Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Поливка окружащей территории.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Гость_4Den
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, какой расход закладывается на поливку окружающей территории здания при проектировании ВК? И как я понимаю расход на поливку территории суммируется с общим расходом на хоз-питьевые нужды здания чтоб получить общий расход на вводе здания? Если не прав поправте пожалуйста!
andrey R
Расходы в СНиПе. Прав.
Guest
В каком СНиПе???
Гость_4Den
3 литра на метр квадратный это будет верный расчет?
andrey R
СНиП 2.04.02-84
Таблица 3
Гость_4Den
От всей души благодарю!!!
andrey R
Мне бы Ваши проблемы smile.gif
Гость_4Den
Да вся проблема в том что я взялся за это дело впервые а сроки сжаты до минимума...вот седня нада дать расход по воде для получения ТУ...скажите пожалуйста я же могу взятые с таблицы л/сут перевести в м3/час считая что поток равномерный?
andrey R
Для ТУ нужны кубы в сутки. Возьмите таблицу с сайта Мосводоканала и заполните её со СНиПом в руках. Ещё Вам нужен СНиП на внутрянку.
Будут вопросы - пишите, вечером отвечу. Сейчас убегаю.
Гость_4Den
Я всегда знал: мир не без добрых людей!!!))) Еще раз от души!!!
VKV
Будьте внимательны! Если полив территории частного дома с водозабором из скважины. Производительность скважины бывает ограничена. Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.
andrey R
Цитата
нада дать расход по воде для получения ТУ

Кака скважина? smile.gif
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 7 2007, 10:15 )
Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.

Это как? Если насос дает определенный расход, то как система полива заберет еще больший расход. И почему насос выходит из строя?
Игорь Борисов
Цитата(Александр-технолог @ Apr 7 2007, 13:30 )
Цитата(VKV @ Apr 7 2007, 10:15 )
Были случаи выхода из строя скважинных насосов по причине превышения расхода системы полива над производительностью насоса.

Это как? Если насос дает определенный расход, то как система полива заберет еще больший расход. И почему насос выходит из строя?

Это даже я знаю... если производительность насоса и потребление системы выше дебета скважины - насос начинает частенько выходить в аварию по сухому ходу... а там водичка набежала, и опять пуск, и практически сразу стоп по с.х... не хорошо это для насоса... проблемно...
andrey R
Цитата
превышения расхода системы над производительностью насоса.

Это случай, при котором насос не сможет дать больше, и никакого превышения не будет. Максимально, что можно взять из системы - то, что насос в состоянии подать.
Цитата
если производительность насоса и потребление системы выше дебета скважины
Совсем другой случай...
Александр-технолог
Я про это же
VKV
Все очень просто:
1) Если дебет позволяет, а производительность насоса - нет, то скважнику приходится молотить максимальный расход (т.е. в нижней точке характеристики) продолжительное время - движок вылетает...
2) Если дебет мал, что ясно только после прокачки скважины - частое срабатывание защиты по сухому ходу - движок вылетает...
Поверьте, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто.
andrey R
Цитата
Поверьте, сталкиваемся с такими ситуациями очень часто

Кто бы сомневался biggrin.gif Однако, не могли бы Вы пояснить, почему
Цитата
движок вылетает...
при работе насоса в нижней точке характеристики, если она находится в рабочей зоне насоса? Или Вы о работе за пределами этой зоны? Кстати, грюн как то не любит распространяться про рабочий диапазон. Почему?
Александр-технолог
Простите, сново не понял. Работает насос в систему с определенной рабочей точкой, которая определяется пересечением характеристик совместной работы насосов и водоводов. Причем здесь повышенный расход у насоса.
VKV
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики - насос не в режиме. При установленном стандартном электродвигателе.
Александр-технолог
И почему движок вылетает? Неправильно подобран двигатель у насоса? И у какого производителя насосов такое происходит?
andrey R
Цитата
Причем здесь повышенный расход у насоса.

Цитата
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики

Поговорили.... biggrin.gif
расскажите, как ограничить напор?
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:21 )
Если напор не ограничить, то расход выходит за пределы характеристики - насос не в режиме.

Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный
VKV
Например, прикрыть задвижку, перед которой - контрольный манометр.
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:26 )
Например, прикрыть задвижку, перед которой - контрольный манометр.

Мы увеличим давление
andrey R
Цитата
Например, прикрыть задвижку

Прикрыть задвижку - это создать дополнительное сопротивление, на которое насос отреагирует перемещением по кривой в точку БОЛЬШЕГО напора. А вы говорите об ограничении напора. Непонимайки какие то, однако... smile.gif
VKV
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:23 )
И почему движок вылетает? Неправильно подобран двигатель у насоса? И у какого производителя насосов такое происходит?

Если насос работает за пределами гарантированной производителем характеристики
andrey R
Во, и Шурик согласен biggrin.gif
Александр-технолог
Стесняюсь спросить, а что такое контрольный манометр. Про контрольный выстрел знаю, но манометр smile.gif
andrey R
Цитата
Если насос работает за пределами гарантированной производителем характеристики

А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Добавлено - 01:32
Цитата
но манометр

clap.gif
VKV
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 )
Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный

Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход
Александр-технолог
Ну и почему насос должен выходить за эту характеристику. Ну допустим насос вышел за так называемую "гарантируемую рабочую характеристику", что дальше-нагрузка на двигатель расчетная, частота вращения не меняется, что происходит с двигателем?

Добавлено - 01:36
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:33 )
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:25 )
Ну хорошо, допустим напор мы не ограничиваем, следовательно расход минимальный

Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход

Уже теплее
andrey R
Цитата
Не имея сопротивления на выходе насос дает максимальный расход

И чё? Сгорит движок?
VKV
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 )
А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива....
которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора.
Кто дурак разберитесь сами.
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:39 )
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:31 )
А какой же дурак его за пределами гонять будет?

Часенько бывают ситуации, при которых ничего не подозревающий хозяин котеджа, включает на всю катушку систему полива....
которая, почему-то по производительности больше производительности водозабора.

Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса?
VKV
Цитата(andrey R @ Apr 8 2007, 01:36 )
И чё? Сгорит движок?

Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места?
Александр-технолог
Или у Вас два насоса-один в скважине, а другой в системе полива?

Добавлено - 01:45
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:43 )
Ни разу не пробовали разгоняться на авто на пятой с места?

Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе.
VKV
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:42 )
Ну включает хозян коттеджа систему полива, из трубы не вытечет воды больше, чем может дать насос. Причем здесь двигатель этого насоса?

Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит?
Александр-технолог
Константин скажите пожалуйста, что происходит с двигателем насоса. И еще вопрос Вам фамилия Бернулли ничего не говорит?

Добавлено - 01:49
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:46 )
Когда-нибудь слышали о том, как дизель в разнос выходит?

Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже.
VKV
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:43 )
Пробовал, не пойму причем здесь насос. Речь в этом случае идет о коробке и передаточном числе.

Речь идет о перегрузках
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:49 )
Речь идет о перегрузках

О каких перегрузках идет речь, и с чем они связаны?
VKV
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 01:47 )
Слышал, это когда в саляру добавляют чуть больше бензина и двигатель идет в разнос. Но причем здесь двигатель насоса-частота тока в сети ведь не меняется, напряжение тоже.

это не саляра с бензином, это отсутсвие тормоза

Добавлено - 02:00
Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило.
А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его
Александр-технолог
Цитата(VKV @ Apr 8 2007, 01:54 )
Один знакомый препод объяснял студентам принцип работы транзистора на примере работы сливного бачка унитаза, до всех доходило.
А во дворе у нас дед с собочкой гуляет - Бернулин фомилия его

Приятно было познакомится Константин. А про Бернулли все таки советую узнать-кто такой и чем знаменит. И словосочетание "контрольный манометр" в среде инженеров также рекомендую забыть. Мы же не клиенты в конце концов wink.gif
andrey R
Цитата
Приятно было познакомится Константин.

О, уже познакомились biggrin.gif Это хорошо.
Пока не пришёл Игорь, позволю себе пару слов. Если у клиента в скважине стоит насос с производительностью, большей её дебита, виноват проектировщик или менеджер, запаривший этот насос и ничего не сказавший о необходимости ограничения подачи. Ибо взять из системы больше, чем подаёт насос, невозможно.
Хотелось бы всё же услышать ответ по существу. О работе насоса за пределами рабочей зоны и методах аппаратного ограничения оного. Многим будет полезно.
Вот представьте себе картину. Погружник работает напрямую в водораспределительную сеть. Он подобран так, что при расчётном водоразборе находится в точке оптимума (середина рабочей зоны). Но случается великий праздник, и люди открывают все краны одновременно. Насос уходит вниз по кривой. Подача увеличивается и покидает рабочую зону. Что делать? Отключать насос по давлению и прекращать тем самым этот праздник воды?
VKV
В этом плане хорош частотник, который ограничит максимальную мощность и защитит привод, так же может увеличить частоту переменного тока до 60 Гц (при необходимости) увеличив частоту вращения - подачу - напор. Но не стоит этим злоупотреблять. А лучше отключить некоторые потребители. И стоит ли того этот праздник?
andrey R
Цитата
И стоит ли того этот праздник?

Ну, вопрос то не в цене праздника biggrin.gif Вы что, будете бегать по посёлку и разъяснять про характеристику насоса? В идеале, если есть сто кранов, из них должна течь вода, даже если они все открыты. Частотник защитит насос, но жителям без воды будет некомфортно.
Игорь Борисов
Проблема в общем подходе... Как обычно происходит? Приходит Заказчик, ожидающий шо щас его разведут на бабки, к диллеру...

- Мне нужен насос для моего домика...
- Скока точек водоразбора?
- Да немного... к тому же мы практически не моемся...
- Ну, конкретнее, плиззз
- Ну, две.. может три...
- Тоесть кухня, умывальник, душик...?
- эээ... ишо в гараже... но им раз в полгода пользоваться будем...
- Может еще где?
- нееее, больше нету...

Вот Вам SQ 3-70, его хватит...

Прошло пол-года... насос сдох... едет на место сервис... и шо он видит???

Стоит замок четырех-этажный, 6 спален со своими санузлами, автоматический полив двух гектаров лужаек, прислуга моет в гараже 8 джипов, искуственная река с водопадами через участок и т.д. и т.п.
Александр-технолог
Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов. Получается,что инженеры, при проектировании насосного агрегата, подбирают двигатель к насосу без запаса по мощности. Или здесь дело в другом? Ладно хорошо, допустим проектировщик или манагер неправильно подобрал насос, ну вместо 30 кубов в час выбрал 15 кубов в час. Хозяин насоса открывает все краны в своем доме и на улице и что, суммарный расход из кранов будет больше 15 кубов в час? Не верю, максимум на 10% больше. Я согласен, что потребляемый ток на двигателе увеличится, но что бы это привело к сгоранию двигателя, который подобран наверняка с запасом-верится в это с трудом.
Игорь Борисов
Цитата(Александр-технолог @ Apr 8 2007, 16:24 )
Лично у меня теперь возникли сомнения по поводу некоторых производителей насосов.

Ставить переразмеренные двигатели на насосы - экономически не выгодно... Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п... Цена такого решения резко возрастает... а на рынке валом дешевых, некачественных поделок... и, если на сегодняшний день разница в цене между "китайщиной" и реальным брендом в разы, и уже заставляет некоторых задумываться о целесообразности приобретения качественного продукта, то с увеличением запаса по мощности разница в цене достигнет порядка и выше... Для нашей страны - это критично, так как сейчас не в моде работать на одном месте десятилетиями... и огромный рынок труда, особенно для манагеров... ему главное указать на моментальную экономию и выхватить свой откат... а дальше трава не расти... Поэтому солидные производители и разрываются между двумя критериями - цена и запас надежности...

А вот попробуйте (это возможно) заказать грюнду насос с требуемым запасом. Легко, тока цена будет явно выше стандартной.

ЗЫ. По поводу манагеров - касается почти всего мира, практически все третьи страны, весь восток однозначно - по принципу Ходжи Насредина - кто-то все равно сдохнет... или шах, или ишак...
По этому и стабильны тока Европа и США, Канада... а остальные "кручу, верчу, обмануть хочу"
Александр-технолог
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 16:59 )
Представьте себе, что при промышленных объемах - это лишние тонны совсем не дешевой меди, трансформаторной стали и т.п...

Вопрос конечно интересный, но во первых имя фирмы, во вторых вы будете покупать насос у фирмы, которая говорит, если вы увеличите расход, то Ваш насос сгорит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.