cauto
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00) *
Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
Х.З. rolleyes.gif Если из области угадаек: возможно, им дешевле закупать одинаковые на все щиты.

Анатолий1
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00) *
Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?

Это - "рубильники" входные.
На каждый силовой агрегат там стоит держатель с предохранителем. 2-3-6А Дешево и сердито! Запаса в предохранителях нет. Запасайтесь сами. Успокаивает то, что эти предохранители типические-типические smile.gif
Iroha
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 20:41) *

Это не автомат. Выключатель нагрузки , рубильник.
Один номинал 63 А, что бы ассортимент не плодить, удобнее в логистике.
Я тоже так ставлю, везде 63А.
cool_oracool
Спасибо всем за отклики! Нашел вроде в документации потребление по фазам у этих приточек, буду ссылаться на эти данные, пусть по ним подбирают свои автоматы. В этой документации конечно черт ногу сломит.

Не по теме немного, но может кто просветит заодно. Заметил, что выключатели нагрузки очень тяжело взводить по сравнению с автоматическими выключателями.. Я их поэтому не особо люблю. В открытом состоянии не очень безопасно получается включать-выключать. Кто может подсказать, это у всех производителей или мне такие попадались?
Iroha
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 23:55) *

Мне известные, все такие.
cool_oracool
Iroha, спасибо. Как проблема решится, я обязательно отпишусь. Тем более судя по всему там есть еще несколько подводных камней. Но я с VTS уже работал, думаю смогу разобраться. Всем откликнувшимся спасибо!
turaikevich
Подскажите пожалуйсто. На плате modbus ПЧ ls ic5 есть перевлючатель jp1. Для чего он? Не могу передать параметры с пульта VS 10-75 CG UPc на ПЧ пишет ОШИБКА, может в нем дело? Надо ли вводить какие-либо параметры в ПЧ вручную до загрузки на него с пульта настроек?
flizer
ВНИМАНИЕ! Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I61 = 4 (19200 bps).
Aleksey79315
Помогите подключить Vts VS 10-15 к LS SV008iC5-1. нужна подробная схема если у кого то есть, и как уточнить апликацию? заранее спасибо.
Vian
Зайдите наконец на сайт VTS! Там есть все схемы и инструкции. И по шкафам управления, и по частотным преобразователям всех моделей. http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8...0%B8%D1%8F.html
arluk
Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста
Ashihara
Цитата(arluk @ 19.12.2013, 21:52) *
Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста


Человече. Вы бы хоть написали, в какую ошибку. Стыдно специалисту такие неконкретные вводные давать.
Vian
Вероятно, ошибка контроллера о потере связи с частотником? Но желательно знать, какой контроллер? Если Карел, то он сам прописывает частотник. А если Симпл, то там да, там надо ручками и внимательно. Так что, информации недостаточно.
vestik
Добрый вечер.Щит VS 10-75 CG OPTIMA.Подскажите пожалуйста в каком положении должны стоять DIP-переключатели и 2 перемычки JP1 и JP2 на плате по умолчанию.Апликация NS-1
Vian
1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта.
vestik
Цитата(Vian @ 30.12.2013, 11:24) *
1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта.


Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет.
Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.
vestik
Цитата(vestik @ 30.12.2013, 18:18) *
Щелкает REL 3


Имеется в виду включается и выключается с частотой около 1 Гц
инж323
Цитата(arluk @ 19.12.2013, 21:52) *
Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может

Их же сервисная служба. 8-495-7392108
Попробуйте с Искуловым переговорить. Даже имея конфликт интересов на одном объекте повел себя очень корректно и грамотно, и , кстати, достаточно квалифицировано.А вот его сотрудники тогда не смогли квалифицированно разобраться в ситуации и пробовали соскочить под любым предлогом.
Vian
На сегодня Владимир Феликсович Искулов давным-давно работает в другом месте. Контактное лицо в головном московском сервисе, Ткачёв Сергей.
http://vtsgroup.ru/VTS-в-России.html
Тут все телефоны, и офиса и авторизированных сервисов.
З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте?
vestik
Цитата(Vian @ 6.1.2014, 0:33) *
З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте?


Параметры предварительного нагрева-по умолчанию,Tобр.зад=35гр.Обратка по факту-45гр.Датчик В3 пробовали переносить в помещение-все тоже самое.
инж323
А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько?
vestik
Цитата(инж323 @ 6.1.2014, 15:50) *
А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько?


Бланк заказа не видел.Наверное.
Приточка на 1700 куб.м/час.
плюшка
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, щит втс 10-75 оптима куда подключается датчик температуры обратной воды, все аппликации перерыл найти не смог, и как убрать аварию пожар, перемычку поставил, толку ноль, частотник ic 5 прописал 00L
polderpost
предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма .
плюшка
Цитата(polderpost @ 14.2.2014, 0:33) *
предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма .

Все оказалось намного проще, были не отколиброваны датчики температуры именно втсовские....
плюшка
Добрый день, вопрос такой у меня приточка 10-75 cg optima и частотник ic 5, не хочет запускаться с частотника и все, подскажите что делать
Vian
А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию.
плюшка
Цитата(Vian @ 17.2.2014, 10:14) *
А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию.

Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме
bagammo
Цитата(плюшка @ 17.2.2014, 10:52) *
Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме

Код Значение
1 : Тип стартовых команд DRV---- 3
2 : Источник задания скорости Frq -----8
3 : Адрес преобразователя I 60-----если Приточная вентиляция--2
-----если Вытяжка ----3
Это основные команды, для управления ПЧ с шита управления.
H 93 -----1 Заводские настройки.
bagammo
Цитата(bagammo @ 25.2.2014, 20:34) *
Код Значение
1 : Тип стартовых команд DRV---- 3
2 : Источник задания скорости Frq -----8
3 : Адрес преобразователя I 60-----если Приточная вентиляция--2
-----если Вытяжка ----3
Это основные команды, для управления ПЧ с шита управления.
H 93 -----1 Заводские настройки.

Здравствуйте! Уважаемые можете подсказать? Где можно раздобыть схемы ПЧ iG5A и iC5, получилось так что из за сильного перепада давления воды произошла утечка воды, досталось и частотникам, один восстановил iC5, остался еще один.
Sanya682006
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
Sanya682006
[quote name='VIAN'
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
[/quote]
Цитата VIAN



Помогите пожалуйста, совсем запутался. Имеются две приточно-вытяжные установки с водяным нагревом и фреоновым охлаждением, и два щита управления: VS 10-75 CG OPTIMA и VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH +4 частотника
1. Не нахожу код аппликации AD-18
Артем И.
Уважаемые специалисты. Вопрос следующий. У нас имеется шкаф управления VTS 10-75 UPC (Контроллер CAREL μPC „Small board”). До этого успешно запустили 6 таких же установок (аппликация AP5). Для наладки используем пульт управления HMI Advanced UPC. При запуске последней установки обнаружили следующие проблемы:
1. Контроллер постоянно находится в аварии "Пожар". Причём перемычка (цифровой вход DI1 и DIC1) согласно аппликации установлена. При просмотре состояния входов через соответствующее меню контроллер перемычку видит. При сбросе аварии "Пожар" через меню аварий или при сбросе питания контроллер снова возвращается в эту же аварию.
2. Невозможно запрограммировать ни один из частотников. При пересылке конфигурации на контроллере долго отображается состояние программирования, а потом контроллер выходит в меню не выдавая ни ошибки, ни подтверждения. Необходимые параметры на частотнике выставили.
3. Не можем изменить заданную температуру в меню пульта управления. Установлена температура 0 и не меняется.

Доставали батарейку из контроллера, не помогло.
С помощью пульта время/дату на контроллера настроить смогли, а остальные параметры (программирование ЧП, задание температуры) - нет.
Другие установки при помощи этого же пульта конфигурировались и управлялись успешно.

Спасибо.
Judebox
Доброго времени суток.
есть VTS 10-15 на пч LG iC5. контроллер карел.
на пульте связь с пч всегда в состоянии "ОК", даже при полном отключении 485.
Что может быть? Нужно перепрошить контроллер?
Заранее спасибо.
proger
Цитата(vestik @ 30.12.2013, 16:18) *
Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет.
Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.


подайте на D4 24 вольта и будет вам счастье
SDS
Доброго всем дня. Обращаюсь к знающим людям за советом.
Есть шкаф VS 180-300 CG UPS (контроллер Карел), типоразмер VS21-650 аппликация AP33.
У данной установки 3 датчика -наружный, приточный, на вытяжке после рекуператора.
Для проверки эффективности работы установки решил поставить 4-й в вытяжной канал (по схеме подключил на аналог вход В2) до рекурепатора.
При подключении его выкидывает аварийный сигнал "Пожар".
Датчик исправен (выкрутил из рядом стоящей вентустановки).
В чем может быть беда?
Серега
Доброго времени суток, коллеги!
Впервые столкнулся с VTS и коммуникацией по Modbus в частности.
Шкаф VS-10-75 CG UPC, частотник LS IC5. Связь по Modbus наладить не получается. При инициировании отправки данных на частотник вываливается ошибка. На Advanced пульте - "Связь ПЧ1 Приток". На Basic - "AL 15".
Все описанные в этой теме способы перепробовал, ничего не помогло. Витая пара хорошая, в экране и 5 категории, как положено.
Более того, по дискрету запустить тоже не получается. Подключал так: Пуск: Пуск С2, NO6 в щите. Р1, СM на частотнике. Авария C3, NC7 в щите, 30В, 30С на частотнике. Rel6 - Подтверждение запуска.
Что я сделал не так? Убедительная просьба, не смейтесь громко, если я допустил какую-нибудь глупостьsmile.gif

Заранее спасибо.
vict86
Здравствуйте!

Ситуация следующая:

Установка VS 21-650, аппликация AS9-S или AS9-R (точно какая не помню).
Расключение и пуско-наладку делали несколько лет назад люди, которых уже не найти.
Контроллер по термостату не срабатывает.

Расключение:
Термостат подключен к D1 и M.
Стоит перемычка между M и D2.
От D3 и M идёт кабель к ККБ.
Всё остальное расключено в соответствии с аппликацией.

При срабатывании термостата на клеммниках между D1 и M пропадает короткое замыкание, а контроллер не реагирует и продолжает работать.

Перебрасываю концы термостата на D2 и M (цепь термостата замкнута) , а между D1 и M ставлю перемычку и контроллер выдаёт аварию по термостату при замкнутой цепи термостата.

Ставлю перемычки между D1, D2 и M - контроллер выдаёт ту же аварию по термостату.

Возвращаю на место всё как было - контроллер работает как ни в чём не бывало.

1). Какие могут быть варианты неисправности?

2). Задача сделать так, чтобы контроллер выключал установку при срабатывании термостата. Какие есть варианты?
LordN

HMI Basic первое включение -
на дисплее "Cn"

похоже нет связи. провода на месте, частотник откинут, може его надо сконфигурировать для начала?
гдевзять инструкцию?
Vian
Цитата(LordN @ 18.7.2014, 7:25) *
HMI Basic первое включение -
на дисплее "Cn"

похоже нет связи. провода на месте, частотник откинут, може его надо сконфигурировать для начала?
гдевзять инструкцию?

Пульт обязан видеть контроллер сразу. Ну если он прописан в конфигурации. Конфигурация ведётся с адванса. Без него ничего изменить в настройках не получится. И адванс обязан видеть контроллер сразу, даже несконфигурированный.
LordN
сенкс, разобрался. был включен режим "конфиг", а в нём оно не видится. включил режим "работа" и все стало ок.
Kvantum
VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?
flizer
Цитата(Kvantum @ 19.8.2014, 22:48) *
VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?


B7 - температура обратной воды после предварительного
нагревателя
или конфигурируемый пользователем
аналоговый вход
Vian
Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.
Kvantum
Что именно такие идут знаю, достал. Но поругать ВТС хочу. Они почему то и датчики и входы аналоговые контролера называют одинаково!!! Руки оторвать гады!!! И вот получается если смотреть апликейшен AS-1 который я использую то В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя это тот что на входе В5 контролллера? Или имеется ввиду именно вход контроллера В7?! Путаница есть. Почему бы не назвать датчики В1, В2, В3 и т.д. а входа контроллеров А1, А2, А3....
Ужас!!! Догадываюсь конечно что В5 вход контроллера это датчик воды, но с другой стороны это ж обратная вода, параметр важный очень. Ошибка не допустима.
И не нашел как в режиме система остановленно поддерживается обратка по воде? Или тупо перекрываем клапан на ноль?
boxer-fill
добрый день! приобрели оборудование vts у одной организации, монтаж производила вторая, кип-третья- в итоге до заказчика не дошла никакая техническая документация. можно ли по заводскому номеру установки найти руководство по эксплуатации и тех. паспорт установки. Так же интерисует вопрос совместим ли пульт управления с установкой! монтажники утверждают, что поставлен не комплект.
установка: №8-122-13-2021-00126, vs 21L EE/PH
щит автоматики: VS 10-75 CG UPC, index 1-2-1202-2006, serial №122.
Заранее благодарен
Kvantum
Вот Вам инструкция. Хотя она легко ищется в интернете по названию щита. Там внутри написано какие пульты подходят
alex91
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста
proger
Цитата(Vian @ 26.8.2014, 14:17) *
Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.

Датчики всегда можно купить в сервисе ВТС они в наличии
proger
Цитата(alex91 @ 15.9.2014, 7:14) *
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста

У вас в сервисном меню активирован календарь HMI Basic по этому не доступен основной календарь