KGP1
Цитата(Бойко @ 6.6.2013, 17:38) *
Тут такое дело... Все! Проекты зданий есть, заканчивается монтаж...
И вот тот самый вопрос ... пьезометр сети с абонентами подключенными через насосные узлы смешения будет отличаться от пьезометра той же сети, но с абонентами подключенными независимо (через ТО)??

Я думаю, что да. Однако, узлы насоного смешения могут существенно отличаются друг от друга от места установки насоса: на перемычке или вне ее. А потому и степень влияния их в реальных условиях применения(т/граф со срезкой и изломом, низкой гидравлической устойчивости т/сети с количественном регулировании) может существенно отличаться. Тоже самое и при независимом присоединении. Отличие лишь в том, что исключается влияние насоса смешения особенно при его установке на перемычке. Безусловно, что установка насоса в первичном контуре влияет на гирд режим т/сети, поскольку его установка обычно связана с необходимостью увеличения расхода на ввод.
KGP1
Цитата(Бойко @ 6.6.2013, 22:25) *
Давление в обратном трубопроводе при открытом клапане будет больше при включенном насосе, чем при отсутствии насоса в обратном трубопроводе?
Т.е. будет ли этот потребитель/установка поддавливать соседние потребители/установки при включенном насосе?

Теоретически будет, поскольку по аналогии с электрической схемой насос работает не только на вторичный контур, но и на первичный и степень влияния на первичный контур определяется соотношением сопротивлений первичного и вторичного контуров. Допустим сопротивления равны... К стати, а для чего в схеме рег элеватора с насосом обр кл. вне элеватора?
A.R.
Цитата(Бойко @ 6.6.2013, 21:25) *
...Т.е. будет ли этот потребитель/установка поддавливать соседние потребители/установки при включенном насосе?



Цитата(tiptop @ 6.6.2013, 21:34) *
Это же зависит от расхода сетевой воды!...

Золотые слова!
Давления сетевой воды у соседних потребителей зависят только от расхода сетевой воды на участках между теплоисточником и этими потребителями. Если рассматриваемый потребитель потребляет расчётный расход сетевой воды, всей остальной сети абсолютно безразлично какая схема присоединения (и в каком месте установленным насосом) этот расчётный расход обеспечивает.
Бойко
Цитата(A.R. @ 7.6.2013, 9:10) *
Золотые слова!
Давления сетевой воды у соседних потребителей зависят только от расхода сетевой воды на участках между теплоисточником и этими потребителями. Если рассматриваемый потребитель потребляет расчётный расход сетевой воды, всей остальной сети абсолютно безразлично какая схема присоединения (и в каком месте установленным насосом) этот расчётный расход обеспечивает.


Значит в Вене ("Herz") ошибаются...?
Параметры расход и давление (не разница давлений) имеют жесткую аналит. зависимость?
Расход абонента (сила тока) определяется (сопротивлением)... и перепадом давления (разницей потенциалов), а не абс. давлением? Так?

И откачивающие/подкачивающие насосы не влияют на сеть.. ?

А разве не может быть один расход при разном давлении? (у разных насосов)?
tiptop
Цитата(KGP1 @ 7.6.2013, 8:55) *
К стати, а для чего в схеме рег элеватора с насосом обр кл. вне элеватора?

Лишний, конечно. Спасибо!
Должно быть так:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
С элеватором насос ставили когда-то только на перемычку. При этом расход всё равно увеличивался, обратка поднималась. Обратку подгоняли зажимая РР. Это был выход при недостаточной циркуляции в системе отопления.
tiptop
Цитата(Бойко @ 7.6.2013, 9:25) *
А разве не может быть один расход при разном давлении? (у разных насосов)?

Может, если ещё изменять и Kv нагрузки.
Одинаковый расход при разных перепадах давления может быть только при разных Kv.
Если Kv - постоянная, то каждому расходу соотвествует "свой" перепад давления.
tiptop
Цитата(jota @ 7.6.2013, 9:38) *
С элеватором насос ставили когда-то только на перемычку.

Помню, эти схемы мы рассматривали 4 года назад...
A.R.
Цитата(Бойко @ 7.6.2013, 8:25) *
1. Значит в Вене ("Herz") ошибаются...?
Параметры расход и давление (не разница давлений) имеют жесткую аналит. зависимость?
Расход абонента (сила тока) определяется (сопротивлением)... и перепадом давления (разницей потенциалов), а не абс. давлением? Так?

2. И откачивающие/подкачивающие насосы не влияют на сеть.. ?

3. А разве не может быть один расход при разном давлении? (у разных насосов)?

1. Не знаю, при чём здесь специалисты из Вены, но давление в конце участка определяется давлением в его начале, его сопротивлением и расходом, т.е. имеет жёсткую аналитическую зависимость. Расход отрегулированного абонента определяется только его потребностями, но не перепадом. Расход неотрегулированного абонента действительно определяется сопротивлением и перепадом давления, но при чём здесь это? Мы то с Вами говорим о отрегулированных (потребляющих расчётный расход) абонентах.
2. Откачивающие/подкачивающие насосы влияют только на сеть на участке между точкой их установки и абонентами. На участке между точкой их установки и источником на сеть они не влияют. Т.е. насос установленный в тепловом узле влияет только на параметры в этом узле и нигде больше. При условии наладки всех абонентов. Абонент должен потреблять необходимое ему количество тепла (и, соответственно воды). Сравнивать режимы с разными расходами воды и тепла некорректно.
3. Не понял, поясните пожалуйста.
KGP1
Цитата(A.R. @ 7.6.2013, 10:35) *
1. Не знаю, при чём здесь специалисты из Вены, но давление в конце участка определяется давлением в его начале, его сопротивлением и расходом, т.е. имеет жёсткую аналитическую зависимость. Расход отрегулированного абонента определяется только его потребностями, но не перепадом. Расход неотрегулированного абонента действительно определяется сопротивлением и перепадом давления, но при чём здесь это? Мы то с Вами говорим о отрегулированных (потребляющих расчётный расход) абонентах.
2. Откачивающие/подкачивающие насосы влияют только на сеть на участке между точкой их установки и абонентами. На участке между точкой их установки и источником на сеть они не влияют. Т.е. насос установленный в тепловом узле влияет только на параметры в этом узле и нигде больше. При условии наладки всех абонентов. Абонент должен потреблять необходимое ему количество тепла (и, соответственно воды). Сравнивать режимы с разными расходами воды и тепла некорректно.
3. Не понял, поясните пожалуйста.

1. и 2. Такое возможно при одном условии только при качественном регулировании отпуска теплоты.
A.R.
Цитата(KGP1 @ 7.6.2013, 9:42) *
1. и 2. Такое возможно при одном условии только при качественном регулировании отпуска теплоты.

Безусловно.
Бойко
Вот такой узел смешения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот так можно показать его пьезометр.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тогда группу таких узлов можно представить так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"Чтобы исключить взаимовлияние систем теплопотребления, устанавливается обратный клапан на подающем или обратном трубопроводе ввода." В.В.Покотилов, «Herz Armaturen».

Вроде так... красненькие ОК

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так защищаются от "опрокидывания" циркуляции... да, знаем.... куча тянущих насосов ....

Так чем отличается гидравлика этих узлов, что многократно отмечается влияние узлов на сеть. Чем они отличаютя от независимого присоединения или схем с насосом на перемычке...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В качестве версии .... обведенное зеленым имеет нулевое сопротивление к внешней сети.... такая сеть/фрагмент сети имеет низкую гидравлическую устойчивость....
tiptop
Цитата(Бойко @ 7.6.2013, 20:48) *
Так чем отличается гидравлика этих узлов, что многократно отмечается влияние узлов на сеть. Чем они отличаютя от независимого присоединения или схем с насосом на перемычке...

Если приняты меры для того, чтобы расход сетевой воды не превышал расчётную величину, то - ничем не отличаются.
Но, повторюсь, при желании превысить расчётный расход, сделать это в схеме с насосом "не в перемычке" - легко и просто.

Цитата(Бойко @ 7.6.2013, 20:48) *
В качестве версии .... обведенное зеленым имеет нулевое сопротивление к внешней сети.... такая сеть/фрагмент сети имеет низкую гидравлическую устойчивость....

Гидравлическая устойчивость - следствие высокого Kv теплотрассы.
HeatServ
Читаю - начитаться не могу))
Altelega
смесительный насос 1"на перемычке" или 2"не в перемычке"
1ый подбирается под сопротивление системы и расход подмешиваемой воды, Gподмес= 1,1Gсети*u
2ой подбирается под сопротивление системы и расход в системе отопления, Gотопление =1,1Gсети*(1+u)
...у второго рабочий расход больше. u - коэффициент смешения
Что произойдет если вдруг перекроют перемычку или выкрутят на полный ход регулятор на подаче? Насос "не в перемычке" будет выхватывать весь свой рабочий расход из сети, насколько ему позволит регулятор на подаче... легко и просто!
Правильно?
Usach
Цитата(Бойко @ 7.6.2013, 22:48) *
Вот такой узел смешения
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Вот так можно показать его пьезометр.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нет - не верно! Падение давление по замкнутому контуру {от Б к А (через ОК) - насос-нагрузка} должно быть равно нулю...(аналог 2-ого закона Кирхгофа)...на практике это означает, что на участке из Т2 в Т1 через ОК падения нет....ну, если и есть, то настолько мизерное, что на эпюре (какой, в баню пьезометр - в чистом виде эпюра давления!) наклон этой линии в реальном масштабе увидеть можно только с лупой...т.е. точки А и Б на эпюре должны находятся на одном уровне...То же самое касается участков сразу после клапана и Б-б...там тоже - если в масштабе делать - горизонтальные участки...Т.е. если делать все в масштабе, то весь (за исключением копеек от копеек процентов) перепад сети приложен будет к регулирующему клапану...а контур нагрузки "заперемычен" ОК, поэтому и нет влияния насоса на сеть...Влияние будет только если ОК запрется, т.е. сеть опрокинется...Что вплоне логично - насос компенсирует потери нагрузки...поэтому сеть этой "нагрузки" и не видит...Вот если бы насоса не было, то мы получили бы сеть параллельных цепочек клапан+гидр.сопротивление...т.е. цепочку пассивных сопротивлений в параллель...вот тогда бы сеть пришлось балансировать, увязывать и т.д. и т.п....а при активных потребителях, сеть достаточно просчитать на максимальные расходы по веткам....и правильно подобрать циркуляционный сетевой насос - с хорошей пологой характеристикой во 2-ой трети...и все - можно спать спокойно....Кстати - тут некоторые фразы мне намекают на то, что некоторые в-упор не понимают, что статикой сети занимаются насосы подпитки, а циркуляционные сетевые насосы просто компенсируют потери по трассе...Иначе ещё о какой "гидравлической устойчивости" циркуляционных сетевых насосов можно рассуждать, раз гидравлическая устойчивость сети (т.е. режим статики) - это головная боль подпиточных насосов?...
Usach
Цитата(tiptop @ 8.6.2013, 0:43) *
Гидравлическая устойчивость - следствие высокого Kv теплотрассы.

Если следовать общей теории устойчивости, как разделу ТАУ, то устойчивость системы характеризуется только её реактивностями и не зависит от внешнего воздействия, а является самостоятельной характеристикой системы...т.е. - хоть к какому источнику её подключай - а как её спроектировали - настолько система и устойчива...т.е. грубо говоря - неважно какой на 9-ке движок - 9-ка, она и есть 9-ка...и никаким движком это уже не лечится laugh.gif
Я не понимаю что именно подразумевается под словом "Гидравлическая устойчивость", но если это статика система - то причем здесь Kv трасс? Да и вообще-то у трассы нет Kv. Трасса - это источник. Не может источник к самому себе приложить перепад, который сам же и создает... laugh.gif ...соответственно и Kv для него определить, получается, нельзя....
Usach
Цитата(KGP1 @ 6.6.2013, 10:41) *
А перепад на коллекторе ТЭЦ 17/14 - это Вы сударь точно врете.

Зуб даю!...Только не на коллекторе сети, а в ИТП дома, километров в 10-ти от ТЭЦ...17-16/14 - нормальная зимняя ситуация...могу фотку сделать...этой зимой laugh.gif
испытатель
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 4:48) *
Если следовать общей теории устойчивости, как разделу ТАУ, то устойчивость системы характеризуется только её реактивностями и не зависит от внешнего воздействия, а является самостоятельной характеристикой системы...т.е. - хоть к какому источнику её подключай - а как её спроектировали - настолько система и устойчива...т.е. грубо говоря - неважно какой на 9-ке движок - 9-ка, она и есть 9-ка...и никаким движком это уже не лечится laugh.gif
Я не понимаю что именно подразумевается под словом "Гидравлическая устойчивость", но если это статика система - то причем здесь Kv трасс? Да и вообще-то у трассы нет Kv. Трасса - это источник. Не может источник к самому себе приложить перепад, который сам же и создает... laugh.gif ...соответственно и Kv для него определить, получается, нельзя....

Ну не тема, а поток открытий.
Usach
Хосподи! Это ещё что за кракозябра...Можно же как-то по-людски...по-русски.... laugh.gif
"Гидравлическая устойчивость тепловых сетей - способность при изменении в них расхода теплоносителя уменьшить отклонение его от расчетного значения у потребителей".
http://engineeringsystems.ru/g/gidravluche...lovih-setey.php
Т.е. я так понимаю - это наличие запаса по-расходу в сетях...типа - расход в магистрали плавает, а в конкретных ИТП - нет...либо незначительно...Т.е. то - о чем я и писал: правильно выбранные сетевые насосы с протяженной и пологой характеристикой во 2-ой трети...что эквивалентно запасу по расходу....выбираем на максимум...во всех других режимах - будет только меньше...Если же сетевые насосы "не тянут", то уже никакими чудо-решениями в конкретных ИТП ничего не добиться...ибо получается, что сети - дохлые...
tiptop
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 7:31) *
Нет - не верно! Падение давление по замкнутому контуру {от Б к А (через ОК) - насос-нагрузка} должно быть равно нулю...(аналог 2-ого закона Кирхгофа)...на практике это означает, что на участке из Т2 в Т1 через ОК падения нет....ну, если и есть, то настолько мизерное, что на эпюре (какой, в баню пьезометр - в чистом виде эпюра давления!) наклон этой линии в реальном масштабе увидеть можно только с лупой...

Всё там на эпюре правильно. Ну, может быть, масштаб разный... Зато наглядно.

Есть расход - есть перепад давления. На обратном клапане он может быть того же порядка, что и у системы отопления (единицы метров).

Цитата(Usach @ 8.6.2013, 10:40) *
то - о чем я и писал: правильно выбранные сетевые насосы с протяженной и пологой характеристикой во 2-ой трети...

Да!
Вначале хотел было исправить свою фразу таким образом:
"Гидравлическая устойчивость теплосети - следствие пологой характеристики сетевого насоса и высокого Kv теплотрассы", но потом передумал.
Возможно, оптимальной для абонентов теплосети могла бы быть даже не горизонтальная характеристика Q-H, а "растущая":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для систем отопления это уже используется.
В принципе, можно так сделать не только в ИТП, но и в квартальной котельной.

А несколько лет назад я думал о том, что неплохо было бы увеливать напор повысительного насоса гвс пропорционально водоразбору.
Usach
Наглядно, это когда - в масштабе...тогда маленькие перепады выглядят маленькими, а большие - большими...а когда всё одинаковое - и в чем наглядность то?
"На обратном клапане он может быть того же порядка, что и у системы отопления (единицы метров)." - хотьпоржал!! laugh.gif Если у Вас на полуметре трубы и открытом ОК падает столько же, сколько на паре сотен радиаторах+десятке стояков отопления - разберите уже клапан и прочистите его!!!... laugh.gif
И - подобная "характеристика" насоса противоречит закону сохранения....чем выше расход - тем ниже напор...наоборот - это вечный двигатель....Даже если взять дико мощный насос и запустить его через ПЧ - все равно характеристика не будет "взлетающей"....только либо горизонтальной, либо падающей...
tiptop
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 13:03) *
"На обратном клапане он может быть того же порядка, что и у системы отопления (единицы метров)." - хотьпоржал!! laugh.gif Если у Вас на полуметре трубы и открытом ОК падает столько же, сколько на паре сотен радиаторах+десятке стояков отопления - разберите уже клапан и прочистите его!!!... laugh.gif

Ну, да. Может быть и на чистом, если он неграмотно выбран.
Встречал, например, такое, что проектировщики от выхода 30-киловаттного насоса вели трубу с тем же Dу и обратный клапан - соответствующий.

Цитата(Usach @ 8.6.2013, 13:03) *
Наглядно, это когда - в масштабе...тогда маленькие перепады выглядят маленькими, а большие - большими...а когда всё одинаковое - и в чем наглядность то?

Наглядность в том, что видно и небольшие величины, и большие.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Usach @ 8.6.2013, 13:03) *
подобная "характеристика" насоса противоречит закону сохранения....чем выше расход - тем ниже напор...наоборот - это вечный двигатель....Даже если взять дико мощный насос и запустить его через ПЧ - все равно характеристика не будет "взлетающей"....только либо горизонтальной, либо падающей...

Usach , Вы бы хоть с чем-нибудь соглашались, а то всё "поржал", да "поржал"... smile.gif
Это уже давно практикуется, Вы просто не в курсе.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Usach
Ах, ты ж...совсем забыл....да - есть такой режим РЕГУЛИРОВАНИЯ...это, конечно не рабочая характеристика насоса, но в данном случае - это не так важно...
Но про ОК - это несерьёзно...при неправильно подобранном насосе/клапане/регуляторе и т.д. и т.п. - каких чудес только не бывает...в нормальном узле смешения падение на СО видно на простых манометрах...а что б увидеть падение на ентом ОК - надо электронный микроскоп...эпюры чертятся в масштабе...точки эпюры - это РЕАЛЬНОЕ давление умноженное на масштаб...т.е. то - которое манометры показывают....а иначе это не эпюра, а комиксы...про Бэтманов и дикие (порядка метров) падения на 30-ти сантиметрах 40-ки и открытом ОК при 5 кубах расхода....
Iroha
Я так думаю это эквивалент выходного сопротивления в электронике, а насос с ПЧ аналог стабилизатора.
tiptop
Цитата(Altelega @ 8.6.2013, 4:37) *
Что произойдет если вдруг перекроют перемычку или выкрутят на полный ход регулятор на подаче? Насос "не в перемычке" будет выхватывать весь свой рабочий расход из сети, насколько ему позволит регулятор на подаче... легко и просто!
Правильно?

"Регулятор на подаче" - это регулирующий клапан?
Его "выкручивание на полную" должно привести всего лишь к штатному увеличению расхода сетевой воды до "расчётной" величины (доп. ограничитель - дроссельная диафрагма).

Если же перекрыть перемычку, то будет нештатная ситуация: отрицательный перепад давления на перемычке существенно увеличится (например, с 0,1 м вод.ст. до 3 м вод.ст.), при полностью открытом рег. клапане расход сетевой воды превысит "расчётную" величину.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Usach
Если подмес работает, то насос нагружен на только на сопротивление СО...если "закрыть" ОК, то подмеса не будет...при этом в цепь насоса попадает сопротивление сети+ сопротивление ОС...понятно, что расход через насос упадет, раз общее сопротивление цепи увеличится...т.е. хрубо говоря - раньше насос только внутрянку прокачивал, а теперь ещё и сеть дополнительно прокачивает...
Дальше глядим на характеристику насоса...если она достаточно пологая (как и должна быть rolleyes.gif ), то увидим, что увеличение сопротивления резко передвинет РТ влево...расход реально уменьшится...но ето всё фихня по двум причинам: первая - шайба и инспектор не дадут расхода больше, чем оплачено...и вторая - регулятор он вообще-то за температурой подачи смотрит...а совсем не за расходом....если t выше уставки - регулятор закрывается...а в сети всегда t выше, чем в СО...поэтому при отсутствии подмеса, регулятор сразу закроется...циркуляция встанет...и стоячая вода станет ме-е-едленно остывать...отсынет до нормы...регулятор откроется и будет открываться до тех пор, пока датчик не нагреет...потом опять - закроется...так что получим не только порыв дальних стояков, а ещё и регулирование пропусками...типа открыто/закрыто...а при этом рассуждать о расходах - бессмысленно, ибо расхода, в классическом его понимании - и нет....расход - это долгий поток - например кубы за час....а тут расход только появится - как тут же исчезнет...через пять минут - появиться - и опять исчезнет....патамучта датчик - он же в хильзе с маслом: нагревается быстро!...а стоячая вода остывает медленно....
tiptop
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 19:12) *
увеличение сопротивления резко передвинет РТ влево...расход реально уменьшится...

Да, в системе отопления расход "реально уменьшится".

Но расход сетевой воды увеличится. Не менее реально. smile.gif
Правда, если располагаемый напор много больше напора насоса, то расход сетевой воды увеличится незначительно.

to Usach
Ни инспектор, ни дроссельная диафрагма не являются стабилизаторами расхода.
Usach
Да с чего бы это - незначительно? ...разница между расходом через клапан и насосом в 2,5-3 раза...при увеличении сопротивления, скажем раза в полтара, расход насоса уменьшится миниму на 30%...т.е. если раньше было 1куб сети на 3 куба насоса, то теперь станет всего 2 куба, но эти 2 куба - все через сеть...т.е. расход сети увеличится в два раза...а при другом раскладе - так и в три...но тут прибежит инспектор, которого вызовут соседи, оставшиеся без тепла, а вставит шайбу и волшебный пендель...вот так этот "регулятор" и работает.... laugh.gif
Бойко
Ладно. А вот так... будет точней?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я подумал, что в системе обязаны быть средства "подстройки" и вставил.... БК1... это для гашения лишнего расп. напора на клапане это уменьшает "зону неравномерности системы" при ПИ регулировании, и еще он нужен при кавитации клапана. Вроде так.
БК2..., а как иначе измерить и отбить контур СО на расчетный расход... при неопределенности характеристик насоса в 20%.
ОК... помятуя про взаимовлиянии на что указывают господа из «HERZ Armaturen» призывая ставить ОК. Но зачем?
А вот может быть такое? Давление в точке "А" меньше давления в точке "б"... В этом случае обратка из сети попрет в точку "А"....
Да... Правильно я делал, что не лез в такие узлы mad.gif
А устойчивость сети... это понятие близкое к "авторитету" или модулю "n" клапана... вроде так... а вот как это словами?
Свойство/мера пропорциональности разрегулировки при возмущениях... или как?
tiptop
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 19:54) *
Да с чего бы это - незначительно?

Чтобы не быть голословным, я сделал прикидку, приближённую к практике.
Для "опыта" я "взял"
сеть с графиком 150-70 и со стабильным располагаемым напором 16 м вод.ст.,
систему отопления 83-70 с Kv6,9 ,
регулирующий клапан с Kv0,4 ,
обратный клапан с Kv25
и насос Wilo RP 25/100 r.

Пусть "расчётная" величина расхода сетевой воды будет 0,5 м3/ч,
а "расчётный" расход в системе отопления - вышеупомянутые 3 м3/ч.
Тогда напор насоса будет 2 м вод.ст.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Теперь перекроем перемычку (ликвидируем её):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как видно, расход в системе отопления с 3 м3/ч упал до 0,55 м3/ч (перепад давления в с.о."ушёл" во второй знак после запятой).
Напротив, расход сетевой воды вырос с 0,5 м3/ч до 0,55 м3/ч.

Лично у меня язык не поворачивается назвать это увеличение "значительным"... smile.gif

P.S. Прошу не "цепляться" к тому, что давление обратной сетевой воды - 0. Это мне показалось удобным для вычислений.
Usach
Да Хосподь с Вами!...если я (150-70)*0,5, то получу 0,04Гиги...это соответствует 0,04/(95-70) - 1,6 куба в СО...а не 3 куба...не может быть в СО больше тепла, чем мы из сети берем... laugh.gif
Соответственно, при нулевом подмесе имеем тот же куб...соответственно - увеличение предъидущих 0,5 куба минимум в два раза....
И не надо нули в обратке писать - а то действительно смешно...(-3) метра только роторным насосом создать можно...но никак не центробежным...примите "нормальную" статику - минимум 2 атмосферы...и насос нормальный возьмите - например TOP-S 40/10...а то это какой-то аквариумный насос...и тепловая мощность - такая же - только киоск обогреть и хватит....возмите 0,3 Гиги - вполне себе типовое значение....для хрущевки, например - самое то....
tiptop
Да, там у меня в спешке получился прокол с коэффициентом смешения. smile.gif
Давайте будем считать, что система отопления спроектирована для "83-70".
Usach
Цитата(Бойко @ 8.6.2013, 23:33) *
Ладно. А вот так... будет точней?

Я облегчу Ваши прогрессирующие метания...на самом деле...здесь - у нас в окопах....насосов ставят всегда два - рабочий и резервный...т.е. это на теоретической схеме - насос один...на самом деле - там группа...так вот - при этом, за каждым насосом устанавливается ОК, по понятным причинам...поэтому какие-либо другие ОК ставить не надо...вода и так в другую сторону уже на побежит, раз на каждом насосе ОК стоит...про балансировочники: они есть/должны/обязаны быть, потому, что в нагрузке (т.е. в СО) - там не один стояк, как на схеме...а всегда несколько...поэтому в обратке на гребёнке - балансиры есть...но эта гребенка учтена в квадратике с названием Rсо...поэтому рисовать на схеме ещё балансировочники не надо...иначе получается, что у нас целая "ёлка" из друг за другом стоящих балансировочников...и тогда весь напор на них и высадится - на батареи ничего не останется... laugh.gif

Цитата(tiptop @ 9.6.2013, 0:25) *
Да, там у меня в спешке получился прокол с коэффициентом смешения. smile.gif
Давайте будем считать, что система отопления спроектирована для "83-70".

ну уж нет...давайте лучше на реальность пересчитаем...при дельте в 7 градусов узел даже не принимается на учет...минимальная дельта - 8 грд.С...но это - при работающей автоматики...а мы тут на максимум считаем... rolleyes.gif
и, кстати, насос то - уж совсем слабый...у нормальных насосов, характеристика всё-таки пологая...не то что у этого....
Бойко
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 22:38) *
Я облегчу Ваши прогрессирующие метания...на самом деле...здесь - у нас в окопах....насосов ставят всегда два - рабочий и резервный...т.е. это на теоретической схеме - насос один...на самом деле - там группа...так вот - при этом, за каждым насосом устанавливается ОК, по понятным причинам...поэтому какие-либо другие ОК ставить не надо...вода и так в другую сторону уже на побежит, раз на каждом насосе ОК стоит...про балансировочники: они есть/должны/обязаны быть, потому, что в нагрузке (т.е. в СО) - там не один стояк, как на схеме...а всегда несколько...поэтому в обратке на гребёнке - балансиры есть...но эта гребенка учтена в квадратике с названием Rсо...поэтому рисовать на схеме ещё балансировочники не надо...иначе получается, что у нас целая "ёлка" из друг за другом стоящих балансировочников...и тогда весь напор на них и высадится - на батареи ничего не останется... laugh.gif


Прошу Вас пальцеи проследить путь воды по схеме. Если Н"Б">Н"А".. тогда.."б" - "Б"- перемычка - "А" - всас цирк. насоса... Что мешает точке "А" быть ниже точки "Б"?
Про балансиры на "гребенке" разговор отдельный... "руки оторвать"... арматура на "гребенке" должна быть в двух положениях "Откр" или "Закр"... иное бардак
tiptop
Цитата(Бойко @ 8.6.2013, 22:52) *
руки оторвать

На этой весёлой ноте можно было бы и закончить "увязку давлений"... smile.gif
Бойко
Так зачем рекомендуют устанавливать второй обратный клапан в узле смешения...?
Это от возможных внутренних проблем узла или от влияния внешних....?

Еще.. Если мы считаем, что система/кольцо точка"А"- насос - система отопления - точка "Б" - перемычка - точка "Б" имеет нулевое сопротивление по отношению к внешней сети. Светлая зона на пьезометре.Так?
Тогда давление в точке "А" должно быть равно давлению в точке "Б". Т.е ΔНА-Б=0 ?




tiptop
Цитата(Бойко @ 9.6.2013, 14:43) *
Так зачем рекомендуют устанавливать второй обратный клапан в узле смешения...?
Это от возможных внутренних проблем узла или от влияния внешних....?

На этот интересный вопрос могут ответить, наверное, только господа из «HERZ Armaturen».
Как говорил наш главный инженер: "Ну, немцы же не дураки!" smile.gif

Общеизвестно, что в системе отопления и в "дохлой" теплосети может произойти пересечение пьезометрических графиков. Но поставить обратный клапан и тем самым оставить потребителя даже без теплоснабжения обраткой... helpsmilie.gif
Может быть, конечно, есть какой-то смысл. Например, не вынесет грязь из косого фильтра обратно в систему... biggrin.gif

Цитата(Бойко @ 9.6.2013, 14:43) *
Тогда давление в точке "А" должно быть равно давлению в точке "Б". Т.е ΔНА-Б=0 ?

Между "А" и "Б" - перепад давления на обратном клапане. Определяется величиной Kv клапана и расходом. При желании можно допустить, что это "ноль". smile.gif
Usach
Цитата(Бойко @ 9.6.2013, 16:43) *
... Если мы считаем, что система/кольцо точка"А"- насос - система отопления - точка "Б" - перемычка - точка "Б" имеет нулевое сопротивление по отношению к внешней сети. Светлая зона на пьезометре.Так?
Тогда давление в точке "А" должно быть равно давлению в точке "Б". Т.е ΔНА-Б=0 ?


Цитата(Usach @ 8.6.2013, 9:31) *
...на практике это означает, что на участке из Т2 в Т1 через ОК падения нет....ну, если и есть, то настолько мизерное, что...наклон этой линии в реальном масштабе увидеть можно только с лупой...т.е. точки А и Б на эпюре должны находятся на одном уровне...То же самое касается участков сразу после клапана и Б-б...там тоже - если в масштабе делать - горизонтальные участки...Т.е. если делать все в масштабе, то весь (за исключением копеек от копеек процентов) перепад сети приложен будет к регулирующему клапану...а контур нагрузки "заперемычен" ОК, поэтому и нет влияния насоса на сеть...


"При желании" можно соизволить спустится в реальное ИТП и глянуть на манометры.... laugh.gif
Бойко
Понял, что меня смущало с точками А и Б... У нас все мест. сопротивления на пьезометре имеют линейный размер, а точки А и Б не имеют. А это тройники. Значит в точках А и Б напор должен измениться скачком. Но сопротивление тройника на проход и в отвл. разные... как это показать...? Это важно. По сути ΔНА-Б управляет смешением...ΔНА-Б мало, можно считать его 0, но его изменения управляют смешением.
KGP1
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 8:21) *
Зуб даю!...Только не на коллекторе сети, а в ИТП дома, километров в 10-ти от ТЭЦ...17-16/14 - нормальная зимняя ситуация...могу фотку сделать...этой зимой laugh.gif

А как базар? Пост.266 "у самой ТЭЦ-5 перепад максимальный на моей памяти - 17/14 атм...причем многие не верят..". Фильтруй однако, а то овес нечем будет жевать.
KGP1
Цитата(tiptop @ 9.6.2013, 15:25) *
Между "А" и "Б" - перепад давления на обратном клапане. Определяется величиной Kv клапана и расходом. При желании можно допустить, что это "ноль". smile.gif

Хотелось бы уточнить. При расче гидравлики: для вторичного контура перепад давления на обратном клапане учитывается, а для первичного нет.
Usach
Цитата(KGP1 @ 10.6.2013, 11:25) *
А как базар? Пост.266 "у самой ТЭЦ-5 перепад максимальный на моей памяти - 17/14 атм...причем многие не верят..". Фильтруй однако, а то овес нечем будет жевать.

"у самой ТЭЦ-5" это и есть - километров за десять...потому что во-первых - там как раз первые дома и стоят, а до этого - чистое поле, а во вторых, Новосиб входит в 5-ку крупнейших городов России...для нас 10 км - это и есть "почти у самой ТЭЦ-5"....это у Вас в лошадином колхозе если за овсом ехать, то 10км - это вполне себе расстояние.... laugh.gif

Цитата(Бойко @ 10.6.2013, 10:52) *
Понял, что меня смущало с точками А и Б... У нас все мест. сопротивления на пьезометре имеют линейный размер, а точки А и Б не имеют. А это тройники. Значит в точках А и Б напор должен измениться скачком. Но сопротивление тройника на проход и в отвл. разные... как это показать...? Это важно. По сути ΔНА-Б управляет смешением...ΔНА-Б мало, можно считать его 0, но его изменения управляют смешением.

Падсталом! laugh.gif
7 класс...тема "Давление"....закон Паскаля.... laugh.gif
KGP1
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 13:03) *
Если у Вас на полуметре трубы и открытом ОК падает столько же, сколько на паре сотен радиаторах+десятке стояков отопления ...

И что- это за потребитель такой, наверно выдуман только в Новосибирске, где складывается в таком колич. падение на радиаторах и стояках? Может конечно однотрубка в стоэтажном здании с парой сотен стояков. Опять безответственное ля-ля.
KGP1
Цитата(Usach @ 8.6.2013, 10:40) *
Хосподи! Это ещё что за кракозябра...Можно же как-то по-людски...по-русски.... laugh.gif
"Гидравлическая устойчивость тепловых сетей - способность при изменении в них расхода теплоносителя уменьшить отклонение его от расчетного значения у потребителей".
http://engineeringsystems.ru/g/gidravluche...lovih-setey.php
Т.е. я так понимаю - это наличие запаса по-расходу в сетях...типа - расход в магистрали плавает, а в конкретных ИТП - нет...либо незначительно...Т.е. то - о чем я и писал: правильно выбранные сетевые насосы с протяженной и пологой характеристикой во 2-ой трети...что эквивалентно запасу по расходу....выбираем на максимум...во всех других режимах - будет только меньше...Если же сетевые насосы "не тянут", то уже никакими чудо-решениями в конкретных ИТП ничего не добиться...ибо получается, что сети - дохлые...

И статья по ссылке безграмотная и выводы соответствующие. Читайте ссылку Испытателя и будет без вопросов
Usach
Цитата(KGP1 @ 10.6.2013, 13:11) *
.....Опять безответственное ля-ля.

А что - бывает ещё и ответственное ля-ля? laugh.gif
Типа, с облаков общими фразами вещать - вот это дело серьёзное...а главное - ответственное-е-е!!!.... laugh.gif
KGP1
А что по сути? Или только поржать?
KGP1
Цитата(испытатель @ 8.6.2013, 10:26) *
Ну не тема, а поток открытий.

К стати, схема не соответствует описанию ее работы. Вот если бы От ТЭЦ было под рисунком, тогда бы понятно. Скорее всего опечатка. Хотя не понятно и схемное решение реализации идеи "локализации".
Usach
Цитата(Бойко @ 10.6.2013, 10:52) *
Понял, что меня смущало с точками А и Б... У нас все мест. сопротивления на пьезометре имеют линейный размер, а точки А и Б не имеют. А это тройники. Значит в точках А и Б напор должен измениться скачком. Но сопротивление тройника на проход и в отвл. разные... как это показать...? Это важно. По сути ΔНА-Б управляет смешением...ΔНА-Б мало, можно считать его 0, но его изменения управляют смешением.

Скачайте Сканави в хранилище на сайте...параграф 3.5 (стр.68)...там все разжевано...причем с пьезометрами, а не с эпюрами...никаких "скачков" нэт!... laugh.gif ...
Насчет перепада давлений из точки А в Б: понятно, что если оно если совсем равно нулю, то вода никуда не побежит...перепад то - нулевой!...понятно, что раз вода бежит из А в Б, то в Б хоть на чуть-чуть, но давление должно быть ниже, чем в А...другое дело, что это чуть-чуть в реальности только под микроскопом видно....
Т.е. у нас - в Матрице laugh.gif , давление в точке А без копеек от копеек равно давлению в точке Б...Т.е. ВЕСЬ перепад сети приложен к клапану...т.е. мы имеем "квазиточку" А-Б...которая рассекает контур сетей, с перепадом целиком приложенным к клапану, и контур циркуляции СО с перепадом целиком компенсируемым насосом циркуляции...при этом перепад на сети никак "не пересекается" с напором насоса...это два разных перепада, приложенные к двум разным участкам....поэтому расход через клапан - обусловленный ТОЛЬКО перепадом на сети и Kvs-ом клапана (который какой на заводе сделали - такой и есть), и никак не зависит от подобранного нами циркуляционный насоса...подобранного исключительно на сопротивление СО (которое нам напроектировал внутрянщик) и расход (который мы посчитали по нагрузке...но, правда и с учетом коэффициента смешения - но только для того, чтобы добиться нужной температуры смеси)...
Бойко
Цитата(Usach @ 10.6.2013, 15:26) *
........ Насчет перепада давлений из точки А в Б: понятно, что если оно если совсем равно нулю, то вода никуда не побежит...перепад то - нулевой!...понятно, что раз вода бежит из А в Б, то в Б хоть на чуть-чуть, но давление должно быть ниже, чем в А...другое дело, что это чуть-чуть в реальности только под микроскопом видно....


А если тройники "А" и "Б" "под микроскопом посмотреть...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Правильно? Там три режима