Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00)

Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
Х.З.

Если из области угадаек: возможно, им дешевле закупать одинаковые на все щиты.
Анатолий1
7.11.2013, 19:13
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 19:00)

Возможно. А все-таки смысл ставить такие большие?
Это - "рубильники" входные.
На каждый силовой агрегат там стоит держатель с предохранителем. 2-3-6А Дешево и сердито! Запаса в предохранителях нет. Запасайтесь сами. Успокаивает то, что эти предохранители типические-типические
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 20:41)

Это не автомат. Выключатель нагрузки , рубильник.
Один номинал 63 А, что бы ассортимент не плодить, удобнее в логистике.
Я тоже так ставлю, везде 63А.
cool_oracool
7.11.2013, 20:55
Спасибо всем за отклики! Нашел вроде в документации потребление по фазам у этих приточек, буду ссылаться на эти данные, пусть по ним подбирают свои автоматы. В этой документации конечно черт ногу сломит.
Не по теме немного, но может кто просветит заодно. Заметил, что выключатели нагрузки очень тяжело взводить по сравнению с автоматическими выключателями.. Я их поэтому не особо люблю. В открытом состоянии не очень безопасно получается включать-выключать. Кто может подсказать, это у всех производителей или мне такие попадались?
Цитата(cool_oracool @ 7.11.2013, 23:55)

Мне известные, все такие.
cool_oracool
9.11.2013, 5:39
Iroha, спасибо. Как проблема решится, я обязательно отпишусь. Тем более судя по всему там есть еще несколько подводных камней. Но я с VTS уже работал, думаю смогу разобраться. Всем откликнувшимся спасибо!
turaikevich
1.12.2013, 12:01
Подскажите пожалуйсто. На плате modbus ПЧ ls ic5 есть перевлючатель jp1. Для чего он? Не могу передать параметры с пульта VS 10-75 CG UPc на ПЧ пишет ОШИБКА, может в нем дело? Надо ли вводить какие-либо параметры в ПЧ вручную до загрузки на него с пульта настроек?
ВНИМАНИЕ! Для контроллера Carel uPC необходимо установить
значение параметра I61 = 4 (19200 bps).
Aleksey79315
19.12.2013, 13:33
Помогите подключить Vts VS 10-15 к LS SV008iC5-1. нужна подробная схема если у кого то есть, и как уточнить апликацию? заранее спасибо.
Зайдите наконец на сайт VTS! Там есть все схемы и инструкции. И по шкафам управления, и по частотным преобразователям всех моделей.
http://vtsgroup.ru/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8...0%B8%D1%8F.html
Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста
Ashihara
20.12.2013, 9:11
Цитата(arluk @ 19.12.2013, 21:52)

Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может пошагово описать как его правильно запустить по каким настройкам, пробовали вбивать по листу с сайта, уходит в ошибку, проверили плату модбуса все вродь ок. не знаем вчем проблема. Помогите пожалуйста
Человече. Вы бы хоть написали, в какую ошибку. Стыдно специалисту такие неконкретные вводные давать.
Вероятно, ошибка контроллера о потере связи с частотником? Но желательно знать, какой контроллер? Если Карел, то он сам прописывает частотник. А если Симпл, то там да, там надо ручками и внимательно. Так что, информации недостаточно.
Добрый вечер.Щит VS 10-75 CG OPTIMA.Подскажите пожалуйста в каком положении должны стоять DIP-переключатели и 2 перемычки JP1 и JP2 на плате по умолчанию.Апликация NS-1
1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта.
Цитата(Vian @ 30.12.2013, 11:24)

1-й включен, остальные выключены. Обе перемычки сняты. И от аппликации это не зависит. Для любого варианта.
Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет.
Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.
Цитата(vestik @ 30.12.2013, 18:18)

Щелкает REL 3
Имеется в виду включается и выключается с частотой около 1 Гц
Цитата(arluk @ 19.12.2013, 21:52)

Добрый вечер, прошу помощи, не могу запустить VTS 10-15 на пч LG iC5.
Кто может
Их же сервисная служба. 8-495-7392108
Попробуйте с Искуловым переговорить. Даже имея конфликт интересов на одном объекте повел себя очень корректно и грамотно, и , кстати, достаточно квалифицировано.А вот его сотрудники тогда не смогли квалифицированно разобраться в ситуации и пробовали соскочить под любым предлогом.
На сегодня Владимир Феликсович Искулов давным-давно работает в другом месте. Контактное лицо в головном московском сервисе, Ткачёв Сергей.
http://vtsgroup.ru/VTS-в-России.htmlТут все телефоны, и офиса и авторизированных сервисов.
З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте?
Цитата(Vian @ 6.1.2014, 0:33)

З.Ы. По поводу проблем с запуском. Какие параметры предварительного прогрева и обратки вводили и какая обратка по факту при старте?
Параметры предварительного нагрева-по умолчанию,Tобр.зад=35гр.Обратка по факту-45гр.Датчик В3 пробовали переносить в помещение-все тоже самое.
А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько?
Цитата(инж323 @ 6.1.2014, 15:50)

А какие гидравлические потери по бланку заказа приточки у калорифера по воде? Небось миллиметров несколько?
Бланк заказа не видел.Наверное.
Приточка на 1700 куб.м/час.
Всем добрый вечер, подскажите пожалуйста, щит втс 10-75 оптима куда подключается датчик температуры обратной воды, все аппликации перерыл найти не смог, и как убрать аварию пожар, перемычку поставил, толку ноль, частотник ic 5 прописал 00L
polderpost
13.2.2014, 23:33
предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма .
Цитата(polderpost @ 14.2.2014, 0:33)

предполагаю что там может быть нужна не перемычка а сопротивление , обычно 65 ком . сужу голословно но обычно делают на пожарках не дискрет а аналог и по сопротивлению смотрят состояние , обрыв шлейфа , кз , сработка , норма .
Все оказалось намного проще, были не отколиброваны датчики температуры именно втсовские....
Добрый день, вопрос такой у меня приточка 10-75 cg optima и частотник ic 5, не хочет запускаться с частотника и все, подскажите что делать
А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию.
Цитата(Vian @ 17.2.2014, 10:14)

А автоматика какая? "Оптима", или на кареле? В любом случаи, связь шкафа с частотником должна выполняться экранированной витой парой. Только "Карел" прописывает частотник сам, а для "Оптимы" нужно писать руками. Но желательно получить более полную информацию.
Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме
Цитата(плюшка @ 17.2.2014, 10:52)

Руками то я писал только все равно не видит не запускается шкаф на оптиме
Код Значение
1 : Тип стартовых команд DRV---- 3
2 : Источник задания скорости Frq -----8
3 : Адрес преобразователя I 60-----если Приточная вентиляция--2
-----если Вытяжка ----3
Это основные команды, для управления ПЧ с шита управления.
H 93 -----1 Заводские настройки.
Цитата(bagammo @ 25.2.2014, 20:34)

Код Значение
1 : Тип стартовых команд DRV---- 3
2 : Источник задания скорости Frq -----8
3 : Адрес преобразователя I 60-----если Приточная вентиляция--2
-----если Вытяжка ----3
Это основные команды, для управления ПЧ с шита управления.
H 93 -----1 Заводские настройки.
Здравствуйте! Уважаемые можете подсказать? Где можно раздобыть схемы ПЧ iG5A и iC5, получилось так что из за сильного перепада давления воды произошла утечка воды, досталось и частотникам, один восстановил iC5, остался еще один.
Sanya682006
26.2.2014, 20:43
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
Sanya682006
26.2.2014, 22:10
[quote name='VIAN'
Вроде выкладывал тут уже принцип вычисления апликаций для автоматики VTS. Но если кому лень искать, повторю еще раз.
1) Определяем тип установки, их всего 3:
а) VS 10-15 подвесные без частотников.
в) VS 10- 15FC подвесные с частотниками
с) VS 21-650 напольные всех размеров
2) определяем базовую систему
а) AS чистые приточки
в) AD приточно-вытяжные
с) АР с пластинчатым утилизатором
d) AR с роторным рекуператором
e) AG с гликолевым утилизатором
3) определяем код апликации
1) водяной нагрев
2) электронагрев
4) водяное охлаждение
8) фреоновое охлаждение
16) в РФ не поставляется
32) байпас пластинчатого утилизатора
64) рециркуляция; камера смешения
Есть ещё функции, но обычно, хватает и этих. Складываете цифры всех элементов вашей машины и получаете код аппликации автоматики. Указываете при конфигурации контроллера буквенный и цифровой коды, и всё работает.
Если нужны более подробные данные, описания, программное обеспечение, пишите в пм.
З.Ы. Сайт VTS корректно работает только под IE. Если вы заходите с других браузеров, возможны накладки.
[/quote]
Цитата VIAN
Помогите пожалуйста, совсем запутался. Имеются две приточно-вытяжные установки с водяным нагревом и фреоновым охлаждением, и два щита управления: VS 10-75 CG OPTIMA и VS 40-150 CG OPTIMA SUP-EXH +4 частотника
1. Не нахожу код аппликации AD-18
Уважаемые специалисты. Вопрос следующий. У нас имеется шкаф управления VTS 10-75 UPC (Контроллер CAREL μPC „Small board”). До этого успешно запустили 6 таких же установок (аппликация AP5). Для наладки используем пульт управления HMI Advanced UPC. При запуске последней установки обнаружили следующие проблемы:
1. Контроллер постоянно находится в аварии "Пожар". Причём перемычка (цифровой вход DI1 и DIC1) согласно аппликации установлена. При просмотре состояния входов через соответствующее меню контроллер перемычку видит. При сбросе аварии "Пожар" через меню аварий или при сбросе питания контроллер снова возвращается в эту же аварию.
2. Невозможно запрограммировать ни один из частотников. При пересылке конфигурации на контроллере долго отображается состояние программирования, а потом контроллер выходит в меню не выдавая ни ошибки, ни подтверждения. Необходимые параметры на частотнике выставили.
3. Не можем изменить заданную температуру в меню пульта управления. Установлена температура 0 и не меняется.
Доставали батарейку из контроллера, не помогло.
С помощью пульта время/дату на контроллера настроить смогли, а остальные параметры (программирование ЧП, задание температуры) - нет.
Другие установки при помощи этого же пульта конфигурировались и управлялись успешно.
Спасибо.
Доброго времени суток.
есть VTS 10-15 на пч LG iC5. контроллер карел.
на пульте связь с пч всегда в состоянии "ОК", даже при полном отключении 485.
Что может быть? Нужно перепрошить контроллер?
Заранее спасибо.
Цитата(vestik @ 30.12.2013, 16:18)

Спасибо.Вопрос возник в связи с тем,что в NS-1 апликации установка не запускается.Щелкает REL 3,ошибок нет.Датчик обратной воды присутствует-контроллер его видит.Пока решили проблему переводом в AS-1-апликацию.С ней проблем нет.
Это косяк контроллера?Или забить и оставить в AS-1,т.е. без датчика обратной воды.
подайте на D4 24 вольта и будет вам счастье
Доброго всем дня. Обращаюсь к знающим людям за советом.
Есть шкаф VS 180-300 CG UPS (контроллер Карел), типоразмер VS21-650 аппликация AP33.
У данной установки 3 датчика -наружный, приточный, на вытяжке после рекуператора.
Для проверки эффективности работы установки решил поставить 4-й в вытяжной канал (по схеме подключил на аналог вход В2) до рекурепатора.
При подключении его выкидывает аварийный сигнал "Пожар".
Датчик исправен (выкрутил из рядом стоящей вентустановки).
В чем может быть беда?
Доброго времени суток, коллеги!
Впервые столкнулся с VTS и коммуникацией по Modbus в частности.
Шкаф VS-10-75 CG UPC, частотник LS IC5. Связь по Modbus наладить не получается. При инициировании отправки данных на частотник вываливается ошибка. На Advanced пульте - "Связь ПЧ1 Приток". На Basic - "AL 15".
Все описанные в этой теме способы перепробовал, ничего не помогло. Витая пара хорошая, в экране и 5 категории, как положено.
Более того, по дискрету запустить тоже не получается. Подключал так: Пуск: Пуск С2, NO6 в щите. Р1, СM на частотнике. Авария C3, NC7 в щите, 30В, 30С на частотнике. Rel6 - Подтверждение запуска.
Что я сделал не так? Убедительная просьба, не смейтесь громко, если я допустил какую-нибудь глупость

Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
Установка VS 21-650, аппликация AS9-S или AS9-R (точно какая не помню).
Расключение и пуско-наладку делали несколько лет назад люди, которых уже не найти.
Контроллер по термостату не срабатывает.
Расключение:
Термостат подключен к D1 и M.
Стоит перемычка между M и D2.
От D3 и M идёт кабель к ККБ.
Всё остальное расключено в соответствии с аппликацией.
При срабатывании термостата на клеммниках между D1 и M пропадает короткое замыкание, а контроллер не реагирует и продолжает работать.
Перебрасываю концы термостата на D2 и M (цепь термостата замкнута) , а между D1 и M ставлю перемычку и контроллер выдаёт аварию по термостату при замкнутой цепи термостата.
Ставлю перемычки между D1, D2 и M - контроллер выдаёт ту же аварию по термостату.
Возвращаю на место всё как было - контроллер работает как ни в чём не бывало.
1). Какие могут быть варианты неисправности?
2). Задача сделать так, чтобы контроллер выключал установку при срабатывании термостата. Какие есть варианты?
HMI Basic первое включение -
на дисплее "Cn"
похоже нет связи. провода на месте, частотник откинут, може его надо сконфигурировать для начала?
гдевзять инструкцию?
Цитата(LordN @ 18.7.2014, 7:25)

HMI Basic первое включение -
на дисплее "Cn"
похоже нет связи. провода на месте, частотник откинут, може его надо сконфигурировать для начала?
гдевзять инструкцию?
Пульт обязан видеть контроллер сразу. Ну если он прописан в конфигурации. Конфигурация ведётся с адванса. Без него ничего изменить в настройках не получится. И адванс обязан видеть контроллер сразу, даже несконфигурированный.
сенкс, разобрался. был включен режим "конфиг", а в нём оно не видится. включил режим "работа" и все стало ок.
VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?
Цитата(Kvantum @ 19.8.2014, 22:48)

VTS 10-75 UPC контролер карел. Прочитал форум несколько страниц назад написано что датчик температуры обратной воды не поддерживается никакими установками ВТС только термостаты дискретные на обратке и дискретный капилярник в канале. Прочитал инструкцию к втс сказанно что
В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя
Так поддерживает или нет этот шкафчик аналоговый датчик обратной температуры воды?
B7 - температура обратной воды после
предварительного
нагревателя или конфигурируемый пользователем
аналоговый вход
Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.
Что именно такие идут знаю, достал. Но поругать ВТС хочу. Они почему то и датчики и входы аналоговые контролера называют одинаково!!! Руки оторвать гады!!! И вот получается если смотреть апликейшен AS-1 который я использую то В7 - датчик температуры обратного теплоносителя водяного нагревателя это тот что на входе В5 контролллера? Или имеется ввиду именно вход контроллера В7?! Путаница есть. Почему бы не назвать датчики В1, В2, В3 и т.д. а входа контроллеров А1, А2, А3....
Ужас!!! Догадываюсь конечно что В5 вход контроллера это датчик воды, но с другой стороны это ж обратная вода, параметр важный очень. Ошибка не допустима.
И не нашел как в режиме система остановленно поддерживается обратка по воде? Или тупо перекрываем клапан на ноль?
boxer-fill
29.8.2014, 8:18
добрый день! приобрели оборудование vts у одной организации, монтаж производила вторая, кип-третья- в итоге до заказчика не дошла никакая техническая документация. можно ли по заводскому номеру установки найти руководство по эксплуатации и тех. паспорт установки. Так же интерисует вопрос совместим ли пульт управления с установкой! монтажники утверждают, что поставлен не комплект.
установка: №8-122-13-2021-00126, vs 21L EE/PH
щит автоматики: VS 10-75 CG UPC, index 1-2-1202-2006, serial №122.
Заранее благодарен
Вот Вам инструкция. Хотя она легко ищется в интернете по названию щита. Там внутри написано какие пульты подходят
Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста
Цитата(Vian @ 26.8.2014, 14:17)

Уточняю, к "Карелу" идут датчики типа NTC K10. Достать такие гдето на стороне, достаточно сложно. Если уж так нужен контроль обратки, ИМХО проще поставить накладной термостат последовательно с капилляром.
Датчики всегда можно купить в сервисе ВТС они в наличии
Цитата(alex91 @ 15.9.2014, 7:14)

Уважаемые специалисты! Нужна ваша помощь. пропал календарь в контроллере в аппликации AS-65 после настройки. Режим авто выставлен инженерным пультом hmi advanced, но при нажатии на клавишу programm ни какой реакции нет, хотя должны выйти опции календаря. Ну и соответственно пультом Hmi basic нельзя переключить на режим работы по календарю. Помогите с этим, пожалуйста
У вас в сервисном меню активирован календарь HMI Basic по этому не доступен основной календарь