся с потолка, по согласованию с заказчиком. Тепловыделение разумеется равно фактическому потреблению электричества.
Sasha-NIKISH
А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....
Volander
Цитата(Sasha-NIKISH @ 15.3.2016, 10:58) *
А откуда Заказчик может знать сколько то или иное оборудование " выбрасывает тепла"???? Заказчик все спихнет на проектировщика....

А это Вам напрямую к энергетикам бежать нужно. Уточнить на какую мощность у них максимум может запитываться IT-нагрузка. Но так как все с запасом будут считать, то сделать корректировку на более-менее реальную нагрузку. Дальше прибавить стандартные тепловыделения от стен, потолка, освещения, системы энергоснабжения и людей, если таковые будут там жить. wink.gif
Вот Вам примерная картина по теплу.
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 21.11.2006, 20:24) *
280000=211*4*0.5*0.36(t2-22)
t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36)
t2=280000/(211*4*0.36)+22
t2=479


Эдуард, простите, я уж и калькулятором и ёксилькой и программкой на бейсике посчитал
(правда, правда - я эту формулку забивал в учебную прогу rolleyes.gif ))
Не получается 479. Очипятка или у меня мозгозавихрение?
Skaramush
И сколько получилось? Так как я вижу ошибку. biggrin.gif
vsklokoch
1865
(потерю "получасового" коэффициента я учел)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.