Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конвертер 0-10В/4-20мА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
stscat
Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 17:44) *
Да, конечно.
Если в аналоговой технике я съел собаку и не одну,
то с HMI работать приходилось мало, больше с чужими проектами
на предмет поиска мелких неисправностей..
Меня шеф давно на это подбивает, только это ведь для начала
нужно вложит определенные средства и на некоторое время их заморозить..
Мы пока что работам конкретно под заказ, жирка еще не набрали..


Можно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с нашими дистрибьюторами, они с удовольствием дадут на опробование, а потом вернете. Я так делал.
Blade runner
Цитата(LUCHNICK @ 1.12.2015, 15:06) *

А как с сертификатом обстоит ?
OlegM
Цитата(Pzotov @ 1.12.2015, 8:31) *
http://www.tme.eu/ru/pages/Product_of_the_...electronic.html

Вот еще устройство очень полезное за 30 Евро


Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:
http://www.spectran.org/shchitovye-pribory...tchik-sp-s.html
Хотя стоит несколько дороже.
Pzotov
Цитата
Можно взять HMI на тестирование. Свяжитесь с нашими дистрибьюторами, они с удовольствием дадут на опробование, а потом вернете. Я так делал.

Спасибо, будем иметь на будующеее, надеюсь до этого дойдет дело...


Цитата
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет. И вообще непонятно сколькооборотный в ней резистор. Если нужен нормальный задатчик 0-10В/4-20мА на основе энкодера, то посмотрите вот это изделие:..........

Обычный нормальный потенциометр однооборотный, с схемой внутри, посадочное место 22мм..
У них есть также чисто потенциометр в таком же габарите за 17Евр
По поводу нкодера и несколько дороже.....

Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.
Pzotov
Цитата
Уверенности в этой крутилке за 30 евро нет.


Как я понимаю 6300 руб. и 30 Евр. - это немного дороже..
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..
В прямоугольном корпусе всяких устройств полно на любой вкус
OlegM
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) *
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..

Я не пытался, я вырезал. Хотя и не в Риталл, но в ДКС. Штук 10 вырезал.
stscat
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:14) *
Как я понимаю 6300 руб. и 30 Евр. - это немного дороже..
Главное - если бы Вы хоть раз попытались бы вырезать в Риталловском шкафу
прямоугольное и аккуратное окно, то таких вопросов бы не задавали..
В прямоугольном корпусе всяких устройств полно на любой вкус


Мне кажется что вы преувеличиваете сложность вырезания прямоугольных отверстий. В противоположных углах сверлятся два отверстия, а потом электролобзиком вырезается по контуру.
OlegM
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 12:37) *
Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.

Видимо это оправданная цена. Китайских многооборотных потенциометров за 10 евро хватает на пару недель интенсивной эксплуатации.
WRybkin
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 13:37) *
Обычный стандартный потенциометр для установки на панель от Данфоса, стоит около 4000 руб.

Вот что надо разрабатывать и продавать, а не платки по 300 рублей. Тут, если постараться, и 3900 заработать можно. Старый советский сдвоенный потенциометр + корпус + ручка посимпатичнее. Или микросхему цифрового потенциометра и кнопки "Меньше" и "Больше". smile.gif
stscat
Цитата(WRybkin @ 2.12.2015, 14:57) *
Вот что надо разрабатывать и продавать, а не платки по 300 рублей. Тут, если постараться, и 3900 заработать можно. Старый советский сдвоенный потенциометр + корпус + ручка посимпатичнее. Или микросхему цифрового потенциометра и кнопки "Меньше" и "Больше". smile.gif


Лучше конечно на радиолампах и тумблерах.)
Pzotov
Цитата
Мне кажется что вы преувеличиваете сложность вырезания прямоугольных отверстий. В противоположных углах сверлятся два отверстия, а потом электролобзиком вырезается по контуру.


Ну и как ощущения от визга лобзика, да и времени примерно минут 30..
Сравните с отверстием 22мм при помощи матрицы и пуансона

http://kipservis.ru/elektrotehnika_emas/potenciomer.htm
Самое дешевое что попадалось, турецкое..

В принципе я сделал это под свою задачу - не ожидал столько откликов
OlegM
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:22) *
http://kipservis.ru/elektrotehnika_emas/potenciomer.htm
Самое дешевое что попадалось, турецкое..

Если собираете установку для управления поливом бабушкиной рассады, то можно и поэкспериментировать. smile.gif
А если это нужно ставить на линию, простой которой обходится миллион в сутки, то лучше Данфосс или Ленце.
Pzotov
Цитата
Если собираете установку для управления поливом бабушкиной рассады, то можно и поэкспериментировать. smile.gif
А если это нужно ставить на линию, простой которой обходится миллион в сутки, то лучше Данфосс или Ленц


Ну не совсем бабушка, но где то близко..
Скажем так, предприниматель мелкий (европейский правда) что то там у себя выпускает..
magnat2011
если отверстий квадратных не много
можно использовать высечные ножницы
http://masteram.com.ua/ru/Nibbler-Pro-sKit-SR-015.php
LUCHNICK
Цитата(stscat @ 1.12.2015, 17:18) *
Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?

Из продавцов в РФ появляются только эти:
http://plc-trade.ru/touch-screen/26720-7-i...load-cable.html
Но мы брали с Китая.
Сертификатов на нее нет, но как то никто пока не спрашивал. Но для серьезных контор, типа Газпром, это конечно, будет препятствием.
Blade runner
Цитата(stscat @ 1.12.2015, 16:18) *
Но это на Ali, кабы домой то без вопросов, а как чтобы официально провести по всем документам?

Купить у кого нибудь. например у ЧП.
Но без сертификата это контрафакт.
WRybkin
Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 11:45) *
Купить у кого нибудь. например у ЧП.
Но без сертификата это контрафакт.

Сертификат в нашей стране - это подтверждение, что ты поделился со всеми, с кем положено. На качество не влияет, а цену на один итот же товар может увеличить в десятки раз. Поэтому каждый выбирает для себя, что ему нужнее.
Blade runner
По моему это торговля контрафактом , возможно опасным для жизни с оплатой по серым схемам.
Или проще - криминал.
LUCHNICK
Цитата(Blade runner @ 3.12.2015, 14:20) *
По моему это торговля контрафактом , возможно опасным для жизни с оплатой по серым схемам.
Или проще - криминал.

Из википедии:
Контрафа́кт (англ. counterfeit — подделка) — новый продукт, созданный на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав; фальсифицированные потребительские товары.

Т.е. подделка под оригинал. Если Вы ведете речь о китайской панели, то это не контрофакт. Это продукция,выпускаемая на заводе, который между прочим, и для ОВЕНа выпускает тач-панели, снятые с производства под собственным логотипом:
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=3&t=115

Однако, она не сертифицирована для РФ. Поэтому, там, где потребуют сертификат применить ее нельзя. Хотя мы применяли не раз и на котельных, никто не придрался. А в сравнении с ОВЕНовской панелью- "небо и земля" за вдвое меньшие деньги. (Придрались бы, поменяли бы на панель ОВЕН, нужно было бы слегка отредактировать по разрешению, редактор один и тот же, т.е. от панели тачвин). Так что ТачВин, это "оригинал", а "ОВЕН"- ну если не подделка, то собственно говоря, выпускаемый тем же китайским заводом продукт, уже негожий для Китая)
Blade runner
Вы не имеете права применять на территории РФ не сертифицированные изделия.
Еще надо объяснять ?
Pzotov
Интересно, мы делаем продукт для Европы, и у китайцев наверняка есть европейский сертификат tongue.gif
Blade runner
Так то у китайцев, у вас то нет ничего или есть ?
Pzotov
Когда оформляли европейский сертификат, то им российский был до лампочки.
На инвертор Prostar, запросили фирму сертификат для ЕС, через пару дней все выслали
OlegM
Цитата(Pzotov @ 2.12.2015, 15:54) *
Скажем так, предприниматель мелкий (европейский правда) что то там у себя выпускает..

А вы не думали о том, что когда на вашем шкафчике уже в Гейропе наипнутся овеновские комплектующие, а они обязательно наипнутся, то у вашего заказчика будут проблемы с их заменой.
stscat
Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 10:36) *
А вы не думали о том, что когда на вашем шкафчике уже в Гейропе наипнутся овеновские комплектующие, а они обязательно наипнутся, то у вашего заказчика будут проблемы с их заменой.


А в чем проблема? Выпишут из России. Овен вроде не закрывается пока.
OlegM
Цитата(stscat @ 4.12.2015, 10:48) *
А в чем проблема? Выпишут из России. Овен вроде не закрывается пока.

Пока запчасти будут идти, растаможиваться и т.д. и т.п. оборудование будет стоять?
Blade runner
Цитата(Pzotov @ 4.12.2015, 7:34) *
Когда оформляли европейский сертификат, то им российский был до лампочки.
На инвертор Prostar, запросили фирму сертификат для ЕС, через пару дней все выслали

Ну это сертификаты на комплектующие , а на изделие в сборе есть сертфикат ?
stscat
Цитата(OlegM @ 4.12.2015, 11:02) *
Пока запчасти будут идти, растаможиваться и т.д. и т.п. оборудование будет стоять?


А разве у нас с иностранными запчастями не так же?
OlegM
Цитата(stscat @ 4.12.2015, 13:27) *
А разве у нас с иностранными запчастями не так же?

У хренового обслуживающего персонала так. У нормального - на складе должны быть соответствующие запчасти и/или специалисты, которые смогут заменить вышедший из строя узел на более доступное изделие.
stscat
По мотивам темы озаботился построением универсального преобразователя 0(2)В /0(4)мА .. 10В(20мА). Соответственно проверил работу приведенной здесь схемы.


В диапазоне 1..10В все работает хорошо, а вот ниже 1В напряжение на входе просто не опускается. Начал копать и действительно если рассмотреть выходной каскад прибора, выдающего 0..10В (используется ОУ LM358). На выходе LM358 стоят комплементарные транзисторы. Один тянет к питанию, с ним все хорошо, питание выше 10В, а вот тот что на землю тянет, не может дотянуть окончательно, остается не меньше падения на p-n переходе транзистора Q13. Для компенсации этого недостатка стоит доп. токовая нагрузка 50мкA, но ее конечно мало.
Схема LM358


Скорее всего подобные каскады стоят не только на моем устройстве. Т.е. вышеприведенная схема не будет корректно работать в диапазоне 0..2В, только в диапазоне 2..10В.

Зато в документации LM358 обнаружил схему использования ОУ в режиме "High sink" выхода, с ее помощью преобразователь становится даже проще и работает как часики.


Итак, окончательная схема преобразователя 0..10в -> 0..20мА получается следующей


Микросхема размером 5х5мм стоит порядка 10..15р. Транзистор с резистором пусть пару рублей. Итого, преобразователь за 20р. Кто сказал что автоматика это всегда дорого?
Kotlovoy
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) *
Кто сказал что автоматика это всегда дорого?

Это вы его ещё не продаёте. Аппетит приходит во время еды.
Вот датчик уровня 4-20 мА LOOS SER 2, чуток сложнее вашего преобразователя -
Преобразователь уровня SER 2 011661.1
415 531.27р.
Кстати, вы его уже спаяли, или в симуляторе погоняли?
Blade runner
LM358 это для ширпотреба. В промышленности применяются LM258.
stscat
Цитата(Kotlovoy @ 7.12.2015, 18:01) *
...Кстати, вы его уже спаяли, или в симуляторе погоняли?


На макетной плате собрал. Работает очень стабильно.


Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 18:23) *
LM358 это для ширпотреба. В промышленности применяются LM258.


Спасибо. Буду иметь ввиду.
OlegM
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 17:25) *
По мотивам темы озаботился построением универсального преобразователя 0(2)В /0(4)мА .. 10В(20мА). Соответственно проверил работу приведенной здесь схемы.

Неудобство вашей схемы в том, что 0 вольт входного сигнала не является нулём выходного сигнала. А вообще взрослые преобразователи имеют гальваническую развяку между входом, выходом и источником питания. Почему и стоят заметно дороже 20 рублей.
Blade runner
Как у них нормируется входное сопротивление ?
stscat
Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:42) *
Неудобство вашей схемы в том, что 0 вольт входного сигнала не является нулём выходного сигнала. А вообще взрослые преобразователи имеют гальваническую развяку между входом, выходом и источником питания. Почему и стоят заметно дороже 20 рублей.


В схеме на ОУ очень стабильная переходная характеристика. Т.е. 0 на входе передается 0 на выход. За это отвечает обратная связь.

Опторазвязка тоже не проблема. Еще 10р накинуть. Однако имеет смысл только при различных блоках питания для источника и для преобразователя. Если все запитывается с одного шкафа, особого смысла нет.
OlegM
Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 20:45) *
Как у них нормируется входное сопротивление ?

Входное сопротивление каскада на ОУ составляет несколько МОм.
Вы наверное хотели сказать, что схема будет ОЧЕНЬ чувствительна к наводкам.

Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) *
В схеме на ОУ очень стабильная переходная характеристика. Т.е. 0 на входе передается 0 на выход.

0 может и передаётся, но это не один и тот же контакт.
Blade runner
Я че то тоже сочинял на тему 0.. 10В , вспомнил, может подскажут.
я так и в самом деле повышенное сопротивление наверно лишнее, ну и конденсатор пленочный параллельно входу не помешал был.
stscat
Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 20:59) *
Входное сопротивление каскада на ОУ составляет несколько МОм.
Вы наверное хотели сказать, что схема будет ОЧЕНЬ чувствительна к наводкам.


Это тоже не проблема. Резистора что нибудь 10К на входе будет достаточно.

В любом случае приведенная схема это лишь часть разрабатываемого конвертора. Она может только линейно преобразовывать сигнал. Интереснее реализовать преобразование 0..10В -> 4..20мА или 4..20мА -> 0..10В. А также 2..10В -> 0..10В и т.д.
Blade runner
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?
stscat
Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) *
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?


На цифре и есть. Но выходные аналоговые каскады никто не отменял)
Blade runner
Ну и хорошо. Я только за.
Успехов !
OlegM
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 20:55) *
Опторазвязка тоже не проблема.

А это как раз проблема. Передаточная характеристика резисторной оптопары вовсе нелинейна.

Цитата(Blade runner @ 7.12.2015, 21:08) *
Сейчас вроде модно на цифре делать. Почему аналоговый преобразователь ?

Детская болезнь левизны. laugh.gif
stscat
Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:27) *
А это как раз проблема. Передаточная характеристика резисторной оптопары вовсе нелинейна.


Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)
OlegM
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) *
Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)

Вот к этому я и хотел подвести. Делать надо на микроконтроллере. Только в 20 рублей никак не уложиться. Плюс качественный корпус на ДИН рейку. И в результате овчинка выделки не стоит. Проще купить готовый. С сертификатами, вменяемой документацией и т.д и т.п.
stscat
Цитата(OlegM @ 7.12.2015, 21:40) *
Вот к этому я и хотел подвести. Делать надо на микроконтроллере. Только в 20 рублей никак не уложиться. Плюс качественный корпус на ДИН рейку. И в результате овчинка выделки не стоит. Проще купить готовый. С сертификатами, вменяемой документацией и т.д и т.п.


Считайте что это спортивный интерес. Сам лично особого смысла в этом преобразователе не вижу. Делаю за компанию к другим преобразователям: 4 дискр.входа -> NTC10 вход, выход 0..10В -> 3 дискр.выхода (реле).
Kotlovoy
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 21:29) *
Выровнять с помощью микроконтроллера тоже не проблемма)

К сохе мотор. Есть просто микросхемы гальванической развязки с нормированной точностью, например, у тех же Analog Devices. Либо реализуется на паре операционников, которые линеаризуют характеристику оптрона. Требуется только DC/DC-конвертор с гальванической развязкой. Но он нужен для любой конструкции с гальваноразвязкой. Правда, всё это по любому дороже проезда в маршрутке.
http://smanuals.ru/measurement-technology/...ml#.VmXJNuWX0v0
stscat
А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?
Kotlovoy
Цитата(stscat @ 7.12.2015, 22:15) *
А каков на ваш взгляд основной смысл опторазвязки?

У каждого свой.
У кого-то - борьба с помехами. У других - невозможность соединения общего провода, например, между зданиями из-за уравнительных токов между землями, ну и т.п.
А в большинстве блоков питания опторазвязка цепи ОС исключает попадания потенциала сети в питаемое устройство :-).
Blade runner
я тут одну вещь заметил: если делать для себя или нужд фирмы в которой работаете , особых перспектив не имеет и держится только на энтузиазме изготовителя.
Развивается тогда , когда это продается на сторону.
Хоть к чему относится, например автоматика в вентиляционной фирме или монтаж вентиляции в общестроительной фирме или еще изготовление вентиляционного железа для собственных нужд вентиляционной фирмы и т. п.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.