Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарная насосная станция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Страницы: 1, 2
Наталья2010
Добрый вечер! Подскажите пожулуйста, на расход 55л/с(594м3/ч) устанавливаем два резервуара по 600м3,т.к сейсмический район. Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять? Что означает "насосы должны быть под заливом"?
дмитрий01
Конструкция центробежного насоса такова, что если в рабочей полости не будет воды, то он не сможет с глубины (примерно 7 метров) забрать воду. Вот требование и появилось, что насосы должны быть под заливом, т.е. в нем должна быть всегда вода.
Spok_only
Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
Добрый вечер! Подскажите пожулуйста, на расход 55л/с(594м3/ч) устанавливаем два резервуара по 600м3,т.к сейсмический район. Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять?

Об определении отметки оси насосов почитайте п.7.4 СниП 2.04.02-84.

Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
Что означает "насосы должны быть под заливом"?

Во время пуска насоса всасывающий трубопровод и корпус насоса заполнен водой.

Цитата(дмитрий01 @ 26.7.2011, 8:13) *
Конструкция центробежного насоса такова, что если в рабочей полости не будет воды, то он не сможет с глубины (примерно 7 метров) забрать воду.

При отсутствии воды в рабочей полости центробежного насоса, он ни с какой глубины не сможет забрать воду.
BTS
Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51)
Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять?

http://nasosinfo.ru/taxonomy/term/2

Есть решение , когда насосную можно не заглублять
http://www.1nasos.ru/pages/nasos15-4.html
andrey R
Цитата(BTS @ 26.7.2011, 12:37) *
Есть решение , когда насосную можно не заглублять

Не можно, ибо СНиП не разрешает. Ну а полупогружные насосы один фиг ставятся в заглублённую емкость.
BTS
Цитата(andrey R @ 26.7.2011, 12:48) *
Не можно, ибо СНиП не разрешает. Ну а полупогружные насосы один фиг ставятся в заглублённую емкость.

Полупогружные насосы можно устанавливать в колодцы в насосной, соединенные с резервуаром. Это решение применяется в мире достаточно широко. Ув. andrey R, укажите ,пожалуйста, пункт СНиП, который Вы подразумеваете. У полупогружных сам насос всегда под заливом.
andrey R
Цитата(BTS @ 26.7.2011, 13:03) *
укажите ,пожалуйста, пункт СНиП, который Вы подразумеваете. У полупогружных сам насос всегда под заливом.

Указан выше. "Колодец в насосной" и есть заглубленный приемный резервуар насосной.
Наталья2010
В проекте заложена установка с насосами NB 80-200/222 .Т.е. получается что лучше опустить насосную станцию на тот же уровень на которой закопаны резервуары(если резервуары закопаны на 3,6 м,то насосы,если делать НС незаглубленной,получатся не "под заливом") или установить самовсасывающие насосы,согласно п. 12.25 СНип 2.04.01-85?
Как можно доказать руководству,что насосную надо заглублять? Им уж больно понравился типовой ТПР 901-2-0149с86,чтобы не разрабатывать.
Spok_only
Цитата(Наталья2010 @ 27.7.2011, 18:01) *
В проекте заложена установка с насосами NB 80-200/222 .Т.е. получается что лучше опустить насосную станцию на тот же уровень на которой закопаны резервуары(если резервуары закопаны на 3,6 м,то насосы,если делать НС незаглубленной,получатся не "под заливом")

У вас отметка оси насоса должна совпадать с:
- отметкой верхнего уровня воды резервуара - при одном пожаре;
- отметкой среднего уровня воды резервуара - при двух и более пожарах.
Это требование п.7.4 СНиП 2.04.02-84 и его надо выполнять

Цитата(Наталья2010 @ 27.7.2011, 18:01) *
или установить самовсасывающие насосы,согласно п. 12.25 СНип 2.04.01-85?

Почитайте пункты 1.1 и 1.3 СНиП 2.04.01-85 и сами примите решение, можете ли вы им пользоваться.
Dima_UA
Цитата(Spok_only @ 27.7.2011, 19:54) *
У вас отметка оси насоса должна совпадать с:
- отметкой верхнего уровня воды резервуара - при одном пожаре;
- отметкой среднего уровня воды резервуара - при двух и более пожарах.
Это требование п.7.4 СНиП 2.04.02-84 и его надо выполнять


Почитайте пункты 1.1 и 1.3 СНиП 2.04.01-85 и сами примите решение, можете ли вы им пользоваться.


на 0,3-0,5 м уровень воды в резервуаре выше оси насоса
Наталья2010
Что-то я немного запуталась...необходимый объем составляет 594 м3,принимаем 2 резервуара по ТП по 600м3(сейсмический район) 15х12х3,6(н),т.е она заглублена на 3,6 м+обваловка, верхний уровень воды будет где-то на 1,0 м от земли, а если принимать ось насоса,как верхний уровень, то получается что НС полузаглубленная,ось насоса где-то 1,0-1,3 от земли?
Dima_UA
при одном пожаре отметка верхнего уровня воды резервуара на 0,3-0,5 м выше оси насоса.
потом насос будед всасывать сам воду, но нужно проверить на кавитационный запас еще
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 21:18) *
на 0,3-0,5 м уровень воды в резервуаре выше оси насоса

Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 21:56) *
при одном пожаре отметка верхнего уровня воды резервуара на 0,3-0,5 м выше оси насоса.

При хранении в резервуаре только пожарного запаса с этим трудно не согласиться.
Но в каком документе эти цифры прописаны?
Dima_UA
в учебниках rolleyes.gif

здесь в книгохранилище лежат они
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 22:38) *
в учебниках rolleyes.gif

Учебники - это "художественная" литература. Ее эксперту не покажешь.
inPut
Ну не все же должно прописываться в документах, какие то "житейские" вещи часто туда не попадают, согласен конечно, что удобно когда каждый чих прописан (как в зарубежных стандартах), но увы у нас пока не так. Эксперты тоже не роботы, меня например тыкали носом в того же Мешмана на заре моей инженерной деятельности.
Никитос
Не "увы" а хорошо.Если нам будут алгоритмы писать в стандартах то проекты можно и не делать. Вон как турки строят - без проекта.
BTS
Цитата(Spok_only @ 27.7.2011, 23:20) *
При хранении в резервуаре только пожарного запаса с этим трудно не согласиться.
Но в каком документе эти цифры прописаны?

Цифра 0,5 была в давно заменённом СНиП 2.04.09-84 п.2.61.
Но если допускать, что отключение основного насоса и включение резервного могут происходить на любом этапе работы системы, а не только вначале, нужно предусматривать систему заполнения всасывающей трубы.
Sindarkon
А такой колхозный вариант подойдёт?
inPut
Цитата(Никитос @ 28.7.2011, 12:57) *
Не "увы" а хорошо.Если нам будут алгоритмы писать в стандартах то проекты можно и не делать. Вон как турки строят - без проекта.

Не думаю, что у турков со стандартами замечательно все. smile.gif
Насчет алгоритмов все равно без проектировщиков никуда не денешься. А пробелы в нормах существенные имеются. С отношением контролирующих органов "если ни где не прописано что можно - значит нельзя" только на алгоритмы и надо полагаться.
Простой пример спринклерное тушение с ячеистыми потолками "грильято", в NFPS все четко прописано у нас городят как хотят, а эксперты только плечами пожимают.
Spok_only
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 14:12) *
А такой колхозный вариант подойдёт?

Для 1 категории не подойдет!
Dima_UA
Цитата(BTS @ 28.7.2011, 12:26) *
Цифра 0,5 была в давно заменённом СНиП 2.04.09-84 п.2.61.
Но если допускать, что отключение основного насоса и включение резервного могут происходить на любом этапе работы системы, а не только вначале, нужно предусматривать систему заполнения всасывающей трубы.



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 14:12) *
А такой колхозный вариант подойдёт?



Цитата(Spok_only @ 28.7.2011, 14:50) *
Для 1 категории не подойдет!


так что надо насосы ниже минимального уровня ставить?
Sindarkon
Spok_only
Цитата
Для 1 категории не подойдет!

Почему нет?
Dima_UA
запрещено, СНиП 2.04.02-84 п.7.4, примечание 1
BTS
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 16:06) *
Spok_only

Почему нет?

Больше подходит вариант, который был в ТП противопожарных насосных в семидесятые годы, и который описан в СЕА-4001
Sindarkon
Dima_UA
Цитата
запрещено, СНиП 2.04.02-84 п.7.4, примечание 1

Везде фигурирует это "как правило" (в СП5 то же самое). Значит, можно и отступить при обосновании.

BTS
В вашем примере он изначально под заливом. Меня интересует вариант, когда и такого нет.
Spok_only
Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 15:06) *
Spok_only
Почему нет?

Все тот же п.7.4 СНиП 2.04.02-84, примечание 1 вообще читать не надо, ибо 1 категория
Dima_UA
Spok_only
прочтите сообщение 22
BTS
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:54) *
так что надо насосы ниже минимального уровня ставить?

Самое милое дело!
Spok_only
[quote name='Dima_UA' date='28.7.2011, 15:31' post='671396']
Spok_only
прочтите сообщение 22
[/quote
Установку насосов ниже минимального уровня - не понял! (возможные причины - отмечаю Владимира)!
Dima_UA
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.
BTS
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 16:51) *
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать.

Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя" smile.gif
Dima_UA
Цитата(BTS @ 28.7.2011, 15:59) *
Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать.

Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя" smile.gif


да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше
BTS
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 17:12) *
да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше

Иногда чем-то приходится жертвовать... smile.gif
Но всегда законны варианты по сообщению 22 или 32-б)
Наталья2010
А такой вариант как?
Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных.
BTS
Цитата(Наталья2010 @ 28.7.2011, 18:18) *
А такой вариант как?
Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных.

Стандарт NFPA-20 на всасывающей трубе насоса ограничивает применение затворов. Лучше ставить задвижки, хотя они и дороже. На всасывающей трубе в резервуаре надо бы сетки поставить. Можно скатать самопальный цилиндр из нерж. сетки с ячейкой 5мм длиной , скажем, 1м. У меня проходило.
Вопрос о полезном объеме резервуара, особенно без приямка-отдельная тема. В наших нормах не отражена. Хорошо представлена в СЕА-4001
Spok_only
Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
т.к сейсмический район

Посмотрел решение (сообщение 35).
1.Уж если вы заглубили НС, то выполняйте требования п.15.7;
2.Ваши резервуары я воспринимаю как один резервуар с перегородкой. В условиях сейсмики я бы так точно не делал.
3.На всасывающих линиях поставьте задвижки за пределами насосной. А то, могут быть случаи, что в насосную будут водолазов запускать.
4.Всас предусмотреть из дна резервуаров. Ваше решение может привести к тому, что около 140 куб.м (слой высотой 0,4м) так и останется в резервуаре не использованным. А это еще 15 минут тушения пожара.
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51) *
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

Такое возможно, если одновременно опорожнять оба резервуара, а если сначала один, а потом другой - проблем с запуском резервного насоса будет значительно меньше.
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51) *
резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

И все таки он останется под заливом, не зависимо от метода опорожнения резервуаров!
Dima_UA
как он останится под заливом?
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 11:56) *
как он останится под заливом?

При понижении уровня воды в резервуаре вода не уйдет из насоса.
Dima_UA
это как?

если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас?
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 15:58) *
если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас?

Это ты, как мне кажется, глупость написал.
Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)?

Dima_UA
Цитата(Spok_only @ 29.7.2011, 16:14) *
Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)?

я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка
Spok_only
Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 16:47) *
я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка

На НС 1 категории?
Как говорил Высоцкий: «Жираф большой, ему видней»!
Dima_UA
нет, не на 1 категории.
резервуар хоз-пит запаса только, и пуск насосов под заливом
GAZIK
Приветствую всех инженеров форума, не хотелось создавать новую тему, поэтому пишу здесь. Какую максимальную скорость можно брать в системе В2 на участке от пожарных насосных до узлов управления спринлерных ороителей. Нужно для подбора диаметров труб. Узлы управления находятся на расстоянии 20 метров от пожарной насосной. Заранее благодарен за ответ! rolleyes.gif
нечто
Доброго времени суток всем участников дискуссии!

Как вы смотрите на применение заглубленных пожарных насосных станций, но не из типовых проектов, а по типу КНС в стеклопластиковом корпусе, за исключением вида применяемых насосов - не канализационные, а скважинные?
Sindarkon
GAZIK
СНиП 2.04.02-84* п.7.9.
GAZIK
Sindarkon спасибо большое smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.