AVFRZN
Да, похоже, нашему "герою" хоть кол на голове теши - он два своих ставит wink.gif
ssn
Цитата(santex-SVAR @ 12.9.2013, 16:13) *
сможете переобосновать ? или СЛАБО ?

прежде чем предъявы кидать на воровство тепла у соседей - может сначало извилины напрягёте ? и хоть какие-то обоснования подготовите


для того, что бы переобосновать к сожалению придётся вас учить проектировать (расчитывать) однотрубные системы. не то что бы мне совсем не хотелось это делать, но считаю лучше открыть любой учебник и самому понять чем грозит установка прибора повышенной мощности в однотрубной системе, особенно без автоматического регулятора, в надежде на регулирование форточкой.
santex-SVAR
Цитата(Dede @ 12.9.2013, 13:50) *
с какой целью все эти хитросплетенья, то ли раньше не грело,...просто самоделкину заняться нечем, считает что так будет лучше?

эти фото : практическая реализация следущих теоретических идей :

Цитата(santex-SVAR @ 9.9.2013, 20:06) *
я не полагаю / я точно знаю / что за мои идеи (воплощеные) реальные заказчики голосуют своим карманом .

а вот эти идея я считаю верными :

основные постулаты - аксиомы при монтаже радиаторов для достижения максимальной эффективности отопления :

1. независимо от направления движения теплоносителя в стояке - в радиатор заливается сверху , охлажденный сливается снизу . возникает естественный гравитационный насос

2. в данные размеры , габариты проема всегда можно постараться вместить необходимое (расчетное) число секций радиатора - применяя нестандартные , эксклюзивные схемы подключения радиатора.

изгибы байпасов , разворот в другую плоскость - это уже все вторично и малосущественно

3. диагональная схема подключения радиатора - равномерный одинаковый прогрев и циркуляция всех секций радиатора

ssn
сбственно говоря ситуация ясна. переубеждать вас видимо бесполезно.
у вас все хорошо. за вас карманы. smile.gif
продолжайте творить в том же духе. только не гордитесь через край своими победами.
сделали бы мне такой прелестный монтаж - переделывали бы.
возможно сварной вы хороший. но заведите дружбу с инженером, он пояснит нюансы.

а вы можете посчитать величину гравитационного перепада давления в одном отопительном приборе? ну или выполнить пункт №2 из своего предыдущего поста? всмысле расчитать число секций радиатора в однотрубной системе?



Николай_Иванович
Ваш"Естественный гравитационный насос"- называли раньше "малым циркуляционным кольцом"возникающим при остывании радиатора,так что о нем известно специалистам и учитывается в расчетах(в частности ,количеством секций в однотрубных с СО с ниж. разводкой).В ВУЗах имеются лаборатории для испытания различных"подключений"радиатора ,где будущие проектировщики и инженеры изучают различные параметры, например теплоотдачу ,коэф. затекания и тд и тп . Так что Вы,уважаемый коллега,здесь не первый.Почитайте теорию- много интересного найдете для Вашего пытливого ума ,может и такие эксперименты трудоемкие не понадобятся..
l-nikolaev
пожалуй, не слабо,но:

'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с) (украдено у Йоты)
santex-SVAR
Цитата(SVKan @ 11.9.2013, 10:22) *
Вы лучше скажите, почему ни на одной работе нет регулятора. Хотя бы ручного.
Это принципиальная позиция их не ставить?

иногда грех на душу беру - отхожу от своих принципов : "не заужать проходное сечение" - максимальная подача теплоносителя в радиатор

ставлю эти терморегуляторы :

..

..





santex-SVAR
Цитата(santex-SVAR @ 12.9.2013, 22:53) *
ставлю эти терморегуляторы :

еще один заказ :

..

..
santex-SVAR
ручные терморегуляторы :

..


santex-SVAR
опять эта регулировка :

...



Usach
шикарный топик!..."поперечный срез" современной ситуации в связке проектирование/монтаж/реальный собственник...ведь кроме шуток - Вы, хоспода небожители, свой анус рвёте, под статью попасть рискуете - за стоимость проехта отвечаете, (ну или за убытки по проекту - если "работать" не будет), харантия, СРО, прокуратура..а тут такая "чуда техники"!....и что делать предлагаете с ентим "сварочным авангардом"??... смысл то в проекте тогда - какой?...врезай ЧТО хочешь и КАК хочешь?...хлавное, что аффтор - "зуб дал", что усё работать будет в ажурЕ!!...ну и всё, собственно...вот и всё "проектирование"... laugh.gif
не страшно?...а вот я бы на вашем месте - задумался!...прокурор - он ведь технически безграмотный...и очень уставший и замученный преступников ловить...у него - уже все преступники!...поэтому он строго с документами работает...вот документ...вот фамилия...а слова - йх к делу не пришьёшь...да и желающих енти "слова" говорить - как до прокуратуры дело доходит - катастрофически мало!!....как и самих слов...кроме "не знаю", "не делал", "не я", "именно этого - я не делал" и "хто ето сделал - не знаю" - так прям из людей ничего и не вытянешь!!... laugh.gif
А дело то закрыть надо - кроме шуток!!...опять же - он хоть и прокурор - а у него то же своё начальство имеется...так что "висяки" - они никому не нужны...ну...конечно не при Сталине - за вредительство не расстреляют...но вот причинение материального ущерба - придётся компенсировать...вы и в правду думаете, что кому то ваши вопли и лекции про мат.часть - интересны будут?....у нас в Новосибе в бассейне крыша рухнула...ну, думаю - щас эксплуатацию повесят на площаде за ненадлежащий уход и отработку рабочих режимов спесиально для етого смонтированной системы приточно-вытяжной вентиляции...ну - чтоб крыша не мокла..вместе со стенами...вот я удивился, когда прочитал, что посадили архитектора!!!....который ещё при СССРе это здание строил...но потом узнал - бассейн на обслуживании у муниципалов был...ну - в самом деле - не садить же действующих чиновников городского правительства...когда всегда проектанта посадить можно...так шта-а-а...понимаешь!... laugh.gif
Usach
Цитата(santex-SVAR @ 12.9.2013, 23:28) *
опять эта регулировка : ....

если - чисто ручная, то тогда ладно...а если автоматическая - с газом там, или с парафином - тады ой...как то - на заре инженерной юности ( laugh.gif) ставил я ету автоматическую регулировку...было очень распальцованное 2-х этажное здание...собственно, само здание - как раз самое заурядное...но контора там сидела распальцованная...ну и вот...прихожу я балансировать - а в кабинетах у элементов "головы" пооткручены...там контора "тепловая" была - спецов навалом...хоть и все - начальники...оказалось - они тихо-тихо "сипят"...ну или сипло посвистывают - кому как больше кажется...в-смысле - элементы, а не начальники ( laugh.gif) а в кабинетах - тишина хробовая...начальство трудится...и тут си-и-плый такой сип...пропал...и опять си-и-плый такой...так что с тех пор - завязал я автоматику ставить...только ручные запорно-балансировочные...тупо - вместо шарика на подаче ставится балансир с возможностью отсечения...
santex-SVAR
Usach

а про эти что скажете :

...

я думаю : если они и подсвистывают (регулярно - ритмично) - то их можно ставить в спальню .
для задания верного темпа





Usach
ставить на 12 секций Данфосс с "головой" - идиотизм...клинический...тут надо как в анекдоте: кому - ассортимент, а кому - два кило, я их ем!...12 секций лепят когда тепла явно не хватает....при этом 6-7-секций - работать будут гарантировано... а заставить работать остальную половину - это задача!...которая в любом виде решённая похерится на енотом Данфоссе с головой...потому что ставят ентот Данфос - когда тепла в избытке...т.е. когда типовые 6 секций - жарят...вот тогда Данфосс и ставится...для економии...а "економить тепло" Данфоссом устанавливая ехо на 12-ти секционную батарею поставленную из-за того, что тепла не хватает - это диагноз....а если тепла хватает и на 6-ти секциях, то менять на 12 секций+Данфосс и в-результате, выключая из работы половину радиатора, приходить к опять к де-факто нормальной работе на 6-ти секциях - это клинический случай в период сезонного обострения... laugh.gif
SIM
Цитата(Usach @ 12.9.2013, 21:42) *
ставить на 12 секций Данфосс с "головой" - идиотизм...клинический...тут надо как в анекдоте: кому - ассортимент, а кому - два кило, я их ем!...12 секций лепят когда тепла явно не хватает....при этом 6-7-секций - работать будут гарантировано... а заставить работать остальную половину - это задача!...которая в любом виде решённая похерится на енотом Данфоссе с головой...потому что ставят ентот Данфос - когда тепла в избытке...т.е. когда типовые 6 секций - жарят...вот тогда Данфосс и ставится...для економии...а "економить тепло" Данфоссом устанавливая ехо на 12-ти секционную батарею поставленную из-за того, что тепла не хватает - это диагноз....а если тепла хватает и на 6-ти секциях, то менять на 12 секций+Данфосс и в-результате, выключая из работы половину радиатора, приходить к опять к де-факто нормальной работе на 6-ти секциях - это клинический случай в период сезонного обострения... laugh.gif


Эмоционально вы пишете, но не наблюдаю никакой инженерной логики. Регулятору "Данфос" совершенно безразлично сколько после него секций, 1 секция или 30. Если тепла не хватает в помещении он открыт, его как-бы нет, на радиаторы идет 100% потока теплоносителя. Если в помещении жарко, регулятор закрыт.
Скоро включат отопление, и у кого нет таких регуляторов, будут париться в межсезонье, сидеть с открытыми окнами, а то и кондиционеры включать(!) у друга ребенок мелкий, сквозить нельзя, а радиаторы греются круче чем в мороз.
Зимой запас по секциям всегда пригодится, даже если в комнате достаточно 6 секций, когда есть запас лучше! Например 12 секций или все 20, поток теплоносителя уменьшается и дома комфортная температура.
SIM
Цитата(Tehnik-san @ 3.9.2013, 21:03) *
Уважаемые коллеги !


Из первого сообщения, установка воздухоотводчика на стояке вообще великое дело. Когда-то с женой снимали квартиру, неделю сидели в холоде, дома +13 было, всё из-за того что на верхнем этаже образовалась воздушная пробка, а хозяева в квартире не жили, просто купили квартиру чтобы деньги лишние вложить, у нас таких квартир в новостройках большая часть. Квартиры куплены, а живых людей нет почти. А воздухоотводчики строители не ставят, и вообще их слесари не любят, говорят текут часто.
SVKan
Цитата(ssn @ 12.9.2013, 20:13) *
сбственно говоря ситуация ясна. переубеждать вас видимо бесполезно.
у вас все хорошо. за вас карманы. smile.gif
продолжайте творить в том же духе. только не гордитесь через край своими победами.
сделали бы мне такой прелестный монтаж - переделывали бы.
возможно сварной вы хороший. но заведите дружбу с инженером, он пояснит нюансы.

а вы можете посчитать величину гравитационного перепада давления в одном отопительном приборе? ну или выполнить пункт №2 из своего предыдущего поста? всмысле расчитать число секций радиатора в однотрубной системе?

Вы реальные системы отопления в старых домах видели?
Где джамшуты и ЖЭКовские сантехники перелопатят все. Поменяют радиаторы, наставят кранов на байпасах ибо при нижней подаче биметалл при стандартном подключении не пашет.
А ЖЭК в течении тридцати лет лепил что под руку попадется в подвале.
А на трассу посадили еще десяток домов, которых изначально при проектировании не предполагалось.
А ни инженер, ни сантеники ЖЭКа ни в зуб ногой как систему надо регулировать. И вообще им влом этим заниматься.
А трубы подзаросли.

Ни одно НИИ все это не испытывало. И ни один инженер просчитать не сможет.
Во всяком случае до того момента как проведет полное детальное обследование всего дома включая все квартиры...

Ну и если считать число секций радиатора, то тогда надо еще и расчет теплопотерь делать. Щели между панелями, рассохшиеся окна и выкрошившийся утеплитель ни в одном справочнике не учитываются...
Kult_Ra
И тут приходит чудо гений сварщик и, "подмахивая газовой горелкой", устраняет своим хитросплетением труб (обвязки ОП) всю совокупность векового эксплуатационного разгильдяйства, в том числе "грязь и накипь" в элементах СО всего здания ! biggrin.gif




Это и про вас, SVKan, вместе с Вашим подзащитным, слова сформированы:

Цитата(SIM @ 13.9.2013, 1:09) *
Эмоционально вы пишете, но не наблюдаю никакой инженерной логики.
Зато апломба тьма! Самопиар во благо Эго!
Все, кто сомневаются в уникальности и полезности "революционных" деяний в монтаже систем отопления santex-SVAR, обязаны доказывать ему и SVKan как это "обвешивание соплями" нелепо выглядит и нелогично = инженерно безграмотно обосновано.

Цитата(l-nikolaev @ 12.9.2013, 19:50) *
пожалуй, не слабо, но:

'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с) (украдено у Йоты)
Это вообще-то это производные слова-мысли от Рассела. blink.gif

«Ча́йник Ра́ссела» (англ. Russell's Teapot) — аналогия, впервые приведённая английским математиком и философом Бертраном Расселом (1872—1970) для опровержения идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся.
Ernestas
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2013, 7:56) *
Это вообще-то это производные слова-мысли от Рассела. blink.gif

«Ча́йник Ра́ссела» (англ. Russell's Teapot) — аналогия, впервые приведённая английским математиком и философом Бертраном Расселом (1872—1970) для опровержения идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся.


Цитата
Как правило, идиот считает, что победил в дискуссии, если вы первым перестаете с ним дискутировать, т.е. отвечать на его идиотские высказывания и опровергать их. А вы таки с большой вероятностью перестанете делать это первым в силу закона Шапиро, скромно названного мной в честь меня. И закон этот гласит, что 'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение и более того, иногда это опровержение вообще невозможно'. Чтобы понять, почему это так следует обратиться к знаменитому 'Чайнику Рассела'. В 1952 году Рассел писал:

'Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами'

Вы представляете, каких усилий потребует опровержение подобного утверждения и что на современном уровне технического развития данное опровержение вообще невозможно осуществить? И даже в тех случаях, когда опровержение возможно, оно требует несопоставимо чудовищных усилий по сравнению с усилиями требующимися для осуществления идиотского высказывания, которое требуется опровергнуть. Поэтому вариант, что вы просто физически не сможете опровергнуть высказывание своего оппонента-идиота и вынуждены будете прекратить дискуссию очень даже возможен. И вам абсолютно не поможет, если вы решите потребовать от оппонента-идиота, чтобы он сам доказал истинность своего бредового утверждения т.к. он элементарно в доказательство своего бредового утверждения приведет столь же бредовые рассуждения и доказательства, а это в свою очередь означает, что вам придется опровергать и их. И это уже не говоря о том, что идиот с легкостью может воспользоваться методом, упомянутым мной во втором признаке идиотизма т.е. постоянным повторением (иногда слегка видоизмененным) своих уже опровергнутых утверждений. Исходя из этого, идиот согласно своим критериям победы всегда одержит над вами верх в дискуссии. А потому не лучше ли выявив идиота с помощью приведенных мной выше признаков сразу же послать его куда подальше? Так вы сэкономите очень много времени и сил.


Аналогия очень похожа, и даже прямо вытерает из слов Рассела, но является переработанной мыслью, примененной к другой области человеческой жизни.
Вполне достойно зваться "первым законом Шапиро". smile.gif
Kult_Ra
Цитата(santex-SVAR @ 12.9.2013, 16:13) *
хоть как подключай радиатор - извращайся через любые схемы подключения . радиатор не выдаст больше тепла заявленного заводом-изготовителем (обычно : 180 -193 Вт секция)
разные схемы подключения - дают разную эффективность : 70-80-90-95 % . но ни одна из них не перепрыгнет 100 % . не бывает КПД больше 100% !
другими словами радиатор никогда не будет горячей стояка - обычно немного холодней.

Не верно глаголете, по не знанию физики (Природы) вещей. "Снять" с ОП можно больше или меньше "паспортных данных" в зависимости от параметров носителя тепла.

Паспорт ОП делается на основе стендовых испытаний, а в здании система работает в "иных" условиях. И потому НииСантехники предложены поправки на теплосъём с мощности Фиг1 (на фактическую температуру носителя) и Фиг2 - на его количество в ОП.

Кроме того есть поправки на направление движения носителя в ОП - "вниз", "вверх", "вниз-вниз" - показатель степени n.
Он самый большой при направлении теплоносителя снизу-вверх (n=0.33)в радиаторе - смотрите, к примеру, на странице 32 и далее "...рекомендаций по применению секционных отопительных алюминиевых и биметаллических радиаторов ..."
Куда стремится нагретая вода? Вверх! Значит циркуляция внутри секционного ОП (и его прогрев) улучшается.



Цитата(santex-SVAR @ 12.9.2013, 16:13) *
так вот : при наилучшей гидравлики (наилучшей схемы в гидравлическом плане - не эстетическом) - мы можем приблизить теплоотдачу радиатора к 100% расчетной (заявка завода-изгот) и именно эту цифру проектировщики используют в своих проектах..
т.е. выбирая альтернативную схему подключения - мы только приближаемся к запроектированному (теоретическому) тепловому балансу - и никак не воруем тепло у соседей по стояку..
Опять сказывается Ваше непонимание сути вещей - игнорирование стендового опыта. При расчёте мощности ОП на компенсацию теплопотерь помещением всегда учитывается "направление теплоносителя". Для каждого типа ОП есть своя таблица поправок. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

RusBuka
vnvik
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2013, 9:41) *
Не верно глаголете, по не знанию физики (Природы) вещей. "Снять" с ОП можно больше или меньше "паспортных данных" в зависимости от параметров носителя тепла.

Паспорт ОП делается на основе стендовых испытаний, а в здании система работает в "иных" условиях. И потому НииСантехники предложены поправки на теплосъём с мощности Фиг1 (на фактическую температуру носителя) и Фиг2 - на его количество в ОП.

Кроме того есть поправки на направление движения носителя в ОП - "вниз", "вверх", "вниз-вниз" - показатель степени n.
Он самый большой при направлении теплоносителя снизу-вверх (n=0.33)в радиаторе - смотрите, к примеру, на странице 32 и далее "...рекомендаций по применению секционных отопительных алюминиевых и биметаллических радиаторов ..."
Куда стремится нагретая вода? Вверх! Значит циркуляция внутри секционного ОП (и его прогрев) улучшается.
.........................................................................


На каждые рекомендации можно найти другие рекомендации:
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/803/
Usach
Цитата(SIM @ 13.9.2013, 3:09) *
Эмоционально вы пишете, но не наблюдаю никакой инженерной логики. Регулятору "Данфосс" совершенно безразлично сколько после него секций, 1 секция или 30. Если тепла не хватает в помещении он открыт, его как-бы нет, на радиаторы идет 100% потока теплоносителя. Если в помещении жарко, регулятор закрыт.
Скоро включат отопление, и у кого нет таких регуляторов, будут париться в межсезонье, сидеть с открытыми окнами, а то и кондиционеры включать(!) у друга ребенок мелкий, сквозить нельзя, а радиаторы греются круче чем в мороз.
Зимой запас по секциям всегда пригодится, даже если в комнате достаточно 6 секций, когда есть запас лучше! Например 12 секций или все 20, поток теплоносителя уменьшается и дома комфортная температура.

вот тут Вы - как и большинство проектантов - сильно ошибаетесь...если регулятор врезан в магистраль (не важно какой - хоть и Данфосс), то на нём всё равно падает...поэтому автоматчики пропускную способность и считают, на полностью открытом регуляторе...на предмет: а хватит ли пропускной способности (например Kvs-а) для пропускания 100% требуемого расхода...теперь - внимание!...мы спесиально ставим ещё 6 секций, потому что расхода не хватает 6-ю секциями обогрется...но потери напора на ентих дополнительных 6-и секциях несоизмеримы с потерями давления на "проходном сечении" регулятора...т.е. у нас, вообще говоря под вопросом - а поставив ещё 6 секций и, соответственно, пробуя увеличить расход через тот же стояк - а не просадим ли мы его в-конец?... а при этом мы ещё последовательно втыкаем в подачу приличное сопротивление...и хде логика??...
Если в помещении жарко - ставим регулятор Данфосс и молимся, чтоб при данном перепаде на стояке он хоть как-то работал...
если в помещении холодно - добавляем секций и молимся, чтоб стояк не "просадить"...
если делать и то и то одновременно - это клинический идиотизьм!!....
если вопреки логики и здравому смыслу в помещении в межсезонье жарко, а в мороза холодно, то тогда байпас надо на Данфосс ставить...но чёй-то я такого не видел...в межсезонье жарко - когда днем солнце жарит...и ночью - всё равно дом подмерзает...прикрывать на 4 часа солнечной активности на 2 месяца в году??!!...если ето "центральное отопление" - то никакой экономии всё равно ето не даст...если частный дом - поставьте датчик правильно, что б он днем тем же солнцем подогревался - и всех делов...
но городить такие городушки, чтоб в межъсезонье может быть как-то там кое-где, а в мороза - гарантированно замёрзнуть?...ето клиника...
Kult_Ra
Цитата(vnvik @ 13.9.2013, 11:07) *
На каждые рекомендации можно найти другие рекомендации:
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/803/
Интересная статья. Это и не взамен "официальных документов, а как бы их "детализация"! smile.gif
И начинается словами: В порядке обсуждения. Публикация не является антирекламой к применению алюминиевых радиаторов в однотрубных системах.

Выводы и той статьи:

1. Алюминиевым радиаторам, присоединенным по схеме снизу-вверх, присуще значительное снижение теплоотдачи. Ее величина зависит от количества секций (1, 2 или более), подающих теплоноситель в верхний коллектор прибора.

2. В справочной литературе для схемы снизу-вверх отсутствуют данные по теплоотдаче алюминиевых радиаторов в зависимости от объема воды одной секции. Для этого необходимо выполнить значительный объем научных экспериментов.

3. Смонтированные в 60-х годах XX века однотрубные системы выработали свой нормативный срок службы. При их ремонте или реконструкции, а также проектировании новых однотрубных систем отопления с нижней разводкой следует избегать присоединения алюминиевых радиаторов, особенно с малой емкостью секции, к подъемной части П-образного стояка. Для этого пригодны только Г- или Т-образные стояки однотрубных систем
.

(только направление "сверху-вниз" как и на рисунках у santex-SVAR. Он, вполне вероятно, сам и "рекомендует" всем менять на "люминий") blink.gif

Цитата
Причиной такого плохого прогрева алюминиевых радиаторов, подключенных к подъемным стоякам, является то, что они одноколонные (а не двухколонные) с малой площадью живого сечения одной секции для прохода теплоносителя. Судить об этом можно по объему воды в одной секции радиатора....
Нет, получается, резона навязывать "люминий" жильцам - внешняя их элегантность их не совместима с их обогреваемой "можностью = способностью" против "древней чугуняки". Чугунные двухколончатые радиаторы, которые (невзначай ?) незаслуженно оболгали, чтоб "толкать" на рынок алюминиевые и биметаллические секционные поделки...

Цитата
Он (показатель степеyи n) самый большой при направлении теплоносителя снизу-вверх (n=0.33)в радиаторе
Для ОП числом до семи секций "поправка" верная, потому как так (мысль такая появилась) и проводилось в лаборатории Сасина испытание на стенде. Вот когда секций больше 10 (а бывает ставят и более 20) ..., то негативно сказывается их "одноколонность" и малая ёмкость секции. То есть надо бы при направлении "снизу-вверх" учитывать поправку, уменьшающую теплосъём, на число секций более 7.
vnvik
Поскольку речь идёт о системах центрального отопления то алюминий никак не подходит.
Я привёл эту ссылку только потому, что там картинки доходчивы, ну и вскользь упоминается, что биметалл снизу-вверх будет работать ещё хуже чем алюминий.

А чугун? Шо поделаешь?
Реклама двигатель торговли.
Может лет через 20 придёт мода на чугун.
tiptop
Цитата(SIM @ 13.9.2013, 1:15) *
установка воздухоотводчика на стояке вообще великое дело.

их слесари не любят, говорят текут часто.

То, что автоматические воздухоотводчики текут - тоже "великое дело"? smile.gif
Usach
Цитата(vnvik @ 13.9.2013, 15:41) *
Поскольку речь идёт о системах центрального отопления то алюминий никак не подходит.

с какого перепоя?... laugh.gif

Цитата(tiptop @ 13.9.2013, 15:43) *
То, что автоматические воздухоотводчики текут - тоже "великое дело"? smile.gif

не текут, а хрязью дырочка забивается - шарик на место не садится плотно...поэтому и ставить надо не просто на "верхней точке", а плюс ещё и в такм месте, где ещё и хрязь "не подносит" и подальше от того места, хде хрязь скапливается...ну и чистить надо регулярно - пока у всех ремонты не закончатся...а если он один настояке - то и фильтр вкрутить перед ним - руки не отвалятся...фильтр, чай тоже не золотой - копейки стоит...
tiptop
Цитата(Usach @ 13.9.2013, 13:53) *
не текут

Текут, текут... dry.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Usach
Цитата(Usach @ 13.9.2013, 13:52) *
вот тут Вы - как и большинство проектантов - сильно ошибаетесь...если регулятор врезан в магистраль (не важно какой - хоть и Данфосс), то на нём всё равно падает...

кстати - о птичках!
santex-SVAR
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2013, 16:27) *
(только направление "сверху-вниз" как и на рисунках у santex-SVAR. Он, вполне вероятно, сам и "рекомендует" всем менять на "люминий")

биметалл при подаче снизу- верх еще хуже прогревается чем алюминий (вертикальные каналы значительно уже) . и это не я навязываю алюминий заказчикам - это они сами игнорируют чугун (хотят современные красивые радиаторы , а не страшный чугун) - вот и приходиться выкручиваться /подключать / через нестандартные схемы .

во многих домах стояки по разным комнатам чередуются : один вверх , другой вниз и заколцованны на последнем этаже

мы для лучшей циркуляции предлагаем клиентам алюминий с расширеными каналами в секциях = 33 мм :

..

...
SVKan
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2013, 10:56) *
Это и про вас, SVKan, вместе с Вашим подзащитным, слова сформированы:
...
Зато апломба тьма! Самопиар во благо Эго!
Все, кто сомневаются в уникальности и полезности "революционных" деяний в монтаже систем отопления santex-SVAR, обязаны доказывать ему и SVKan как это "обвешивание соплями" нелепо выглядит и нелогично = инженерно безграмотно обосновано.

Это вообще-то это производные слова-мысли от Рассела. blink.gif

«Чайник Рассела» (англ. Russell's Teapot) — аналогия, впервые приведённая английским математиком и философом Бертраном Расселом (1872—1970) для опровержения идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся.

В моих словах инженерной мысли было много больше, чем в словах некоторых гениев проектантов, которые не далее как в данной ветке загоняли циркуляционным насосом в подвале теплоноситель в радиаторы...
Вот в их словах как раз и было море апломба: "Как это Вы, сынки, простейших вещей не понимаете которые абсолютно очевидны такому спецу как я."
Вы, пока что, на уровне аргументации примерно на одной доске с ними.
Вот Вы сослались на рекомендации. Все классно. Супер. Именно так у нас обычно все и проектируют: открывают готовую схему/рекомендации производителя и срисовывают все оттуда. Голову можно даже не включать.
А Вы их открывали? Покажите мне там однотрубку с нижним разливом. Там вообще такой схемы не предусмотрено. Вся однотрубка нарисованная там разливается сверху.
Что дальше делать будете? Читать сии рекомендации до полного просветления? Или все таки начнете думать, что делать раз производитель ничего не написал...

Сама по себе схема однотрубки с нижним разливом ублюдочная, с точки зрения подсоединения радиаторов. Если использовать классические схемы без извращений приведенных здесь, то проще всего сделать прямую трубу с отводами. Типа той, что я приводил (с розовыми радиаторами). Чтобы работала исключительно на гравитации...
Правда в приведенных Вами рекомендациях ее нет.
И если отвод от стояка будет длинным, то надо еще и за диаметром трубы проследить, чтобы не заткнулась от большого сопротивления. А то может влегкую и не запуститься.
santex-SVAR
при подаче по стояку снизу-вверх нестандартные схемы просто необходимы .

диагональ и перехлест - по сути применения одно и тоже : эти схемы предназначены для залива горячего в верх радиатора и слива охлажденного из него снизу и далее верх по стояку к верхним соседям . единственное различие : визуально немного по разному выглядят - но гидравлический смысл у них абсолютно одинаковый !



Wiz
Цитата
Куда стремится нагретая вода? Вверх! Значит циркуляция внутри секционного ОП (и его прогрев) улучшается.

Позвольте с вами Мэтр немного не согласиться.
В иделальных условиях вы были бы правы, но у нас реальные условия и вода, стремящаяся в вверх остывает за счет теплоодачи прибора и создает сопротивление движению потока, за счет увеличения своей плотности, о чем свидетельствует коэффициент "с", который как раз вносит поправку на направление движения теплоносителя через ОП и при движении снизу-вверх он меньше единицы, причем значительно меньше (в среднем 0,8) по сравнению с движением сверху-вниз, и следовательно требуемое число секций отопительного прибора будет больше как не крути для передачи одного и того же теплового потока при равных условиях.
santex-SVAR
обращаем внимание на даты - на скриншотах .
за 6 лет никто не смог это опровергнуть .

значит : истина - СВЯТАЯ прописная !
Rusorami
Цитата(santex-SVAR @ 13.9.2013, 14:56) *
обращаем внимание на даты - на скриншотах .
за 6 лет никто не смог это опровергнуть .

значит : истина - СВЯТАЯ прописная !

Не опровергнуть, а переубедить))) А это большая разница)))))
Altelega
Цитата
за 6 лет никто не смог это опровергнуть .
значит : истина - СВЯТАЯ прописная !

"святая истина" как-то очень сказанно.. думаю для титула святости лет 1000 нужно Оsmile.gif
наверно распространенное заблуждение - если радиатор неравномерно прогрет, думают что он плохо работает/не работает.. а то что это из-за способа подключения, и это учтено в расчетах - практически бесполезно доказывать не специалистам. ответ будет - "я не хочу покупать секции, которые заранее не будут работать! мне нужно чтоб все грели!"

Цитата
(хотят современные красивые радиаторы , а не страшный чугун)

кстати, про чугун... литой художественный с позолоченной ручечкой... нынче спесиально для дворян, а не холопов)
rolleyes.gif
santex-SVAR
Altelega именно для дворян (для цаских особ)
вы его стоимость знаете ? представлете ?

у вас , у самого такой дома стоит ? или что по-проще ?

вот такой тоже необычно смотриться - только не так помпезно


santex-SVAR
не пойму : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот самый ништяк !

..


Altelega
это уже окончательная версия - в результате убитых стояков... sport_boxing.gif а в соседнем стояке поставят помощней насос)
Vano
Цитата(santex-SVAR @ 13.9.2013, 15:29) *
биметалл при подаче снизу- верх еще хуже прогревается чем алюминий (вертикальные каналы значительно уже) . и это не я навязываю алюминий заказчикам - это они сами игнорируют чугун (хотят современные красивые радиаторы , а не страшный чугун) - вот и приходиться выкручиваться /подключать / через нестандартные схемы .

во многих домах стояки по разным комнатам чередуются : один вверх , другой вниз и заколцованны на последнем этаже

мы для лучшей циркуляции предлагаем клиентам алюминий с расширеными каналами в секциях = 33 мм :

По сравнению с вашей обвязкой радиатора обыкновенный радиатор типа МС - это величайшее творение промышленного дизайна.
Такой эстетикой обвязки губится любой диайн ОП, кроме наверное КСК.
santex-SVAR
Цитата(Altelega @ 13.9.2013, 20:10) *
это уже окончательная версия

на самом деле окончательная версия совсем другая - а это так : промежуточная (ночью шумела сильно)
SIM
Цитата(Usach @ 13.9.2013, 11:52) *
вот тут Вы - как и большинство проектантов - сильно ошибаетесь...если регулятор врезан в магистраль (не важно какой - хоть и Данфосс), то на нём всё равно падает...поэтому автоматчики пропускную способность и считают, на полностью открытом регуляторе...на предмет: а хватит ли пропускной способности (например Kvs-а) для пропускания 100% требуемого расхода...теперь - внимание!...мы спесиально ставим ещё 6 секций, потому что расхода не хватает 6-ю секциями обогрется...но потери напора на ентих дополнительных 6-и секциях несоизмеримы с потерями давления на "проходном сечении" регулятора...т.е. у нас, вообще говоря под вопросом - а поставив ещё 6 секций и, соответственно, пробуя увеличить расход через тот же стояк - а не просадим ли мы его в-конец?... а при этом мы ещё последовательно втыкаем в подачу приличное сопротивление...и хде логика??...


Надо тамже ставить насос циркуляционный smile.gif Но тогда критики будет еще больше )
tiptop
Цитата(santex-SVAR @ 13.9.2013, 17:02) *
не пойму : то ли брак , левак , косяк - то ли наоборот самый ништяк !

2008 год:

"теплоноситель 30 град! что можно поставить ?"
santex-SVAR
Цитата(Vano @ 13.9.2013, 20:13) *
По сравнению с вашей обвязкой радиатора обыкновенный радиатор типа МС - это величайшее творение промышленного дизайна.

1. это вы моим заказчкам докажите .

2. я не совсем понимаю : когда инженеры пректировщики корчат из себя дизайнеров .

возникнет необходимость оценки эстетики - эти фото будут выставленны на профес. форуме дизайнеров - там более профес оценят эстетику . на этом же форуме : оценки дизайна являются дилетанскими (непрофессиональными)

образно это напоминает :

1. дизайнер советует схему отопления : с точки зрения эргономики радиатор необходимо подключать сверху (трубы слева-справо на верхний коллектор) : ближе рукам тянуться . да и моднячие кранчики на виду.

2. ветеринар лечащий мастит у коров и принимающий телят - корчит из себя крутого гинеколога : типа работа - то одинаковая .

3. стригаль овец - это стилист-парикмахер : всегда может посоветовать правильную прическу .

4 мясник советует хирургу : как правильно мясо резать .

ваше мнение по дизайну , эстетике - именно такого качества

большая просьба высказывать только професс оценки специалистов
Usach
Цитата(SIM @ 13.9.2013, 19:25) *
Надо тамже ставить насос циркуляционный smile.gif Но тогда критики будет еще больше )

О - да!! laugh.gif
Wiz
Цитата
большая просьба высказывать только професс оценки специалистов

А что высказываться, есть классический подход - гвоздь вбивать в стену острием, а есть ваш - вбить можно как угодно хоть шляпой, и не важно будет ли он после этого что-то держать на себе или нет.
А поповоду дизайнеров: дизайнер - лучший враг инженера.
Vano
Цитата(santex-SVAR @ 13.9.2013, 17:40) *
возникнет необходимость оценки эстетики - эти фото будут выставленны на профес. форуме дизайнеров - там более профес оценят эстетику . на этом же форуме : оценки дизайна являются дилетанскими (непрофессиональными)

Не не Вы по адресу обратились - это Вы если бы айфон сварили, тогда да на форум дизайнеров.
А если с инженерной системой - то к инженерам.
Так вот солидарен с товарищем выше после увиденного дети перестанут мыть руки.
ssn
мне интересно, а может santex-SVAR сознательно в записался в ряды не согласных и малость тролит местное сообщество?
это было бы логичным объяснением.

надо будет тоже как нить с нового акаунта темку флудильную замутить какую нить провокаторскую smile.gif причём какую нить до боли зажёванную.
Vano
Цитата(ssn @ 13.9.2013, 19:33) *
надо будет тоже как нить с нового акаунта темку флудильную замутить какую нить провокаторскую smile.gif причём какую нить до боли зажёванную.

Тогда это будет тема: Что лучше однотрубка или двухтрубка?
santex-SVAR
Цитата(ssn @ 13.9.2013, 22:33) *
это было бы логичным объяснением.

у меня хоть и регистрация с апреля , но до этой темы не было сообщений - вообще ни одного .

а топикстартер этой темы техник-сан - совсем не я . и он явно (конкретно) не мой кент . и сговориться с ним такое замутить - это ваще из области фантастики . так же как и с некоторыми другими товарищами ...

вы так внимательно , осознано перечитайте эту тему сначало до конца - возможно и поймете : кто есть кто , и у кого какая мотивация . проектировщикам знание психологии - не помешает .

а знание : современные святые сантехнические войны на просмотрах инета - добавит адреналина в кровь .

вы сидите только на этом сантехническом форуме ?