Александр-1980
10.7.2020, 16:39
Батарейки нет вообще...
Bios - менять на 3.63 или не трогать?
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16:39)

Bios - менять на 3.63 или не трогать?
Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован
Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15:59)

Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Александр-1980
10.7.2020, 21:18
У меня 4 scroll - это то?
Александр-1980
11.7.2020, 11:56
ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?
"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
;
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
Александр-1980
11.7.2020, 21:24
Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.
Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.
Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"
Александр-1980
11.7.2020, 23:10
Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
Александр-1980
11.7.2020, 23:38
Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не могу попасть в меню настроек. Но я уже не знаю что нажать чтобы попасть в настройки.
Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55)

На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Правильная вот эта
Александр-1980
13.7.2020, 18:04
СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнения - для какого pCO?
Александр-1980
14.7.2020, 9:57
Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9:57)

Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо проверить настройки?
Не проверить, а настроить такие какие должны быть (соответствовать конфигурации Вашего чиллера)
А потом мы дойдем до запуска и это уже будет тема другого раздела (холодоснабжение)
Александр-1980
14.7.2020, 13:30
Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30)

Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас проверил электрические цепи и configuration “6“ pCO1 master (address1) практически всё сходится есть отличие возможно так и должно быть - ID2(перемычку +) / ID3(отсутствует) / ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H (задействованы SHP1 и 2) / B1(пусто) / NO3(отсутствует) / NO6(отсутствует) / NO7, 8, 11, 13(отсутствует)
Прошу дальнейшей помощи в настройки и запуске чиллера.
Вы бы или тут или в ЛС писали.
Ответил в ЛС
Читайте инструкцию.
Стыдно должно быть, что даже инструкцию прочитать не удосужились
Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13:30)

ID13 ID14 (не используется) но ID13H ID14H
Это в инструкции на контроллер есть.
Александр-1980
15.7.2020, 21:38
Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!
Александр-1980
16.7.2020, 14:35
Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настройки.