Цитата(nektonaim29 @ 10.1.2014, 21:00)

Это цифры рассчитанные нашей УК на квартиру по отоплению пропорционально площади квартиры
А какая площадь квартиры? И, если вдруг знаете, какая среднемесячная температура у Вас была в это период?
Цитата(nektonaim29 @ 10.1.2014, 21:00)

Объем показаний нашего общедомового прибора учета 591,7370 ГКал.
На подогрев воды (горячая вода) у нас в доме например ушло 157,1940 Гкал а общее потребление 1372,8667
Так 591 или 1372?
Цитата(nektonaim29 @ 10.1.2014, 21:00)

Вопрос стоит в том чтоб доказать что при правильной работе ИТП такие значения не должны появиться.
Еще раз повторю, Вы вопрос ставите неправильно. Впрочем, как и многие другие, не знакомые со спецификой вопроса. Вы к УК можете предъявлять претензии не в части работы оборудования, а в части обеспечения в здании комфортных условий. Если в квартире жарко, Вы должны не выяснять, как работает ИТП, а просто поставить условие, что бы обеспечить норматив температуры.
Кстати, превышение температуры в здании на 1°С приводит к повышению затрат на отопление на 5%. Если дело в перетопах, надо привести температуру в здании в норму. Для этого надо закрыть все форточки, что бы квартиру не выстуживать, пригласить представителей УК и жилищной инспекции и зафиксировать повышенную температуру.
Тут можно сослаться на Постановление правительства 307 и ГОСТ Р 51617-2000, где указаны температуры в помещениях 18-20° С и допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 град. C. Еще есть ГОСТ 30494-96, там допустимая температура 18-24.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2014, 21:03)

СНиП 23-02-2003. Его актуализированная редакция СП 50.13330.2012
СП 50.13330.2012 применяется на добровольных началах и даже в приказе РТН 2079 его разделы 4 - 12 исключены. А разделы 4-12 СНиП 23-02-2003 по ПП 1047 вроде обязательны. Поэтому я СП 50.13330.2012 вообще не пользуюсь )))).
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2014, 21:03)

ИТП всего лишь получает тепловую энергию из сети и распределяет по системам. Ну, еще воду на ГВС подогревает. Если в ИТП нет автоматики, то он просто пропускает через себя воду (чуть-чуть теряя тепло в своих трубах). А вот если есть автоматика, и она работает, то тогда ИТП может оказать значительное влияние на энергоэффективность здания.
Разовью мысль. Есть два типа ИТП - с автоматикой и без. Если ИТП с автоматикой, он сам регулирует тепловой режим здания. Если без - задача регулирования возлагается на теплоснабжающую организацию путем соблюдения "температурного графика" (изменения температуры горячей воды в зависимости от температуры наружного воздуха). Но Ваша задача - не разбираться с механизмом регулирования. Нормативки на это нет. Нормативка есть на показатели микроклимата в помещении.
И еще раз повторю - не пытайтесь выяснить все самим. Вы не специалист в этой области, полезной информации в ваших вопросах практически нет, и соответственно компетентный ответы Вы получить не можете. Ищите специалиста, владеющего вопросом, они могут быть в фирмах, устанавливающих ИТП, и в жилищной инспекции.
Цитата(Татьяна Удальцова @ 10.1.2014, 21:03)

Если уж хотите жаловаться, судиться, конфликтовать - как раз неплохо жильцам скинуться и заказать энергоаудит. Не ради формального энергопаспорта, а чтобы получить убедительные документированные доказательства.
Не, это лишнее. Здесь достаточно установить фактическое удельное энергопотребление и зафиксировать отклонение показателей микроклимата от нормативных. А энергоадиторы - в большинстве своем жулики ))))).