Водяной
Цитата(Spok_only @ 3.11.2016, 9:56) *
Бог с ним с запасом на излив в 0,5 ÷ 1,0м. Но когда при подборе насосов «специалист», для «надёжности работы систем », принимает запас на излив 10 м и думает, что это хорошо ... (((

Просто интересно:
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?

PS: потерями в трубе пренебрегаем для простоты
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
Просто интересно:
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?

PS: потерями в трубе пренебрегаем для простоты

Ежели без потерь, то напор на изливе, он же скоростной, будет 50 м.
Но Спок о другом. Он про запас. Например, в вашем случае, желая иметь 50 м на изливе, взять запас в 10 м и принять уровень в 60 м.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 11:59) *
Ежели без потерь, то напор на изливе, он же скоростной, будет 50 м.
Но Спок о другом. Он про запас. Например, в вашем случае, желая иметь 50 м на изливе, взять запас в 10 м и принять уровень в 60 м.

А я вот об этой формуле. Странно получается. Если подставить 50 метров туда, то расход получается огромный. Он сеть в теории просаживает сильно. По факту этого не происходит. Это не совсем по теме, просто связано гидравлически.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 12:40) *
А я вот об этой формуле.

Предыдущую бы страницу еще для лучшего восприятия.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 13:19) *
Предыдущую бы страницу еще для лучшего восприятия.

Не сохранилось пособие. Я и эту страницу нашел в старой теме и оттуда вставил сюда.
Т.е. мнение автора простое, при изливе напор падает почти до нуля.
Но по-факту так не происходит. Есть много видео на ютубе (как наглядное доказательство), что при увеличении давления в трубе изливное давление так же увеличивается (струя долбит прилично).
Вопрос в чем, подставьте давление в эту формулу изливное 50 метров и получите совершенно дикий расход.
Spok_only
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?

Если Вас интересует скоростной напор, то aV2/2g
А всё остальное я изобразил на схемке.

Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
потерями в трубе пренебрегаем для простоты

Как можно, ведь потери напора - это самое главное.
Мы же работаем с реальной жидкостью при установившемся движении.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 13:50) *
Не сохранилось пособие. Я и эту страницу нашел в старой теме и оттуда вставил сюда.
Т.е. мнение автора простое, при изливе напор падает почти до нуля.
Но по-факту так не происходит. Есть много видео на ютубе (как наглядное доказательство), что при увеличении давления в трубе изливное давление так же увеличивается (струя долбит прилично).
Вопрос в чем, подставьте давление в эту формулу изливное 50 метров и получите совершенно дикий расход.

Это формула определения расхода переливной воронки. Она выведена на основе формулы расхода прямоугольного незатопленного водослива. Формулы справедливы для определенных высот, в т.ч. см. приведенные рекомендации 0,03-0,05 м. 50 м - это уже совсем другая история.
И к изливу из отверстия эта формула не имеет отношения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 14:19) *
Это формула определения расхода переливной воронки. Она выведена на основе формулы расхода прямоугольного незатопленного водослива. Формулы справедливы для определенных высот, в т.ч. см. приведенные рекомендации 0,03-0,05 м. 50 м - это уже совсем другая история.
И к изливу из отверстия эта формула не имеет отношения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот именно, напор на воронке 0,03-0,05 метров принят.
А тут разговоры про 10 метров на излив идут....

Цитата(Spok_only @ 3.11.2016, 14:05) *
Если Вас интересует скоростной напор, то aV2/2g
А всё остальное я изобразил на схемке.


Как можно, ведь потери напора - это самое главное.
Мы же работаем с реальной жидкостью при установившемся движении.

Да, спасибо, хороший наглядный ответ.

А теперь зайду с другой стороны. Допустим, при диаметре подвода в резервуар 100мм потери понижают напор сети с 50 до 40 метров.
При диаметре сети 50 мм потери понижают исходное давление с 50 до 20 метров.
Значит ли это, что трубу нужно выбирать диаметром 32 мм, чтобы свести напор изливной к минимуму?
Ведь и речи не будет про 10 метров при изливе при подводящей трубе 100 мм.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 14:56) *
Вот именно, напор на воронке 0,03-0,05 метров принят.
А тут разговоры про 10 метров на излив идут....


Да, спасибо, хороший наглядный ответ.

А теперь зайду с другой стороны. Допустим, при диаметре подвода в резервуар 100мм потери понижают напор сети с 50 до 40 метров.
При диаметре сети 50 мм потери понижают исходное давление с 50 до 20 метров.
Значит ли это, что трубу нужно выбирать диаметром 32 мм, чтобы свести напор изливной к минимуму?
Ведь и речи не будет про 10 метров при изливе при подводящей трубе 100 мм.

Напор на воронке для случая перелива через тонкую стенку мало сопоставим с напором на излив.
Для вашего вопроса картинки не хватает. Что за сеть, где мерить хотим.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 16:06) *
Напор на воронке для случая перелива через тонкую стенку мало сопоставим с напором на излив.
Для вашего вопроса картинки не хватает. Что за сеть, где мерить хотим.

Dmitry_vk
ЗдОрово, но со смартфона никак. ПДФ или картинка. Иначе до понедельника
Skorpion
Цитата(Spok_only @ 2.11.2016, 11:06) *
Смотрим на рисунок ниже.
Требуется определить расход воды при заданном диаметр трубы.
Какое значение напора на излив следует принять в этом случае? Или его (0,5м, 1м и т.д.) следует принимать только для расчёта напора насоса, что не очень то логично.
Найдутся и такие, которые сделают вывод, что эта задача не имеет решения biggrin.gif
Никакого напора на излив принимать не надо. А для расчета насоса принять надо. Просто рабочая точка на графике сеть-насос сместится влево по кривой насоса – это и есть запас по расходу и напору. При этом на конце трубы расход будет несколько больше расчетного, а пьезометр несколько круче.


Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2016, 11:37) *
На излив предлагается учитывать запас только для расчета требуемого напора насосов. Аналогичные задачи разбираются в учебниках без запаса на излив.
Солидарен


Цитата(Spok_only @ 2.11.2016, 12:50) *
Не воспринимайте всё так буквально. Я не прошу никого решать эту задачу, вопрос о "свободном изливе".
…для себя я сделал вывод:
движение воды в водопроводных системах никоим образом не зависит от того, чем создаётся начальный напор (ВБ, РЧВ, насосами). Почему в гравитационных системах не надо учитывать запас на излив, а с насосами надо - извините не понимаю.
Лично я считаю, что приняв 10 - 20 процентов на местные потери, потери на излив (даже если они и существует) сидят в этих местных потерях.
И все-таки я произвел расчет по Вашей картинке. При этом я принял стальные электросварные трубы с конкретной толщиной стенки, а жидкость – вода, которая по своим параметрам принята в таблицах Шевелева. Расход получился 24,9 л/с


Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 10:54) *
Просто интересно:
Если в Вашей схемке уровень воды в верхнем баке 50 метров, то какой будет напор на изливе?
PS: потерями в трубе пренебрегаем для простоты
Потерями в трубе пренебречь невозможно, Именно потери поглотят почти весь напор. На конце трубы останется скоростной напор (по формуле V2/2g). При разности уровней в резервуарах 0,5 м он будет равен 0,09, а при 50 м – 3,05 м.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаРасходы по моему расчету равны 24,9 при геометрии 0,5м и 258,01 при 50 м.
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 12:40) *
Прикрепленные файлы
_____________________________.pdf ( 81.77 килобайт )
К сожалению, мой комп не воспринимают файлы .pdf. Не могли бы вы привести файл в другом формате?
Dmitry_vk
Запас этот чем обоснован? И почему только при изливе?
Можно скачать бесплатный pdf reader. Foxit например. Adobe reader вроде тоже бесплатно.
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 4.11.2016, 12:24) *
При этом на конце трубы расход будет несколько больше расчетного

Ив начале (середине) тоже smile.gif

Цитата(Skorpion @ 4.11.2016, 12:24) *
На конце трубы останется скоростной напор (по формуле V2/2g). При разности уровней в резервуарах 0,5 м он будет равен 0,09, а при 50 м – 3,05 м.

Поменяйте 0,09 на 0,03, а 3,05 на 2,8.
Skorpion
Цитата(Dmitry_vk @ 4.11.2016, 12:16) *
Запас этот чем обоснован?

Общепринятой интуицией; степенью неуверенности оператора в своих расчетах; перестраховкой

Цитата(Spok_only @ 4.11.2016, 15:01) *
Ив начале (середине) тоже smile.gif
Ну да, конечно.

Цитата
Поменяйте 0,09 на 0,03, а 3,05 на 2,8.
Не знаю, откуда вкралась 0,09. 0,03 - согласен, точнее 0,0287 - см. в скриншоте моего поста #62 яч. Н2, в которой я делал черновой расчет. А вот
Цитата
3,05 на 2,8
не получается. 3,05 подсчитано при d=219х6. V=7,74 м/с, Q=258,01 л/с
Skorpion
Хочу дополнить свое высказывание:
Цитата
Общепринятой интуицией; степенью неуверенности оператора в своих расчетах; перестраховкой

Что касается санитарных приборов, то для них предусматривать добавки на свободный излив обязательно, и это предусмотрено Нормами. Без них вода поступать не будет.
инж323
Цитата(Skorpion @ 4.11.2016, 11:24) *
Никакого напора на излив принимать не надо. А для расчета насоса принять надо. Просто рабочая точка на графике сеть-насос сместится влево по кривой насоса – это и есть запас по расходу и напору.

Это точно запас по расходу? clap.gif newconfus.gif
За такие фразы с сдачи зачета студентов выгоняют, не то что кого работающего.
Skorpion
Цитата(инж323 @ 5.11.2016, 14:40) *
Это точно запас по расходу? clap.gif newconfus.gif
За такие фразы с сдачи зачета студентов выгоняют, не то что кого работающего.

Подловил и возрадовался так, что исказил изложение, за которое в школе получал двойки. wub.gif
Вправо, конечно.
инж323
Цитата(Skorpion @ 5.11.2016, 16:09) *
Подловил и возрадовался так, что исказил изложение, за которое в школе получал двойки. wub.gif
Вправо, конечно.

вам не привыкать не понимать что либо.
Тогда встречный вопрос- а что за запас по напору, коль точка сместится вправо?
Водяной
Вот для наглядности накидал пример.
Skorpion
Цитата(инж323 @ 5.11.2016, 16:13) *
Тогда встречный вопрос- а что за запас по напору...?
Вам многое станет понятным, когда рассмотрите мою разработку по практике расчетов насосов.
Охотно всем отвечу на замечания, критику и вопросы, если они будут поданы в корректной форме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Цитата(Skorpion @ 5.11.2016, 21:38) *
Вам многое станет понятным,

Вам станет понятным , может быть, и то, что вы написали и что подразумевали написать. А может быть и разницу меж ними.
Можете глянуть на свой рис. приложенный и сказать- ну и как увеличивается напор при изменении характеристики сети и смещении при этом рабочей точки по характеристики прежнего насоса вправо? От вашей синей точки вправо- что там за запас то у вас появился, коль давление развиваемое насосом четко становится меньше. а коль влево, то расход ( упомянутый ранее )меньше будет и запас то отрицательный становиться.
Вы свой текст читайте, а не считайте, что написали то, что думали.

Skorpion
Цитата(инж323 @ 5.11.2016, 22:03) *
Вам станет понятным , может быть, и то, что вы написали и что подразумевали написать. А может быть и разницу меж ними.
Можете глянуть на свой рис. приложенный и сказать- ну и как увеличивается напор при изменении характеристики сети и смещении при этом рабочей точки по характеристики прежнего насоса вправо? От вашей синей точки вправо- что там за запас то у вас появился, коль давление развиваемое насосом четко становится меньше. а коль влево, то расход ( упомянутый ранее )меньше будет и запас то отрицательный становиться.
Вы свой текст читайте, а не считайте, что написали то, что думали.
Прочтите самое первое предложение (полторы строчки). Что здесь не понятно?
На картинке при расчете сети проектировщик получил требуемый расход q1 и давление р1 - зеленая точка и подобрал из каталога подходящий насос с характеристикой, показанной черной линией. При построении кривой Q-Н сети она пересеклась с характеристикой насоса в синей точке с q1-1>q1 и р1-11. Никакого прежнего насоса здесь нет и не было, а смещение происходит не по характеристике насоса, а от зеленой точки к синей . Синяя точка легла на поле выше и правее зеленой точки. В посте 62 у меня неточность в формулировке, прошу меня извинить. Вместо
Цитата
сместится влево по кривой насоса
следует читать "вправо по кривой Q-Н сети".
инж323
Так и что читать людям? То у вас 0.09 откуда то, то запасы напора, то расхода не по тем кривым или не в ту сторону, но двоечники конечно же другие и другие пишут что то непонятное.
У вас всё хорошо?
Dmitry_vk
Цитата(Skorpion @ 4.11.2016, 20:30) *
Общепринятой интуицией; степенью неуверенности оператора в своих расчетах; перестраховкой

Цитата(Dmitry_vk @ 4.11.2016, 12:16) *
Запас этот чем обоснован? И почему только при изливе?

И все-таки почему только при изливе? Почему для обеспечения заданного свободного напора в точке (пусть даже перед прибором с изливом) запас не нужен?
Цитата(Skorpion @ 5.11.2016, 8:11) *
Что касается санитарных приборов, то для них предусматривать добавки на свободный излив обязательно, и это предусмотрено Нормами. Без них вода поступать не будет.

Добавка на свободный излив - что-то новое. Давайте определимся: при изливе - запас напора 0,5-1 м, для приборов - обеспечение свободного напора, без запасов и надбавок.
Цитата(Skorpion @ 5.11.2016, 21:38) *
Вам многое станет понятным, когда рассмотрите мою разработку по практике расчетов насосов.
Охотно всем отвечу на замечания, критику и вопросы, если они будут поданы в корректной форме.

Цитата(инж323 @ 5.11.2016, 16:13) *
Тогда встречный вопрос- а что за запас по напору, коль точка сместится вправо?

Разработка не о нашей теме. Добавил фиолетовую кривую - к черной характеристике сети (без запаса) добавил запас напора на излив. Требуется обеспечить q1. Подбираем насос с черной характеристикой и получаем рабочую точку в желтом кружке q1, p1-2 (р1+потери на дросселирование по рисунку) . Если запас - это перестраховка, то сеть будет работать по черной кривой и рабочая точка будет в фиолетовом крестике q1-1, p1-1, что будет давать запас и по расходу и по напору, т.к. фактически нам бы потребовался напор p1 при расходе q1 - красный крестик.
При небольших значениях напора порядка 10 м запас в 1 м существенно меняет картину. В других случаях запас может быть просто незаметен.
Так вот все-таки в чем суть запаса?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 13:50) *
Т.е. мнение автора простое, при изливе напор падает почти до нуля.
Но по-факту так не происходит. Есть много видео на ютубе (как наглядное доказательство), что при увеличении давления в трубе изливное давление так же увеличивается (струя долбит прилично).

При изливе напор равен скоростному. Возьмем для простоты в качестве примера случай опорожнения бака без подпитки. В начале опорожнения будет максимальный уровень в баке, который обеспечит максимальный пьезометрический напор, который полностью будет израсходован на сопротивление трубопровода. При этом в начальный момент будем иметь максимальный расход и соответственно максимальную скорость при истечении. С падением уровня в баке пьезометрический уровень падает, расход падает, скорость истечения падает.
Если взять бак с постоянным уровнем и насос с регулируемым приводом, то получим аналогичную картину: меньшим значениям расхода и напора будет соответствовать меньшая скорость истечения.
Если же насос будет нерегулируемым, то при дросселировании увеличению напора будет соответствовать уменьшение расхода и значит уменьшение скорости и скоростного напора - картинка обратная.
Каждое видео с ютуба нужно обсуждать отдельно)
Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 14:56) *
А теперь зайду с другой стороны. Допустим, при диаметре подвода в резервуар 100мм потери понижают напор сети с 50 до 40 метров.
При диаметре сети 50 мм потери понижают исходное давление с 50 до 20 метров.
Значит ли это, что трубу нужно выбирать диаметром 32 мм, чтобы свести напор изливной к минимуму?
Ведь и речи не будет про 10 метров при изливе при подводящей трубе 100 мм.

Цитата(Водяной @ 5.11.2016, 21:07) *
Вот для наглядности накидал пример.

Если правильно понял, кружок с напором 50 м - сеть, от которой запитаны и прочие потребители. Напор измеряется в точке подключения.
Добавляя к сети новых потребителей (наполнение резервуара) мы увеличиваем водопотребление, тем самым насос на источнике смещается по характеристике вправо и дает меньший напор. Увеличение расхода в сети до точки подключения наполнения резервуара приводит к увеличению потерь, что дает нам меньшее значение напора в точке подключения.
Для определения расхода на подпитку для каждого предложенного диаметра нужен расчет всей сети с введением фиктивного кольца через наш резервуар и не забываем про характеристику источника.
Предварительно исходные данные заданы неверно, большему значению диаметра будет соответствовать больший расход на заполнение и меньший пьезометрический напор в точке подключения. Или я не верно понял пример.
Что касается напора на излив, он будет зависеть от диаметра выходного сечения диффузора и расхода.

Цитата(Skorpion @ 5.11.2016, 21:38) *
Охотно всем отвечу на замечания, критику и вопросы, если они будут поданы в корректной форме.

Потери напора при дросселировании определены неверно. Они будут определяться по черной характеристике насоса разницей между желтым кружком и синим крестиком. При чем тут зеленая характеристика насоса с другим рабочим колесом?
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 11:06) *
Если правильно понял, кружок с напором 50 м - сеть, от которой запитаны и прочие потребители. Напор измеряется в точке подключения.
Добавляя к сети новых потребителей (наполнение резервуара) мы увеличиваем водопотребление, тем самым насос на источнике смещается по характеристике вправо и дает меньший напор. Увеличение расхода в сети до точки подключения наполнения резервуара приводит к увеличению потерь, что дает нам меньшее значение напора в точке подключения.
Для определения расхода на подпитку для каждого предложенного диаметра нужен расчет всей сети с введением фиктивного кольца через наш резервуар и не забываем про характеристику источника.
Предварительно исходные данные заданы неверно, большему значению диаметра будет соответствовать больший расход на заполнение и меньший пьезометрический напор в точке подключения. Или я не верно понял пример.
Что касается напора на излив, он будет зависеть от диаметра выходного сечения диффузора и расхода.

Мы не будем брать на себя водоразбор в сети и колебания. Пример максимально упрощаем.
В точке подключения напор 50 метров...всегда стабильный.
Что произойдет, если вместо подводящей 100 мм сделать 50 мм? Пьезометрический напор будет равен 0 в точке излива в любом варианте (за счет потерь в трубе)?
А если в начальной точке будет не 50, а 100 метров? Разве расход не увеличится в конечной точке за счет пьезометрического напора?
На схеме, представленной Spok_only, пьезометрический всегда в ноль на выходе.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 12:00) *
Пьезометрический напор будет равен 0 в точке излива в любом варианте (за счет потерь в трубе)?
На схеме, представленной Spok_only, пьезометрический всегда в ноль на выходе.

Да, именно так. У Spok_only все верно.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 12:00) *
Мы не будем брать на себя водоразбор в сети и колебания. Пример максимально упрощаем.
В точке подключения напор 50 метров...всегда стабильный.
Что произойдет, если вместо подводящей 100 мм сделать 50 мм?

Расход уменьшится, скорость уменьшится, скоростной напор уменьшится.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 12:00) *
А если в начальной точке будет не 50, а 100 метров? Разве расход не увеличится в конечной точке за счет пьезометрического напора?

Расход увеличится, но не в конечной точке, а во всей приведенной системе. В конечной точке пьезометрический напор будет всегда 0, скоростной зависеть от расхода.

И не забываем, что обсуждаем максимально упрощенный пример, порой далекий от жизни. Не всегда источник готов обеспечить любой расход при постоянном напоре.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 13:13) *
Да, именно так. У Spok_only все верно.

Расход уменьшится, скорость уменьшится, скоростной напор уменьшится.

Расход увеличится, но не в конечной точке, а во всей приведенной системе. В конечной точке пьезометрический напор будет всегда 0, скоростной зависеть от расхода.

И не забываем, что обсуждаем максимально упрощенный пример, порой далекий от жизни. Не всегда источник готов обеспечить любой расход при постоянном напоре.

1) Как определить сопротивление трубы не зная расхода (первая формула)?
2) Как увязать тогда между собой эти формулы?
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 14:40) *
1) Как определить сопротивление трубы не зная расхода (первая формула)?
2) Как увязать тогда между собой эти формулы?

1) Водяной, ну хватит уже урывками формулы выкладывать. Нужно уточнить опять же, о чем речь, откуда это выхвачено из контекста.
Эта формула видоизмененная H=Н0+sQ^2, только здесь s поделили на L, получив удельную характеристику, взяли запас 10-20%, видимо на местные сопротивления, и опустили Н0.
Это эмпирическая формула для построения характеристики сети.
Коэффициент s определяется путем расчета сопротивления сети для заданного расхода.
2) Зачем увязывать эти формулы?
Заходим на второй круг:
Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 14:19) *
Это формула определения расхода переливной воронки. Она выведена на основе формулы расхода прямоугольного незатопленного водослива. Формулы справедливы для определенных высот, в т.ч. см. приведенные рекомендации 0,03-0,05 м. 50 м - это уже совсем другая история.
И к изливу из отверстия эта формула не имеет отношения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 14:56) *
Вот именно, напор на воронке 0,03-0,05 метров принят.
А тут разговоры про 10 метров на излив идут....

Цитата(Dmitry_vk @ 3.11.2016, 16:06) *
Напор на воронке для случая перелива через тонкую стенку мало сопоставим с напором на излив.

Формула 119 справедлива для расчета пропускной способности воронки переливной трубы для уровня воды 0,03-0,05 м выше уровня обреза воронки. Вода стекает по поверхности воронки в отводящую трубу, при этом обеспечивая возможность поступления воздуха в трубу по центру воронки. Далее уже пропускная способность переливного трубопровода должна обеспечить пропуск расчетного расхода в самотечном режиме.
Все. Точка. Нет излива из этой воронки. Нет напора 50 м над воронкой. Это уже совсем другая история. Совсем другие расчеты.
Из какой темы эта страница? Ссылку можно?

К вопросу 1 ссылки по теме "характеристика сопротивления трубы" https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186...%D1%8B&lr=9
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 15:37) *
1)
Коэффициент s определяется путем расчета сопротивления сети для заданного расхода.

Ну сами же пишите - для заданного расхода. А ссылку даете на таблицы, где сопротивление шероховатости по диаметрам и никакой зависимости от расхода.
Не для этой формулы данные, я так думаю.


Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 15:37) *
2) Зачем увязывать эти формулы?
Вода стекает по поверхности воронки в отводящую трубу, при этом обеспечивая возможность поступления воздуха в трубу по центру воронки.

Так формула для подачи воды в резервуар, а не для отведения.
Тут всё логично, кроме косяков чисто при наборе (в формуле).

Так вот, о чем я, о том, как правильно увязать сопротивление трубы подводящей, расход по формуле Spok_only и расход уже при изливе из воронки. Они разве не должны быть равными? И напор при изливе разве не должны совпадать? Система-то одна...
Разве не нужно начать с излива в конце системы, чтобы расход определить?
Ps: это связано с темой работы КНС, поэтому стало интересно, но всё поверхностно как-то, конкретики мало. Метр туда, метр суда, а как правильно? Как реально работает?
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 16:17) *
Ну сами же пишите - для заданного расхода. А ссылку даете на таблицы, где сопротивление шероховатости по диаметрам и никакой зависимости от расхода.
Не для этой формулы данные, я так думаю.

Ссылка для общего развития. Ноги похоже теплосиловые.
Просто все промежуточные выкладки убрали и получили удельную характеристику для каждого диаметра. Зависимость от расхода учтена в формуле.
Для заданного расхода - сами задаете любой и считаете. А зависимость от расхода - умножаем далее на Q^2.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 16:17) *
Так формула для подачи воды в резервуар, а не для отведения.

Почему именно так? Формула 119 для расчета воронки, устанавливаемой на конце трубы. См. рис. 38 на стр.130. Где расположена подающая труба 1 и переливная 4? Где уровень воды над срезом может быть 0,03-0,05м?
Именно расчет переливной воронки.
Расчет подающей воронки сведется к определению скорости в выходном сечении, а расход в ней будет тот же, что и в трубе, для этого волшебной формулы не нужно. Истечение под уровень.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 16:17) *
Тут всё логично, кроме косяков чисто при наборе (в формуле).

Какие косяки в формуле?
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 16:17) *
Так вот, о чем я, о том, как правильно увязать сопротивление трубы подводящей, расход по формуле Spok_only и расход уже при изливе из воронки. Они разве не должны быть равными? И напор при изливе разве не должны совпадать? Система-то одна...
Разве не нужно начать с излива в конце системы, чтобы расход определить?
Ps: это связано с темой работы КНС, поэтому стало интересно, но всё поверхностно как-то, конкретики мало. Метр туда, метр суда, а как правильно? Как реально работает?

Раньше не обратил внимания на формулу Spok_only на картинке. Те же яйца, только в профиль. Вы посчитали потери в подающем трубопроводе при заданном расходе. Для определения потерь в этом же трубопроводе при любом другом расходе можете воспользоваться квадратичной зависимостью через коэффициент, чтобы не пересчитывать все заново. Spok_only написал зависимость расхода от располагаемого напора. Здесь никаких противоречий. Расход в воронке не может отличаться от расхода в системе, и это расчет ПЕРЕЛИВНОЙ воронки. В конце трубопровода на изливе пьезометрический напор равен нулю, скоростной определяется скоростью истечения.
Что еще с чем нужно связать?


Цитата(Водяной @ 3.11.2016, 13:50) *
Я и эту страницу нашел в старой теме и оттуда вставил сюда.

Еще раз: что за тема?
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 17:18) *
Ссылка для общего развития. Ноги похоже теплосиловые.
Просто все промежуточные выкладки убрали и получили удельную характеристику для каждого диаметра. Зависимость от расхода учтена в формуле.
Для заданного расхода - сами задаете любой и считаете. А зависимость от расхода - умножаем далее на Q^2.

Почему именно так? Формула 119 для расчета воронки, устанавливаемой на конце трубы. См. рис. 38 на стр.130. Где расположена подающая труба 1 и переливная 4? Где уровень воды над срезом может быть 0,03-0,05м?
Именно расчет переливной воронки.
Расчет подающей воронки сведется к определению скорости в выходном сечении, а расход в ней будет тот же, что и в трубе, для этого волшебной формулы не нужно. Истечение под уровень.

Какие косяки в формуле?

Раньше не обратил внимания на формулу Spok_only на картинке. Те же яйца, только в профиль. Вы посчитали потери в подающем трубопроводе при заданном расходе. Для определения потерь в этом же трубопроводе при любом другом расходе можете воспользоваться квадратичной зависимостью через коэффициент, чтобы не пересчитывать все заново. Spok_only написал зависимость расхода от располагаемого напора. Здесь никаких противоречий. Расход в воронке не может отличаться от расхода в системе, и это расчет ПЕРЕЛИВНОЙ воронки. В конце трубопровода на изливе пьезометрический напор равен нулю, скоростной определяется скоростью истечения.
Что еще с чем нужно связать?



Еще раз: что за тема?

Ну короче мы так будем долго переписываться, есть у кого пример расчета наглядный заполнения РЧВ или работы погружного насоса на излив?
На конкретном примере легче понять...
Или возьмите мой пример и распишите в несколько строчек буквально логику расчета.
инж323
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 17:18) *
Раньше не обратил внимания на формулу Spok_only на картинке. Те же яйца, только в профиль. Вы посчитали потери в подающем трубопроводе при заданном расходе. Для определения потерь в этом же трубопроводе при любом другом расходе можете воспользоваться квадратичной зависимостью через коэффициент, чтобы не пересчитывать все заново. Spok_only написал зависимость расхода от располагаемого напора. Здесь никаких противоречий. Расход в воронке не может отличаться от расхода в системе, и это расчет ПЕРЕЛИВНОЙ воронки. В конце трубопровода на изливе пьезометрический напор равен нулю, скоростной определяется скоростью истечения.
Что еще с чем нужно связать?

Воронка сама есть часть сети и потому её потери в составе потерь сети.
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода)и переход пьезометра есть некая условность.В этом месть заканчивается сама сеть, и есть лишь параметры струи, из этой сети истекающей.
не плодите сущности излишние. Потому и "на излив" добавляют потери, ибо они отдельны от самой сети и не какой это не пресловутый запас.Хотя фраза несколько даже не точна. ибо в самом насосе пьезометр пересекает ноль, но движение есть.
Посчитайте гидравлику сети фонтана. и что б струя у него была 7.5 метров высотой- сколь будет на манометре прям возле сопла установленного? А можно и питометрическую трубку сунуть в струю, не только ж ПНРщикам в вентиляции её в поток совать?
Водяной
На самом деле интересует меня один вопрос.
Первый рисунок - заполнение резервуаров запаса воды начиная от 50 кубов делается по трубопроводу диаметром 100 мм и более.
Второй рисунок - условный пример.
Третий рисунок - в программе забил параметры таким образом, чтобы потери съедали 50 метров исходного напора.

Т.е. получается, что участок сети к резервуарам забирает на себя 60 л/с воды, что гарантирует резкий спад в сети на момент набирания воды в резервуарах.
Максимальный диаметр подачи на резервуары - 1400мм)))
Зачем такие диаметры заложены, это же заведомо садомия какая-то)))

В данном примере труба 25 мм заполнит резервуар 50 кубов менее, чем за сутки. Без просадки сети.

PS: Dmitry_vk, я не понял про Q в квадрате, если честно...

Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
Воронка сама есть часть сети и потому её потери в составе потерь сети.
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода)и переход пьезометра есть некая условность.В этом месть заканчивается сама сеть, и есть лишь параметры струи, из этой сети истекающей.
не плодите сущности излишние. Потому и "на излив" добавляют потери, ибо они отдельны от самой сети и не какой это не пресловутый запас.Хотя фраза несколько даже не точна. ибо в самом насосе пьезометр пересекает ноль, но движение есть.
Посчитайте гидравлику сети фонтана. и что б струя у него была 7.5 метров высотой- сколь будет на манометре прям возле сопла установленного? А можно и питометрическую трубку сунуть в струю, не только ж ПНРщикам в вентиляции её в поток совать?

На самом деле две разные ситуации. Первая - трубу 100 мм отсекают и из нее полным сечением хлещет вода с расходом 60 л/с (с учетом того, что и насос дает 60 л/с, т.е. вся вода вытекает тут же на другом конце трубы). Вторая - в трубе 100 мм делают отверстие 2 мм и из него хлещет вода с расходом 4 л/с. Законы разные. Во втором случае вода будет бить далеко и хорошей тонкой струёй. В первом, как я привел пример выше, вода будет изливаться с малым напором.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:03) *
Ну короче мы так будем долго переписываться, есть у кого пример расчета наглядный заполнения РЧВ или работы погружного насоса на излив?

Конечно долго так, пора бы уже хоть с чем то согласиться, хоть выборочно какие пункты)
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
Воронка сама есть часть сети и потому её потери в составе потерь сети.
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода)и переход пьезометра есть некая условность.В этом месть заканчивается сама сеть, и есть лишь параметры струи, из этой сети истекающей.
не плодите сущности излишние. Потому и "на излив" добавляют потери, ибо они отдельны от самой сети и не какой это не пресловутый запас.Хотя фраза несколько даже не точна. ибо в самом насосе пьезометр пересекает ноль, но движение есть.
Посчитайте гидравлику сети фонтана. и что б струя у него была 7.5 метров высотой- сколь будет на манометре прям возле сопла установленного? А можно и питометрическую трубку сунуть в струю, не только ж ПНРщикам в вентиляции её в поток совать?

Инж, при всем уважении, мысли изложены сумбурно, поэтому по частям:
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
Воронка сама есть часть сети и потому её потери в составе потерь сети.

Согласен.
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
при нуле на пьезометре нет движения жидкости в сети( трубе, фитинге, детали трубопровода).

Не согласен. Тем самым вы отрицаете возможность движения жидкости при вакууме и противоречите сами себе
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
ибо в самом насосе пьезометр пересекает ноль, но движение есть.

Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
В этом месть заканчивается сама сеть, и есть лишь параметры струи, из этой сети истекающей.

Согласен.
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
не плодите сущности излишние.

Конкретно, что лишнее я написал. Готов признать ошибку, при наличии. Иначе вода водой.
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
Потому и "на излив" добавляют потери, ибо они отдельны от самой сети и не какой это не пресловутый запас.Хотя фраза несколько даже не точна.

Если так, то почему при описании истечения в атмосферу и струи в книгах по гидравлике об этих потерях ни слова. Почему в книгах по насосным этот запас дается, но не расписывается. Опишите подробнее, что за потери, чем обусловлены и от чего зависят. Мне важно ваше мнение и суть вопроса.
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
Посчитайте гидравлику сети фонтана. и что б струя у него была 7.5 метров высотой- сколь будет на манометре прям возле сопла установленного?

Давайте не путать понятия. На срезе сопла и возле сопла - 2 большие разницы. На срезе 0. Возле сопла - потери в сопле, коэффициент будет отличаться для разных форсунок. Высота струи будет зависеть от скоростного напора и коэффициента, зависящего от диаметра. Из Киселева:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Чтобы посчитать гидравлику фонтана, нужно задаться параметрами струи, помимо высоты, и знать коэффициент сопротивления форсунки. Залазим в каталог форсунок, а там уже все посчитано, для какой высоты и диаметра, какой нужен напор перед форсункой и расход. А коэффициента сопротивления нет, если только обратным ходом считать. Смысл расчета теряется.
Цитата(инж323 @ 7.11.2016, 18:14) *
А можно и питометрическую трубку сунуть в струю, не только ж ПНРщикам в вентиляции её в поток совать?

Она покажет что-то отличное от теории?
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 17:18) *
Просто все промежуточные выкладки убрали и получили удельную характеристику для каждого диаметра. Зависимость от расхода учтена в формуле.
Для заданного расхода - сами задаете любой и считаете. А зависимость от расхода - умножаем далее на Q^2.

Я не понял вот эти разъяснения. Имеет ли смысл пользоваться вообще этой таблицей...

Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 17:18) *
Почему именно так? Формула 119 для расчета воронки, устанавливаемой на конце трубы. См. рис. 38 на стр.130. Где расположена подающая труба 1 и переливная 4? Где уровень воды над срезом может быть 0,03-0,05м?
Именно расчет переливной воронки.

Похоже что так.

Цитата(Dmitry_vk @ 7.11.2016, 17:18) *
Для определения потерь в этом же трубопроводе при любом другом расходе можете воспользоваться квадратичной зависимостью через коэффициент, чтобы не пересчитывать все заново.


Ничего не понял.

Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
Первый рисунок - заполнение резервуаров запаса воды начиная от 50 кубов делается по трубопроводу диаметром 100 мм и более.

Удачный рисунок. Внимательно читаем последний абзац в левой колонке. Там про злосчастную формулу для ПЕРЕЛИВНОЙ воронки и уровень воды над ней.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
Второй рисунок - условный пример.
Третий рисунок - в программе забил параметры таким образом, чтобы потери съедали 50 метров исходного напора.

Второй и третий рисунок не соответствуют друг другу, не учтена геометрия, из-за нее снизится расход. Ну и для системы с 3 местными сопротивлениями их лучше считать не процентом, а каждое отдельно. А так логика верна.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
Т.е. получается, что участок сети к резервуарам забирает на себя 60 л/с воды, что гарантирует резкий спад в сети на момент набирания воды в резервуарах.

Не получается) Ибо заданы условия
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 12:00) *
В точке подключения напор 50 метров...всегда стабильный.

А при стабильном напоре спада не может быть по определению. Нужно в исходниках определиться.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
Максимальный диаметр подачи на резервуары - 1400мм)))
Зачем такие диаметры заложены, это же заведомо садомия какая-то)))

Это может быть РЧВ на ВПС, для него вполне нормальный диаметр.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
В данном примере труба 25 мм заполнит резервуар 50 кубов менее, чем за сутки. Без просадки сети.

Вы проектировщик, вам и определять расчетом. Опять же, повторюсь, в данном примере просадки не будет. А наполнять пожарный резервуар можно и пожарным рукавом.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
PS: Dmitry_vk, я не понял про Q в квадрате, если честно...

Потери в трубе распределены по квадратичной функции Н=f(Q) вида H=H0+sQ^2. Вы же строили характеристику сети - это ветвь параболы.
Если посмотрите внимательно расчет потерь по длине и местных, они все пропорциональны v^2. Ну а где скорость, там и расход. Удобно пересчитывать сеть при разных расходах, подбирать насос.
Цитата(Водяной @ 7.11.2016, 18:53) *
На самом деле две разные ситуации. Первая - трубу 100 мм отсекают и из нее полным сечением хлещет вода с расходом 60 л/с (с учетом того, что и насос дает 60 л/с, т.е. вся вода вытекает тут же на другом конце трубы). Вторая - в трубе 100 мм делают отверстие 2 мм и из него хлещет вода с расходом 4 л/с. Законы разные. Во втором случае вода будет бить далеко и хорошей тонкой струёй. В первом, как я привел пример выше, вода будет изливаться с малым напором.

Не согласен.
Из Ду 100 мм 60 л/с выходят со скоростью 7,64 м/с, что дает фонтан порядка 3 м. Малый напор?
Почему именно 4 л/с?
Какие разные законы?


Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 11:32) *
Я не понял вот эти разъяснения. Имеет ли смысл пользоваться вообще этой таблицей...
Ничего не понял.

Пользоваться или нет решать вам, я не пользуюсь.
Объясняю на вашем примере.
Потери в трубе распределены по квадратичной функции Н=f(Q) вида H=H0+sQ^2.
Но = о ибо не учтено в расчете.
Н = 49,5 м
Q = 60 л/с
s = H/Q^2 = 49.5/60^2 = 0.01375 м*с2/л2
Можно считать в м3/ч или м3/с, тогда размерность и значение s будут соответственно другие.
Получили функцию H=0,01375*Q^2, теперь для любого Q, л/с, можно определить потери по этой формуле, это и есть уравнение характеристики сети. Можно и обратно по напору определить расход, но только для данной сети.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 13:04) *
Не получается) Ибо заданы условия
А при стабильном напоре спада не может быть по определению. Нужно в исходниках определиться.

Вы внимательно читайте посты мои. Задача для примера и описание реальности работы при применении типового - это разные ситуации.

Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 13:04) *
Второй и третий рисунок не соответствуют друг другу, не учтена геометрия, из-за нее снизится расход. Ну и для системы с 3 местными сопротивлениями их лучше считать не процентом, а каждое отдельно. А так логика верна.

Разговор не про геометрию, с ней всё понятно, разговор в теме про излив. Задачу упростили изначально. Я на картинке специально не указывал никаких расстояний кроме длины самой трассы.

Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 13:04) *
Потери в трубе распределены по квадратичной функции Н=f(Q) вида H=H0+sQ^2. Вы же строили характеристику сети - это ветвь параболы.
Если посмотрите внимательно расчет потерь по длине и местных, они все пропорциональны v^2. Ну а где скорость, там и расход. Удобно пересчитывать сеть при разных расходах, подбирать насос.

В чем удобство? Потери в трубах в таблицах гидропотерь.

Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 13:04) *
Не согласен.
Из Ду 100 мм 60 л/с выходят со скоростью 7,64 м/с, что дает фонтан порядка 3 м. Малый напор?
Почему именно 4 л/с?
Какие разные законы?

Я як же пьезометрия? На выпуске только скоростной, а в середине трассы ещё она вдобавок идёт...
4 с потолка, не обязательно всё считать, чтобы мысль донести.
Да и потом, инж брал условный трубопровод (не мой пример). Если срезать трассу и посмотреть на струю, то, при просадке системы, скорость на выхлопе будет маленькая и струйка тоже. А если в такой трубе сделать свищ, то струя будет хорошая. Потому, что давление в трубе будет держаться постоянно и держать струю.

Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 13:04) *
Пользоваться или нет решать вам, я не пользуюсь.
Объясняю на вашем примере.
Потери в трубе распределены по квадратичной функции Н=f(Q) вида H=H0+sQ^2.
Но = о ибо не учтено в расчете.
Н = 49,5 м
Q = 60 л/с
s = H/Q^2 = 49.5/60^2 = 0.01375 м*с2/л2
Можно считать в м3/ч или м3/с, тогда размерность и значение s будут соответственно другие.
Получили функцию H=0,01375*Q^2, теперь для любого Q, л/с, можно определить потери по этой формуле, это и есть уравнение характеристики сети. Можно и обратно по напору определить расход, но только для данной сети.

И я не пользуюсь и вряд ли буду. Потому, что вот пример привели, а в таблице для диаметра 100 таких данных и в помине нет. Да и размерность там другая.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 15:25) *
Вы внимательно читайте посты мои. Задача для примера и описание реальности работы при применении типового - это разные ситуации.
Разговор не про геометрию, с ней всё понятно, разговор в теме про излив. Задачу упростили изначально. Я на картинке специально не указывал никаких расстояний кроме длины самой трассы.

Так у нас кроме условного примера никаких вариантов и не было. Поэтому только все относительно него.
А просадка в реальности - вещь относительная. Если наполнение Ду 100 мм врезать в магистраль Ду 100 мм, то просядет, а если в магистраль Ду 1000 мм, то и не заметите разницы. Я и говорю: исходники нужны.
А меж тем за дискуссией закралась существенная ошибка. Подредактировал схему Spok_only
Цитата(Spok_only @ 3.11.2016, 14:05) *
А всё остальное я изобразил на схемке.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Поэтому не весь напор резервуара пойдет на потери, а за минусом скоростного. При малых скоростях разница практически незаметна, при 7,64 м/с разница уже будет ощутимой, немного скорректируется расход.

Водяной
Цитата(инж323 @ 1.11.2016, 18:00) *
Для убедительности можете сами попробовать на поливочном шланге на даче поиграться и даже приподняв шланг повыше поймать. что насос все еще "давит" , а вода уже не истекает из конца шланга , а просто стоит зеркалом. Опускаешь чуть чуть( изменяем пьезометр в части положения и того самого Н) и вода потекла. приподнял снова и снова не течет, а то и приподняв выше уходит зеркалом в шланг, во внутрь.

Хороший пример. Скоростной напор как-то не вписывается в него.
Водяной
В книге "Насосные станции" Залуцкого Э.В. это называется - запас напора на излив, учитывающий потери при выходе из трубы в резервуар и принимается примерно 0,5 м.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 15:40) *
Хороший пример. Скоростной напор как-то не вписывается в него.

Верно, то ж статика. Насос молотит на максимальный напор при нулевой подаче, как на закрытую задвижку.

Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:03) *
В книге "Насосные станции" Залуцкого Э.В. это называется - запас напора на излив, учитывающий потери при выходе из трубы в резервуар и принимается примерно 0,5 м.

Для насосной первого подъема и КНС на картинках показано истечение под уровень. Здесь будет стандартное сопротивление - внезапное расширение и оно входит в потери. Зачем дополнительно?
У Киселева сказано, что при изливе под уровень запас кинетической энергии идет на преодоление сопротивления, дополнительный запас не требуется.
Интересует истечение в атмосферу.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 16:21) *
У Киселева сказано, что при изливе под уровень запас кинетической энергии идет на преодоление сопротивления, дополнительный запас не требуется.
Интересует истечение в атмосферу.

Логику Киселева не понимаю. При выходе воды в воду как раз должно быть сопротивление. А когда вода изливается в атмосферу (воздух), по-идее, сопротивление меньше должно быть.
Я посмотрел в книге Залуцкого, там излив идет в воду (заглубленный). Вот для этого и добавляют запас на сопротивление.

Во, картинку нашел наглядную.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:40) *
Я посмотрел в книге Залуцкого, там излив идет в воду (заглубленный). Вот для этого и добавляют запас на сопротивление.

Еще раз: зачем запас, если сопротивление считается?
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:40) *
Во, картинку нашел наглядную.

Картинка для истечения в атмосферу. Запаса не вижу
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 8.11.2016, 16:53) *
Еще раз: зачем запас, если сопротивление считается?

Картинка для истечения в атмосферу. Запаса не вижу

Сопротивление считается по трубе и её элементам. Если по инженерному. Сопротивление вне трубы - отдельно.
В атмосферу зачем запас? Где сопротивление?
Вода скоростным напором выдавливается из трубы сквозь препятствие - вот оно и сопротивление, вот и нужен запас.
Просто изливается, воздух составляет сопротивление воде, но минимальное. Зачем запас?
Skorpion
Dmitry_vk
Цитата
Разработка не о нашей теме

Согласен. И не только моя разработка, но и дискуссия на последних двух страницах.
Давно думаю открыть новую тему, но не могу придумать название. Предложите название.
Или уж продолжать в этой теме?
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:40) *
При выходе воды в воду как раз должно быть сопротивление.
Я посмотрел в книге Залуцкого, там излив идет в воду (заглубленный). Вот для этого и добавляют запас на сопротивление.

1. Чем отличается излив в воду на рисунках у Залуцкого от излива в ВБ или РЧВ? Во втором случае такого сопротивления нет? Для второго случая никто из авторов не рекомендует запас на излив.
2. Смотрим пьезометрическую линию с запасом у Залуцкого. На конце трубы пьезометрический напор выше уровня жидкости в резервуаре, что противоречит законам гидравлики.
3. Проверил, истечение в атмосферу в учебниках по насосным не рассматривается, везде истечение под уровень. Но для КНС и первого подъема идет запас, для второго подъема запаса нет, хотя то же истечение под уровень bang.gif
Цитата(Водяной @ 8.11.2016, 16:55) *
Вода скоростным напором выдавливается из трубы сквозь препятствие - вот оно и сопротивление, вот и нужен запас.

Скоростной напор считается и на пьезометрической линии не учитывается. Запас же есть на пьезометрической линии. Для чего?
Цитата(Skorpion @ 8.11.2016, 21:06) *
Согласен. И не только моя разработка, но и дискуссия на последних двух страницах.

Дискуссия в нужном русле, но кто знает ответ, тот молчит или выражается слишком витьевато.
Цитата(Skorpion @ 8.11.2016, 21:06) *
Давно думаю открыть новую тему, но не могу придумать название. Предложите название.
Или уж продолжать в этой теме?

Можно и продолжать, можно назвать типа "Подбор насоса".
Замечания дал, ответов не вижу.
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 9.11.2016, 10:00) *
1. Чем отличается излив в воду на рисунках у Залуцкого от излива в ВБ или РЧВ? Во втором случае такого сопротивления нет? Для второго случая никто из авторов не рекомендует запас на излив.

Подача в башню производится врезкой в ствол в основании. Т.е. имеем просто продолжение трубы, только большего диаметра. При подаче в башню не бывает излива. Я сейчас говорю про самый распространенный тип - башня Рожновского.
В резервуаре вода изливается по разному, в зависимости от схемы подвода. В типовом самом распространенном вода изливается из вертикального патрубка с насадкой вверх. Верх насадки погружен на 200 мм под воду. Т.е. сначала вода изливается в пустой резервуар, потом сквозь небольшой слой воды.

Цитата(Dmitry_vk @ 9.11.2016, 10:00) *
2. Смотрим пьезометрическую линию с запасом у Залуцкого. На конце трубы пьезометрический напор выше уровня жидкости в резервуаре, что противоречит законам гидравлики.

Есть такой момент. Но и излив в резервуар у него показан нестандартно. Патрубком вниз, причем затопленным. Такого я нигде не видел.

Цитата(Dmitry_vk @ 9.11.2016, 10:00) *
3. Проверил, истечение в атмосферу в учебниках по насосным не рассматривается, везде истечение под уровень. Но для КНС и первого подъема идет запас, для второго подъема запаса нет, хотя то же истечение под уровень bang.gif

Для КНС с гасителем в конце трассы запас нужен для сопротивление гасителя. В РЧВ нужен для излива через слой воды в конце заполнения.
Для насосных 2-го подъема в литературе схемы с башнями. Про башни писал вышел.
Всё зависит от способа излива. Я так думаю.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 9.11.2016, 11:40) *
Подача в башню производится врезкой в ствол в основании. Т.е. имеем просто продолжение трубы, только большего диаметра. При подаче в башню не бывает излива. Я сейчас говорю про самый распространенный тип - башня Рожновского.

Излив и истечение - одно и то же? Вода в башню поступает, это похоже бесспорно. Но не изливается, уже сомнительно.
Врезку в ствол истечением под уровень считать не будем? Аргументы?
Я считаю, что нет разницы между изливом у Залуцкого и в стволе башни, кроме как направление движения, но не в этом суть.