Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru
svintus

Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4.0 в окне Info. Лучше, фото экрана
Александр-1980
Фото

Фото рабочего стола
agent_serg
Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10:40) *
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
Возможно активировано дистанционное включение/отключение (контактом) или наоборот, надо активировать.
У вас есть отдельная кнопка/переключатель?

У нас было так:
Код
So you were right, the remote control function has to be enabled and this can be done under the following instruction:

  Press PRG to enter the menu
  Press DOWN until you reach USER (NUTZER) screen
  Press ENTER
  Press and hold UP until you reach User-password 1000
  Press ENTER
  Press DOWN until you reach screen R3 where you can activate the digital input for external release (Aktivierung digital Eingang zur ext. Freigabe )
  Press ENTER
  Change N to Y for yes / active
  Press ENTER to save the changes.
  Press ESC 3 times to get back to the main menu.
Александр-1980
Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемыкать.
Александр-1980
Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в меню доступ есть а изменить или ввести нет возможности.

Вот ещё фотки...

Возможно что то с ПО? Если проблема с ПО возможно ее найти под это устройство....
svintus

Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География?
Александр-1980
Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Липецке пока не смогли понять что там... Им интереснее заменить блок целиком. Я конечно с данной платой не работал. Да и работа моя чуть иная... Хотел попробовать найди подсказку (помощи).
Александр-1980
Фотки maintanace
svintus

Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гляну
Александр-1980
Какой одаптер можно применить если будут исходники. Можно не оригинал на Fat232rl пойдёт я хотел собрать.
svintus

Для чего хотите использовать адаптер?
Александр-1980
Если придётся менять ПО.
Дима1973
Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если через PCO Manager, то только FTDI.
Александр-1980
Споял адаптер буду тестить на связь с платой.
svintus

Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.
yozik
Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) *
Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в поле переменной KEYB_ONOFF нет дополнительных условий для изменения. Так что, или в версии 1.8 что то было, или это кастом.

Здается мне они ему дисплейчик поменяли..
Помнится при замене PGD0 на PGD1 как раз такая неисправность и вылазила rolleyes.gif
ИМХО..
svintus

Та не. На фото PGD0, 4 строки
Александр-1980
Дисплей вроде тот...

Сейчас буду соединять с компом. Вчера не получалось забыл массу на max485 подвести.
narkom
Я бы начал с чтения инструкции.
Александр-1980
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?
Александр-1980
С платой связался.
Александр-1980
Прошу помощи!!!
kosmos440o
Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.
Александр-1980
di3? Что то я не пойму что это?
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16:50) *
di3? Что то я не пойму что это?

Цифровой вход контроллера.
Но он не имеет отношения к вашему случаю.
У вас именно выключенно с клавиатуры.

ПС заднюю часть панели сфоткайте, или модель напишите.

ПС2 адрес панели должен быть 16 или 32.
И адрес контроллера 1
И надпись мастер смущает.

инструкция на ПО
А не пробовали нажимать одновременно кнопки Esc+Enter на 20секунд?
И да с адресами лажа может быть.

kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров

Александр-1980
Установил
Александр-1980
Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. Кнопки prg и alarm должны подсвечиваться?
yozik
Alarm светится когда авария.
Я же вам инструкцию на по ссылку показал.

Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
3. Шильдик я не чиллера просил а дисплея (нужно убедится что он PGD0 а не PGD1.
4. ПО расчитанно на работу с 4мя контроллерами 1 мастер.
Пока мастер выключен слейвы не включается
Отсюда вопрос а сколько у вас контроллеров?
Т.к. фотки с экранами входов выходов не совпадают с вашим первым сообщением про количество компрессоров.

ПС модель чиллера многим ни чего не говорит. А вот код стандартного ПО это хорошо. ПО знают многие.
Сейчас я вижу что фотки экранов не соответствуют вашему описанию.
ПС2 32 адрес дисплея Sh (общий для всех)
Для Pr другой адрес.
ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!
Там на первых же страницах топология сети!!

Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 10:42) *
Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без результата. Ещё я не вижу данных.

Данные должны быть?

Вот на этих фотках я не вижу
Цитата
4-мя компрессорами под управлением

Нет в настройках 4х компрессоров!!
Зато судя по настройкам это нечто похожее на винт
Или 1 компрессор с двумя разгрузчиками и пуском PW (две обмотки)
kosmos440o
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) *
kosmos440o инструкцию на 7 странице посмотри.
Это к сообщению что штатный контроллер чиллера не имеет возможности сделать "каскад" из чиллеров

Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.
yozik
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) *
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.

Да кто ж спорит?
Но я отвечал вообще-то на это
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) *
Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи.

"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.
Александр-1980
Инструкцию читаю спасибо...

3.1.1 Терминал PGD0
Для определения (по умолчанию: 32)

Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …)

“adr Priv/ shard” следует ввести нужные....

И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard?

Я делал так как на видео. Завтро изменю
“adr Priv/ shard” установка shard


https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
yozik
Дааа...
"Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.

Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?

У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами.
А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор
Поршневой с разгрузчиками.

Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
Александр-1980
Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
svintus

Позовите уже холодильщика, что ли
Александр-1980
Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
svintus
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) *
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?


Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
Александр-1980
спиральный - winding (может я ошибаюсь)
svintus

Ошибаетесь.

Принципиальная схема щита управления у вас есть?
Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
kosmos440o
Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) *
"Не способен" это слишком радикально. wink.gif
Способен, но не всегда так как хочется.

Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
yozik
Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) *
Без ответов на них дальше никак.

В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.

Это ответ на вопрос что было
Цитата
История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист..


Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 10:15) *
спиральный - winding (может я ошибаюсь)

Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе)

ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding)
Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW).
И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка.

А спиральный компрессор это scroll compressor

И Вас даже не смутила надпись
Comp1 WindingA
Comp1 WindingB
Видите? Компрессор 1
Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота.
"Вижу цель-не вижу препятствий"
Упрощено и понятно
Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу
и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать.
Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
Александр-1980
Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
yozik
Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) *
Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?

Да smile.gif вроде видел.
Но как работает не пробовал
yozik
Цитата
после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок

Как вариант память сдохла
Александр-1980
Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11:00) *
Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?

Это было видно еще по вашим фотографиям
Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
Александр-1980
Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После
нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны
загореться светодиоды на кнопке "Prg").
 Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить
конфигурацию "конструктора":

Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
Александр-1980
Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе?

ПО FLSTDMMCDE ver 1.8
Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные.

ПО
Александр-1980
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
yozik
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59) *
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8

Цитата
pCO1
MEDIUM, codes PCO100*
the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program


гугл перевод
:информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программы
так что если верить
этой инструкции то можно

ПС а батарейка в контроллере живая? :-)