Цитата(Водяной @ 9.11.2016, 17:35)

Я уже описал выше. Схемы подачи воды разные. В Чугуеве схема башни с подачей в низ ствола. Просто сообщающиеся сосуды, если можно так сравнить, сеть под давлением с одной и башня с другой. Давление в сети повысилось - в башню вода идёт, понизилось - из башни. Никакого излива там нет.
Чуг
аев. У него на стр. 215-218 нет башни. На рис. 5-3а резервуар В с постоянным уровнем и не указано, каким образом из него отводится вода, и это совсем не важно, главное, что вода отводится и уровень постоянный..
Сообщающиеся сосуды - это из статики, в них уровень одинаковый. Когда уровень в обоих резервуарах будет по линии 0-0, расход в трубе 0, тогда да - сообщающиеся сосуды.
А в приведенном примере это истечение под уровень, см. название темы и рисунка 5-3.
Это дает нам основание еще раз взглянуть на схемы и ответить на вопрос
Цитата(Dmitry_vk @ 9.11.2016, 16:15)

В чем отличие схемы Залуцкого от Чугаева? И там, и там истечение под уровень.
Цитата(Водяной @ 9.11.2016, 17:35)

У Залуцкого чистый излив под уровень, да ещё с отводным переливом.
И что нам это дает? Как сказывается на работе системы до резервуара с отводным переливом?
Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 17:43)

Что б вода текла "под этот уровень" у вас в расчетной точке нужно преодолеть:
давление столба на этом уровне и обеспечит истечение из подающей трубы.
первое это- глубина трубы от уровня в этом резервуаре. Вода находящаяся в резервуаре давит с встречной стороны на конец трубы, обозначая собой противодавление- с другой стороны можно его счесть как вы поднимете свой патрубок вровень с поверхностью воды в резервуаре, но тут остается только нужен напор на истечение жидкости из трубы.( ибо противодавление мы учли уже в геометрической высоте поверхности)
Инж, спасибо. Абсолютно согласен. Напор на истечение и есть скоростной напор. Коэффициент сопротивления для истечения под уровень равен 1, т.е. скоростной напор тратится на преодоление этого сопротивления. И все больше ничего не нужно прибавлять. Скоростной напор для любимых всеми скоростей 1-1,2 м/с будет порядка 0,05-0,07м, что, как правило, несравнимо с потерями общими и геометрией.
Скоростному напору 0,5 м соответствует скорость 3,2 м/с, 1 м - 4,5 м/с. При истечении через срез трубы, а тем более через диффузор, такие скорости практически никогда не будут соответствовать экономически наивыгоднейшему диаметру.
Получается, вместо того, чтобы прибавить расчетный скоростной напор, мы берем именно запас.
При больших значениях потребного напора он теряется, а вот если требуется порядка 10 м и менее, то выходит приличный % запаса.
Тем более, как неоднократно писали некоторые форумчане, у нас зачастую имеется приличный запас на местные сопротивления в размере 10-20% от потерь по длине.
А еще есть такая тенденция, раз у ж нужен запас 1 м, то уж 2-3 м будет всегда лучше, а 10 - так вообще в шоколаде.
И об этом не только Spok_only говорит, я сам такое наблюдал не раз, причем у представителей старой советской школы.
Так я о чем: если все так, просто напишите "да". Те кому важно, будут уверены, что запас не запас, а скоростной напор, который легко считается. А остальные пусть берут запас, который запас.
Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 17:43)

И еще раз- у вас не запас в данном случае, а обеспечение свободного напора на окончании трубы!!!!! Это и есть тот самый параметр в расчетной точке.( оно же - давление на "ничтожно малом расстоянии от окончания трубы)
И еще раз, для закрепления)
Свободный напор в той самой расчетной точке равен сумме геометрической высоты уровня в приемном резервуаре над уровнем истечения и скоростному напору, что можно наблюдать по пьезометрической линии и линии энергии в любом учебнике по гидравлике.
Цитата(Водяной @ 9.11.2016, 17:43)

В Карелине приведены другие случаи излива.
Рассмотрим первый подъем. Расчет насоса ведется на верхний перелив смесителя. Насос должен накачать до верха и перелить в желоб. Принимает запас 1 м.
Не согласен)))
У обоих резерувары с подводом снизу. У Чугаева врезка с боку, у Карелина снизу. Нам это существенно?
Расчет в обоих случаях ведется на расчетный уровень. У Чугаева не указано, как отводится вода, переливом ли, насосом ли, трубой ли в нижней части. Повторюсь, нам это не важно, т.к. расчетный уровень есть, в котором все учтено. У Карелина перелив в желоб, но опять же есть расчетный уровень, уже с учетом перелива. Иначе грош цена такому инженеру. Запас на перелив - нонсенс.
Две одинаковые в расчетном смысле схемы.
Цитата(Водяной @ 9.11.2016, 17:43)

Рассмотрим первый подъем. Расчет насоса ведется на верхний перелив смесителя. Насос должен накачать до верха и перелить в желоб. Принимает запас 1 м.
Рассмотрим второй подъем. Напор насоса должен закачать воду до верха башни. Но! Воронка входная находится внизу башни. И такой запас не нужен. Напор насоса будет больше потому, что качает до верхней кромки воды в баке, т.е. значительно выше кромки воронки. Зачем её учитывать?
Я про второй подъем не спрашивал, но раз так, то сравним первый и второй подъем:
Расчет по верхнему уровню в смесителе и башне.
Подача в низ резервуара: первый подъем - врезка, второй подъем - диффузор. И там, и там под уровень.
Опять же выходит схема одинаковая. Значительно выше, или незначительно - ни о чем.
Цитата(инж323 @ 9.11.2016, 18:50)

Докачал.. и? для перелива в желоб нужен некий напор для истечения- вот этот метр и есть в таком случае на скоростной напор.
Напор на истечение из смесителя в желоб должен быть заложен при выборе расчетного уровня смесителя и никак иначе. В некоторых случаях и метра маловато будет.