Полная версия этой страницы:
Поливка окружащей территории.
Игорь Борисов
8.4.2007, 20:40
Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального? Вы же не пытаетесь нагрузить жигули как КАМАЗ?
Насколько я понимаю, рабочая зона есть у любого насоса, вне зависимости от производителя. Но вот как защитить насос от выхода из неё? Отключать по давлению? Тогда прекращается водоразбор вообще.
Это я к вопросу прямой запитки сети из скважины, без резервуара. Счас зело модно стало...
Александр-технолог
8.4.2007, 20:56
Цитата(Игорь Борисов @ Apr 8 2007, 21:40 )
Фирма дает четкие характеристики с указанием рабочей зоны насоса, и сообщает о том, что при работе вне рабочей зоны - насос выйдет из строя... че здесь ненормального?
Фирма дает характеристики насоса исходя из эксперементальных натурных испытаний. Больше насос не сможет дать (угол атаки лопастей рабочего колеса, диаметр рабочего колеса) и что получается-двигатель подбирается не по крутящему моменту и нагрузке на вал, а по каким то другим критериям?
Комплектный движок обеспечивает нормальную работу насоса в любой точке рабочей зоны. Работа за её пределами возможна, но требует индивидуальной подборки движка.
Александр-технолог
8.4.2007, 21:08
Так я же о том же, получается производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит. Примерно также, как и у производителей копиров-они живут не за счет продажи копиров, а за счет сервиса этих копиров и за счет расходных материалов
Цитата
производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит
И считая , что в сети 220\380 и без перекосов фаз.
Цитата
производитель подбирает движок, заранее зная что он сгорит
Заранее зная, что он будет работать в рабочей зоне, а сгорит при нештатной эксплуатации. И вообще, ни один производитель не заинтересован ваять вечные девайсы.
И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь.Это если вернуться к теме.
И после всего дописать секундные расходы на внутреннее пожаротушение в случае его наличия, но не приплюсовывать его!
Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.
Цитата(andrey R @ Apr 9 2007, 08:40 )
Вот не надо этой самодеятельности. Приплюсовывать, дописывать... Московский водоканал этого не любит. Взять готовые бланки с их сайта и заполнить в строгом соответствии. Там и примеры заполнения есть.
По такой таблике балансов Зак не заполнит полностью заявку и не сдаст док-ты на ТУ.Внимательно посмотрите весь комплект их документов.
Цитата
Зак не заполнит
А ему и не надо пыжится, это работа проектировщика. Впрочем, за энную сумму МВК сам заполнит. Совершенно официально, по договору.
Он и не будет пыжится, но и тему открыл его проектировщик
Проектировщику поможем, зака - научим, куды бечь
Секундный всего через дробь написать
дык вроде на поливку территории не учитывается. Сорри если не прав!
А на нее и дельта по воде и "сливу"
Вот форма, иде писать через дробь?
И в низу таблицы балансов напротив Итого сами поставте цифирку в л\сек через дробь- Это цитата с прошлой страницы.-В клеточке где ИТОГО в кубах. Но смотреть лучше бланки заявок- там , что должен Зак в 208 принести.
Это приложение №2 с того же сайта.
А вопрошавший давно ушёл....
А это уже как правило.Или вопрос сформулировать об одном, а ответ ждать о другом.
alexhorse
10.1.2014, 15:27
Есть юрлицо, комплекс с админ зданием и мастерскими, естественно терриория с зелеными насаждениями. Попросили расход побольше. Это нормально, если на полив получается 20м3/сутки, а на все остальное всего 1м3/сутки? И включать ли полив в общий расход, и в дальнейшем для определения секундного расхода и гидравлического расчета? И как расход на полив включить в секундный расход?
Доброе утро! Если территория большая, полив возможен и больше 20 м3/сут, а 1 м3/сут на адм. здание с мастерскими... Смотря какой водоразбор.

Полив указывается только в общем расходе, в гидравлическом расчете он не учитывается и на секундный расход не влияет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.