savak73
Цитата(vsklokoch @ 13.8.2012, 11:19) *
У нас как-то на объекте не проходила под потолок 160-я труба. Так мы на месте попами из нее плоскоовальную сделали!
А если серьезно, то пока они не будут дешевле прямоуголки не будет и развития.


Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10.
Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле smile.gif
А 160 "попой" согнуть это круто smile.gif.
zaharov63
Цитата(savak73 @ 15.8.2012, 12:09) *
Вот у нас и получилось, пересчитав с прямоуголки на плоскоовал общая стоимость системы вышла дешевле, процентов на 10.
Щас вот приедет смонтируем и понятно станет. Дороже или дешевле smile.gif

А как пересчитывали?
Насчет дороже-дешевле - как-то подозрительно тема мутится. Мне негоже из другой республики комментировать, но погуглив в начале темы прайсы по моск. обл. свое мнение сложилось. Кто знает отпишитесь по цене например прямоуголки оцинк. 0,7мм прямой руб/м2 на сегодня. И дальше легко сравнить.
savak73
Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали.
Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке.
Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы.
Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится.
Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается.
Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе.
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
carragher
Выкладывайте. Очень интересно посмотреть.
vadim999
Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23) *
Пришел наш заказ, уже даже часть смонтировали.
Выглядит система действительно красиво, даже немного футуристично, но это может быть с непривычке.
Но есть и минусы, не всегда ниппеля попадают в точный размер, приходится постараться чтоб соединить трубы.
Но зато с фасонкой никаких проблем очень быстро и просто крепится.
Тут выше в теме писали про сложности со врезками в малую ось, никаких проблем всё очень просто делается.
Хотел выложить фото, но не знаю как тут на форуме, разрешается или нет выкладывать фото, не сочтут за рекламу, подскажите кто в курсе.
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.


Коллективное разводилово одноклассников (одноополченцев)? rolleyes.gif

Щёт на оплату в студию (реквизиты могите замазать). А есчо лучшеЕ с приложением платежки с "исполнением банка".

ЗЫ. Эт все написано "со зла". Обзавидовался срокам "пришел, увидел, победил".
savak73
Вот примерно так у нас получается.
Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zshi
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 17:54) *
Вот примерно так у нас получается.
Это подвальное помещение потолок всего 2,7 м
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
skktlt
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!

а если честно, то моя компания будет продвигать эту продукцию, т.к.
плоскоовал занимает меньше места чем кругляк,
больше полезного сечения чем у периметра,
ниппельное соединение, что говорит о скорости и дешевизне монтажных работ,
дешевле чем прямоуголка (прямоуголка 890-1300 руб/м2, овал 730-980 руб/м2),
выглядет эстетичней чем периметр

За плоскоовалом будущее!

PS я очень удевлен противлению того, что неизбежно... dry.gif
рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен... rolleyes.gif
плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро... laugh.gif
Iroha
Цитата(savak73 @ 14.9.2012, 19:54) *
Вот примерно так у нас получается.

Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить
Kult_Ra
Тема нужная, автору спасибо!

Цитата(azar @ 17.4.2012, 19:02) *
Кроме этого необходима программа подбора (вроде как у Рыбакова).
есть уже лет шесть плоско_овальные и в программе VSV.

Цитата(savak73 @ 13.9.2012, 22:23) *
...
В общем считаю что у плоскоовальных воздуховодов есть будущее.
мне они тоже давно понравились. Сам расчёт воздуховодов не сложный.

Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 22:57) *
....
За плоскоовалом будущее!

PS я очень удивлен противлению того, что неизбежно...
рыночная стоимость этого продукта будет снижена, больше чем уверен...
плоскоовал будет популярен и в России, очень скоро...
Да! И непонятно чего от них шарахаются! Мало популяризуют.
skktlt
Цитата(Iroha @ 16.9.2012, 23:20) *
Я думаю дизайн креплений тоже стоит поправить


а чем вам траверса непонравилась? стандартное монтажное крепление, вся прямоуголка на таких держиться.
но, я бы монтировал на перфополосу (она дешевле) wink.gif
Skaramush
Цитата(skktlt @ 16.9.2012, 21:57) *
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!

Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.
skktlt
Цитата(Skaramush @ 18.9.2012, 11:55) *
Вот с этого места, пожалуйста, подробно. Со ссылками на рекомендации и методики расчёта. Иначе Ваши восторги буду рассматривать как чистую рекламу.

в моем ответе нет никакой рекламы, эту продукцию даже в глаза не видел...
из личного опыта, после кропотливых расчетов приточной системы была встреча с дизайнером...и как вы понимаете, пришлось все переделывать...
так вот, для данной системы пришлось использовать воздуховод 1600х125 blink.gif...
для снижения сопра пришлось снизить скорость до 1 м/с...сомневаясь в результатах, все было смонтировано, и на мое удивление система работала с отклонением в скорости и объеме воздуха всего в 15%. исключение было только в диффузоре, который был врезан в этот огромный воздуховод.
dry.gif прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.
wink.gif потому и не парюсь за плоскоовал, и там кстати есть свои ограничения по размерам, что очень даже вписывается в стандарты.

если я не прав, поправьте меня...ведь теория и практика едины.
Kult_Ra
Цитата
Соотношение сторон 1:5, а то и 1:6?
и что? при правильном расчете скорости и объема воздуха, можно даже и 1:15!!!
Скорость косвенно уже отражает объём - сечение и скорость фактически уже и есть объём.

Все прямоугольные воздуховоду в действительности "работают" как овальные. "Углы" воздуховода (все четыре) как "мертвые зоны" с нулевой скоростью за счёт сил трения. Чем выше средняя скорость по сечению, тем "овальнее" сечение.
По этой же аналогии отказались для чистого воздуха от всяких "штанообразных нормализованных" тройников и крестовин как продолжают делать для аспирации и пневмотр-та.

На стендах проверялись, вероятно, соотношения сторон до 1:6 - они и рекомендованы. На практике всегда (иногда!) есть (случаются) отклонения от ... "на свой страх и свой риск". При 1:15 останется тонкий слой для движения при некоторых высотах, типа меньше 200 мм ... шумы возрастут...
Skaramush
1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?

Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.
Kult_Ra
Цитата
Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явный перебор.
Уточним. Не вместо круглых, а вместо прямоугольных.

Цитата
прошу заметить, воздуховод прямоугольный, а если бы был плоскоовал, то думаю, что скорость осталась бы в пределах 2,5-4,0 м/с.
Что тут думать? Расход Вы знаете, формулу Dэкв знаете, вот и проверьте скорость в сечении эквивалентной площади. Скорость по сечению меняется от ) до Vmax.
Скорость 1м/сек и меньше - это уже почти вне " автомодельной области" - у нас уже как бы и нет расчётных формул для "ламинарного вентилирования".


Ну и не в приказном же порядке менять по стране прямоугольные на овальные. Время покажет, приживутся массово или останутся в производстве только у энтузиастов.


Цитата
A = (pi * b2/4) + b*(a - б); ф (2a)
где
a = большая сторона овального воздуховода (м)
б = меньшая сторона овального воздуховода (м)

pi - число 3.14 ....

Периметр овального воздуховода можно вычислить по формуле

P = pi * b + 2 * ( a - b ) ф (2b)
Kult_Ra
Здесь более полная информация про "Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода"

Калькулятор эквивалентного диаметра
Таратыркин
Дружище Kult_Ra, вот тут Вы выступили гениально. Тема действительно нужная. Ваш подход, плюс изложение. В общем БРАВО. Ценю очень качественно сделанные вещи. Практически Стив Джобс вентиляции. clap.gif
Alex_
Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175, не опуская потолок и не ухудшая шумовые характеристики
vsklokoch
Цитата(Alex_ @ 19.9.2012, 19:45) *
Есть у плоскоовала безусловный плюс (как и у круглых) - отсутствие соединительных фланцев, торчащих наружу и "сжирающих" драгоценное запотолочное пространство. Поэтому в опИсанном здесь случае вместо "прямоуголки" 1600х125 можно было бы поставить плоскоовал типа 800х175

Опять ничего не понимаю. При соотношении сторон 1/13, при каких скоростях это работает?
(Насколько показывает практика, нормальное соотношение для прямоуголки до 1/5?)
Kult_Ra
Оказывается про плоско_овальные на форуме уже была информация три года назад в отношении к ним мало что поменялось
Была такая тема "Аэродинамическое сопротивление" Все ссылки там, оказывается, уже "устарели". blink.gif

Стандартные фасонные части и пр.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
skktlt
Цитата(Skaramush @ 19.9.2012, 9:42) *
1 м/с это уже не воздуховод, а практически статическая камера. Редкий частный случай. На таком основании отстаивать плоскоовал - гарантированно его хоронить, так как если для применения плоскоовала нужно снижать скорости и, соответственно, значительно увеличивать сечения - кому он такой (может и красивый), но громадный сдался?

Вернувшись к вопросу "за ними будущее" - всему своё место. Требуют условия помещения - можно применять. Но настаивать на вытеснении круглых "потому что круто и ново" - явняый перебор.


Уважаемы коллега, я и не настаиваю на тотальной замене "кругляка" на "плоскоовал". Мной описан частный случай про прямоуголку. А скорости зачем снижать в плоскоовале? Этого делать ни в коем случае не следует делать, иначе конечный результат будет не предсказуем. Имелось ввиду, что при крайней необходимости можно сделать перерасчет на нестандартное соотношение сторон. Естественно это приведет к некоторым отклонениям от норм...а именно, большее сопротивление на данном участке и шум.

Все дело в практическом использовании и финансовой выгоде.

Плоскоовал легко монтировать, как и "кругляк". Значит время монтажных работ сокрощается. Да и выглядет "плоскоовал" намного эстетичнее.
Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки". Для монтажа нет необходимости закупать сотни болтов и гаек, достаточно саморезов ПШС и алюминиевого скотча.
И я на 100% уверен в том, что "плоскоовал" работает намного тише чем "прамоуголка".

Так-что, при первой возможности обязательно воспользуюсь "плоскоовалом".
zaharov63
Цитата(skktlt @ 4.10.2012, 19:11) *
Финансовая выгода. На самих воздуховода, ибо они дешевле "прямоуголки".

Так подтвердите чем-то, неголословно.
Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.
vko
Всем привет.
Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?
Ратман
Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22) *
Всем привет.
Вот как раз тема в тему. Какие-то, блин, "специалисты" начали впаривать заказчику эти воздуховоды, как альтернативу прямоугольным и как какое-то межпланетное ноу-хау. Заказчик, понятно, лох абсолютный, видать, клюнул на этот трёп и заныл, что вот, мол, передовые технологии, а вы тут, понимаешь, своими прямоугольными (проект) допотопами мне высоту помещений уменьшаете. Понятно, что я, несмотря на очевидное, решил почитать про эти эллипсы, может, думаю, я что-то не вкурил. Почитал. И не понял главного - накуя? Все, что пишут о преимуществах, якобы, на мой взгляд - полная ерунда, не имеющая практического смысла. Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?

А вы чем занимаетесь? Проектированием? Сомневаюсь, что монтажом, поскольку ИМХО подобный вопрос не вставал бы..
Таратыркин
Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.
skktlt
[quote name='zaharov63' date='5.10.2012, 9:37' post='815515']
Так подтвердите чем-то, неголословно.
Или покажите цену для прямой прямоуголки из 0.7 мм ниже 600 руб/м2. Для корректного сравнения лучше из мскв. региона.quote]

И где вы такую дешовую прямоуголку нашли blink.gif , у нас совсем другие цены dry.gif

-Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет)

-Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.
Вуду
А господин vko случаем не на зеленом FJ Cruiser ездиет?
zaharov63
Цитата(skktlt @ 5.10.2012, 22:34) *
И где вы такую дешовую прямоуголку нашли blink.gif , у нас совсем другие цены dry.gif

-Самарская обл. г.Тольятти, стоимость 1 м2 прямоугольного воздуховода из оцинкованного листового металла 0,7мм от 850 до 1200 рублей (сборка на коленке не всчет)

-Другой город, производство плоскоовального воздуховода, стоимость 1 м2 спирально-замкового плоскоовального воздуховода 0,7мм от 590 рублей.

Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р.
Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.
Климат XXI
Цитата(zaharov63 @ 11.10.2012, 14:11) *
Посмотрел свежий прайс лиссант спб: возд -д 250х300 L=1380 мм из 0,5 мм на шинорейке стоит 757р, то же 300х300 - 817р.
Смотрю прайс и каталог завода автора темы: плоскоовальный возд-д 155х555 из 0,7мм (0.5 нет совсем) при цене 595 руб/м2. Если привести к длине прямоуголки получается 1060р.


Видимо что то тут Вы не правильно считаете.
Начну с того что согласно СНиП 41-01-2003
Цитирую:
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
...
б) для воздуховодов прямоугольного сечения размером большей стороны, мм: до 250 включ. ............. 0,5

от 300 » 1000 » ............0,7

» 1250 » 2000 .............. 0,9
Понимаю что в большинстве все монтажники на это забивают...
Тем не менее, разбираемся дальше
воздуховод 250х300 L=1380 цена 757 (и это 0,5 мм металл) за 1 м2 получается 498,68 р.
При этом можно легко использовать кругляк 250 мм
теперь 300х300 цена за 1 м2 получается 494 р (опять же метал 0,5)
Опять же легко можно использовать трубу 315 мм
Что же получается с плоско-овалом (той же длины) 1380 мм (хотя стандарт 3000 мм)
площадь 1 м.п. плоско-овального воздуховода 555х150 (эквивалентный диаметр 300 мм) равна 1,26 м2, получаем площадь воздуховода длиной 1380 мм = 1,74 м2
при ценнике 595 р/м2 получаем действительно 1060 р.
При этом толщина металла согласно СНиП - 0,7 мм.
А если взять стоимость того же Лиссанта за м2 металла 0,7 примерно 740 рублей или даже 0,6 примерно теже 740 рублей.
Вот тут то и самое интересное тот же 300х300 согласно СНиП выходит 1225 рублей.
Так что ЭКОНОМИЯ на лицо, и всё согласно требованиям СНиП и ГОСТ и Европейских стандартов!
Ратман
Цитата(Таратыркин @ 5.10.2012, 19:44) *
Г-н Ратман, вот Вас не знаю. А г-н vko, это легенда форумов, он из Сочи. Если Вы его убедите, в нужности овальных воздуховодов, то будет успех. А если нет, значит, нет.

Мне-то зачем его убеждать? Я, как теперь,- заказчик, и как ранее - подрядчик, и как еще ранее - проектировщик, прекрасно понимаю, где, как и для чего целесообразно применять овальные воздуховоды.. Причем здесь:
Цитата(vko @ 5.10.2012, 17:22) *
Просто думаю теперь - откуда они взялись? Может быть есть какие-то особые сферы применения, где без овалов - никуда?

Зачем мне говорить о том, что забивать гвозди лучше молотком, чем гаечным ключом? Зачем мне говорить о разнице в гораздо более высокой технологичности монтажа (читай-скорости) круглых (а по аналогии - овальных), по сравнению с прямоуголкой, если для уважаемого vko это не очевидно?
Поэтому лично у меня только возник вопрос - доводилось ли vko монтировать?

ЗЫ. Где-то в сети есть Линдабовские ролики со сравнением технологий монтажа, гугл в помощь.. Там правда не овальные, а круглые, но смысл тот-же..
skktlt
Ратман, полностью солидарен с вашими словами... clap.gif

почему один человек, пиаря другого, толкает его слова как истину dry.gif не понятно...

я практик и вообще в прямоуголке дааавно разочаровался...расходы на монтаж больше, а времени на работы уходит еще больше.
софокл
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)
Ратман
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 12:45) *
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)

Про качество изготовления фасонины ничего сказать не могу, вполне возможно, что кто-то ее криво делает... Сказать честно, пока не заморачивался с поиском качественной фасонины для овальных воздуховодов- работаю нынче не в монтажной компании.. А, имхо, именно они должны быть заинтересованы в технологичности монтажа..
Кузница Климата
Цитата(софокл @ 27.11.2012, 13:45) *
Уважаемый Ратман, овальные в монтаже очень сильно отличаются от круглых, покрайней мере пока. Прямик более менее, а вот фасонина овальных оставляет желать лучшего. Видимо в Подольске про фалец ничего не знают и собирают отводы на точке, после чего они приобретают вид пропеллера, да и размеры обного и того же сечения +/- сантиметр. Эстетика чумовая, Заказчик теперь ходит и сам себя убеждает, что это красиво (он был инициатором сего чуда)


Вот пара фото с объекта в Сочи. Как говорится смотрите сами.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Зольников Михаил
Понравились овальные огнезадерживающие клапана.
Gruz1709
Прямоуголка смотрелась бы не хуже.
Зольников Михаил
В любом случае, воздуховоды зашьют.
Кузница Климата
Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере.
До того как заказчик решил заменить системы и смонтировать воздуховоды из плоскоовальных
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zenat
Цитата(Кузница Климата @ 8.2.2013, 11:13) *
Для так сказать сравнения, это то что было на объекте в Адлере.

от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......
Кузница Климата
Цитата(zenat @ 8.2.2013, 10:23) *
от кривизны рук монтажников и корявых производителей прямоугольных труб ничего не спасет, даже овалка.......

От кривых рук естественно ничего не спасет, просто при производстве плоскоовальных воздуховодов и фасонных деталей к ним человеческого фактора меньше.
На коленке в гараже не изготовишь.
olg2004
ого, я думал кроме как к Opal их не цепляют

http://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107.html
azar
Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры.
Предположу, что если плоскоовальные станут производить (точнее оснастят производство) основная масса производств - то стоимость будет не намного выше обычной спиралки, процентов на 20 - не более. Тогда и можно говорить о возможности массового и повсеместного применения. А пока только транспортные съедят львиную долю прибыли если рядом нет производств.
olg2004
Цитата(azar @ 9.2.2013, 16:48) *
Овал там по гибкий воздуховод. только ради экономии по ширине (или по высоте) камеры.


вообщето для экономиии фитингов и скорости монтажа, фланцевать не надо, шина уголки уплотнители не нужны, только силикон и скотч
Alex_
Цитата(olg2004 @ 10.2.2013, 12:22) *
...фланцевать не надо...

ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...
olg2004
Цитата(Alex_ @ 10.2.2013, 13:41) *
ИМХО, основное преимущество плоскоовала. Положим, дано пространство 160мм и ни миллиметром больше. Что лучше: проложить плоскоовал 150х600 или прямоуголку 100Х1100 или что там равноценно по аэродинамике...


100х1100 вообще не должен существовать в природе, макс соотношение сторон 1к4
Сергей А. Ефремов
Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?
azar
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2013, 14:59) *
Извиняюсь за оффтоп, блудняк какой то со всеми этими раскладами, аэродинамика, 1:4. Хочу применить воздуховод прямоугол 150х500 в жилом помещении за подшивным потолком, если в него загнать 1000 кубов, скорость будет 1000/(0.5х0.15)/3600=3.7 м/с, ничего не путаю? И по всей длине воздуховода хочу врезать щелевой диффузор соответствующего типоразмера, не будет у меня шума?


Плохая идея.
Сергей А. Ефремов
Цитата(azar @ 10.2.2013, 21:53) *
Плохая идея.

Ну не то что бы прям в сам воздуховод щелевик врезать, а грубо 7 отводов 1200х80. Отводы короткие, я бы назвал их "губы". Воздуховод думаю Piralu применить, местами пустить его как продолжение многоуровнего потолка, зашпаклевать и покрасить в одно целое. 3,7 м/с думаете многовато? Это на максимальной скорости, на минимальной 2,6. Хотя лучше наверно на максимум ориентироваться, чем больше объем, тем меньше дельта на охладителе и меньше перепад между подачей и температурой в помещении, коморту больше. Речь о канальном кондиционере. Какая идея тогда будет хорошей? Плоскоовал забахать? Боюсь гемора хапнуть с врезкой щелевика.