Мария С
Скажите, пожалуйста, а можно ли закладывать ливневую канализацию на глубину менее 1 метра?
aleksey_v
Попробуйте. Только посчитайте, выдержит ли труба.
Мария С
Должна выдержать, кольцевая жесткость 10 кН/м, буквально 40 см находится на территории АЗС, остальное-под газоном.
Не подскажете, где взять методику расчета?
Timur_BB
По СНиП:
Цитата
не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки.

Цитата
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.


А вот считать по жесткостям и прочим нагрузкам - это интересно. Если что найдете по расчету конкретно для труб, поделитесь. Хотя по сути это учебники механики грунтов и сопрамата.

А не боитесь что труба замерзнет по весне при скачках температур? Глубина промерзания скока?
Мария С
Это же ливневая канализация. Думаю, промерзание ее не коснется.
Глубина промерзания по Башкирии 1,8 м.

Диаметр 200 мм, Rehau AWADUKT PP SN10 RAUSISTO с маслостойкими уплотнительными кольцами. Думаю, при такой кольцевой жесткости должна выдержать.
А методики пока не нашла...
SANTEXNIK
Вот может здесь посмотреть: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
СП 40-104-2001

3.5 Расчет труб по прочности
3.5.1 Выбор труб по прочности надлежит производить на основании статического расчета.
3.5.2 Для выбора стеклопластиковых труб по показателю прочности следует пользоваться методикой, изложенной в СП 40-102, и требованиями СНиП 2.04.02 с учетом конкретных условий.
Михаил I
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На суд.
Судите строго.

Вот такая у меня схема. Расчеты выполенены по рекомендациям. Расчет дождя с площадки по СНиПу.
Расход дождя с площадки - 200л/с.
Максимальный часовой - 190 кубов/час.
Максимальный суточный - 1500 кубов/сутки.
Объем на очистку 125 кубов/сутки.
Объем усреднителей 140 кубов.
Расход промстоков 3куба/час (60 в сутки). Промстоки чище ливневки.
Производительность очистных получилась 1,5л/с.

Вопрос:

Смущает подбор насоса в КНС. Насос должен прокачать все 200л/с, а когда дождя нет, то только промстоки - 1л/с. Как быть? Рассчитывать приемник для КНС под 1л/с?

Vict
Михаил, у вас дождевые и пром стоки обьеденены - нафиг "обводная" на 400?
Видимо ошибка в схеме?

ПС. И шо имеет тема сброса на рельеф, с вашим сбросом? smile.gif
Михаил I
Обводная нужна, чтобы сбрасывать без очистки чистые стоки. Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной и далее в сети ЖКХ и в реку.

ПС: тему просто не стал новую заводить.
BUFF
Михаил, а как это должно работать в результате?
Михаил I
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 14:25) *
Михаил, а как это должно работать в результате?


Что именно имеете ввиду?
Vict
Михаил, в другой теме вы хотели подобрать насос с 6-и кратным запасом... в этой с 200-т кратным..
но вас волнует только дождеприемник rolleyes.gif
BUFF
Да что имею, то и...
Можете расписать подробно - как Вы видите, как будет работать Ваша схема?
А то я пока что вижу только, как промсток вместе с условно чистой водой идет на рельеф по обводной трубе, а накопители каким-то чудом опорожняются. А так как чудес нет, то они не опорожняются, заполняются первым дождем, и дальше весь сток идет себе спокойно на рельеф.
Но Вы ведь вероятно, что-то другое задумали... Вот я и прошу - опишите словами.

А воздух в накопителях - вероятно, что бы ни грамма ценного осадка не осталос в накопителях - и все пришло на очистные, и начало осаждаться по второму разу laugh.gif
Михаил I
Не дождеприемник smile.gif А приемный резервуар в КНС, чтобы уменьшал число включений насоса.
Tzar
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:09) *
На суд.

вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах.
Михаил I
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:34) *
Вот я и прошу - опишите словами.


Начался дождь самый дикий ждля данной климатической зоны.
Вышло 200л/с с данной площадки. Стоки собрались в 1 коллектор и поступают в распределительный колодец. К ним по пути присоединяется 1л/с промстоков (они чистые). В распределительном колодце стоки делятся. Часть(первые порции дождя) поступает на заполнения резервуаров (порядка 60л/с), другая часть идет без очистки в реку (140л/с).
Резервуары рассчитаны на прием 140 кубов стоков в сутки (расчеты по рекомендациям ВОДГЕО).
Очистные переработают накопленные стоки примерно за 1-2 дня, опорожняя резервуары почти до дна.
Все стоки поступают на КНС и перекачиваются в сети города и далее в реку.
BUFF
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 12:35) *
вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах.

да не будет там никакого воздуха laugh.gif Труба 25 ПНД laugh.gif
Там будут одинокие пузырьки, и то недолго - пока труба от нагрева свернется узлом, и не порвется laugh.gif
Михаил I
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:34) *
А воздух в накопителях - вероятно, что бы ни грамма ценного осадка не осталос в накопителях - и все пришло на очистные


Именно так и задумано.

Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 15:35) *
вряд-ли воздух будет противодействовать накоплению взвеси в резервуарах.


А мы постараемся smile.gif

Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:42) *
пока труба от нагрева свернется узлом, и не порвется laugh.gif


Диаметр не смотрите, стоит наугад пока что smile.gif Расход воздуха приму 3-5л/с на м2 как для растворных баков.
BUFF
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:41) *
Резервуары рассчитаны на прием 140 кубов стоков в сутки (расчеты по рекомендациям ВОДГЕО).
Очистные переработают накопленные стоки примерно за 1-2 дня, опорожняя резервуары почти до дна.

И как сточные воды из резервуаров попадают на очистные?

Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:45) *
Диаметр не смотрите, стоит наугад пока что smile.gif Расход воздуха приму 3-5л/с на м2 как для растворных баков.

Сами придумали, за нежеланием почитать хотя бы СНиП?
Михаил I
Самотеком. Выпускной патрубок резервуара снизу, у очистных сверху. Т.е. Дно резервуара = верху очистных.
BUFF
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:48) *
Самотеком. Выпускной патрубок резервуара снизу, у очистных сверху. Т.е. Дно резервуара = верху очистных.

Хм. А как он тогда накапливает воду и ценный осадок? Если в него что втекло сверху, то и вытекло снизу?
Михаил I
Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:50) *
Хм. А как он тогда накапливает воду и ценный осадок? Если в него что втекло сверху, то и вытекло снизу?


Резервуар он устроен как горизонтальный отстойник. На входе в него вывалится всё с большой гидравлической крупностью, а до выпуска еще 14 метров. Воздух не даст уплотнить песку, камням, глине в бетон. Шевелить дно все равно надо.

Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 15:48) *
Сами придумали, за нежеланием почитать хотя бы СНиП?


Подскажите, где найти расход воздуха. Не нашел ничего умнее как взять из СНиПа по водоснабжению для растворных баков.
Vict
Михаил, поделитесь травкой, а то с первого раза не получается понять ваши мысли...
BUFF
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:57) *
Резервуар он устроен как горизонтальный отстойник. На входе в него вывалится всё с большой гидравлической крупностью, а до выпуска еще 14 метров. Воздух не даст уплотнить песку, камням, глине в бетон. Шевелить дно все равно надо.

СНиП 2.04.03-85.
А че курим? Вы нарисуйте себе картинку этого чудесного сооружения, что ли... В гидравлической увязке со всем остальным. В школе это называлось "профиль по воде".
Михаил I
Высотная схема называлась...
Нарисую. Осадок все равно будет лежать на дне усреднителя, схема не поможет.
BUFF
Рисуйте, Миша, рисуйте. Это Вам поможет больше, чем добрые советы на форуме.
Михаил I
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот так получим без пневматического или механического перемешивания.

Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 16:22) *
добрые советы на форуме.


Двое попросили травки покурить.
Два моих вопроса сыгнорировали. Махнули рукой и ушли.
Tzar
Оптимистично очень rolleyes.gif
Я думаю, что мусором, камнями и осадком будут, в конечно счете, забиты и резервуары и трубопроводы. Кроме того, на поверхности воды в резервуарах будут плавающие нефтепродукты.
Механически перемешивания будет дорого стоить.
Dima_UA
а зачем тогда резервуары, если они не чего не аккумулируют? или там хитрое приспособление есть ?
Михаил I
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 16:44) *
Оптимистично очень rolleyes.gif
Я думаю, что мусором, камнями и осадком будут, в конечно счете, забиты и резервуары и трубопроводы. Кроме того, на поверхности воды в резервуарах будут плавающие нефтепродукты.
Механически перемешивания будет дорого стоить.


Коля, подскажи, почему меня оборжали и попоросили высотную схему показать? Что-то не так?

Кстати по поводу нефти...Думаю и перемешивание с водой его не смешает.
Механическое трудно - резервуары под землей.

Цитата(Dima_UA @ 13.12.2010, 16:46) *
а зачем тогда резервуары, если они не чего не аккумулируют? или там хитрое приспособление есть ?


Аккумулируют объем, который необходимо очистить. Приспособлений нет, чисто резервуар. Сейчас решается судьба взмучивания осадка в нём.
Tzar
Ты глянь для начала, как реализованы очистные работающие какие-нибудь. Можно книженции еще посмотреть. В рекомендациях опять таки схемы какие-то представлены. Есть где пошукать короче.
В том виде в котором сейчас, схема адекватно в реале работать не будет, и экспертиза ее на бумаге не пропустит.
Регулирование, удаление осадка, необходимость смешивания промстока и ливневки и др. вопросов
Михаил I
Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 17:22) *
схема адекватно в реале работать не будет


Почему?
BUFF
Господи... молодые люди. Вы оба несколько рано начали справлять Новый Год, не находите?
Миша, чем прикидываться обиженным дебилом - посчитайте уровень воды в накопительном резервуаре.
Я просил Вас начертить высотную схему, или профиль по воде - как угодно называйте. Не как расположены сооружения относительно друг друга, а уровни воды. Профиль движения.
Вы что нарисовали? То, что Вы выложили - называется "рисунок, выполненный хвостом непокорного мула"...
Вы что, педучилище заканчивали? smile.gif
Кстати, распределение осадка по дну отстойника - Вы тоже нарисовали бездарно laugh.gif
andrey R
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:24) *
Обводная нужна, чтобы сбрасывать без очистки чистые стоки. Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной

Ерунда. Где это такое разрешено?
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 12:41) *
Стоки собрались в 1 коллектор и поступают в распределительный колодец. К ним по пути присоединяется 1л/с промстоков (они чистые). В распределительном колодце стоки делятся. Часть(первые порции дождя) поступает на заполнения резервуаров (порядка 60л/с), другая часть идет без очистки в реку (140л/с).

Мама дорогая... Курганова, срочно читать Курганова wink.gif
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:00) *
Коля, подскажи, почему меня оборжали и попоросили высотную схему показать? Что-то не так?
laugh.gif
Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 14:00) *
Механическое трудно

Да, заметно... wink.gif Но почему же только механическое? smile.gif
Михаил I
Цитата(andrey R @ 13.12.2010, 17:27) *
Ерунда. Где это такое разрешено?

Но почему же только механическое? smile.gif


Рекомендации ВОДГЕО п.7.2.4 схема 1. Чистим 70% от среднегодового.

Сделал гидравлическое шламовым насосом с одновременной подачей на блок очистных.

Цитата(BUFF @ 13.12.2010, 17:05) *
"рисунок, выполненный хвостом непокорного мула"...


Согласен.

Цитата(Tzar @ 13.12.2010, 16:22) *
В рекомендациях опять таки схемы какие-то представлены.

Да, такая схема имеется в рекомендациях.

Вот еще...Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BUFF
Ы. Ы. Ыыыыыы....
andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 8:05) *
Рекомендации ВОДГЕО п.7.2.4 схема 1. Чистим 70% от среднегодового.

Это несколько отличается от того, что Вы написали ранее smile.gif
Цитата
Допускается чистить только первые грязные порции ливневки (для предприятий 1 группы производства). Первая порция дождя наиболее грязная идет на очистку, остальное переливается и идет по обводной

70% годового, это вовсе не мифические "грязные первые порции" wink.gif
Кстати, грязные - не первые, а соответствующие максимальной интенсивности дождя, которая вовсе не обязательно бывает в его начале.
Михаил I
Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 12:53) *
70% годового, это вовсе не мифические "грязные первые порции" wink.gif
Кстати, грязные - не первые, а соответствующие максимальной интенсивности дождя, которая вовсе не обязательно бывает в его начале.


Согласен, не первые.
Но при максимальной интенсивности дождя "избыточный" сток будет чистым, который и не поступит в накопители.
andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 11:09) *
Но при максимальной интенсивности дождя "избыточный" сток будет чистым, который и не поступит в накопители.

Ну что за бред? Максимальная загрязненность стока соответствует максимальному расходу (чем больше транспортирующая способность потока, тем больше он с собой тащит грязи). И как Вы собрались отделять избыточный чистый от грязного?
Михаил I
С помощью разделительной камеры по расходу.

"При таком разделении на очистку направляется концентрированная часть стока от всех дождей, а в водный объект без очистки сбрасывается наименее концентрированная часть стока от значительных по слою дождей."

Цитата из рекомендаций водгео.
andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 12:33) *
Цитата из рекомендаций водгео.

Чушь собачья, хоть и цитата. Разделение по расходу направит на очистку дождь малой интенсивности (чистый), и сбросит без очистки пиковый расход максимальной интенсивности.
Именно из-за таких перлов сии рекомендации так и остались просто внутренним документом ОАО
Михаил I
Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 14:45) *
направит на очистку дождь малой интенсивности (чистый)


Почему он чистый? А если дождя не было месяц.

А что же делать, если эти рекомендации чушь? Чистить всё?

Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 14:45) *
Чушь собачья, хоть и цитата


Кстати, в книге Курганова на стр 170 тоже самые камеры.

Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 13:58) *
Максимальная загрязненность стока соответствует максимальному расходу (чем больше транспортирующая способность потока, тем больше он с собой тащит грязи).


По массе, но не по концентрации.
andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:02) *
Почему он чистый? А если дождя не было месяц.

Да хоть два wink.gif Нет транспортирующей скорости потока - нет загрязнений в стоке.
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:02) *
А что же делать, если эти рекомендации чушь? Чистить всё?

Я не утверждал, что эти рекомендации - чушь. Я всего лишь заметил, что она там встречается smile.gif
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:02) *
Кстати, в книге Курганова на стр 170 тоже самые камеры.

Ну да, есть такие камеры, и что? smile.gif
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:02) *
По массе, но не по концентрации.

Это, простите, как? Масса есть, а концентрации отсутствуют? biggrin.gif
Но даже если и так (хотя это не верно), Вы сбросите в перелив большую массу загрязнений, а не меньшую.
Думайте, Миша, думайте... rolleyes.gif
Михаил I
Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 16:21) *
Я не утверждал, что эти рекомендации - чушь. Я всего лишь заметил, что она там встречается smile.gif


Она встречается и в Курганове стр 170 (написано, что первые порции самые грязные). Почему из уст водгео это чушь, а из уст Курганова как истина?


Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 16:21) *
Ну да, есть такие камеры, и что? smile.gif


Тогда почему моя схема не имеет право на жизнь? (схема с отводом чистых стоков в обход очистки)
Цитата(andrey R @ 14.12.2010, 16:21) *
Это, простите, как? Масса есть, а концентрации отсутствуют? biggrin.gif
Но даже если и так (хотя это не верно), Вы сбросите в перелив большую массу загрязнений, а не меньшую.


Я имел ввиду, что слабые дожди они наиболее концентрированы грязью, чем сильные ураганные с максимальной интенсивностью. Интересна концентрация, а не масса грязи в воде. Я сброшу на очистку все мелкие, грязные дожди, а наиболее интенсивные дожди отправлю в обход. Курганов пишет именно сильные дожди являются чистыми.
Young
Михаил, я не совсем понимаю как у вас будут работать усреднители? очистные же под подпором от них стоят... unsure.gif
Михаил I
Цитата(Young @ 14.12.2010, 16:36) *
Михаил, я не совсем понимаю как у вас будут работать усреднители? очистные же под подпором от них стоят... unsure.gif


Я уже признал тут свою ошибку, спасибо Buff. smile.gif
Young
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:41) *
Я уже признал тут свою ошибку, спасибо Buff. smile.gif

Угу, понял smile.gif

Андрей Анатольевич, а как еще можно выполнить этот пункт про 70% годового стока? Экспертиза вариант Михаила пропускает вполне спокойно.
andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:36) *
Она встречается и в Курганове стр 170 (написано, что первые порции самые грязные). Почему из уст водгео это чушь, а из уст Курганова как истина?

В.С.Дикаревский, А.М. Курганов,
А. П. Нечаев, М. И. Алексеев
ОТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД
1990 год
Вы об этой книге? Нету там ничего такого. Видимо другая?
Скорее всего Вы просто не поняли, что там написано
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:36) *
Тогда почему моя схема не имеет право на жизнь? (схема с отводом чистых стоков в обход очистки)

Ну, Вы ж сами тока что написали, что большая масса загрязнений уйдёт в перелив smile.gif
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:36) *
Я имел ввиду, что слабые дожди они наиболее концентрированы грязью, чем сильные ураганные с максимальной интенсивностью. Интересна концентрация, а не масса грязи в воде. Я сброшу на очистку все мелкие, грязные дожди, а наиболее интенсивные дожди отправлю в обход. Курганов пишет именно сильные дожди являются чистыми.

Слабые дожди вообще не дают стока. До нескольких 5-6мм, в зависимости от типа поверхности, если память мне не изменяет.
Загрязнения не с неба падают, их дождь смывает с поверхности. Помните про незаиляющую скорость в трубах? Меньше 0,7м/с взвесь уже выпадает из потока, он её не в состоянии тащить. Слабый дождь - слабый поток, который не только не только не может транспортировать, но и даже оторвать частицы загрязнений от поверхности. Вот Вам и концентрация.
Да, очень сильный дождь, когда всё смоет с поверхности, дает более чистый сток, но это если он не размоет ничего (если сто процентов асфальта и нет притока с газонов и грунта, чего почти не бывает).
Но вот отличить чистый от грязного камера не умеет, она тупо сбросит в перелив сток с превышением расчётного расхода.




Цитата(Young @ 14.12.2010, 13:57) *
а как еще можно выполнить этот пункт про 70% годового стока? Экспертиза вариант Михаила пропускает вполне спокойно.

Я б их всех уволил за профнепригодность, этих "пропускателей" wink.gif
Но скорее всего и Вы что-то путаете. Для проточных и правда нет другого выхода, но это уже городские. А локалки почти все накопительные, с аккумулирующим резервуаром. Он собирает первые 10 мм дождя, а уже всё, что сверху - в перелив. Сток до 10 мм - это и есть как раз 70%, формально условие выполнено. Но пиковые расходы не будут чистыми.

andrey R
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:36) *
Она встречается и в Курганове стр 170 (написано, что первые порции самые грязные).

А-а-а, это Алексеев и Курганов 2000 года. Так Вы не поняли. Речь о камере грузинского политеха и верхнем, более чистом слое стока в коллекторе. Про "самые грязные" первые порции там просто неудачно сформулировано. Речь о том, что сток определенной интенсивности идет на очистку, а свыше - разделяется и перелив частично очищается в камере.
BUFF
Цитата(Михаил I @ 14.12.2010, 13:41) *
Я уже признал тут свою ошибку, спасибо Buff. smile.gif

Окак. laugh.gif Ну, тогда можно продолжать laugh.gif
1. А скажите мне, Миша, у Вас переливная камера - как выглядит? Это случайно не две выходящих трубы на разной высоте, причем одна начинает работать, когда заполняются накопители?
2. А как Вы, позвольте осведомиться, насос подобрали для взмучивания?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.