Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление стоянки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2, 3, 4
трое пожарников
СП 551.1311500.2026 СПЗ. СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. ТПБ
(утв. приказом МЧС России от 31 марта 2026 г. № 226)
есть такой пункт: 12.7 Расчет производительности систем противодымной вентиляции в стоянках автомобилей как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей следует проводить для пожара с мощностью тепловыделения 8 МВт.
ИОВ
Спасибо за информацию.
Дополню - вступит в силу с 01 июня 2026 года
Gratdor
Цитата(трое пожарников @ 12.5.2026, 7:09) *
СП 551.1311500.2026 СПЗ. СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ. ТПБ
(утв. приказом МЧС России от 31 марта 2026 г. № 226)
есть такой пункт: 12.7 Расчет производительности систем противодымной вентиляции в стоянках автомобилей как для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так и для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей следует проводить для пожара с мощностью тепловыделения 8 МВт.

Неожиданно и неприятно, на стадии проекта было только для электромобилей 9 МВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.