вопрос по VTS
[Psycho]
13.12.2011, 13:43
Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)
Цитата([Psycho] @ 13.12.2011, 13:43)

Имеется vs 21-150 cg acx36, как это провернуть и какой датчик t обратной воды лучше поставить? (ошибка обмерзания вылетает каждые 8-10 мин, защита только по термостату)
Честно говоря, не совсем понял, что за железо у вас в наличии? Какая конфигурация установки? Какая именно автоматика, просто ACX-36 или ACX-EVO? Какая версия программного обеспечения в контроллере? На какую температуру рассчитан калорифер и какая есть по факту? Какой перепад давления на теплоносителе? Но в любом случае, штатный датчик обратной воды - термостат с сухим NC контактом. А если ответите на мои вопросы, то я постараюсь найти решение вашей проблемы.
inovator
22.12.2011, 7:49
Цитата(Vian @ 2.11.2011, 0:42)

Я уже раза 3 давал эту ссылку.
http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1Открывать в ИЕ.
Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ.
Цитата(inovator @ 22.12.2011, 7:49)

Уважаемый Vian, буду очень признателен, если поясните мне как открывать в ИЕ.

Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации.
inovator
25.12.2011, 9:57
Цитата(Vian @ 23.12.2011, 10:50)

Я имел в виду браузер интернет эксплорер. С ним сайт VTS гарантированно работает корректно. С другими: мозила, сафари, опера; могут возникать нестыковки. Вы дали ссылку на подбор схемы внешних подключений в зависимости от конфигурации вашей установки. Номер конфигурации указывается при поставке комплекта автоматики. Если у вас его нет, напишите, какие именно элементы входят в состав вашей установки. Я дам вам код аппликации.
Спасибо за пояснение.
номер конфигурации VS 21-150 CG ACX36-2 SUR HMI BASIC (в комплекте ЧП данфос).
Буду признателен за апликацию.
fromriga
25.12.2011, 14:56
Добрый день.
Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция?
Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема

) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС.
Цитата(fromriga @ 25.12.2011, 14:56)

Добрый день.
Вопрос такой какой код аппликации для агрегата с роторным тепло холод вода, рекуператором и рециркуляцией. И по какой логике работает рециркуляция?
Также на одном объекте нам попался агрегат с датчиком CO (СО скорее всего по ошибке заказали, по логике нужен СО2, но это другая проблема

) , но как их подключать нам так и не удалось выяснить. Датчики имеют релейные выходы. Входили в поставку от ВТС.
В вашем случае камера смешения используется для быстрого прогрева помещения при старте. Код аппликации AR 517R (или AR 517E, если ведущий датчик вытяжной). Датчики СО используются в комплекте вытяжной автоматики (шкафы VS 21-150 CG 0-1). Подключаются на клеммы удаленного запуска 25-26. Это штатная опция для гаражных вытяжек.
Уважаемый
inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец.
fromriga
27.12.2011, 16:18
как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!?
Цитата(fromriga @ 27.12.2011, 16:18)

как я понимаю в ручную или по таймеру рециркуляцию активировать не получиться!?
Вам придется доставлять дополнительные элементы автоматики в шкаф. Использовать штатный контроллер не получится.
fromriga
27.12.2011, 20:39
спасибо, за разъяснение.
inovator
28.12.2011, 8:55
Цитата(Vian @ 27.12.2011, 11:58)

Уважаемый inovator, я же просил вас просто указать, какие элементы входят в состав вашего агрегата. Только тогда я смогу дать вам код аппликации. Посмотрите предыдущий пост и возьмите его как образец.
Сори ! Недопонял.
Приточная установка, с водяным калорифером (обогрев).
1. привод воздушной заслонки.
2. датчик перепада давления.
3. датчик температуры канальный.
4. датчик обратной воды
5. капилярный термостат.
Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её).
inovator
29.12.2011, 11:47
Цитата(Vian @ 29.12.2011, 1:22)

Ваша аппликация AS 1S. Если у вас нет сигнала от пожарной сигнализации, заблокируйте перемычкой вход Х7. Если будите ставить дополнительный термостат на обратку, подключайте его к входу D2. И укажите в конфигурации системы дополнительную защиту от обмерзания (она стоит по дефолту, но вдруг кто то уже отменил её).
СПАСИБО за помощь !!!
fromriga
29.12.2011, 17:14
а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!
inovator
30.12.2011, 7:40
Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14)

а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!
Нет, но при желании можно поставить.
Цитата(fromriga @ 29.12.2011, 17:14)

а разве в автоматике VTS есть температурный датчик на обратную воду?!
Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть.
inovator
30.12.2011, 15:20
Цитата(Vian @ 30.12.2011, 12:40)

Ещё раз уточняю, не датчик, а термостат. В комплект автоматики он не входит, его придётся приобретать самому. Но вход под него есть.
Теперь я не совсем понял. Приходилось запускать онные установки. И как раз в них капилярный термостат входил в комплектацию, а вот датчика обратной воды, предусмотрено не было. Может что то изменилось ?!
fromriga
30.12.2011, 18:56
Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный).
Цитата(fromriga @ 30.12.2011, 18:56)

Термостат по воздуху входит в стандартную поставку, это я знаю. Просто в предыдущем посте написали датчик на обратную воду, в моём понимании это температурный датчик. Хотел просто убедиться так это или нет. По разговору с автомачиками от ВТС у стандартной автоматики нет возможности подключать датчик на воду(температурный).
Да, это правильно. Но теоретически, существует конфигурируемый аналоговый вход и меню пользователя. Можно пошаманить там. Но всяко разно это будет не так логично, как например в ТРМ-133.
Здравствуйте. Есть машина с аппликацией AP-37R. Всё работает, но клиент захотел управление по давлению. Есть возможность в стандартном контроллере, или надо шаманить?
а кому не сложно ответить есть ли где описание как запустить частотник LG ic5 в вытяжной установке VTS а то не могу ничего найти кроме инструкции. я подключил а что дальше не пойму на частотнике 000
Цитата(flizer @ 3.1.2012, 19:13)

Здравствуйте. Есть машина с аппликацией AP-37R. Всё работает, но клиент захотел управление по давлению. Есть возможность в стандартном контроллере, или надо шаманить?
По давлению, это как? В смысле, по расходу? Наверное, можно привязать через программируемый AI работу частотников, с применением аналогового манометра. Но вход один, а вентиляторов 2. Так что, красивого решения через стандартный контроллер не вижу. Корягу 28 можно приспособить, 100%. И ещё вспомнил. Машина бес приехитера. Сработает защита кубика, и вся регулировка по расходу накроется медным тазом. А вот как именно отрабатывают защиту кубика в коряге, я вам с ходу не скажу, инструкцию смотреть надо.
Цитата(bobrik212 @ 4.1.2012, 0:49)

а кому не сложно ответить есть ли где описание как запустить частотник LG ic5 в вытяжной установке VTS а то не могу ничего найти кроме инструкции. я подключил а что дальше не пойму на частотнике 000
А сам частотный преобразователь вы конфигурировали? И ещё вопрос, какой именно у вас шкаф, родной от VTS для вытяжек или что то другое?
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...us_LGiC5_ru.pdf Это инструкция по конфигурации частотника. Напоминаю, питание iC5 - ~230V!!! На клемму L1 подключаем 0, на клемму L2 - фазу. И обязательно проверяем расключение двигателя!!! Для 230V это будет треугольник.
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...ust_AHUs_ru.pdfЭто инструкция на вытяжной шкаф автоматики. Там всё тупо, ничего настраивать не надо. Просто расключить без ашипак)))
З.Ы. всех с новым годом, коллеги!
Цитата(Vian @ 4.1.2012, 15:02)

По давлению, это как? В смысле, по расходу? Наверное, можно привязать через программируемый AI работу частотников, с применением аналогового манометра. Но вход один, а вентиляторов 2. Так что, красивого решения через стандартный контроллер не вижу. Корягу 28 можно приспособить, 100%. И ещё вспомнил. Машина бес приехитера. Сработает защита кубика, и вся регулировка по расходу накроется медным тазом. А вот как именно отрабатывают защиту кубика в коряге, я вам с ходу не скажу, инструкцию смотреть надо.
По давлению, это у клиента в разное время срабатывают локальные вытяжки. Надо чтобы машина подстраивалась.
Про Коригу 28, это понятно. Но менять поздно.
Защита в кубике у кориги открывает заслонку прямого хода, и ждет пока оттает.
bobrik212
4.1.2012, 20:16
эти инструкции то я видел)) я вот ток не пойму на частотнике надо что то настраивать или нет))
и если надо то что и как.
а про клеммы и треугольник это спасибо а то я звездой подключил))
и как я понимаю по инструкции на шкаф а он у меня 21-150
к частотнику мне надо 3 жилы на питание и 5 на управление. я правильно понимаю?
вытяжка без автоматики только заслонка и двигатель
с приточками я как понимаю аналогично идёт подключение частотника?
Цитата(bobrik212 @ 4.1.2012, 20:16)

эти инструкции то я видел)) я вот ток не пойму на частотнике надо что то настраивать или нет))
и если надо то что и как.
а про клеммы и треугольник это спасибо а то я звездой подключил))
и как я понимаю по инструкции на шкаф а он у меня 21-150
к частотнику мне надо 3 жилы на питание и 5 на управление. я правильно понимаю?
вытяжка без автоматики только заслонка и двигатель
с приточками я как понимаю аналогично идёт подключение частотника?
Нет, вы понимаете неправильно. На приточных установках частотник прописывается с контроллера. А для вытяжки вам необходимо вводить все параметры руками. Смотрите раздел инструкции для вытяжных шкафов №2 и раздел №3.2 по ручной конфигурации частотного преобразователя. Параметры Н32 и Н74 посчитайте для вашего двигателя. Параметры I60, I62, I63 вам не нужны.
Цитата(flizer @ 4.1.2012, 20:03)

По давлению, это у клиента в разное время срабатывают локальные вытяжки. Надо чтобы машина подстраивалась.
Про Коригу 28, это понятно. Но менять поздно.
Защита в кубике у кориги открывает заслонку прямого хода, и ждет пока оттает.
Я так понимаю, регулировать нужно только расход вытяжки? Но это будет влиять на температуру. Попробуй те через аналоговый вход и в программе привяжите к нему работу частотника вытяжки.
bobrik212
8.1.2012, 22:32
вопрос уже по приточке)
подскажите собрал приточку к частотнику от щита кинул 3х1.5 подключик к зелённой клемме(правильно или не надо что то ещё?)
включил связь с частотником но вылезает ошибка :
A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора Modbus
немедленная остановка
вентиляционной установки
Цитата(bobrik212 @ 8.1.2012, 21:32)

вопрос уже по приточке)
подскажите собрал приточку к частотнику от щита кинул 3х1.5 подключик к зелённой клемме(правильно или не надо что то ещё?)
включил связь с частотником но вылезает ошибка :
A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора Modbus
немедленная остановка
вентиляционной установки
Кидай витую пару, например компьютерный.
bobrik212
8.1.2012, 23:10
вопрос уже по приточке)
подскажите собрал приточку к частотнику от щита кинул 3х1.5 подключик к зелённой клемме(правильно или не надо что то ещё?)
включил связь с частотником но вылезает ошибка :
A2_FCsCom ошибка связи с ПЧ приточного вентилятора Modbus
немедленная остановка
вентиляционной установки
Кидай витую пару, например компьютерный
где схему подключения взять ведь в апликации только 2 клеммы используються на частотник и земля
bobrik212
8.1.2012, 23:25
Так как система управления использует протокол Modbus для управления преобразователями
частоты, необходимо правильно сконфигурировать преобразователи перед запуском установки.
в руководстве только это((
а как сконфигурировать не нашел.
тему с самого начала почитай, там уже писали.
bobrik212
9.1.2012, 11:20
перечитал.
вопрос остался : подключение идет в случае приточки к зелёной колодке или к клеммам л1 и л2?
и не нашёл в руководстве щита как программировать частотник с пульта.
Цитата(bobrik212 @ 9.1.2012, 11:20)

перечитал.
вопрос остался : подключение идет в случае приточки к зелёной колодке или к клеммам л1 и л2?
и не нашёл в руководстве щита как программировать частотник с пульта.
Совершенно не понял смысла вопроса

К Л1 и Л2 подключают питание ~230V, причем в любом случае. А к зеленой колодке подключают 485 протокол и только у шкафов с контроллером. При этом заходите в сервисное меню - конфигурация ПЧ. Выбираете тип вашего частотника и каким вентилятором он управляет. Указываете параметры двигателя (смотрите на шильдике) и выбираете опцию "выслать". Через некоторое время появится надпись "готово". Если появилась надпись "ошибка", сбросьте частотник на заводские и проверьте связь.
bobrik212
9.1.2012, 21:57
Цитата(Vian @ 9.1.2012, 20:32)

Совершенно не понял смысла вопроса

К Л1 и Л2 подключают питание ~230V, причем в любом случае. А к зеленой колодке подключают 485 протокол и только у шкафов с контроллером. При этом заходите в сервисное меню - конфигурация ПЧ. Выбираете тип вашего частотника и каким вентилятором он управляет. Указываете параметры двигателя (смотрите на шильдике) и выбираете опцию "выслать". Через некоторое время появится надпись "готово". Если появилась надпись "ошибка", сбросьте частотник на заводские и проверьте связь.
ну вот становиться немного понятней,только вот на схеме апликации нету клем под питание частотника отдельно.
щит у меня
VS 10-75 CG SIMPL
Все схемы силовых подключений приведены в интрукции на шкаф, в разделе "приложения". Удосужтесь её полностью прочитать.
Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю
Цитата([Psycho] @ 10.1.2012, 7:16)

Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю

Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция).
Цитата([Psycho] @ 10.1.2012, 7:16)

Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю

Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция).
Цитата([Psycho] @ 10.1.2012, 7:16)

Ответьте пожалуйста, все не догоняю до сих пор. Имеется приточка с водяным нагревателем. Значит код апликации AS1. Но не пойму никак один пункт еще - это 64) рециркуляция; камера смешения. (правильно ли я понял, что рециркуляция - это что? это тот самый трехходовой клапан на узле обвязки калорифера?). Если так то код апликации у меня AS65? или я что-то не так думаю

Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция).
Цитата(Max2114 @ 10.1.2012, 6:51)

Рециркуляция это подмешивание вытяжнго воздуха к приточному. Происходит как раз в камере смешения. для этого обычно ставят 3 привода на жалюзи с управлением 0-10В (приток, вытяжка, рециркуляция).
Дополню, вытяжная часть может отсутствовать. Тогда просто у приточки 2 забора. 1 с улицы и 1 из помещения. В камере смешения количество воздуха из разных заборов регулируется управляемыми сервоприводами воздушных заслонок. Управляющий сигнал 0-10 В берется с выхода Х8. Привод на заслонке уличного воздуха, при наличии водяного калорифера, обязательно должен быть с возвратной пружиной.
serega-prof
10.1.2012, 11:16
как отключить ручной режим? там выходит авария включён ручной режим.
serega-prof
10.1.2012, 14:48
Цитата(serega-prof @ 10.1.2012, 11:16)

как отключить ручной режим? там выходит авария включён ручной режим.
втс
Меню AHU - Выходы; и там проверяете, какой из выходов сактивирован вручную. Меняете на авто, и будет вам счастье.
serega-prof
12.1.2012, 16:15
там есть такие варианты вручную:1)вкл.
2)выкл
3)ст1
4)ст2
serega-prof
12.1.2012, 17:51
спасибо
bobrik212
12.1.2012, 22:03
подскажите что может быть :
панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё.
индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту.
Цитата(bobrik212 @ 12.1.2012, 21:03)

подскажите что может быть :
панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё.
индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту.
Питание есть, коммуникации нет.
Или перепутал местами два провода(МА МВ) , или что то с кабелем.
bobrik212
13.1.2012, 14:53
Цитата(bobrik212 @ 12.1.2012, 21:03)
подскажите что может быть :
панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё.
индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту.
Питание есть, коммуникации нет.
Или перепутал местами два провода(МА МВ) , или что то с кабелем.
провода правильно подключены с кабелем всё нормально.
Цитата(bobrik212 @ 13.1.2012, 14:53)

Цитата(bobrik212 @ 12.1.2012, 21:03)
подскажите что может быть :
панель HMI горит приветственная надпись с датой и всё.
индикатор зелёный не горит.красный мигает.кабель экранированный от пульта к щиту.
Питание есть, коммуникации нет.
Или перепутал местами два провода(МА МВ) , или что то с кабелем.
провода правильно подключены с кабелем всё нормально.
Ну давайте заявку в сервис. Может быть накрылся 485 порт. У симплов это слабое место. Если есть возможность, подключите пульт к другому шкафу для проверки.
bobrik212
14.1.2012, 0:40
понял попробую.